sov1178 Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 А такий клапан не повинен встановлюватися тільки вертикально? Этих подробностей не знаю (фотка не моя - просто с инета), лучше спросите здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=125787 Добавлено через 39 секунд Вообще-то он на подаче ставится. А какая собственно разница? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 Вообще-то он на подаче ставится. Вообще-то рекомендуется насос с байпасом на обратке ставить, из-за высоких температур подачи! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 22 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2015 Вообще-то рекомендуется насос с байпасом на обратке ставить, из-за высоких температур подачи! У меня такой шариковый стоит на обратке. На первой скорости 6-ки насоса не закрывается клапан. Сейчас поставил бы лепестковый. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
О_ВК Опубліковано: 22 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2015 Этих подробностей не знаю (фотка не моя - просто с инета), лучше спросите здесь www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=125787 Добавлено через 39 секунд А какая собственно разница? ставиться на вертикали, т к шарик при работающем насосе прижимается вниз и перекрывает гравитационку, при неработающем насосе, под действием нагретой воды, приподнимается и обеспечивает температурную циркуляцию. А на обратке таки должен стоять лепестковый, этот так не работает 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 22 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2015 ставиться на вертикали, т к шарик при работающем насосе прижимается вниз и перекрывает гравитационку, при неработающем насосе, под действием нагретой воды, приподнимается и обеспечивает температурную циркуляцию. Тогда получается - байпас с насосом надо на подаче ставить (что не рекомендуется)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 22 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2015 Тогда получается - байпас с насосом надо на подаче ставить (что не рекомендуется)? Именно так. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 22 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 березня 2015 Тогда получается - байпас с насосом надо на подаче ставить (что не рекомендуется)? Насос температуры не боится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 30 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2015 ТА в подвале, диаметр ТА 1.3м а подвал около 2м, поэтому ТА поднять не могу, нужно как-то влазить в люк при необходимости обслуживания, да и тяжелый ТА с водой будет около 3,5 кубов/тонн, поэтому буду ставить на пол подвала. котел буду естественно брать пониже, тем более мин. мощности т.к. ТА планируется греть на ночном тарифе, котел для пиковых нагрузок или отутствия эл-ва. Т.к. пол в подвале еще естественный (грунт) планирую небольшой приямок под котел, итого примерно получится уровень воды в ТА сантимов на 30-50 выше котла. А обратку из ТА сделаю не в самом низу (чуть ниже середины) для гарантированного ЕЦ, тем более что даже половины задействованного ТА по идее мне хватит в качестве буфера с котлом. Если будут какие то коректировки буду рад выслушать Вот фото если кому интересно А здесь готовлю место: Как установлю ТО и утеплю еще сфоткаю! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 6 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 Как установлю ТО и утеплю еще сфоткаю! Вот, как и обещал "кишки" моего ТА: Осенью сделаю наружную обвязку, протестирую, выложу результаты по ТО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 6 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 а рукоятка на люке что бы закрыватся изнутри? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 Осенью сделаю наружную обвязку, протестирую, выложу результаты по ТО Если я правильно рассмотрел то ВЫ накрутили теплообменник из гофрированного шланга? Он и в середине гофрированный? И какого диаметра? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_84 Опубліковано: 6 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 Вот, как и обещал "кишки" моего ТА: Осенью сделаю наружную обвязку, протестирую, выложу результаты по ТО ой не маловаты ли кишки и не маловато ли их.... площадь там куцоватая.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 6 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 ой не маловаты ли кишки и не маловато ли их.... площадь там куцоватая.. Минимум 4 м. кв., думаю, должна быть площадь. На фото и 2-х нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 а рукоятка на люке что бы закрыватся изнутри? Это перемычка, что бы ручка не высовывалась из отверстий (она там сободно "ходит" что бы "утапливать" при открытии). Раньше была жестко приварена, и не давала полностью открыть люк. ой не маловаты ли кишки и не маловато ли их.... площадь там куцоватая.. Минимум 4 м. кв., думаю, должна быть площадь. Для чего маловато, и для чего 4кв? Если вы про нижний ТО, то там около 30м 15-ой гофры, и это не основной источник нагрева, а для летнего подогрева от самодельного гелиоколлектора (в далекой перспективе может когда-то поставлю небольшой всесезонный), а основной нагрев 3 тэна по 5кВт+прямой нагрев от тт котла при желании с экономиь! Сверху для отопления 30м- 25-ой гофры (думаю хватит с головой) даже если будет не хватать в пиковые нагрузки, подключатся будет в существующую систему отопления от электродного котла, там автоматика сама все включит для догрева если температура опустится ниже заданной! Сверху еще плюс 15-я гофра для гвс, там площадь не принцыпиальна, если на выходе будет хоть 30градусов то нормально, на крайняк опять-же будет подключена через существующий бойлер, он если чего - догреет! П.С. Если что-то мне не понравится в отоплении при тестировании, или в процесе работы то всегда можно докупить гофру. Я так и планировал возьму бухту -30м (стандарт для 25-ой) что бы не морочится с соеденением/доращиванием из двух кусков, на крайняк если не хватит, то уже дорощу! А зачем сразу этот гемор, если скорей всего хватит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vovan_a Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 У меня хватает 24 метров медной трубы 18 мм. А 30 метров гофры хватит и подавно. Как приделывали фланцы к концам гофры? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Как приделывали фланцы к концам гофры? Стандартные фитинги для гофры вкручены в вареные муфты (на фото торца бочки видно). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 А 30 метров гофры хватит и подавно. Гофру говорите? Гофра из нержавейки: возникает кавитация и турбулентность, нарушает целостность потока и другие сюрпризы внутри такой трубы. Кое как работать конечно будет, но в целом затея пустая. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vovan_a Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Гофру говорите? Гофра из нержавейки: возникает кавитация и турбулентность, нарушает целостность потока и другие сюрпризы внутри такой трубы. Кое как работать конечно будет, но в целом затея пустая. На вражеском форуме был холивар на эту тему. Все может быть. Хотя насчет кавитации не знаю. Не та скорость потока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Кое как работать конечно будет, но в целом затея пустая. ИМХО не соглашусь, проштудировал много инфы в нете и на форумах, ни кто не жалуется, даже говорят большенство производителей косвеников давно перешли на гофру единственная доказаная проблема (полупроблема) снижение скорости потока/давления. Есть Люди ТО из батарей или пластиковых труб делают, и у них все работает:D, за гофру даже не переживаю! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Дело хозяйское. Пару тройку лет назад применил я гофру в оной котельной. И модно и время решил сэкономить. Потом пришлось менять на обычную медную трубу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2015 Пару тройку лет назад применил я гофру в оной котельной. Не Мейбас ли, котельни быстрого монтажа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voivan Опубліковано: 23 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 23 квітня 2015 никто, часом, не использовал в качестве теплообменника вместо 20-40 метров дорогой медной трубы или гофры теплообменник от старой водогрейной газовой колонки мощностью 17-20 кВт? хотя новый такой радиатор стоит тоже недорого. нигде не нашел полезную площадь такого радиатора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
voivan Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 потестил сегодня радиатор от колонки 10-12 кВт. поместил в кипяшую воду и пропустил через нее холодную. при расходе 4 литра в минуту вода нагревалась до 40-45 градусов, дельта около 30 градусов. больше напор- не успевает нагреваться. итого если запараллелить пару теплообменников- будет хватать для гвс или , возможно, для обогрева дома до 200 кв. метров. если ошибаюсь- поправьте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sov1178 Опубліковано: 8 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2015 при расходе 4 литра в минуту вода нагревалась до 40-45 градусов, дельта около 30 градусов. 0.004л/мин * 60мин/ч * 30С * 1.16кВт*ч/м3/С = 8.3кВт - это мощность теплообменника в Вашем опыте. итого если запараллелить пару теплообменников- будет хватать для гвс или , возможно, для обогрева дома до 200 кв. метров. если ошибаюсь- поправьте. Для ГВС как по мне мало. Но, самое главное, у Вас же не всегда будет кипяток в ТА, потому нужно более эффективный теплообменник. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 11 травня 2015 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2015 Вклинюсь в беседу с вашего разрешения. У меня газовый котёл. Осенью смонтировал камин на 17кВт с водяной рубашкой. Сварил ТА на 800л. Внутри змеевик с таким же гофрошлангом 20м 3/4. Зима показала, что нагреть воду в ТА до 75С с этими условиями - нудно и долго. Надо целый день кочегарить, а тепла с него - пшик, на час. Буду убирать эту бандуру. Вопрос: врезать камин в СО напрямую или через пластинчатый ТО? (толщина стали водяной рубашки камина 4мм). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...