Energon Опубліковано: 30 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 ЕНЕКСТ у енекстов пластмасса очень хрупкая и нежная, бываешь хочешь подтянуть винт и околоболтовая оболочка уже трещит. 220 а эти на Еатон похожи внешне, иногда их и продают вместо нормальных)) ИЕК да вроде бы и не плохие автоматы, но иногда когда в коробке покупаешь 12шт бывает один точно с изьянами по литью. Может партия такая, не знаю. Но тогда вопрос как контроль такой пропускает, что может означать что и контроля нет никакого. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 30 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 Был случай на работе,кода нужно было удешевлять щиты и брать самые дешевые автоматы. Набрали ИЭКа,АСКО и еще каких то дешевых и грузанули в лаборатории на 4кА. Надеялись,что сгорят к черту и можно показать заказчику,что говно.А они отключились,не сгорели. Пототм правда выделили бюджет дополнительный и в ход эти автоматы не пошли))) _________________________________ electricposts.blogspot.com Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дэка Опубліковано: 30 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 Хорошо включились, обсуждение по теме и это ГУТ! Со своей стороны тоже выскажусь (исключительно с позиции человека, продающего оборудование, в данном случае автоматику). Для себя в работе различаю производителей по нескольким критериям, если в виде "каталога", то подход следующий: 1. Западный (дорогой/априори качественный)/Китайский (дешевый/априори ищем оптимальное соотношение цены, качества, гарантийного обслуживания, наличия); 2. Цена: - Китайский (по убыванию) - ИЕК, Енекст, Аско, Электро. Другие не рассматриваю как работу на системной основе; - Западные: - средний класс - ЕТІ, SEZ; - высокая цена - Итон, Шнейдер, Хагер, АВВ. ИТОГ (сугубо субъективно на основании личных умозаключений): - Из Западных брендов однозначно выбор делаю в пользу Шнейдера (знают на рынке - покупаемый, качественно, наличие, есть рекламные "заманухи", гарантия); - Из Китайских - однозначно выбор делаю в пользу ИЕК (знают на рынке - покупаемый, оптимальное соотношение цена/качество (за такие деньги % возвратов минимален), ни когда не было проблем з заменой бракованного или возвратом, наличие, опять таки есть рекламные "заманухи", гарантия (повторяюсь, она работает). Если обобщить, то выбор в работе делаю с теми брендами, которые комплексно подходят к вопросу продажи. Не просто привезли контейнер, скинули на рынок и жди пол года следующую партию (так далают некоторые известные и достаточно не плохие китайские бренды), а дают комплекс выше перечисленных мною мер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Fluffy Dragon Опубліковано: 30 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2015 Поддерживаю. По сути вопроса замечу еще раз, что автоматы АСКО у меня не сработали даже на прямое замыкание. Ни общий на 25А, ни линейный на 16А. Про работу УЗО АСКО сказать не могу ничего, ибо он разбирался и был закорочен прежним горе электриком. может у вас ток короткого замыкания низкий в сети, типичная ситуация при слабых сетях Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 2 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2015 Был случай на работе,кода нужно было удешевлять щиты и брать самые дешевые автоматы. Набрали ИЭКа,АСКО и еще каких то дешевых и грузанули в лаборатории на 4кА. Надеялись,что сгорят к черту и можно показать заказчику,что говно.А они отключились,не сгорели. Пототм правда выделили бюджет дополнительный и в ход эти автоматы не пошли))) _________________________________ electricposts.blogspot.com По поводу ИЭКа,АСКО. Я понимаю что здесь 90% народу подрядчики. У некоторых есть даже лаборатория для тестирования и отбраковки. А я заказчик. И имел в начале 90-х сгоревший в прямом смысле этого слова бизнес. Причину не нашли, но вполне возможно что битая переноска. Посему, как ни тяжело было с деньгами дома поставил ABB. (не возражаю против леграндов, хагеров, меллеров, симменсов). По крайней мере знаю что у них вероятность несработки, когда все плохо, намного ниже чем у дешевых систем защиты. Ребята о чем здесь спорить. Это своя собственная безопасность. PS. Почитал пару страниц взад. Так Gev никто и не объяснил, что надо не менять проводку, а посмотреть в розетках, дозах, щитке где PE с N покрестили. Ну то таке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sasha79 Опубліковано: 3 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2015 Вторая проблема.Срабатывает УЗО и Аско и Мёллер. Ну если оба аппарата срабатывают, значит проблема где то в проводке.Для этого по очереди нужно отбрасывать отходящие линии,чтобы понять,где косяк,а не завышать уставку утечки. В общем это последний порыв альтруизма, в другом случае легкая(или не очень) терапия эл.током возможно поможет понять все вышеописанное. _______________________________ electricposts.blogspot.com Так выше и было описано как искать аварийный участок, зачем же все розетки крутить если можно только конкретной группой заняться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 3 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2015 Предлагаю абсолютно не париться, так как наверное у заказчика стоит наверное уже УЗО на токи утечки 100 или 300мА и абсолютно ничего не выбивает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energylight Опубліковано: 3 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2015 Автомат просто не отключился а расплавился и создал КЗ, в результате чего отгорел входной ноль в щит и во всех розетках вместо 220 появилось 380 В. Вы хоть поняли что написали??? В розетках вместо 220 появился 380 В. Что за бред. Учите электротехнику. Распределение напряжения в линиях. Разница однофазной сети и трёх фазной. Если отвалился "ноль", тогда понятно по какой причине сгорела электроника. Т.к. напряжение уже было не 220В, а гуляющее, от 0 до 220В. Электроника чувствительна к таким вещам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AleksZm Опубліковано: 3 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2015 Поделюсь личным небольшим опытом: Дифавтоматы ИЕК устанавливал несколько раз. Пока живут, но заметил особенность: при нажатии кнопки тест, оно срабатывает, но при включении и сразу же нажатии кнопки тест, срабатывает не сразу. С Хагером, Мюлер, АВВ такого не замечал. Если клиент хочет понадежней - тогда Хагер. Было несколько случаев "ложных" срабатываний как ИЕК так и дорогих брендов. При выезде всегда находилась причина: или повреждение кабеля или доделки другого электрика с ошибками, вплоть до отключения дифа, со словами: че вы тут понаустанавливали. Поставили бы две пробки, они так же бы сработали. Вот так. Добавлено через 2 минуты Да, у себя, после ремонта, начал выбивать диф, через две недели. Нашлась розетка на кухне, в которой между нулем и землей застрял кусочек глины. Глина натянулась влагой и диф срабатывал. Дифавтомат - АВВ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Green3530 Опубліковано: 24 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2016 Уговорили) ИЕК так ИЕК(автомат 1.45$,УЗО 2/40 13$)...Шнайдер красавчик.Но цена 2,40$ за автомат и 19,5$ за УЗО делает свое дело. 10 лет назад делал ремонт в квартире....электрики поставили ИЕК....стоит...молчит))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ХОХОЛ 777 Опубліковано: 24 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 24 лютого 2016 Добрый день! Подскажите так какие автоматы купить? Бренд нада 35 штук разных в частный дом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg 88 Опубліковано: 29 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2016 Вчера не смог включить УЗО АСКО ПЭВ 2002 (63 А, 100 мА). Установлено в вводном шкафу на столбе в 2008 году. Само УЗО стоит после вводного автомата. После УЗО идет защитный автомат 25 А. Далее линия 60 метров АВВГ 3х10+1х6 проложена в трубе технического полиэтилена в грунте, частично в бетоне. Нагрузку на линии отключил. Покурил эту тему, стал косо смотреть на это УЗО. Пару раз сработки были раньше. Как отделить "мух" от "котлет"? Испытывать УЗО методом подстановки - дороговато будет. А как проверить кабель, трасса целая, повреждений видимых нет. Так думаю утечка больше 100мА - это немало? Токовые клещи покажут такую? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 29 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2016 Токовые клещи покажут такую? надо специальные клещи, на такую чувствительность к сожалению от 6-8000 гривней стоят. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg 88 Опубліковано: 29 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2016 А как проверить кабель, Товарищ даст мегометр. Советует промерить им все цепи попарно между собой и на землю. "Земля" возле столба есть - обвареный полосой по контуру треугольник из арматуры 2 м. К полосе катанкой приварен "0" с подвода воздушки. ПС. Вообще говорит, у себя на складах где есть кабеля в грунте, спецом не отключает линии даже без нагрузки. Как бы прогревает кабель реактивными потерями в нем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
jenkins Опубліковано: 29 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 29 лютого 2016 Как бы прогревает кабель реактивными потерями в нем. не реактивными потерями, а торсионными полями, не иначе... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg 88 Опубліковано: 1 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 березня 2016 Вчера не смог включить УЗО АСКО ПЭВ 2002 (63 А, 100 мА). Расследование показало: 1. кабель живой, R изоляции около 1000 МОм (Ура - !!!) 2. УЗО дохлое - при подаче фазы (на один из полюсов) и нейтрали - защита срабатывает. Та же комбинация на два других полюса - норма. 3. УЗО проработало девять лет. 4. Надо покупать новое. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...