shneider_vova Опубліковано: учора в 18:09 Поділитись Опубліковано: учора в 18:09 1 годину тому, DimaF сказав: Померял на входе тестером, между фазами 400 вольт показывает (з-х фазное подключение), возможно такое!? ну саме стільки там і повинно бути (380 для номіналу 220 В та 400 для номіналу в 230В) 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: учора в 18:20 Поділитись Опубліковано: учора в 18:20 7 хвилин тому, shneider_vova сказав: ну саме стільки там і повинно бути (380 для номіналу 220 В та 400 для номіналу в 230В) Це ж базові знання, або як кажуть для особо одаренньіх - Третий класс, вторая четверть. )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 18 годин тому Поділитись Опубліковано: 18 годин тому 7 часов назад, shneider_vova сказал: ну саме стільки там і повинно бути (380 для номіналу 220 В та 400 для номіналу в 230В) Т.е. нормально значит. Значит перекос по фазам вероятно, или что то другое. До сих пор на батарейке сидим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому 4 часа назад, DimaF сказал: До сих пор на батарейке сидим. Десь вище писав про свою мережу, яка теж далека від ідеальної. Вирішив проблему стабами. Мабуть і ваш шлях десь в ту сторону )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому 1 минуту назад, yurriy сказал: Десь вище писав про свою мережу, яка теж далека від ідеальної. Вирішив проблему стабами. Мабуть і ваш шлях десь в ту сторону )) В общем из сельского чата понятно что у многих пропала одна фаза, посмотрел в настройках инвертора - так и есть, 2 фазы есть, одной нет. Солнце есть, ждем ремонтников. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому Вот собственно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 11 годин тому, DimaF сказав: В общем из сельского чата понятно что у многих пропала одна фаза, посмотрел в настройках инвертора - так и есть, 2 фазы есть, одной нет. Солнце есть, ждем ремонтников. Це мабуть єдиний приклад коли 3 однофазних краще одного трьохфазного. Якщоб була зима то допомог би зарядний пристрій однофазний чи просто генератор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 22 минуты назад, k-master сказал: Це мабуть єдиний приклад коли 3 однофазних краще одного трьохфазного. Якщоб була зима то допомог би зарядний пристрій однофазний чи просто генератор. Там тоже вроде есть нюансы если они все работают с одним акб и синхронизируются, то отвал одной фазы всех на акб Но можно в настройках конечно поменять, на это время, а в 3х низя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз