2 хвилини тому, Alvalk сказав:

приблизно 2-3 рази на секунду (скоріше 3)

Тоді в кавомашині є тиристорний регулятор потужності, який видає пачки циклів (числоімпульсне керування) по АС:
image.thumb.png.5dc874e9e362139032fcab1cfc5a8422.png

Щоб забезпечити стабільність напруги контроллер інвертора має відслідковувати оті короткочасні включення та відключення навантаження і відмовідно модулювати свою потужність. Проблема в тому, що контроллер має обмежену смугу пропускання, іншими словами, це максимальна частота зміни зовнішніх умов, на які ще конроллер може відреагувати. Якщо зовнішні умови змінюються плавно, то все ок, якщо швидко, то контролер працює як ФНЧ плюс є фільтрація у вихдіних колах. Найгірше, коли ті частоти близькі, бо тоді контроллер бавиться в доганялки і не може зловити, що дає низькочастотні коливання напруги.

Ви нічого з тим не зробите, хіба як замінити лампи на такі, що мають стабілізацію струму.

  • Лайк 3
  • Дякую 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

4 години тому, Alvalk сказав:

У всіх блимає при перемиканні мережа-акум і обратно. І це норма. 

Але ж от людина написала що:

6 годин тому, DimaF сказав:

У  меня батарея пилонтеч, но не моргает.

 

4 години тому, Alvalk сказав:

припускаю, що більшість з тих, кто відписався, що нічого не блимає,  мають батареї 10-15 кВт*г або  вище. Звісно, таке навантаження не  вплине суттєво на напругу їх акумулятора. Або в них немає такої кавомашини )))

В мене батарейка десь на 12-13 квтгод і воно блимає навіть при споживанні менше кіловата. 
Доведеться узяти осцилограф та подивитись що ж там відбувається.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 часа назад, Alvalk сказал:

Або в них немає такої кавомашини )))

 

Такій кавомашини точно немає, але я родину не обмежую в використанні електроприладів під час вимкнення світла, а в будинку все на електриці. Коли наприклад працює мультіпіч мені від її звуків самому лячно. Але в незалежності від рівня зарядженості акб лампи не блимають.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в мене деякі лампи (в основному теж g4 led) блимають тільки при зарядці від мережі. а ще індукційна плита бува впливає на блимання

Змінено користувачем newbee2020
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 годин тому, volomoto сказав:

Тоді в кавомашині є тиристорний регулятор потужності, який видає пачки циклів (числоімпульсне керування) по АС:
image.thumb.png.5dc874e9e362139032fcab1cfc5a8422.png

 

Це дуже складний регулятор, він полуперіоди ще поинен рахувати. Набагато простіше це вмикатись на якоїсь відстані від початку полуперріода, в 0 (бо інакше тірістор не вміє) вимикатись і далі знову вмикатись

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

18 хвилин тому, k-master сказав:

Це дуже складний регулятор, він полуперіоди ще поинен рахувати. Набагато простіше це вмикатись на якоїсь відстані від початку полуперріода, в 0 (бо інакше тірістор не вміє) вимикатись і далі знову вмикатись

вимикається при "0", а вмикається коли завгодно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

30 хвилин тому, k-master сказав:

Це дуже складний регулятор, він полуперіоди ще поинен рахувати. Набагато простіше це вмикатись на якоїсь відстані від початку полуперріода, в 0 (бо інакше тірістор не вміє) вимикатись і далі знову вмикатись

Проблема фазового зсуву в тому, що він дає дуже багато високочастотних гармонік струму, які є в тому числі в діапазоні радіохвиль, а це сильно врегульовано в багатьох країнах. Виробники не використовують фазовий зсув, бо щоб сертифікувати свої прилади їм доведеться ставити габаритні та дорогі EMI фільтри.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

32 хвилини тому, volomoto сказав:

Проблема фазового зсуву в тому, що він дає дуже багато високочастотних гармонік струму, які є в тому числі в діапазоні радіохвиль, а це сильно врегульовано в багатьох країнах. Виробники не використовують фазовий зсув, бо щоб сертифікувати свої прилади їм доведеться ставити габаритні та дорогі EMI фільтри.

Можливо й так, може у такому випадку є мікросхема за пару центів котра рахує ті полуперіоди та робить як треба і тому це не складно.

56 хвилин тому, yur43 сказав:

вимикається при "0", а вмикається коли завгодно

Так я ж саме це й написав :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

35 хвилин тому, volomoto сказав:

Проблема фазового зсуву в тому, що він дає дуже багато високочастотних гармонік струму, які є в тому числі в діапазоні радіохвиль, а це сильно врегульовано в багатьох країнах. Виробники не використовують фазовий зсув, бо щоб сертифікувати свої прилади їм доведеться ставити габаритні та дорогі EMI фільтри.

українці дуже люблять лайно, аби подешевше... та й не тільки українці...

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, US7IGN сказал:

українці дуже люблять лайно, аби подешевше... 

Яка Ваша крайня покупка ?

  • Лайк 1
  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

47 хвилин тому, 90BCO сказав:

Яка Ваша крайня покупка ?

яблук гарних на базарі щойно купив :flag1:

  • Лайк 1