Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Deye інвертори гібридні

yur43

Рекомендовані повідомлення

Вот и настал бабушка Юрьев день......🥶

После вчерашнего обстрела, сидели без света 13 часов, и когда дали, то вылезла ошибка W3 (неправильная фаза сети), и не идет зарядка батарей.

В конторе которая ставила СЄС, сказали что энергосети включают как могут, и х.з. что делать....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, DimaF сказал:

Вот и настал бабушка Юрьев день......🥶

После вчерашнего обстрела, сидели без света 13 часов, и когда дали, то вылезла ошибка W3 (неправильная фаза сети), и не идет зарядка батарей.

В конторе которая ставила СЄС, сказали что энергосети включают как могут, и х.з. что делать....

Ошибка W3 (или W03) чаще всего встречается в инверторах Deye и означает несоответствие фаз сети (Grid Phase Wrong), что мешает инвертору работать; решается изменением параметров фаз в настройках инвертора (например, с 0-240-120 на 0-120-240) - что гугл пишет

 

В инверторах Deye:

Причина: Неправильное определение фаз переменного тока. Инвертор не может синхронизироваться с сетью.

Решение: Зайти в настройки инвертора (через приложение или дисплей) и изменить параметры фаз (например, в меню GD Set), как показано в видео. youtu.be/DFvUBmm8BVw

Змінено користувачем Бармалей
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, Бармалей сказал:

решается изменением параметров фаз в настройках инвертора (например, с 0-240-120 на 0-120-240)

Спасибо, попробую.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, DimaF сказал:

Спасибо, попробую.

отпишитесь будь ласка помогло или нет, да и вообще как устранили - будет на будущее знание)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 минуты назад, Бармалей сказал:

отпишитесь будь ласка помогло или нет, да и вообще как устранили - будет на будущее знание)

Ок, как свет дадут, пойду попробую)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, DimaF сказал:

Ок, как свет дадут, пойду попробую)

У меня такое  было, но не постоянно а туда сюда, потом напряжение подровнялось и само прошлоIMG_20251225_105616.thumb.jpg.8c081375304bba58684aac9444a0ef7a.jpg

А так сеть за сутки вот такая

Screenshot_2025-12-28-12-04-37-973_io.homeassistant.companion.android-edit.thumb.jpg.7e8a85ab7f156cd79ef06176bb3c2a9a.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, DimaF сказав:

Вот и настал бабушка Юрьев день......🥶

После вчерашнего обстрела, сидели без света 13 часов, и когда дали, то вылезла ошибка W3 (неправильная фаза сети), и не идет зарядка батарей.

В конторе которая ставила СЄС, сказали что энергосети включают как могут, и х.з. что делать....

В мене коли проводяться ремонтні роботи на довго то село кудись перемикають і здається на тому перемикачі порядок фаз не такой як зазвичай. Тому при таких перемиканнях вилазить ця помилка. Змінюєш порядок фаз і воно працює далі то того як все повернуть взад і треба знову міняти порядок. Якщо нема двигунів то воно в принципі пофіг, але здається у водонапорних башнях у селі стоять трьохфазні двигуни і вони починають закачувати воду з мережі назад у землю (можливо). 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, k-master сказал:

Змінюєш порядок фаз і воно працює далі

Я понял.

Сервисники напугали, а у меня уже настройки из головы вылетели, смотрю в основном на главный экран.

1 час назад, mib сказал:

У меня такое  было, но не постоянно а туда сюда, потом напряжение подровнялось и само прошло

Это понятно, но сейчас света нет по 7 и больше часов, и за те 2-3 часа что есть, оно не успевает выровняться, и маячит не очень хорошая перспектива..((

Сегодня буквально солнце вышло на 3 часа и  батареи почти полные уже.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

9 минут назад, DimaF сказал:

Это понятно, но сейчас света нет по 7 и больше часов, и за те 2-3 часа что есть, оно не успевает выровняться, и маячит не очень хорошая перспектива..((

Ну я там и свой график наличия грида выложил, сейчас сеть дали но инвертор упорно сидит на акб, солнца дуля

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...