DimaF Опубліковано: В неділю в 08:11 Поділитись Опубліковано: В неділю в 08:11 Вот и настал бабушка Юрьев день......🥶 После вчерашнего обстрела, сидели без света 13 часов, и когда дали, то вылезла ошибка W3 (неправильная фаза сети), и не идет зарядка батарей. В конторе которая ставила СЄС, сказали что энергосети включают как могут, и х.з. что делать.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бармалей Опубліковано: В неділю в 08:15 Поділитись Опубліковано: В неділю в 08:15 (змінено) 7 минут назад, DimaF сказал: Вот и настал бабушка Юрьев день......🥶 После вчерашнего обстрела, сидели без света 13 часов, и когда дали, то вылезла ошибка W3 (неправильная фаза сети), и не идет зарядка батарей. В конторе которая ставила СЄС, сказали что энергосети включают как могут, и х.з. что делать.... Ошибка W3 (или W03) чаще всего встречается в инверторах Deye и означает несоответствие фаз сети (Grid Phase Wrong), что мешает инвертору работать; решается изменением параметров фаз в настройках инвертора (например, с 0-240-120 на 0-120-240) - что гугл пишет В инверторах Deye: Причина: Неправильное определение фаз переменного тока. Инвертор не может синхронизироваться с сетью. Решение: Зайти в настройки инвертора (через приложение или дисплей) и изменить параметры фаз (например, в меню GD Set), как показано в видео. youtu.be/DFvUBmm8BVw Змінено В неділю в 08:20 користувачем Бармалей 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В неділю в 08:20 Поділитись Опубліковано: В неділю в 08:20 5 минут назад, Бармалей сказал: решается изменением параметров фаз в настройках инвертора (например, с 0-240-120 на 0-120-240) Спасибо, попробую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бармалей Опубліковано: В неділю в 08:31 Поділитись Опубліковано: В неділю в 08:31 9 минут назад, DimaF сказал: Спасибо, попробую. отпишитесь будь ласка помогло или нет, да и вообще как устранили - будет на будущее знание) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В неділю в 08:55 Поділитись Опубліковано: В неділю в 08:55 23 минуты назад, Бармалей сказал: отпишитесь будь ласка помогло или нет, да и вообще как устранили - будет на будущее знание) Ок, как свет дадут, пойду попробую) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: В неділю в 10:14 Поділитись Опубліковано: В неділю в 10:14 1 час назад, DimaF сказал: Ок, как свет дадут, пойду попробую) У меня такое было, но не постоянно а туда сюда, потом напряжение подровнялось и само прошло А так сеть за сутки вот такая Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: В неділю в 10:17 Поділитись Опубліковано: В неділю в 10:17 2 години тому, DimaF сказав: Вот и настал бабушка Юрьев день......🥶 После вчерашнего обстрела, сидели без света 13 часов, и когда дали, то вылезла ошибка W3 (неправильная фаза сети), и не идет зарядка батарей. В конторе которая ставила СЄС, сказали что энергосети включают как могут, и х.з. что делать.... В мене коли проводяться ремонтні роботи на довго то село кудись перемикають і здається на тому перемикачі порядок фаз не такой як зазвичай. Тому при таких перемиканнях вилазить ця помилка. Змінюєш порядок фаз і воно працює далі то того як все повернуть взад і треба знову міняти порядок. Якщо нема двигунів то воно в принципі пофіг, але здається у водонапорних башнях у селі стоять трьохфазні двигуни і вони починають закачувати воду з мережі назад у землю (можливо). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В неділю в 11:35 Поділитись Опубліковано: В неділю в 11:35 1 час назад, k-master сказал: Змінюєш порядок фаз і воно працює далі Я понял. Сервисники напугали, а у меня уже настройки из головы вылетели, смотрю в основном на главный экран. 1 час назад, mib сказал: У меня такое было, но не постоянно а туда сюда, потом напряжение подровнялось и само прошло Это понятно, но сейчас света нет по 7 и больше часов, и за те 2-3 часа что есть, оно не успевает выровняться, и маячит не очень хорошая перспектива..(( Сегодня буквально солнце вышло на 3 часа и батареи почти полные уже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: В неділю в 11:45 Поділитись Опубліковано: В неділю в 11:45 9 минут назад, DimaF сказал: Это понятно, но сейчас света нет по 7 и больше часов, и за те 2-3 часа что есть, оно не успевает выровняться, и маячит не очень хорошая перспектива..(( Ну я там и свой график наличия грида выложил, сейчас сеть дали но инвертор упорно сидит на акб, солнца дуля Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: В неділю в 17:11 Поділитись Опубліковано: В неділю в 17:11 А в мене тут свої пригоди були тиждень тому. Якось ввечері випадково помітив, що екран на інверторі блимнул - на пару секунд він став просто пустою світлою плямою а потім все повернулося. Але не зовсім все - жодна кнопка не працювала, як і тач-скрін. Зрозуміло що треба перезавантажувати, але ж знов таки не хотілося робити це ось прямо ввечері, щоб родина не відчувала незручностей. Думаю завтра зранку зроблю. Але не так сталося як гадалося - тільки но пропав грід одразу ж все тотально погасло. Тобто інвертор не перейшов в автономний режим. Не повідомляв про помилку, не було звукового сигналу. Світився екран з непрацюючими кнопками. Довелось вже терміново перезавантажувати інвертор. Через 2-3 хвилини все повернулося до життя в повному обсязі включно з керованістю інвертора. Причому жодній помилки не збереглося у відповідному розділі. Ось так просто перестав працювати й все. І це диво що я випадково побачив коли це сталося, бо інакше взагалі вже дах потік би. Це не страшно в цілому, коли ти вдома. Особливо якщо ти не спиш. А ось якби вдома нікого не було б, то через деякий час акумулятор централі сигналізації теж вмер би й будинок залишився би без охорони. Отака хєрня малятко. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: В неділю в 17:24 Автор Поділитись Опубліковано: В неділю в 17:24 11 хвилин тому, Vikctor сказав: Отака хєрня малятко. Треба було Luxpower брати, з 2022р жодного збою 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: В неділю в 18:02 Поділитись Опубліковано: В неділю в 18:02 50 минут назад, Vikctor сказал: А в мене тут свої пригоди були тиждень тому. Якось ввечері випадково помітив, що екран на інверторі блимнул - на пару секунд він став просто пустою світлою плямою а потім все повернулося. Але не зовсім все - жодна кнопка не працювала, як і тач-скрін. Зрозуміло що треба перезавантажувати, але ж знов таки не хотілося робити це ось прямо ввечері, щоб родина не відчувала незручностей. Думаю завтра зранку зроблю. Але не так сталося як гадалося - тільки но пропав грід одразу ж все тотально погасло. Тобто інвертор не перейшов в автономний режим. Не повідомляв про помилку, не було звукового сигналу. Світився екран з непрацюючими кнопками. Довелось вже терміново перезавантажувати інвертор. Через 2-3 хвилини все повернулося до життя в повному обсязі включно з керованістю інвертора. Причому жодній помилки не збереглося у відповідному розділі. Ось так просто перестав працювати й все. І це диво що я випадково побачив коли це сталося, бо інакше взагалі вже дах потік би. Це не страшно в цілому, коли ти вдома. Особливо якщо ти не спиш. А ось якби вдома нікого не було б, то через деякий час акумулятор централі сигналізації теж вмер би й будинок залишився би без охорони. Отака хєрня малятко. https://www.stroimdom.com.ua/topic/241241-kakie-napryazheniya-vybrat-dlya-zaryadki-lifeop4/?do=findComment&comment=5566490 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: В неділю в 20:27 Поділитись Опубліковано: В неділю в 20:27 3 години тому, Vikctor сказав: А в мене тут свої пригоди були тиждень тому. Якось ввечері випадково помітив, що екран на інверторі блимнул - на пару секунд він став просто пустою світлою плямою а потім все повернулося. Але не зовсім все - жодна кнопка не працювала, як і тач-скрін. Зрозуміло що треба перезавантажувати, але ж знов таки не хотілося робити це ось прямо ввечері, щоб родина не відчувала незручностей. Думаю завтра зранку зроблю. Але не так сталося як гадалося - тільки но пропав грід одразу ж все тотально погасло. Тобто інвертор не перейшов в автономний режим. Не повідомляв про помилку, не було звукового сигналу. Світився екран з непрацюючими кнопками. Довелось вже терміново перезавантажувати інвертор. Через 2-3 хвилини все повернулося до життя в повному обсязі включно з керованістю інвертора. Причому жодній помилки не збереглося у відповідному розділі. Ось так просто перестав працювати й все. І це диво що я випадково побачив коли це сталося, бо інакше взагалі вже дах потік би. Це не страшно в цілому, коли ти вдома. Особливо якщо ти не спиш. А ось якби вдома нікого не було б, то через деякий час акумулятор централі сигналізації теж вмер би й будинок залишився би без охорони. Отака хєрня малятко. А що за батарейка? Може бмс вимкнула батарейку але інвертор про це не знав? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: В неділю в 20:44 Поділитись Опубліковано: В неділю в 20:44 (змінено) 17 минут назад, k-master сказал: А що за батарейка? Може бмс вимкнула батарейку але інвертор про це не знав? Так батарея працювала, бо інвертор же не вимкнувся. В нього світився екран. Навряд в ньому є власний маленький акб. Він просто не виконував свої функції. Тупо збій, але якийсь дивний, бо навіть в перелік помилок виробник таке не включив. Батарея під брендом - пан сам склєпав Комірки з нкону. Бмс жіконг. Змінено В неділю в 20:45 користувачем Vikctor 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: В неділю в 21:21 Поділитись Опубліковано: В неділю в 21:21 4 часа назад, Vikctor сказал: А в мене тут свої пригоди були Вы недавно на перекос жаловались, я пока еще не убедился окончательно и скорее всего это плацебо Но жаловался я сегодня соседу, бо и напряжение низкое и перекос Он говорит я поставил 165 вольт по низу и вообще не переходит на акб, я мол у меня 175 и клацает кажлых пять минут, а напряжение около 180 В итоге или совпадение или инвертор решил что раз он поставил 165 вольт внизу то ему всеравно на свое оборудование, а чего я мучаться буду и тупа перестал клацать сидит на сети и заряжает батарею И мне кажется и перекосы были и он работает Но может просто плацебо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: В неділю в 22:16 Поділитись Опубліковано: В неділю в 22:16 1 година тому, Vikctor сказав: Так батарея працювала, бо інвертор же не вимкнувся. В нього світився екран. Навряд в ньому є власний маленький акб. Він просто не виконував свої функції. Тупо збій, але якийсь дивний, бо навіть в перелік помилок виробник таке не включив. Батарея під брендом - пан сам склєпав Комірки з нкону. Бмс жіконг. А підключитись по блютузу та подивитись на історію помилок бмски? В мене під час заряджання якщо бмска уходить в захист через перевищення напруги то в інверторі ніяких помилок, хоча мабуть батарейка в цей час вимкнута. І питання для власників фірмових батарей - що відбувається якщо наруга на окремій комірці досягла максимального ліміту під час заряджання? Інвертор щось про це каже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: учора в 06:55 Поділитись Опубліковано: учора в 06:55 (змінено) 8 годин тому, k-master сказав: І питання для власників фірмових батарей - що відбувається якщо наруга на окремій комірці досягла максимального ліміту під час заряджання? Інвертор щось про це каже? Якщо з'єднано по can, то каже. High voltage alarm, і зупиняє заряд. Але по can можна з'єднати не тільки фірмові батареї. В мене і простий jk неінверторний з'єднаний з віктроном через перехідник. P.s. не замітив що тема deye, но думаю принцип такий самий при комунікації по can. Змінено учора в 06:57 користувачем vovarpd 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: учора в 09:12 Поділитись Опубліковано: учора в 09:12 10 часов назад, k-master сказал: А підключитись по блютузу та подивитись на історію помилок бмски? Обвів ті помилки яки по часу більш-менш збігаються з тим багом. Наче не виглядає так що в цьому причина. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: учора в 09:19 Поділитись Опубліковано: учора в 09:19 11 часов назад, mib сказал: Вы недавно на перекос жаловались, я пока еще не убедился окончательно и скорее всего это плацебо Но жаловался я сегодня соседу, бо и напряжение низкое и перекос Он говорит я поставил 165 вольт по низу и вообще не переходит на акб, я мол у меня 175 и клацает кажлых пять минут, а напряжение около 180 В итоге или совпадение или инвертор решил что раз он поставил 165 вольт внизу то ему всеравно на свое оборудование, а чего я мучаться буду и тупа перестал клацать сидит на сети и заряжает батарею И мне кажется и перекосы были и он работает Но может просто плацебо Я як заживився повз зовнішні РКН, то наче позбувся траблів, що виникали при ризниці напруги між фазами біля 15%. Принаймні жодного разу більше цього не бачив. Це завжди відбувалося в проміжку між 23.00 (коли вмикаються потужні споживачі) та умовно 2.00 (коли я йду спати.) Більше такого в цей час точно не було. Нижній поріг в мене точно не нижче 175. Що б інвертор раптом не подумав що мені байдуже на обладнання.) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: учора в 09:29 Поділитись Опубліковано: учора в 09:29 (змінено) 11 минут назад, Vikctor сказал: Я як заживився повз зовнішні РКН... А що це означає ? Змінено учора в 09:30 користувачем 90BCO Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: учора в 09:48 Поділитись Опубліковано: учора в 09:48 17 минут назад, 90BCO сказал: А що це означає ? Це значить, що я проклав дріт між мережею та інвертором повз зовнішні реле контроля напруги. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 22 години тому Поділитись Опубліковано: 22 години тому 20 годин тому, k-master сказав: В мене під час заряджання якщо бмска уходить в захист через перевищення напруги то в інверторі ніяких помилок, хоча мабуть батарейка в цей час вимкнута теж нещодавно цим цікавився. так от jk bms при перевищенні напруги комірки закривається лише на заряд, тобто інвертор не вимкнеться, розряд буде йти. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому 17 годин тому, razzil сказав: теж нещодавно цим цікавився. так от jk bms при перевищенні напруги комірки закривається лише на заряд, тобто інвертор не вимкнеться, розряд буде йти. Воно так, але помилка може бути, якщо зірки зійдуться. Якщо заряджати великим струмом і відключити зарядні ключі, то може вискочити F55 DC busbar voltage is too high. Якщо ж там буде кілька ампер, інвертор дійсно нічого не помітить. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому В 28.12.2025 в 10:11, DimaF сказал: то вылезла ошибка W3 (неправильная фаза сети) Промежуточный отчет. Итак зашел в меню, но поменять порядок фаз не смог, не реагирует на нажатие, или надо как то пароль снимать, а я забыл как🤓 Сервисмены по итогу сказали что эта ошибка не обязательно означает смену фаз, но и большую разницу по фазам (не редкость для 3 фаз сейчас). Могут поменять у себя удаленно, но посоветовали оставить как есть, и просто ждать когда выровняется. В общем пока оставили без изменений. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 20 минут назад, DimaF сказал: Промежуточный отчет. Итак зашел в меню, но поменять порядок фаз не смог, не реагирует на нажатие, или надо как то пароль снимать, а я забыл как🤓 Сервисмены по итогу сказали что эта ошибка не обязательно означает смену фаз, но и большую разницу по фазам (не редкость для 3 фаз сейчас). Могут поменять у себя удаленно, но посоветовали оставить как есть, и просто ждать когда выровняется. В общем пока оставили без изменений. Дам вам таємний код, який змусить ваш інвертор підкоритися вам - 7777. Тільки не кому не кажіть, бо це інформація рівня топ сікретс. А в цілому звичайно можна сидіти без мережі й сподіватись що колись обслуговуюча компанія поверне всі фази на свої місця. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз