volomoto Опубліковано: В п'ятницю в 11:10 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 11:10 22 години тому, razzil сказав: У когось збігається з лічільником? в мене різниця 10-20 кВт між інвертором і лічильником обленерго. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: В п'ятницю в 11:21 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 11:21 18 минут назад, Made in USSR сказал: Есть приложение к батарее , Это батареи Дея ? И что за приложение и какой способ подключения? Блютуз ? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: В п'ятницю в 13:35 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 13:35 (змінено) это батарея FelicityESS FLB48314TG1-H (Heating) 48v 314Ah. хоть блютуз ,хоть вайфай . я сделал по вайфай .приложение его родное . Змінено В п'ятницю в 13:59 користувачем Made in USSR 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: В п'ятницю в 13:39 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 13:39 Считывается с любой точки мира . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: В п'ятницю в 16:09 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 16:09 2 часа назад, Made in USSR сказал: это батарея FelicityESS FLB48314TG1-H Тогда вопрос отпал, подумал что в батареях дея что то такое появилось 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: В п'ятницю в 16:16 Поділитись Опубліковано: В п'ятницю в 16:16 очень удобная штука ! Видно и отключения энергии и другое . Прям как то не спешу ставить логер на инвертор . Удивительно что у дея нет такого . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: В суботу в 13:31 Поділитись Опубліковано: В суботу в 13:31 21 годину тому, mib сказав: Тогда вопрос отпал, подумал что в батареях дея что то такое появилось Ну то є все в деєклауд, окрім напруги по кожній комірці. Тіки мін та макс 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому Доброго вечора. А допоможіть трохи зрозуміти, як краще поступити, плануємо встановити інвертор Deye 15 кВт у підвалі, і встає питання, як краще підключити його до вже існуючого щитка, який находиться на першому поверсі. Кабель вводу електрики в будинок знаходиться теж у підвалі. я так розумію, що треба підключати інвертор у розрив за реле напруги? фото щитка додаю 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 32 хвилини тому Поділитись Опубліковано: 32 хвилини тому 13 годин тому, Cremator сказав: Доброго вечора. А допоможіть трохи зрозуміти, як краще поступити, плануємо встановити інвертор Deye 15 кВт у підвалі, і встає питання, як краще підключити його до вже існуючого щитка, який находиться на першому поверсі. Кабель вводу електрики в будинок знаходиться теж у підвалі. я так розумію, що треба підключати інвертор у розрив за реле напруги? фото щитка додаю Врізайтесь в кабель вводу у підвалі. Реле напруги можете лишити після інвертора в цьому ж щиті або перенести його "перед" інверторои, розширивши межі спрацювання по напрузі. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: 20 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 20 хвилин тому 11 хвилин тому, МакДо сказав: Реле напруги можете лишити після інвертора це зло Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз