vovarpd Опубліковано: 25 лютого Поділитись Опубліковано: 25 лютого (змінено) Заліз в NodeRed. Вивів перемикач режимів насоса в ТП на головну консоль щоб не лазити в node red dashboard (там створив розширений віджет і він синхронізований з консоллю в плані режимів). Це була основна задача. Працює по реле Shelly gen1 (інтернету нетреба, локальна мережа). Аналогічно можна управляти бойлерами. auto - це вимикає бойлер при переході на батарею. і вмикає при переході на мережу. Недавно в клієнта була потреба вимикати бойлери бо інвертор 48/3000, а окремих ліній щоб на ac out2 повішати нема і щоб не було перевантажень то бойлери це й так некритична нагрузка - їх треба вимикати. ну але можна і включити якщо дуже треба вибравши Force On. Флоу виглядає страшнувато Віктрон рішає Надіюсь далі буде легше з тим node red.. Змінено 25 лютого користувачем vovarpd 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому Ще одна автоматизація силами вбудованих засобів Віктрона. Майже. API від alerts.in.ua єдина зовнішня залежність. При повітряній тривозі переводим інвертор в ESS Keep Battery Charged (наприклад якщо тривоги не часто то він може працювати по пріоритету з батареї і нічному тарифі), короче заряжаєм батареї від всього що є включно з мережею на випадок проблем з мережею. При відбої переводим назад в той режим що був (можна з затримкою, до якогось рівня SOC, мало лі що). На консоль відправляєм alert щоб зразу було видно на екрані. Також йде push сповіщення від VRM на телефон (без всяких там телеграмів і сторонніх сервісів) і пишить пікалка на GX девайсі (можна і гучномовець прикрутити 😄 ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому Також в брата на балконі тестую панельку з мікроінвертором HM-600 на AC Out віктрона. Задача протестувати і налагодити інтеграцію, статистику, відображення в консолі. Нажаль з суботи хмарна погода і сонця нема то особо тести не получаються, але все ж щось та й генерує. Наче працює добре і має frequency shifting. На консолі поки що його не видно, але буде інтеграція через openDTU модуль (по радіоканалу бере дані з інвертора і по wifi спілкується з віктроном) і драйвер на venus OS. наразі включив через shelly, хоч щось )) генерація смішна але й сонця було може година за 3 дні та й балкон засклений та й панель стара на 175W ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз