vovarpd Опубліковано: 25 лютого Поділитись Опубліковано: 25 лютого (змінено) Заліз в NodeRed. Вивів перемикач режимів насоса в ТП на головну консоль щоб не лазити в node red dashboard (там створив розширений віджет і він синхронізований з консоллю в плані режимів). Це була основна задача. Працює по реле Shelly gen1 (інтернету нетреба, локальна мережа). Аналогічно можна управляти бойлерами. auto - це вимикає бойлер при переході на батарею. і вмикає при переході на мережу. Недавно в клієнта була потреба вимикати бойлери бо інвертор 48/3000, а окремих ліній щоб на ac out2 повішати нема і щоб не було перевантажень то бойлери це й так некритична нагрузка - їх треба вимикати. ну але можна і включити якщо дуже треба вибравши Force On. Флоу виглядає страшнувато Віктрон рішає Надіюсь далі буде легше з тим node red.. Змінено 25 лютого користувачем vovarpd 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня Ще одна автоматизація силами вбудованих засобів Віктрона. Майже. API від alerts.in.ua єдина зовнішня залежність. При повітряній тривозі переводим інвертор в ESS Keep Battery Charged (наприклад якщо тривоги не часто то він може працювати по пріоритету з батареї і нічному тарифі), короче заряжаєм батареї від всього що є включно з мережею на випадок проблем з мережею. При відбої переводим назад в той режим що був (можна з затримкою, до якогось рівня SOC, мало лі що). На консоль відправляєм alert щоб зразу було видно на екрані. Також йде push сповіщення від VRM на телефон (без всяких там телеграмів і сторонніх сервісів) і пишить пікалка на GX девайсі (можна і гучномовець прикрутити 😄 ) 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 1 квітня Поділитись Опубліковано: 1 квітня Також в брата на балконі тестую панельку з мікроінвертором HM-600 на AC Out віктрона. Задача протестувати і налагодити інтеграцію, статистику, відображення в консолі. Нажаль з суботи хмарна погода і сонця нема то особо тести не получаються, але все ж щось та й генерує. Наче працює добре і має frequency shifting. На консолі поки що його не видно, але буде інтеграція через openDTU модуль (по радіоканалу бере дані з інвертора і по wifi спілкується з віктроном) і драйвер на venus OS. наразі включив через shelly, хоч щось )) генерація смішна але й сонця було може година за 3 дні та й балкон засклений та й панель стара на 175W ))) 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vanski Опубліковано: У вівторок в 11:34 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 11:34 Добрий день, Є необхідність розташувати СТ на відстані 40 м від інвертора, підключення виконаю UTP Cat 6A кабелем, якщо не буде коректно бачити струм мережі, доведеться чесати потилицю, Хто користується VeConfigure, підкажіть, будь ласка, чи можливо налаштувати CT ratio на Multiplus 2. Мій інвертор в дорозі, перевірити не можу. Чи може не гратися а купити energy meter ET112? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
smotesko Опубліковано: У вівторок в 13:05 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 13:05 1 година тому, Vanski сказав: підключення виконаю UTP Cat 6A кабелем... Чи може не гратися а купити energy meter ET112? Справді, якщо там доступна вита пара – поставте лічильник і точно все працюватиме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому В 25.02.2026 в 16:06, vovarpd сказал: там створив розширений віджет і він синхронізований з консоллю в плані режимів а навчіть що то за один? це отой зелений блок справа в нодеред? Як його додати, бо в мене таких нема Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому (змінено) 8 годин тому, standov сказав: а навчіть що то за один? це отой зелений блок справа в нодеред? Як його додати, бо в мене таких нема Це називається Virtual Switch node Тобто ото все що тут в "Кастомні сценарії" це virtual swtich нода яка вже синхронізується з UI на дашборді nodered (якщо він потрібен, бо там можна краще все візуалізувати) і загалом з логікою сценарію. Тобто є дві важливі ноди, Vrtual Device, і Virtual Switch. свічі от на консолі це різні перемикачі. А девайси це може бути та ж сама шеллі розетка для холодильника наприклад. Появляється в розділі devices. Тобто додаєм Virtual Device Node, перед нею якусь функцію (ac load data на картинці) яка бере дані з реального кастомного датчика чи пристрою по локальній мережі чи з зовнішнього апі (в моєму випадку з shelly розетки) і відправляє в цей віртуальний девайс (тип ac load в моєму випадку но там є різні типи датчиків, генераторів моторів і т.п. Той же мікрогрід інвертор через шеллі розетку, але я там вже прикрутив OpenDTU но ще не реалізував на консолі) І відображається на консолі. Простий спосіб розібратися це натравити на це Claude Спочатку трошки прийдеться посидіти бо воно все виглядає незрозуміло, але далі піде легше. LLM особисто мені тут дуже допомагають. Змінено 6 годин тому користувачем vovarpd Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому Тобто це треба спочатку активувати virtual switch в veconfig? Я ще поки не осягнув що воно таке Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому 1 година тому, standov сказав: Тобто це треба спочатку активувати virtual switch в veconfig? Я ще поки не осягнув що воно таке Ні. veconfig тут нідочого. це нода у NodeRed. Справа зверху є фільтр по назві.. введіть virtual і воно покаже доступні ноди. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому а це +- понятно, питання було про оцей блок, в мене нема такого, він з'являється за якихось умов чи це якась кастомна бібліотека? (яка) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому 22 хвилини тому, standov сказав: а це +- понятно, питання було про оцей блок, в мене нема такого, він з'являється за якихось умов чи це якась кастомна бібліотека? (яка) бібліотека node-red-dashboard але вона вже deprecated, треба пробувати новішу flows.nodered.org/node/node-red-dashboard Але це суто для дашборду в node-red (вкладка Venus OS large на VRM => Node Red Dashboard) в адміністративних цілях (логіни паролі зручно задати, якусь додаткову інфу вивести, це я практикувався з UI ). До віктронівської консолі стосунку немає. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз