ЯД Опубліковано: В понеділок в 19:41 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 19:41 40 хвилин тому, kortesFx сказав: Добрий вечір! Вобщем ситуація - інвертор вісить в холодной веранде , дві пробішки стояли в трех метрах в теплом коЛидорі ))) Кабель 35мм. Недавно помінял пробішки на 16квт. Розумію що 35мм вже замало, але куплять 9м. 50мм. кабель жаба піддушуе в контексті того що маю 16мм кабель. Собственно питання- чім чревато якщо я паралельно до 35-х кабелей підкину 16-ті переобжав в общі наконечники ? А чего вы думаете что 35 мало, если до этого хватало? Или паралельно выросло потребление и/или аккумулятор стоит ещё дальше? Вообще добавьте в паралель 35мм2 просто. не обязательно обжимать в один наконечник, но правильно будет, если параллельные одной длины и одного сечения 2 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: В понеділок в 19:51 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 19:51 35+16 чревато перегревом 16, нужно одинаковое сечение. только зачем, если токи нагрузки не повышаются и все работало с 35 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kortesFx Опубліковано: У вівторок в 05:33 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 05:33 9 часов назад, ЯД сказал: А чего вы думаете что 35 мало, если до этого хватало? Или паралельно выросло потребление и/или аккумулятор стоит ещё дальше? Стоит на там же , просто дві пробішкі заряжав 70 амперамі , а 16 можна і 100-120 ампер пустить. Соотв. встало питання перетину Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kortesFx Опубліковано: У вівторок в 05:36 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 05:36 9 часов назад, SantehnikPPR100 сказал: 35+16 чревато перегревом 16, нужно одинаковое сечение. только зачем, если токи нагрузки не повышаются и все работало с 35 Саме за перегрів 16 теж були сумніви. Поки відключення не тривалі достатньо і 35мм. А якщо ситуація погіршится прийдеться збільшувати токі і соотв. перетин... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: У вівторок в 09:41 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 09:41 13 годин тому, SantehnikPPR100 сказав: 35+16 чревато перегревом 16, нужно одинаковое сечение. З хєра якого то 16 буде грітись більше 35, якщо вони включені паралельно і мають однакову довжину? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: У вівторок в 12:19 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 12:19 16 годин тому, SantehnikPPR100 сказав: 35+16 чревато перегревом 16, нужно одинаковое сечение. только зачем, если токи нагрузки не повышаются и все работало с 35 не буде перегрів 16. через більший опір струм буде проходити менший ніж через паралельний товстіший кабель. . 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: У вівторок в 12:21 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 12:21 (змінено) 3 хвилини тому, Александр Аврамчук сказав: не буде перегрів 16. через більший опір струм буде проходити менший ніж через паралельний товстіший кабель. . https://www.youtube.com/watch?v=JD-QWIe-6Q0 В этом видео автор проводит нагрузочный тест двух цельных проводов сечением 2,5 мм² и 6 мм², соединенных параллельно (0:42). Цель эксперимента — выяснить, какой из проводов нагреется сильнее и первым расплавится при подаче высокого тока (1:01). Основные моменты эксперимента: Подготовка: Провода закреплены на метровой рейке на новом испытательном стенде (0:31). Начало теста: Подача тока начинается с 50 ампер для наблюдения за распределением нагрузки (1:27). Динамика нагрева: Изначально температура проводов на тепловизоре была практически одинаковой (2:43), однако позже более толстый провод стал нагреваться заметнее (3:37). Змінено У вівторок в 12:22 користувачем Александр Аврамчук 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: У вівторок в 12:35 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 12:35 15 минут назад, Александр Аврамчук сказал: не буде перегрів 16. через більший опір струм буде проходити менший ніж через паралельний товстіший кабель. . проводилося тестування. тонший провід гріється більше, і значно більше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: У вівторок в 12:36 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 12:36 (змінено) 15 минут назад, Александр Аврамчук сказал: https://www.youtube.com/watch?v=JD-QWIe-6Q0 В этом видео автор проводит нагрузочный тест двух цельных проводов сечением 2,5 мм² и 6 мм², соединенных параллельно (0:42). Цель эксперимента — выяснить, какой из проводов нагреется сильнее и первым расплавится при подаче высокого тока (1:01). Основные моменты эксперимента: Подготовка: Провода закреплены на метровой рейке на новом испытательном стенде (0:31). Начало теста: Подача тока начинается с 50 ампер для наблюдения за распределением нагрузки (1:27). Динамика нагрева: Изначально температура проводов на тепловизоре была практически одинаковой (2:43), однако позже более толстый провод стал нагреваться заметнее (3:37). на тому ж каналі - гнучкі провідники тестуються. Чи у вас моноліт 35мм2 на інвертор(?) Змінено У вівторок в 12:37 користувачем SantehnikPPR100 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: У вівторок в 12:38 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 12:38 1 минуту назад, SantehnikPPR100 сказал: на тому ж каналі - гнучкі провідники тестуються. Чи у вас моноліт 35мм2 на інвертор(?) хоча може я не правий, давно це було! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: У вівторок в 12:40 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 12:40 В мене 5kW працює на 16 мм.кв з 2022 року, зовсім не парюсь. Я б приділив більше уваги якості обжимки. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: У вівторок в 12:40 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 12:40 1 минуту назад, SantehnikPPR100 сказал: хоча може я не правий, давно це було! Та, ні, сантехніки правлять Світом... 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: У вівторок в 12:44 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 12:44 3 минуты назад, 90BCO сказал: Та, ні, сантехніки правлять Світом... так, без них нікуди, навіть посрати! знайшов те відео youtu.be/XPIM_xbMC8I?si=rc1AANTzstuMJxz- біс попутав, так і є. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: У вівторок в 15:16 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 15:16 2 часа назад, SantehnikPPR100 сказал: знайшов те відео youtu.be/XPIM_xbMC8I?si=rc1AANTzstuMJxz- Відео дійсно цікаве, але є одне АЛЕ : нам не показали, що товстий дріт дійсно згорів, згодні ? Про це і ШІ каже : 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: У вівторок в 15:22 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 15:22 (змінено) 5 хвилин тому, 90BCO сказав: нам не показали, що товстий дріт дійсно згорів, згодні ? Що значить "згорів?" вище давали ще один лінк на такий же тест на довших проводах. Там є заміри і струму, і температури. П.С. Останнім часом постити відповіді ШІ так собі мув. Змінено У вівторок в 15:23 користувачем beavis 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: У вівторок в 15:39 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 15:39 14 минут назад, beavis сказал: П.С. Останнім часом постити відповіді ШІ так собі мув. Може, Ви і праві. Але ж, хіба це не теж саме, якщо постити посилання на Ютуб ? Чим тоді ТікТок гірший за "пруфами" ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
beavis Опубліковано: У вівторок в 15:43 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 15:43 Тільки що, 90BCO сказав: хіба це не теж саме, якщо постити посилання на Ютуб ? ні. Ви реально зараз сліпо вірете ШІ? Серйозно? 2 хвилини тому, 90BCO сказав: Чим тоді ТікТок гірший за "пруфами" ? бо це платформа хайпожерів, де в уші ллють не гірше за ШІ. Але якщо відос від когось адекватного і дійсно корисний, то він буде не тіки на ТТ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: У вівторок в 15:58 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 15:58 7 минут назад, beavis сказал: Але якщо відос від когось адекватного і дійсно корисний, то він буде не тіки на ТТ. Ну, добре, я Вас зрозумів: якщо питання у вірі, то хай так. Повторю - експеримент цікавий, песперечно, але є питання до опору контактів. Так, Ви маєте рацію, я не буду посередником між Вами, Ютубом і ШІ 🤗 Нещодавно тут, на форумі так само сперечалися на тему "чому відгорає нуль" 🙄 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: У вівторок в 19:20 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 19:20 6 годин тому, Александр Аврамчук сказав: https://www.youtube.com/watch?v=JD-QWIe-6Q0 В этом видео автор проводит нагрузочный тест двух цельных проводов сечением 2,5 мм² и 6 мм², соединенных параллельно (0:42). Цель эксперимента — выяснить, какой из проводов нагреется сильнее и первым расплавится при подаче высокого тока (1:01). Основные моменты эксперимента: Подготовка: Провода закреплены на метровой рейке на новом испытательном стенде (0:31). Начало теста: Подача тока начинается с 50 ампер для наблюдения за распределением нагрузки (1:27). Динамика нагрева: Изначально температура проводов на тепловизоре была практически одинаковой (2:43), однако позже более толстый провод стал нагреваться заметнее (3:37). коли воно нагрівається так що плавиться ізоляція то там вже нема різниці який буде грітись менше. Другий дріт якраз додають щоб нічого не плавилось. рахувати джоулі на пальцях через I^2*R трохи складно тому бачимо що напруга на дротах однакова, опір де більший перетин менший а це означає що потужність на більшому перетині буде більше і тепла там буде більше. При нормальних робочих умовах за рахунок більшої площі поверхні там і більше тепла піде у повітря і повинні ці дроти мати приблизно однакову температуру та струм на квадратний міліметр. Ще можна пригадати що з підвищенням температури опір росте і той що товще нагріється через це більше струму піде в тонкий і тоді нагріється він і поверне частину струму в товстий. Але думає що це теплове балансування буде просто вирівнювати струми на квадратний міліметр при нормальних робочих струмах які прописані в ПУЄ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: В середу в 12:16 Поділитись Опубліковано: В середу в 12:16 20 годин тому, 90BCO сказав: Про це і ШІ каже : Це відбірна дичина, бо ви підштовхнули ШІ до такої відповіді. Ось як виглядають розрахунки згідно формул: Для проводів з однаковою товщиною ізоляції тепловий потік через поверхні проводу більший в 35мм2, відповідно він буде грітися більше. А все тому, що залежність перерізу провідника від діаметра квадратична, а довжина кола – лінійна, відповідно на кожен мм2 перерізу в товстішого дроту буде припадати менше прощі поверхні, через яку розсіюється тепло. Повний розрахунок - chatgpt.com/share/6ae1e49b-cfb0-83ed-ba85-a31e155a9b86 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз