Ситуация:

PXL_20251021_165720971.thumb.jpg.a79d382ff094759a33f35d6ff8e0c13e.jpg

Снаружи вот так:

PXL_20251021_161228945.thumb.jpg.b14f6b9c388e84177fd5213957ce5cf9.jpg

Слева- из ванной. 

Помещение: 2*2, высота 2.8

Под дверью в ванную зазор по всей ширине ~1-1.5см, напротив двери окно, которое почти все время в холодную пору года открыто на микропроветривание. Вентилятор вытяжной 100м³/ч, канал 110мм. Толщина стены, через которую проходит вентканал ~500мм. Угол - одним отводом 90°. Высота подъема снаружи примерно 200мм. Зазор между срезом венттрубы и подшивкой -  примерно 150-200мм. Вентилятор, похоже устанавливался очень давно. Имеет обратный клапан. Питание вентилятора завязано на кнопку включения/выключения освещения в ванной комнате.

 

Проблема:

Даже если один человек принимает горячий душ, даже если не слишком долго, преимущественно с середины осени по середину весны, т.е. когда в помещении ванной комнаты температура не очень высокая, порядка 17-19 градусов, накапливается много пара, все запотевшее, по стенам течет конденсат.  После приема душа нужно еще минимум 3-4 часа работы вентилятора, чтобы хоть более - менее провентилировать помещение.

Где тут наиболее явные причины и с чего начинать, чтобы решить проблему? 

Должно ли хватать притока из противолежащего окна за дверью?

Принципиально ли расположение вытяжного вентилятора строго над кабиной? Насколько это критично?

Может ли быть причиной то, куда смотрит выход вентканала на улице, или это не слишком критично, учитывая то, что вытяжка- принудительного типа?

Мог ли деградировать двигатель в вытяжном устройстве? Работает он не слишком уверено. Как проверить его производительность - я не знаю.

Змінено користувачем Nesnakomez
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

32 хвилини тому, Nesnakomez сказав:

Ситуация:

PXL_20251021_165720971.thumb.jpg.a79d382ff094759a33f35d6ff8e0c13e.jpg

Снаружи вот так:

PXL_20251021_161228945.thumb.jpg.b14f6b9c388e84177fd5213957ce5cf9.jpg

Слева- из ванной. 

Помещение: 2*2, высота 2.8

Под дверью в ванную зазор по всей ширине ~1-1.5см, напротив двери окно, которое почти все время в холодную пору года открыто на микропроветривание. Вентилятор вытяжной 100м³/ч, канал 110мм. Толщина стены, через которую проходит вентканал ~500мм. Угол - одним отводом 90°. Высота подъема снаружи примерно 200мм. Зазор между срезом венттрубы и подшивкой -  примерно 150-200мм. Вентилятор, похоже устанавливался очень давно. Имеет обратный клапан. Питание вентилятора завязано на кнопку включения/выключения освещения в ванной комнате.

 

Проблема:

Даже если один человек принимает горячий душ, даже если не слишком долго, преимущественно с середины осени по середину весны, т.е. когда в помещении ванной комнаты температура не очень высокая, порядка 17-19 градусов, накапливается много пара, все запотевшее, по стенам течет конденсат.  После приема душа нужно еще минимум 3-4 часа работы вентилятора, чтобы хоть более - менее провентилировать помещение.

Где тут наиболее явные причины и с чего начинать, чтобы решить проблему? 

Должно ли хватать притока из противолежащего окна за дверью?

Принципиально ли расположение вытяжного вентилятора строго над кабиной? Насколько это критично?

Может ли быть причиной то, куда смотрит выход вентканала на улице, или это не слишком критично, учитывая то, что вытяжка- принудительного типа?

Мог ли деградировать двигатель в вытяжном устройстве? Работает он не слишком уверено. Как проверить его производительность - я не знаю.

в будинок теж є притік повітря 100м3/год, що було що витягувати на вулицю? якщо "Вентилятор вытяжной 100м³/ч"

встигаєте це повітря нагріти?

 

також може приміщення більше прогрівати потрібно і швидше буде просушуватись.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Dr.Yura сказал:

в будинок теж є притік повітря 100м3/год, що було що витягувати на вулицю?

Не знаю, как это определить?

1 час назад, Dr.Yura сказал:

встигаєте це повітря нагріти?

Думаю, что нет. Это большой объем воздуха. Да и за пределами кабины в ванной комнате чувствуется, что холодно.

1 час назад, Dr.Yura сказал:

також може приміщення більше прогрівати потрібно і швидше буде просушуватись.

Даже, если в ванной комнате включить обогреватель, это несколько улучшает ситуацию, но не решает ее.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, Nesnakomez сказав:

Даже, если в ванной комнате включить обогреватель, это несколько улучшает ситуацию, но не решает ее.

І не вирішить. В такому приміщені потрібно підтримувати сталу температуру орієнтовно 25+. щоб усі поверхні в кімнаті були прогріті.

А так у вас поверхні холодні , ви різко додали гарячого /вологого повітря і воно моментально випало конденсатом. А потім щоб його просушити ви і ганяєте вентилятор декілька годин. А додатковий обігрівач не в змозі оперативно прогріти поверхні . Повітря він прогріває і ніби в кімнаті тепло , а от поверхні не встигає.

Або підтримуйте постійну температуру в кімнаті  або одразу після користування витирайте конденсат , а вологе повітря замінить вентилятор і далі вже конденсат випадати не буде.

Змінено користувачем andrey_ka
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, DimaF сказал:

Выкинуть

На проблему это никак положительно не влияет. Уже пробовал и так и так. Это разве что больше вентиляция когда не работает электропривод. Но даже с принудительной вытяжкой море пара и конденсата. Хуже того, без обратного клапана в ванную заходят запахи с улицы. Особенно часто- от соседей курево.

Змінено користувачем Nesnakomez
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Nesnakomez сказал:

Хуже того, без обратного клапана в ванную заходят запахи с улицы. Особенно часто- от соседей курево.

Соседи на стремянку залазят и дуют в оте глиняные трубки?)

Цитата

Где тут наиболее явные причины и с чего начинать, чтобы решить проблему? 

Отсутствие перепада высот, соответственно нет тяги, а оте "оголовки" усугубляют ситуацию.

Уберите их для начала и закройте декоративными решетками.

Обратный клапан выкиньте.

Змінено користувачем DimaF
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 годин тому, Nesnakomez сказав:

Не знаю, как это определить?

Якщо у вас немає притоку, то і повітрю братись немає зідки, відповідно він буде або через відкрите на провітрювання вікно, або через звортню тягу наприклад кухонної витяжки (якщо там немає зворотього клапана), або через природню негерметичність конструкції (щілини в дверях і т д). Попробуйте, чи є відмінність в роботі витяжки при повністю закритих вікнах, і якщо якщо умовно, якесь, найближче до ванної кімнати вікно відкрите на провітрювання. Якщо різниця буде, то як мінімум, так і робіть, тобто при включенні витяжки в ванній, слідкуйте, щоб вікно було відкрите на провітрювання 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 годин тому, Nesnakomez сказав:

напротив двери окно, которое почти все время в холодную пору года открыто на микропроветривание

Не побачив цього одразу в вашому повідомленні. Мікропровітрювання може бути недостатньо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 година тому, DimaF сказав:

Соседи на стремянку залазят и дуют в оте глиняные трубки?)

Отсутствие перепада высот, соответственно нет тяги, а оте "оголовки" усугубляют ситуацию.

Уберите их для начала и закройте декоративными решетками.

Обратный клапан выкиньте.

в мене в будинку якщо хтось з сусідв курить біля будинку то часто коли вікна відкриті той запах затягує в вікно , приблизно 6-7 метрів в бік і так на 3ій поверх.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 минуты назад, Dr.Yura сказал:

в мене в будинку якщо хтось з сусідв курить біля будинку то часто коли вікна відкриті той запах затягує в вікно , приблизно 6-7 метрів в бік і так на 3ій поверх.

Ну если ветер в вашу сторону, то не удивительно если в окна попадает.

Но не в данном случае...)