Опыт жизни на электрическом отоплении в этом сезоне 2025/2026.

1. Дом 200м, керамоблок 380, минвата 50. На -15С/+19С теплопотери 6.5квт/ч.
2. Тепловой насос воздух-вода MyCond MHS-N10BH. На -15С генерирует 5квт/ч, +встроенный тен на 3квт.
3. Резервный электрокотёл Protherm 12 квт.
4. Бойлер 250л. с теном 2 квт. На ГВС также иногда работает MyCond.
5. Инверторы Deye, панели, батарея на 20 квт/ч. Для дома сделана 5квт/230В бесперебойная линия.
6. Генератор Könner-Söhnen 3квт.

Теперь как это всё работает прямо сейчас. 

Погода вырубила солнечную генерацию почти в 0. На панелях снег со льдом, считаем что их нет.
Сети от ДТЕК скорее не было, чем было. Включали на 4 часа через 13, с просадками до 160В. Тут важный момент, что тен на 160В даст вдвое меньше тепла чем на 230В - физика, зависимость квадратичная. 

Тепловой насос MyCond - наружный и внутренний блок. К наружному претензий нет, переваривает и 160В с той же тепловыдачей. А вот внутренний блок пришлось доработать - его глючило уже при 195В. Подключил на стабилизатор, вывел управление теном на контактор и вернул силу на тен через контактор с прямой фазы. На этом же контакторе в пассиве тен бойлера, т.е. MyCond  когда хочет догрев забирает фазу с бойлера на свой тен. Логика MyCond по догреву больная, ему нужна 5С дельта в течение часа, для тёплых полов это катастрофа. 

Электрокотёл Protherm держится до 180В, дальше глючит. Вывел отдельно его мозги на стабилизатор.

Генератор 3квт изначально планировался на Ген-вход инвертора. Но ген-повершейв в Deye не работает. Просто вкл/выкл что бы удержать генератор в лимите. Поэтому для 3квт генератора смысла такого подключения нет - молотит в холостую, батареи разряжаются. Надо было ставить генератор на 6квт. Мне батарей 20квт/ч более чем достаточно что бы пережить суточный блекаут, поэтому генератор через трёхпозиционный рубильник пошел экслюзивно на питание наружного блока MyCond. С его потреблением он прекрасно справляется и нет потерь на преобразование через батареи.

Вывод.
Отопление электрокотлом/тенами не имеет смысла когда нет 230В напряжения. Подключать их через стабилизаторы не вариант, в конечном итоге сеть провалится ещё больше. Если сеть нормальная, то как догрев вполне себе да.

Ошибочно было поставить тепловой насос на 10 квт. Сейчас бы взял вдвое больший. Но проблема в том, что более мощные уже на 3 фазы, значит и генератор трёхфазный.

Ошибочно было взять генератор меньшей мощности чем инвертор. Зажимать его потом через настройки инвертора - не оптимально.
В идеале было бы поставить трёхфазный инвертор, на него мощный тепловой насос, мощный генератор с автоматикой и забыть о том, что что-то надо переключать, когда свет пропадает. Да, такая система в итоге потребляет больше, но комфорт и стабильность дороже.

Пробовал использовать теплоёмкость дома (она огромная) что бы натопить по максимуму за те 4 часа, что есть свет. Но с просадками напряжения так не получается. Ниже табличка, где всё показано. Как ни крути, но ТН должен работать, иначе дом медленно, но остывает. Отогреть его потом очень сложно. 

В новый сезон будет камин.

power.jpg

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

50 хвилин тому, deemage сказав:

Но ген-повершейв в Deye не работает.

Можна спробувати підключити генератор на Grid і в налаштуваннях GEN PORT і поставте галочку на Gen connected to Grid input. 

 

50 хвилин тому, deemage сказав:

В новый сезон будет камин.

Я свій камін розпалював за цю зиму лише раз і то на 2,5 години. Дали світло і я увімкнув ТН, бо як ви і написали: 

50 хвилин тому, deemage сказав:

Как ни крути, но ТН должен работать, иначе дом медленно, но остывает. Отогреть его потом очень сложно. 

Тому камін при наявності ТН для мене то вже геть крайній випадок 

Змінено користувачем МакДо
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...