Деякі загальні питання по вибору гібридного інвертора з акб

AnMig

Рекомендовані повідомлення

Планую зміну резервного живлення на інвертор з акумулятором (до тепер був генератор, та окремо ДБЖ з акумулятором на котел). Шось гуглив, дивився ютуб, але далі першого свого питання так і не зміг просунутися, без відповіді на яке далі немає сенсу рухатися.
Отже:

1. Потужність.
Підчас відключення у мене 90% роботи навантаження не більше 1кВт. Решта 10% роботи (насос, чайник і т.п.) до 3кВт. Отже логічно що мій ідеальний варіант з запасом - це 5кВт інвертор.

Але не зрозуміло:

а) Коли електроенергія є, чи пропустить інвертор навантаження 6-8кВт (для прикладу: працює духовка, посудомийка, чайник, насос і т.п.)? Чи працюють вони якось в байпасі коли є світло?

б) Коли електроенергію вимкнули якраз коли іде навантаження 7кВт. (Випадок рідкісний, та все ж). І я завчасно не відключив потужні прилади. Що ж тоді відбудеться?

То ж яку потужність мені обирати виходячи з цього? Бо переплачувати за 10кВт, при навантаженні 1кВт не хочеться. До того ж підозрюю, такий інвертор буде більше жерти батарею.

PS: Варіант виокремити лінії з потужними приладами, і підключити інвертор на НЕпотужну лінію не підходить (проводку переробити уже неможливо)

Змінено користувачем AnMig
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 минут назад, AnMig сказал:

це 5кВт інвертор.

А батарейеку на сколько планируете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, DimaF сказав:

А батарейеку на сколько планируете?

Так далеко я ще не зайшов, але з того що вичитав, мабуть 24в/48в 200АГ/300АГ. Якщо такі знайдуться. Залежить від того на якій потужності інвертора зупинюся

Змінено користувачем AnMig
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

19 хвилин тому, AnMig сказав:

Планую зміну резервного живлення на інвертор з акумулятором (до тепер був генератор, та окремо ДБЖ з акумулятором на котел). Шось гуглив, дивився ютуб, але далі першого свого питання так і не зміг просунутися, без відповіді на яке далі немає сенсу рухатися.
Отже:

1. Потужність.
Підчас відключення у мене 90% роботи навантаження не більше 1кВт. Решта 10% роботи (насос, чайник і т.п.) до 3кВт. Отже логічно що мій ідеальний варіант з запасом - це 5кВт інвертор.

Але не зрозуміло:

а) Коли електроенергія є, чи пропустить інвертор навантаження 6-8кВт (для прикладу: працює духовка, посудомийка, чайник, насос і т.п.)? Чи працюють вони якось в байпасі коли є світло?

б) Коли електроенергію вимкнули якраз коли іде навантаження 7кВт. (Випадок рідкісний, та все ж). І я завчасно не відключив потужні прилади. Що ж тоді відбудеться?

То ж яку потужність мені обирати виходячи з цього? Бо переплачувати за 10кВт, при навантаженні 1кВт не хочеться. До того ж підозрюю, такий інвертор буде більше жерти батарею.

PS: Варіант виокремити лінії з потужними приладами, і підключити інвертор на НЕпотужну лінію не підходить (проводку переробити уже неможливо)

На прикладі Деє 6к:

а) Дея 6к пропускає до 9кВт байпасом

б) Якщо це 6кВт модель, то при 7кВт потужності без мережі інвертор вимкне Load і напише про помилку

Виглядає так, що у вас приватний будинок. Я б взяв 8кВт Дею щоб не паритися, а потім ще й панелей десь притулити. Звісно, існують і інші виробники інверторів, але досвід маю лише з Деє. :) 