Доброго дня. Якого січення потрібно мідний кабель вводу, якщо від лічильника до щитка 28м. Планується 3 фази, потужністью 12-14кВ. Прокладка 14 метів під землею, 14 по стіні гаражу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, ambaluk сказал:

Якого січення потрібно мідний кабель вводу

1.5 а краще 2 рази від розрахункового січення.Захочете потім потужність збільшити а кабель бац..і дозволяє))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

41 минуту назад, viksel сказал:

1.5 а краще 2 рази від розрахункового січення.Захочете потім потужність збільшити а кабель бац..і дозволяє))

а на ці данні який потрібно, що я надав? 10мм2 вистачить?

Змінено користувачем ambaluk
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для потужності 12-14кВт на таку відстань  мінімально допустимим є мідний кабель перерізом 4мм2 (наприклад ВВГнг 4х4) , але технічно правильним і надійним рішенням буде використання кабелю перерізом 6мм2 .

Оптимальна марка кабелю — ВВГнг 4х6.
Для підземної прокладки треба використовувати гильзу з ПХВ труби , або кабель  ВБбШв 4х6.