ambaluk Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому Доброго дня. Якого січення потрібно мідний кабель вводу, якщо від лічильника до щитка 28м. Планується 3 фази, потужністью 12-14кВ. Прокладка 14 метів під землею, 14 по стіні гаражу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
viksel Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому 1 час назад, ambaluk сказал: Якого січення потрібно мідний кабель вводу 1.5 а краще 2 рази від розрахункового січення.Захочете потім потужність збільшити а кабель бац..і дозволяє)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 4 години тому Автор Поділитись Опубліковано: 4 години тому (змінено) 41 минуту назад, viksel сказал: 1.5 а краще 2 рази від розрахункового січення.Захочете потім потужність збільшити а кабель бац..і дозволяє)) а на ці данні який потрібно, що я надав? 10мм2 вистачить? Змінено 4 години тому користувачем ambaluk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому (змінено) Для потужності 12-14кВт на таку відстань мінімально допустимим є мідний кабель перерізом 4мм2 (наприклад ВВГнг 4х4) , але технічно правильним і надійним рішенням буде використання кабелю перерізом 6мм2 . Оптимальна марка кабелю — ВВГнг 4х6. Для підземної прокладки треба використовувати гильзу з ПХВ труби , або кабель ВБбШв 4х6. Змінено 2 години тому користувачем lastandr Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ambaluk Опубліковано: 1 година тому Автор Поділитись Опубліковано: 1 година тому 1 час назад, lastandr сказал: Для потужності 12-14кВт на таку відстань мінімально допустимим є мідний кабель перерізом 4мм2 (наприклад ВВГнг 4х4) , але технічно правильним і надійним рішенням буде використання кабелю перерізом 6мм2 . Оптимальна марка кабелю — ВВГнг 4х6. Для підземної прокладки треба використовувати гильзу з ПХВ труби , або кабель ВБбШв 4х6. Дякую, зрозуміло. Значить закладу все таки 10мм2, щоб був запас при потребі збільшення потужності. Дякую всім. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lastandr Опубліковано: 39 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 39 хвилин тому 8 минут назад, ambaluk сказал: Значить закладу все таки 10мм2 А ви ціни на такий кабель бачили? Та і електрику з ним працувати не зовсім зручно ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 36 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 36 хвилин тому 21 хвилину тому, ambaluk сказав: Дякую, зрозуміло. Значить закладу все таки 10мм2, щоб був запас при потребі збільшення потужності. Дякую всім. Ще потрібно подумати над заземленням. Якщо лінія більш менш не стара і працює по схемі TN-C, то потрібно зробити повторне заземлення біля щита обліку і вести вже 5х10 в будинок, щоб потім нічого не городити і мати готове працююче заземлення. Я так не зробив і тепер жалкую, бо боюсь витягати того сраного СІПа 4х16 з ПНД труби, щоб засунути в нього ввгнг 5х10. Труба під землею і хз як воно піде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 23 хвилини тому Поділитись Опубліковано: 23 хвилини тому 5 годин тому, ambaluk сказав: Доброго дня. Якого січення потрібно мідний кабель вводу, якщо від лічильника до щитка 28м. Планується 3 фази, потужністью 12-14кВ. Прокладка 14 метів під землею, 14 по стіні гаражу. У мене рівно 28 м, виділена потужність 20кВт. По розрахунках вистачило би 6 мм кв. Заклав 10 мм кв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...