Ввід в будинок

ambaluk

Рекомендовані повідомлення

Доброго дня. Якого січення потрібно мідний кабель вводу, якщо від лічильника до щитка 28м. Планується 3 фази, потужністью 12-14кВ. Прокладка 14 метів під землею, 14 по стіні гаражу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, ambaluk сказал:

Якого січення потрібно мідний кабель вводу

1.5 а краще 2 рази від розрахункового січення.Захочете потім потужність збільшити а кабель бац..і дозволяє))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

41 минуту назад, viksel сказал:

1.5 а краще 2 рази від розрахункового січення.Захочете потім потужність збільшити а кабель бац..і дозволяє))

а на ці данні який потрібно, що я надав? 10мм2 вистачить?

Змінено користувачем ambaluk
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для потужності 12-14кВт на таку відстань  мінімально допустимим є мідний кабель перерізом 4мм2 (наприклад ВВГнг 4х4) , але технічно правильним і надійним рішенням буде використання кабелю перерізом 6мм2 .

Оптимальна марка кабелю — ВВГнг 4х6.
Для підземної прокладки треба використовувати гильзу з ПХВ труби , або кабель  ВБбШв 4х6.

Змінено користувачем lastandr
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Ввід в будинок
1 час назад, lastandr сказал:

Для потужності 12-14кВт на таку відстань  мінімально допустимим є мідний кабель перерізом 4мм2 (наприклад ВВГнг 4х4) , але технічно правильним і надійним рішенням буде використання кабелю перерізом 6мм2 .

Оптимальна марка кабелю — ВВГнг 4х6.
Для підземної прокладки треба використовувати гильзу з ПХВ труби , або кабель  ВБбШв 4х6.

Дякую, зрозуміло. Значить закладу все таки 10мм2, щоб був запас при потребі збільшення потужності. Дякую всім.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 минут назад, ambaluk сказал:

Значить закладу все таки 10мм2

А ви ціни на такий кабель бачили?
Та і електрику з ним працувати не зовсім зручно ...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 хвилину тому, ambaluk сказав:

Дякую, зрозуміло. Значить закладу все таки 10мм2, щоб був запас при потребі збільшення потужності. Дякую всім.

Ще потрібно подумати над заземленням. Якщо лінія більш менш не стара і працює по схемі TN-C, то потрібно зробити повторне заземлення біля щита обліку і вести вже 5х10 в будинок, щоб потім нічого не городити і мати готове працююче заземлення. Я так не зробив і тепер жалкую, бо боюсь витягати того сраного СІПа 4х16 з ПНД труби, щоб засунути в нього ввгнг 5х10. Труба під землею і хз як воно піде. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 годин тому, ambaluk сказав:

Доброго дня. Якого січення потрібно мідний кабель вводу, якщо від лічильника до щитка 28м. Планується 3 фази, потужністью 12-14кВ. Прокладка 14 метів під землею, 14 по стіні гаражу.

У мене рівно 28 м, виділена потужність 20кВт. По розрахунках вистачило би 6 мм кв. Заклав 10 мм кв.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, ambaluk сказал:

Значить закладу все таки 10мм2

І бажано трубу побільше.