Ввід в будинок

ambaluk

Рекомендовані повідомлення

Доброго дня. Якого січення потрібно мідний кабель вводу, якщо від лічильника до щитка 28м. Планується 3 фази, потужністью 12-14кВ. Прокладка 14 метів під землею, 14 по стіні гаражу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, ambaluk сказал:

Якого січення потрібно мідний кабель вводу

1.5 а краще 2 рази від розрахункового січення.Захочете потім потужність збільшити а кабель бац..і дозволяє))

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

41 минуту назад, viksel сказал:

1.5 а краще 2 рази від розрахункового січення.Захочете потім потужність збільшити а кабель бац..і дозволяє))

а на ці данні який потрібно, що я надав? 10мм2 вистачить?

Змінено користувачем ambaluk
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для потужності 12-14кВт на таку відстань  мінімально допустимим є мідний кабель перерізом 4мм2 (наприклад ВВГнг 4х4) , але технічно правильним і надійним рішенням буде використання кабелю перерізом 6мм2 .

Оптимальна марка кабелю — ВВГнг 4х6.
Для підземної прокладки треба використовувати гильзу з ПХВ труби , або кабель  ВБбШв 4х6.

Змінено користувачем lastandr
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Ввід в будинок
1 час назад, lastandr сказал:

Для потужності 12-14кВт на таку відстань  мінімально допустимим є мідний кабель перерізом 4мм2 (наприклад ВВГнг 4х4) , але технічно правильним і надійним рішенням буде використання кабелю перерізом 6мм2 .

Оптимальна марка кабелю — ВВГнг 4х6.
Для підземної прокладки треба використовувати гильзу з ПХВ труби , або кабель  ВБбШв 4х6.

Дякую, зрозуміло. Значить закладу все таки 10мм2, щоб був запас при потребі збільшення потужності. Дякую всім.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 минут назад, ambaluk сказал:

Значить закладу все таки 10мм2

А ви ціни на такий кабель бачили?
Та і електрику з ним працувати не зовсім зручно ...

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 хвилину тому, ambaluk сказав:

Дякую, зрозуміло. Значить закладу все таки 10мм2, щоб був запас при потребі збільшення потужності. Дякую всім.

Ще потрібно подумати над заземленням. Якщо лінія більш менш не стара і працює по схемі TN-C, то потрібно зробити повторне заземлення біля щита обліку і вести вже 5х10 в будинок, щоб потім нічого не городити і мати готове працююче заземлення. Я так не зробив і тепер жалкую, бо боюсь витягати того сраного СІПа 4х16 з ПНД труби, щоб засунути в нього ввгнг 5х10. Труба під землею і хз як воно піде. 

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 годин тому, ambaluk сказав:

Доброго дня. Якого січення потрібно мідний кабель вводу, якщо від лічильника до щитка 28м. Планується 3 фази, потужністью 12-14кВ. Прокладка 14 метів під землею, 14 по стіні гаражу.

У мене рівно 28 м, виділена потужність 20кВт. По розрахунках вистачило би 6 мм кв. Заклав 10 мм кв.

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, ambaluk сказал:

Значить закладу все таки 10мм2

І бажано трубу побільше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 02.04.2026 в 23:22, АлександрБ. сказал:

І бажано трубу побільше.

я 20 ку буду+ дублюю ще 16ка опалення на інтернет+живлення воріт

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 02.04.2026 в 21:52, BugS сказал:

У мене рівно 28 м, виділена потужність 20кВт. По розрахунках вистачило би 6 мм кв. Заклав 10 мм кв.

Я вчора в гаражі знайшов кабель, незнаю скільки метрів (точно більше 40), пише Azovkabel 2016  3x10 +1x6 , незнаю що з ним робити

Змінено користувачем ambaluk
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 02.04.2026 в 21:39, МакДо сказал:

Ще потрібно подумати над заземленням. Якщо лінія більш менш не стара і працює по схемі TN-C, то потрібно зробити повторне заземлення біля щита обліку і вести вже 5х10 в будинок, щоб потім нічого не городити і мати готове працююче заземлення. Я так не зробив і тепер жалкую, бо боюсь витягати того сраного СІПа 4х16 з ПНД труби, щоб засунути в нього ввгнг 5х10. Труба під землею і хз як воно піде. 

ну землі нема біля лічильника. Контур буду бити біля будинку, і шину заводити в гараж, щоб потім зручно було наприклад взимку там почистити контакт або подивитись до нього.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 хвилини тому, ambaluk сказав:

Я вчора в гаражі знайшов кабель, незнаю скільки метрів (точно більше 40), пише Azovkabel 2016  3x10 +1x6 , незнаю що з ним робити

Використати за призначенням. Якщо треба ще землю, то купити 1х10мм

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 минуту назад, BugS сказал:

Використати за призначенням. Якщо треба ще землю, то купити 1х10мм

просто землю хотів бити біля будинку а так виходить біля вводу з вулиці, щоб той 1*6 використати на землю

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

42 хвилини тому, ambaluk сказав:

просто землю хотів бити біля будинку а так виходить біля вводу з вулиці, щоб той 1*6 використати на землю

Так 1х6 в кабелі, то буде нуль

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В мене договірна потужність 19.5 кВт. Від лічильника до щитка десь 25-27 (точно не пам'ятаю, але не більше 30) метрів під землею 4*10 він від Одесакабель чи ззкм. Теж не пам'ятаю 

Коли працює електроопалення та ще щось (сумарно близько 18 кВт) то кабель відчутно теплий. Не гарячій, але рукою відчуваю тепло

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нагадую, що в українській мові для опису площі проводів використовується слово "переріз". Вживане вище перекручене москальське якесь "січення" скоріше нагадує інше наше слово, "сеча", що і є визначенням якості допису. :) 

  • Дізлайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 час назад, Vladdi сказал:

Нагадую, що в українській мові для опису площі проводів використовується слово "переріз". Вживане вище перекручене москальське якесь "січення" скоріше нагадує інше наше слово, "сеча", що і є визначенням якості допису. :) 

Ну для недалеких теж є відповідь.

Слово «січення» є в українській мові, воно зафіксоване в словниках як іменник середнього роду.

Походить від слова сікти (різати) січення (переріз) .  Про запорізьку Січ чули? Сечі тут нема і близько. Тому Вам варто спочатку розібратись в собі ))) Гарного дня.

Змінено користувачем ambaluk
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 05.04.2026 в 20:48, BugS сказал:

Так 1х6 в кабелі, то буде нуль

я це  розумію, але виходить що автомати варто буде ставити мабуть по якраз мінімальному кабелі, на 6мм2. Чи нуль якось по-іншому працює? 

Можливо на цей кабель варто повісити невеликі споживачі, по типу освітлення там і так далі. А нуль все таки зробити повноцінним 10мм2?

Змінено користувачем ambaluk
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, ambaluk сказал:

Слово «січення» є в українській мові, воно зафіксоване в словниках як іменник середнього роду.

Відкриваємо тлумачний словник. І що бачимо? Слово "січення " дійсно є, але це найменування процесу від слова "сікти", ділити на частини. А ніяк не ознака перерізу. Назва ж "Січ" в славетній Запорозькій Січі походить від зовсім іншого українського слова, "січа", яке означає битву. Інколи в дописах любителів суржику слово "січення" дійсно використовують яз замінник штатного слова "переріз", але це є помилкою, за яку знижують бал на іспитах.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, ambaluk сказав:

я це  розумію, але виходить що автомати варто буде ставити мабуть по якраз мінімальному кабелі, на 6мм2. Чи нуль якось по-іншому працює? 

Можливо на цей кабель варто повісити невеликі споживачі, по типу освітлення там і так далі. А нуль все таки зробити повноцінним 10мм2?

При вашій зазначеній потужності у вас буде обмеження від обленерго по кожній фазі автоматами по 20 чи 25А. І нуль працює по іншому. Струм складається з урахуванням фази та амплітуди. При повністю симетричному навантаженні, струм в нулі не тече. 

Змінено користувачем BugS
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах