vd0683 Опубліковано: 9 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2011 В этих стабилизаторах своеобразный черный ящик- ведется журнал проишествий и ошибок Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seryk Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 могу предложить стабилизаторы ТМ "Елим Украина". Спасибо, но я так понял у Элима серво, а у меня постоянные сварки: С ума: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 P.S. Назрел попутно вопрос: а зачем в стабилизаторе часы как таковые? Ведется какой-то журнал или просто, чтобы было? Ведется регистрация аварий с привязкой к дате. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Доброго времени суток если входной автомат стоит на 25А, значит в своем номинале он держит порядка 6 кВт. не выбивает- значит Вы вполне рационально используете бытовую технику, рассекаться о сечении и распределении проводки не стану... Стабилизатор 9 кВа!!! подойдет практически в аккурат. могу предложить стабилизаторы ТМ "Елим Украина". более 4х лет занимаюсь их продажей и !!!сервисом!!! от себя скажу- они простые, как чайник, следовательно надежные. характеристики Вы можете посмотреть на сайте stab-elim.com.ua консультация по телефону- 0666944873, Иван Автомат 25А = 5500 Вт при напряжении 220В P=U*I (физика 8 класс) Стабилизатор мощностью свыше 5,5кВа брать смысла нет. Или меняйте вводной автомат на больший номинал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seryk Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Автомат 25А = 5500 Вт при напряжении 220В P=U*I (физика 8 класс) Стабилизатор мощностью свыше 5,5кВа брать смысла нет. Или меняйте вводной автомат на больший номинал. Тоесть, даже при пониженном 150-170 напряжении? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Тоесть, даже при пониженном 150-170 напряжении? При пониженном еще меньше мощность. При 170В входного и стабе на 5.5 ква P ≈ 4250 ква , а при 140 V входного - P ≈ 3500 ква Но это учтено в стабах - те, что на 5.5 ква имеют на входе автомат на те же 25 А , и при пониженном входном напряжении их мощность пропорционально напряжению снижается. Все определяет ток, что и логично - проводке в доме все равно , какое по ней напряжение идет, она выдерживает определенный ток и не более. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seryk Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Все четыре модели - бюджетные аппараты примерно одного уровня. "Укртехнология" последнее время огорчает частыми рекламациями, потому НСН лучше не брать во избежание... Жаль. У нас в магазине можно взять без пересылов Constanta и Мережик - одного поля ягоды (НПО "Константа", Мариуполь), немного отличается прошивка, у Мережика-Force чуть лучше элементная база и показатели по пусковым токам, хотя на пуск насоса, бывает, реагирует плохо. Надо пробовать, если что, взять аппарат помощнее - 11 кВА, он тоже вписывается в ценовую группу. А мой автомат выдержит? Желательно на первых порах его не подвешивать на стену, чтобы не царапать корпус крепежом - тогда можно вернуть без вопросов - и пару недель потестировать в разных режимах. С насосом не проверю,т.к. планирую ставить на следующий год. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seryk Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 При пониженном еще меньше мощность. При 170В входного и стабе на 5.5 ква P ≈ 4250 ква , а при 140 V входного - P ≈ 3500 ква Но это учтено в стабах - те, что на 5.5 ква имеют на входе автомат на те же 25 А , и при пониженном входном напряжении их мощность пропорционально напряжению снижается. Все определяет ток, что и логично - проводке в доме все равно , какое по ней напряжение идет, она выдерживает определенный ток и не более. Так может мне стаба не 5,5Вт и будет мало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
phantom_dp Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Автомат 25А = 5500 Вт при напряжении 220В P=U*I (физика 8 класс) Стабилизатор мощностью свыше 5,5кВа брать смысла нет. Или меняйте вводной автомат на больший номинал. да, только в этих бюджетах (по крайней мере в мережике) стоит эл. защита от перегруза, поэтому их лучше с запасом на пуск какого нибудь насосу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Reno Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Автомат 25А = 5500 Вт при напряжении 220В P=U*I (физика 8 класс) Стабилизатор мощностью свыше 5,5кВа брать смысла нет. Или меняйте вводной автомат на больший номинал. Автомат, в зависимости от его характеристики (зависимость времени отключения от тока), например, В выдерживает 3-5 значения от номинального тока, характеристика С - 5-10 кратные значения. Поэтому реально автомат на 25 ампер способен пропустить значительно больший ток в начальный момент, в зависимости от своей характеристики. Стабилизатор надо брать в данном случае 9-11 кВт, с запасом по мощности, во избежание его отключений. Бюджет покупки - не менее 8-9 тыс. грн., дешевле - себе же выйдет дороже :D. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irishkin Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Сегодня, по просьбе знакомых, смотрел, почему газовый котёл переодически выпадает в ошибку по электропитанию. На дом установлен стабилизатор Forte ACDR-8kVA (релейник). Можно было бы сказать, что работает нормально, еслиб не одно "но". Иногда, при переходе стабилизатора на ступень выше/ниже - котёл глохнет и выдаёт ошибку. Постояв минуту-другую, котёл вновь входит в режим. Если кто-то варит по улице и стаб барабанит своими релюшками - котёл в коме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
engeneer Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Стабилизатор надо брать в данном случае 9-11 кВт, с запасом по мощности, во избежание его отключений. Бюджет покупки - не менее 8-9 тыс. грн., дешевле - себе же выйдет дороже :D. +1. С этой бедой за последний месяц столкнулся дважды: автомат 25А "С" спокойно выдерживает запуск поливочного насоса или центрального пылесоса, а 9-киловаттный "Мережик" становится в защиту и пишет "короткое замыкание". У Volter-ов, к слову, такой беды нет - они нормально держат перегруз. Иногда, при переходе стабилизатора на ступень выше/ниже - котёл глохнет и выдаёт ошибку. Постояв минуту-другую, котёл вновь входит в режим. Если кто-то варит по улице и стаб барабанит своими релюшками - котёл в коме. Настоятельно советую взять на котел он-лайн ИБП с резервом хотя бы на 12 часов. У меня такая система три года - не нарадуюсь. Переваривает любые броски, если что не так - переходит на аккумулятор. Котел Vaillant 24 кВт атмосферник, стоит "Алектрон-250" и аккумулятор 125 А-часа (хватает на сутки) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Сегодня, по просьбе знакомых, смотрел, почему газовый котёл переодически выпадает в ошибку по электропитанию. На дом установлен стабилизатор Forte ACDR-8kVA (релейник). Можно было бы сказать, что работает нормально, еслиб не одно "но". Иногда, при переходе стабилизатора на ступень выше/ниже - котёл глохнет и выдаёт ошибку. Постояв минуту-другую, котёл вновь входит в режим. Если кто-то варит по улице и стаб барабанит своими релюшками - котёл в коме. У релейных стабилизаторов есть такая проблема и не только при работе с котлом. Были примеры когда в посудомойках, духовочных шкафах, стиральных машинах в момент переключения релюшек сбивалась программа и время . Вариантов решения два: 1-Заменить стабилизатор на симисторный или сервоприводной. 2-Поставить ИБП он-лайн, тем самым обеспечив котёл стабильным напряжением и автономной работой при пропадании света. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Силовольт Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Если кто-то варит по улице и стаб барабанит своими релюшками - котёл в коме. Если стаб «барабанит» релюшками - в таком режиме может долго и не прожить. Неподходящая сеть для работы релейника, они для гораздо более спокойных сетей. Кроме того, они не настолько быстродействующие, так что выбросы от работы сварки могут пролезть и в нагрузку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста: интересует покупка стабилизатора (нормализатора) двойного преобразования для котла Херманн Мастер 28. Например как Авалон Синус-500, только его как я понял уже не выпускают. Интересует именно стабилизатор, в будущем планируется покупка бензогенератора. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Прочан, если можно, хотелось бы услышать ответ на вопросы из этого поста. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Утро... По основным функциям: ночь - без замечаний. Вылезла проблема с отображаемой датой и временем, вчера, когда подключил, на дисплее был 2043-ий год (класс, вот это я провалился во времени :D)...??? Думал просто результат перепрошивки (хотя раньше такого, после обновлений, не замечал), настроил правильное время и дату, утром встал проверить, дата 1f-08-11, время 04 утра с копейками (реально было 7 часов). Настроил снова, через полчаса уже на 30 сек. отставание. В добавок замечено, что иногда строка даты мигает значениями вроде 1f-12-ff, ну или что-то поожее... Может батарейка села? P.S. Попутно из соседней ветки, назрел вопрос "Справится ли стабилизатор с 380В на входе?", в данном случае меня интересует СНОПТ!? По часам сложно так сразу сказать. Возможно батарека. До 400В полет будет нормальным выше сработает варистор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 ОК, спасибо. Так, а что все-таки было, зачем в той прошивке показания COS, вопросы по УЗО и показаниям мощности? Можно в личку... P.S. Часы уже вторые сутки секунда в секунду со СНОПТ-3.5, думаю все-таки батарейка, т.к. после того как ночь подключенным отработал, отставание и мигание неадекватными значениями прекратилось. В остальном все отлично. ИБП Powercom ведет себя как и раньше, вопросы по УЗО и мощности отпали. Уровень шума снизился, хоть и погромче СНОПТ-3.5, но все равно лучше, чем было . Огромное спасибо. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irishkin Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Вариантов решения два: 1-Заменить стабилизатор на симисторный или...Хочу уточнить. А симисторный при переключении ступеней не разрывает фазу? А то боюсь, что если дам совет приобрести симисторник, а он будет схож в поведении с релейником, то мне просто набьют морду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Не рвет, по-крайней мере, я тестировал СНОПТ от ЧП Прочан, на экране осциллографа разрыва не видно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 ОК, спасибо. Так, а что все-таки было, зачем в той прошивке показания COS, вопросы по УЗО и показаниям мощности? Можно в личку... P.S. Часы уже вторые сутки секунда в секунду со СНОПТ-3.5, думаю все-таки батарейка, т.к. после того как ночь подключенным отработал, отставание и мигание неадекватными значениями прекратилось. В остальном все отлично. ИБП Powercom ведет себя как и раньше, вопросы по УЗО и мощности отпали. Уровень шума снизился, хоть и погромче СНОПТ-3.5, но все равно лучше, чем было . Огромное спасибо. По стечению обстаятельств (програмист был в отпуске) Вам залили совсем не ту прошивку:oops: Приносим извенения. По часам таки да батарайка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
seryk Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 +1. С этой бедой за последний месяц столкнулся дважды: автомат 25А "С" спокойно выдерживает запуск поливочного насоса или центрального пылесоса, а 9-киловаттный "Мережик" становится в защиту и пишет "короткое замыкание". У Volter-ов, к слову, такой беды нет - они нормально держат перегруз Значит, я так понимаю, Мережик 11Кв да ещё и Force С моей 25 С-шкой должен держать запуск насоса. На Вольтэры смотрю, облизываясь и умом понимаю, но стройка-ремонт Я думаю этот вариант лучше, чем китайский ставить Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прочан Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Выше уже отвечал (зачем часы на борту) Выставте 27 среда декабрь 2062 год 3 часа 29 минут 38 секунд И обритите внимание на показания УЗО Это одна из многих функций которая недоступна "потребителю" 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TechnicsKuzya Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Ух ты... сегодня попробую... P.S. Прям как секретные игры в MS Office. :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 10 жовтня 2011 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2011 Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста: интересует покупка стабилизатора (нормализатора) двойного преобразования для котла Херманн Мастер 28. Например как Авалон Синус-500, только его как я понял уже не выпускают. Интересует именно стабилизатор, в будущем планируется покупка бензогенератора. А если Алектрон АЛТ-500, я думаю будет аналогично, вообще это ИПБ с подключаемым внешне АКБ и возможностью работы без АКБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз