Вот это и говорит о просадке входа ооооочень низко. Далее перезагрузка стаба.

А рядовой вольтмет ничего и не увидит, там скорость процесса нуоооочень большая.

 

А я о чем. Зачем стаб после аварийной перегрузки включать?

Должна загорется лампочка авария и быть специальная пимпочка включить. А не рассчитывать на пакетник.

 

Иначе эта техника по определению опасна для потребителя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А я о чем. Зачем стаб после аварийной перегрузки включать?

Должна загорется лампочка авария и быть специальная пимпочка включить. А не рассчитывать на пакетник.

 

Иначе эта техника по определению опасна для потребителя.

 

Ну да, Вам ну просто .... угодитьЖ-).

 

Вон Вольтеры в начале своей деятельности сделали так, что при уходе входной напруги вниз стаб выключался и ждал пока ему перещелкнут автомат. ЗЫ: Ох и скандалов было. Пришлось на многих менять платы, бывало даже на 5м году меняли.

 

 

А Ваш просто считает данную ситуацию отсутствием напруги. Это для Вас оно моргнуло, а для него это несколько периодов синуса сетевого напряжения, и он это поинмает как "пропало-появилось".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А Ваш просто считает данную ситуацию отсутствием напруги. Это для Вас оно моргнуло, а для него это несколько периодов синуса сетевого напряжения, и он это поинмает как "пропало-появилось".

По хорошему нужно задержку делать на включение. У родителей тоже фантом, как начинаются проблемы (ну бывает у нас гуляет напряжение до 100В и обратно довольно быстро) иногда стаб довольно регулярно "дергает" нагрузку. Применительно к местным проблемам наличие задержки (скажем минут 5) на включение в 99% приводило бы просто к отключению света на 5..20минут, а не к "цветомузыке" (которая для некоторых девайсов может быть опасна).

 

P.S. Можно конечно таймер в щит поставить, но все руки не доходят, благо такие проблемы достаточно редкие (1..2 раза в месяц).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Знакомый купил Герц 8.8кВт. Вот посмотрел я этот стаб и что то не понимаю: в инструкции указаны рабочее напряжение 145-260В. Я так понимаю, что при входном 145В он должен вытягивать 220В и выдавать номинальную мощность 8.8кВт. Но это никак не вписывается вводной АВ 40А (8800/145=60А). В инструкции толком ничего не указано (может плохо читал). Проясните, пожалуйста, ситуацию.

662497642_5419.thumb.jpg.8f102223c6c667d08fae10a6a8eb5637.jpg

1424290804_5420.thumb.jpg.f5c85242c2eec11b2cfd699084646425.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Знакомый купил Герц 8.8кВт. Вот посмотрел я этот стаб и что то не понимаю: в инструкции указаны рабочее напряжение 145-260В. Я так понимаю, что при входном 145В он должен вытягивать 220В и выдавать номинальную мощность 8.8кВт. Но это никак не вписывается вводной АВ 40А (8800/145=60А). В инструкции толком ничего не указано (может плохо читал). Проясните, пожалуйста, ситуацию.

 

Поясню, но сначала хотелось бы понять откуда у Вас умозаключение что он должен при 145В тянуть 8,8квт?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поясню, но сначала хотелось бы понять откуда у Вас умозаключение что он должен при 145В тянуть 8,8квт?
Здесь нет вины нашего собеседника - производитель скромно умалчивает о такой штуке, как "минимальная мощность". Это то, что способен выдать прибор при нижнем значении напряжения. Эту вличину можно по секрету подсмотреть у бликого по диапазону Вольтера - порядка 6 кВт
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здесь нет вины нашего собеседника - производитель скромно умалчивает о такой штуке, как "минимальная мощность". Это то, что способен выдать прибор при нижнем значении напряжения. Эту вличину можно по секрету подсмотреть у бликого по диапазону Вольтера - порядка 6 кВт

 

А по моему не нужно просто искать кошу в комнате где ее нет. Тем более что в этой теме этот вопрос обсуждается на каждой "третьей" странице.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поясню, но сначала хотелось бы понять откуда у Вас умозаключение что он должен при 145В тянуть 8,8квт?

Ну так оно "умозаключение" как то само напрашивается:) В инструкции указан рабочий диапазон напряжений и выходная мощность 8,8кВт. Никаких звездочек, сносок и т.п. нет. Вот я и понимаю, что в этом диапазоне напряжений он должен выдать 8,8кВт.

Я для проверки компетенции производителя позвонил им и попросил соединить с их тех отделом (ну или что то того). Задал им вопрос: какое сечение вводного кабеля они рекомендуют? Ответили: медь 4мм.кв. хватит. О чем с ними дальше говорить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну так оно "умозаключение" как то само напрашивается

 

Ну тогда стоит курс физики повторить. Например формулу расчета мощности.

Ее вообще тут нужно каждую вторую страницу темы повторять. Вот же ж совсем рядом - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2922529&postcount=4052, тоже "умозаключение"

 

 

 

 

 

В инструкции указан рабочий диапазон напряжений и выходная мощность 8,8кВт.

 

Там что так и написано при входном145-280 мощность на выходе 8,8кВт???? Нет? Дак в чем проблема?

 

 

 

Никаких звездочек, сносок и т.п. нет. Вот я и понимаю, что в этом диапазоне напряжений он должен выдать 8,8кВт.

 

Ну понятно, если не запрещено значит разрешено.

 

 

 

для проверки компетенции производителя позвонил им и попросил соединить с их тех отделом (ну или что то того). Задал им вопрос: какое сечение вводного кабеля они рекомендуют? Ответили: медь 4мм.кв. хватит. О чем с ними дальше говорить?

 

А вот отсюдова давайте поподробней, а то один тут же проверял, а на поверке оказалось его проверяемый никакого отношения к производителю не имел.

 

Явки (номера тел.) и с кем общались.

 

Какой номинал вводного автомата у Вас?

 

Добавлено через 14 минут

Здесь нет вины нашего собеседника - производитель скромно умалчивает о такой штуке, как "минимальная мощность". Это то, что способен выдать прибор при нижнем значении напряжения. Эту вличину можно по секрету подсмотреть у бликого по диапазону Вольтера - порядка 6 кВт

 

Ну вот тот же ж прикол. Миша, это не производитель, это ..... . Ну там написано все:

Контакты

 

ЧП «Элим Одесса»

 

(является официальным коммерческим партнером ЧП «НПФ ЭЛЕКС»)

Телефоны :

  • (048) 732-03-43
  • (067) 338-90-70
  • (095) 469-14-36
  • (063) 996-06-22

тоесть такой же продаван как и я.

 

И в прошлый раз им уже пилюлю вставили за самодеятельность с КПД, умники блин.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот отсюдова давайте поподробней, а то один тут же проверял, а на поверке оказалось его проверяемый никакого отношения к производителю не имел.

Явки (номера тел.) и с кем общались.

Какой номинал вводного автомата у Вас?

Звонил по этим телефонам:eleks.uaprom.net/contacts (или первый, или второй сверху). Вводной автомат С40А. Для вводного кабеля (АВВГ 2х10) это многовато, но владелец не хочет покупать более дорогой кабель. Да и "производитель" при вопросе: Войдет ли в клемы стабилизатора кабель 16мм.кв., ответил, не уверенно: Должен войти.

Так я ни на кого бочку не катю:) Это ж сделано в Украине и обработку напильником никто не отменял. На будущее, по выбору мощности стабилизатора, для себя уже главный параметр определил:

 

Добавлено через 1 минуту

...оринтируюсь всегда на ток автомата ну и еще на вес. А если вес маловат то еще смотрю на электронную защиту по току которой иногда ставя больший автомат ограничивают и страхуются.

Тоже буду ориентироваться на ток автомата:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Звонил по этим телефонам:eleks.uaprom.net/contacts (или первый, или второй сверху).

 

Ну по этому вопросу завтра разберусь.

 

 

 

 

Вводной автомат С40А. Для вводного кабеля (АВВГ 2х10) это многовато, но владелец не хочет покупать более дорогой кабель. Да и "производитель" при вопросе: Войдет ли в клемы стабилизатора кабель 16мм.кв., ответил, не уверенно: Должен войти.

 

Вот тут он ( произволитель) то и должен был уйти в стопор, это ж нада стаб аллюминием подключать.

 

16мм.кв туда не влезут ибо заводу ну никак не могло в голову прийти что нынче кто-то будет люминий пользовать.

 

Нуж но было покупать Вольтер, там клемы посерьезней, ну и табличка пересчета по мощности в паспорте имеется.

 

Добавлено через 2 минуты

Это ж сделано в Украине и обработку напильником никто не отменял.

 

Ну вот только не нужно, довольно высокое качество у Герцев по сравнению с некоторыми другими производителями. И разработки у них все свои, даже корпуса сами делают на довольно дорогом оборудовании, так что все познается в сравнении.

 

Будете себе брать то Герц больше не берите, возьмите что-то другое в том же ценовом диапазоне, а потом и прокоментируете.

 

Добавлено через 4 минуты

AleksZm, а вот давайте проведем и с Вами эксперимент. Вот у Вас есть вводной автомат на 40А. Это 8,8кВт так?

Так вот вопрос. Где в паспорте на автомат написано сколько он мощности через себя пропустит на напряжении 150В?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну по этому вопросу завтра разберусь....

Вот тут он ( произволитель) то и должен был уйти в стопор, это ж нада стаб аллюминием подключать.

16мм.кв туда не влезут ибо заводу ну никак не могло в голову прийти что нынче кто-то будет люминий пользовать.

И пусть исправят инструкцию. А то в ней они указывают АВ с характеристикой "В", а устанавливают "С".

А в чем ступор с алюминием? Какая разница, кроме цены и сечения (при одинаковой мощности), какой кабель прокладывать на ввод: алюминий или медь? Тут и так понятно, если человек покупает Герц, а не Вольтер, то он прежде всего экономит деньги не для того, чтобы купить вводной кабель в три раза дороже.

И в инструкции не указан тип кабеля: Ну понятно, если не запрещено значит разрешено.:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А в чем ступор с алюминием? Какая разница, кроме цены и сечения (при одинаковой мощности), какой кабель прокладывать на ввод:

 

Ввод и подключение к стабилизатору это разные вещи. Вы стиралку тоже АВВГ подключаете?

 

Добавлено через 1 минуту

Тут и так понятно, если человек покупает Герц, а не Вольтер, то он прежде всего экономит деньги

 

А я Герци совсем с другим смыслом продаю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут и так понятно, если человек покупает Герц, а не Вольтер, то он прежде всего экономит деньги

не для того, чтобы купить вводной кабель в три раза дороже., а потому, что с деньгами туго. Вот это я имел ввиду.

Ув. Dalet. Вы если имеете с ними налаженные контакты и заинтересованы, или просто уважаете этого производителя - подскажите им соответствующие пожелания народа. Что такая проблема внести изменения в инструкцию? Или это такой "менеджменский" ход?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ув. Dalet. Вы если имеете с ними налаженные контакты и заинтересованы, или просто уважаете этого производителя - подскажите им соответствующие пожелания народа. Что такая проблема внести изменения в инструкцию? Или это такой "менеджменский" ход?

 

Понимаете ли, сколько люду столько и мнений, и так дойдет до того что нужно будет писать как американцы- кота в микроволновке не сушить.

 

Мои клиенты пока еще мне такие вопросы не задавали, ибо я сам все тонкости пересчета докладываю в первой же беседе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, очень нужна помощь! На выходных падает напряжение! Не сильно, где-то до 190-180В, но наружный блок кондиционера перестает запускаться, а внутренний начинает дуть теплым! Кондиционер - сплит 24-ка! Не инверторный! Мощность 2,6 кВт, пусковой ток (LRA) - 48А! На линии потребителей еще на 3 кВт! Пробовал отключать! Не помогает! Спасет ли меня стабилизатор! Если да, то какой?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дошли руки до приведения вводного щитка в порядок. Установил переключатедь ввода резерва, три Зубра, УЗО. Три года до этого, всё работало без проблем. Сейчас выясняется, что напряжение на двух фазах переодически выскакивает за 250в(определяю по индикатору аварии Зубров)визуально, по бытовой технике, ничего незаметно. Вопрос-есть ли смысл ставить стаб, большую часть времени напряжение не выше 240, аварийное отключение, щас выставил 255в-два-три раза в сутки.

Вопрос №2 как подключить варочную поверхность к двум фазам через узо, если нейтраль , похоже, объединена внутри поверхности(фазы разделил, сняв штатную перемычку, пока узо не стояли вопрос не возникал))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, очень нужна помощь! На выходных падает напряжение! Не сильно, где-то до 190-180В, но наружный блок кондиционера перестает запускаться, а внутренний начинает дуть теплым! Кондиционер - сплит 24-ка! Не инверторный! Мощность 2,6 кВт, пусковой ток (LRA) - 48А! На линии потребителей еще на 3 кВт! Пробовал отключать! Не помогает! Спасет ли меня стабилизатор! Если да, то какой?

 

Должен спасти если визуально не просаживается ниже 150В. Для подбора стаба нужно знать номинал вводного автомата. На какой ток вводной автомат?

 

Добавлено через 3 минуты

Установил переключатедь ввода резерва, три Зубра, УЗО

 

Я бы на пробу вместо Зубра одно Вольтеровское реле поставил, ну так чисто ради интреса. А то есть у меня к этим зверям предубеждение в их не совсем честных показаниях при искривлении формы синуса.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вводной автомат С50А! Общий в щите С32А!

 

Ну смотрите, если на все ставить то Герц 16-1/50 сразу после вводного автомата.

 

Можно конешно и на сам кондишин то Герц 16-1/25 но странные у Вас цифры по старту для инверторного, многовато как-то.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Повторюсь, кондер -не инверторный! LRA указано на наружном блоке! Подскажите, как стабилизаторы переносят пусковые токи?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Повторюсь, кондер -не инверторный! LRA указано на наружном блоке! Подскажите, как стабилизаторы переносят пусковые токи?

 

 

По разному переносят. У нормальных пока автомат не выбьет будет работать, а у некоторых электронная защита, чуть превышение и в аут.

 

Ну и не все в перегруз упирается, еще есть просад напруги при старте.

 

В таком случае вот тот первый Вам в помощь.

 

Если Киев или обл. то могу дать попробовать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос №2 как подключить варочную поверхность к двум фазам через узо, если нейтраль , похоже, объединена внутри поверхности(фазы разделил, сняв штатную перемычку, пока узо не стояли вопрос не возникал))

Вам придется поставить одно трехфазное УЗО, одну фазу в УЗО использовать не будете.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вам придется поставить одно трехфазное УЗО, одну фазу в УЗО использовать не будете.

 

спасибо, так и сделал, валялось на 25А\30мА, вот и пригодилось:)

 

Добавлено через 7 минут

...

Я бы на пробу вместо Зубра одно Вольтеровское реле поставил, ну так чисто ради интреса. А то есть у меня к этим зверям предубеждение в их не совсем честных показаниях при искривлении формы синуса.

да ну его нафиг, krainamaystriv.com/threads/10395/

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...