Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор

сват

Рекомендовані повідомлення

Поэтому, остается укртехнология на 12кВа норма/оптимум или RETA nons 15000 NORMIC

А что с ними делать если вдруг чего? Конечно какой-то сервис в Киеве есть, но основное все очень далеко, и притом все дальше и дальше.

 

 

Кажется в розетке читал в характеристиках, что там не в киловаттах, а в киловольт-амперах, которые считаются по коофициенту 0.8 для реактивной нагрузки. В данный момент у меня получается 8кВА без учета холодильника, а везде советуют иметь запас по мощности стабилизатора в 20-30%. Может быть мои расчеты не верны? Да и если уж тратиться, то покупать хотя бы не совсем впритык, а с возможностью подключение еще чего-то в будущем.

Вы не правы.

 

Правильно вот это:

Покупайте под номинал вводного АВ. Это, на самом деле, самый правильный подход, если позволяет бюджет.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

AndyAntonov

Ясно. Спасибо за подробное объяснение. На самом деле, послезавтра ко мне придут монтеры менять счетчик взамен неисправного и, впринципе, договориться можно и на 50А автомат, да и сам счетчик обычный расчитан на 50А. Хотя, вскором времени я начну получать новые ТУ и оформлять электроотопление, поэтому однозначно нужно иметь определенный запас на будущее. А что вы можете сказать о фирме Рэта? Просто на данный момент удалось найти всего пару отзывов, хотя их гарантия на 5 лет внушает определенные надежды.

 

А что с ними делать если вдруг чего? Конечно какой-то сервис в Киеве есть, но основное все очень далеко, и притом все дальше и дальше.

Ну, на ремонт на месте производства я уже особо не расчитываю и надеюсь лишь на нормальную доставку. Предоплата хоть и не полная, но терять ее не хотелось бы. А что касается Элекса, то если быть реалистом, перспективы Одессы тоже не кажутся мне особо радужными. Расчитывать приходится лишь на здесь и сейчас.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что вы можете сказать о фирме Рэта? Просто на данный момент удалось найти всего пару отзывов, хотя их гарантия на 5 лет внушает определенные надежды.

Вам Роман намекал на возможные проблемы с гарантией. «Рета» сидит в Донецке. Дальше продолжать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну, на ремонт на месте производства я уже особо не расчитываю и надеюсь лишь на нормальную доставку.

Дело в том что в основном ремонты такого оборудования делаются по месту производства или при поддержке произвоителя, ибо исходный код прошивок это секрет и если вдруг рвется связь с производителем то удаленный сервис мало чем поможет. Ну и есть проблемы которые только производитель способен решить.

 

По гарантии, ну знаете, на через два года Вы паспорт на него уже не найдете, проверено. Мало, очень мало гарантийных обращений спустя год-два эксплуатации.

 

 

А что касается Элекса, то если быть реалистом, перспективы Одессы тоже не кажутся мне особо радужными.

Ну дак с такой перспективой зачем тот стаб, лучше билет купить.

 

Добавлено через 1 минуту

А что вы можете сказать о фирме Рэта?

Я бы Вам сказал свое мнение по железу, но это будет антиреклама. Давайте пройдем по параметрам железа. Давайте модель какую присмотрели, сравним с Герцем к примеру.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы Вам сказал свое мнение по железу, но это будет антиреклама. Давайте пройдем по параметрам железа. Давайте модель какую присмотрели, сравним с Герцем к примеру.

По деньгам наиболее привлекательные Укртехнология Optimum 12000 HV и RETA NONS 15000 NORMIC 15-5(для повышенного напряжения). Если эти две модели не идут ни в какое сравнение по качеству с Элекс Герц 16-1/50А, то придется скрипя сердцем брать последний. По характеристикам Герц выигрывает по более широкому спектру входного напряжения и количеству ступеней стабилизации, но первые две модели тоже укладываются в минимально необходимые требования. А вот какая обмотка на оптимуме и рете мне совершенно не известно, как и все остальные внутренности и чем это чревато. Как полный обыватель, я вижу лишь различие в стоимости и количестве кВа.

 

Дело в том что в основном ремонты такого оборудования делаются по месту производства или при поддержке произвоителя, ибо исходный код прошивок это секрет и если вдруг рвется связь с производителем то удаленный сервис мало чем поможет. Ну и есть проблемы которые только производитель способен решить.

А вот этого я не знал. Обычно привык ремонтировать не по гарантии, а в ближайших СЦ, если поломка не критичная и ждать не очень хочется.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот этого я не знал. Обычно привык ремонтировать не по гарантии, а в ближайших СЦ, если поломка не критичная и ждать не очень хочется.

Все от квалификации мастера зависит , и опосредовано от его географии, ибо если к примеру сравнить Днепр (как я) и какой нить райцентр с населением 30-50т то вероятность того что в глубинке живет самородок прикосновением длани воскрешающий любое єлектронное устройство так же мала как и прилет марсиан.

Что уж говорить если с Херсона,Кировограда и т д присылают в ремонт китайцев, где ремонт на порядок проще и запчасти достать легче,и то бывают проблемы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По деньгам наиболее привлекательные Укртехнология Optimum 12000 HV и RETA NONS 15000 NORMIC 15-5(для повышенного напряжения). Если эти две модели не идут ни в какое сравнение по качеству с Элекс Герц 16-1/50А

 

Ну для начала попросите тех у кого Вы нашли Укртехнологию вскрыть ее и показать внутренности, поверьте от эстетики, качестова монтажа, используемых комплектующих много чего зависит, а потом приедьте ко мен и я Вам покажу как выглядит внутри Герц. Далее сравним силовые модули, трансформаторы. А параметры то и так понятно. Вы уже и сами все написали. И скажу я Вам что цены их нельзя сравнивать, поскольку хотябы количество ступеней, ну как 9ть сравнивать с 16тью ступенями, ну никак. Это что авто на 1,2л с 2,5л.

Если вы уж беретесь сравнивать выбранные Вами Укртехнологию, Рету то сравнивайте с Ампер 12-1/50.

Ну как?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По условиям задачи есть маленький домик, квадратов 40, в нем - холодильник, котел, мультиварка и электрочайник из приборов.

задача: избавиться от перепадов напряжения ( мигания ламп) и помочь запуску котла в такие моменты.

для решения задачи есть стабилизатор Вольтер на 2,2 кВт

вопрос: достаточно ли его на входе в дом?

2. провод у него как у светильника, тоненький. может есть смысл поменять?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По условиям задачи есть маленький домик, квадратов 40, в нем - холодильник, котел, мультиварка и электрочайник из приборов.

задача: избавиться от перепадов напряжения ( мигания ламп) и помочь запуску котла в такие моменты.

для решения задачи есть стабилизатор Вольтер на 2,2 кВт

вопрос: достаточно ли его на входе в дом?

2. провод у него как у светильника, тоненький. может есть смысл поменять?

 

Мощность посчитайте. Но с вероятностью 99% не хватит. Те же чайники есть и на 800Вт, и на под 2кВт...

Скорее всего при включении чайника и еще чего-нибудь будет срабатывать защита. В качестве проверки поменяйте входной автомат на 10А - и сразу узнаете - хватит или нет...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2. провод у него как у светильника, тоненький. может есть смысл поменять?

провод или стабилизатор?

 

вот если стабилизатор то тогда да поможет.

 

 

 

холодильник, котел

вот на это хватит Вашего Вольтера.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если стабилизатор

нет смысла, дом арендованный и стабилизатор уже есть)

Скорее всего при включении чайника и еще чего-нибудь будет срабатывать защита. В качестве проверки поменяйте входной автомат на 10А

не срабатывает, автомат -16А. а вот напряжение падает до 160. сейчас Вольтер кормит только котел

 

Добавлено через 1 минуту

Те же чайники есть и на 800Вт, и на под 2кВт.

загляну сегодня к нему в дно))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

три года проработал мой Phantom VS-6 (модель VS-722) и начал чудить. на входе напряжение 210-230, а на выходе вроде такое же напряжение, но индикация показывает всякую ерунду - и 95 и 150 и 230... пока перевели в "транзит"...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

US7IGN, не обращайте внимания. У меня индикация на нём давно подохла ваще. Но стаб работает. Померьте вольтметром, если выход в норме — фик с ним.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

US7IGN, не обращайте внимания. У меня индикация на нём давно подохла ваще. Но стаб работает. Померьте вольтметром, если выход в норме — фик с ним.

Совершенно верно, в стабилизаторах Phantom такой дефект есть, на саму работу не влияет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте. Не пинайте сразу за одни и те же вопросы. Но катастрофическая нехватка бабла и космические цены на стабы заставляют более тщательно выбирать будущую покупку.

 

Если не сложно посоветуйте стаб для моих целей.

 

Причина поиска стаба.

 

Дом отапливается ТТ котлом Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic – 2. Постоянно прыгают показатели О2 (в котле присутствует лямбда датчик), немного скачет показатель выхлопных газов (в пределах +- 5-7 грд.), «притухает» мониторчик котла.

Путем исключения было определено, что данные траблы происходят из-за скачков напряжения. Для проверки под рукой оказался стаб LUXEON AVR-500D 350Вт. Он частично решил все проблемы, но в какой-то момент в нем происходит «клац» и показатели О2 резко улетают в верхний (максимальный) диапазон. Показатели могут вернутся к нормальным, а могут и не вернутся пока не выключишь полностью стаб и котел.

Сам стаб довольно слабый для этого котла. На самом котле написано, что потребляемая мощность – 1150 W. Это макс, я так понимаю, с учетом работы всех вентиляторов, шнека и авто-розжига. Хотя в паспорте (инструкции) написано, что максимальная энергоемкость – 200/900 Вт. Чему верить?

На котле «висит» еще и насос, макс 93 W на 3-ке (виловский).

Если запустить розжиг, то на стабе срабатывает предохранитель, и он вырубается – это понятно. Думаю, что при падении напряжения он выдает, этак вполовину меньше, чем 500 ВА, что приводит к схождению котла с ума и скачкам показателей.

По этой причине начал искать для решения данной проблемы подходящий стаб.

 

Параметры дома и потребителей.

 

Частный дом, вход 3 кВт. (по договору), автомат 16А.

Котел+насос – 1243 ВА – округлим до 1,5 кВт.

 

4 насоса по 80 ВА отделно от питания котла – 320 ВА

 

Дом пока не жилой, других потребителей нет.

 

Требования к стабу.

 

1 - Решение вышеизложенных проблем – получение стабильного напряжения на выходе при скачках оного в сети, авто-восстановление после граничных отключений.

2 – Цена – хотелось бы вложиться в пределах 3 000 грн., но и Китайский фуфел брать не хочется. Тут то отопительного сезона всего 2 месяца осталось :D - можно и потерпеть без стаба совсем. А вдруг в следующем отопительном сезоне все наладится у гребаного русского РЕСа :D и они начнут подавать стабильное и правильное напряжение.

 

Из бегло прочитанных последних страничек и перелистывания интернета выделил для себя ф-му ВОЛЬТЕР. Но по ценовому диапазону смогу потянуть лишь VOLTER Р-2000 или СН3СО-2Р (если это не одно и тоже). Серия СНПТО-2 круто, но цена просто убивает. Причем это будут переносные стабы.

 

Из того что вешается на всю сеть (и тут упоминалось не раз) могу потянуть лишь Элекс Гибрид 9-1/25А (32) или ГЕРЦ РЕЛЕ 9-1/25 (32) - (если это не одно и тоже).

 

Что можете подсказать? Есть ли смысл размениваться на выше приведенные вещи? Или нужно нацелится на более серьезные стабы, и отложить покупку данного девайса на конец года (если да, то какие)?

Жду Ваших советов и предложений, спасибо.

Змінено користувачем ravenna@ukr.net
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 - Решение вышеизложенных проблем – получение стабильного напряжения на выходе при скачках оного в сети, авто-восстановление после граничных отключений.

2 – Цена – хотелось бы вложиться в пределах 3 000 грн., но и Китайский фуфел брать не хочется.

 

Ну если так то тогда разве только:

 

 

Из того что вешается на всю сеть (и тут упоминалось не раз) могу потянуть лишь Элекс Гибрид 9-1/25А

 

5,5кВт Украина, Одесса, описание там.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5,5кВт Украина, Одесса, описание там.

1 - Элекс Гибрид и Герц Реле - это одно и тоже?

2 - А какая выходная мощность у ГЕРЦ РЕЛЕ при нижнем значении Uвх?

3 - Есть ли смысл брать на 7.5 кВа для запаса (может, накинут пару киловатт со временем)?

4 – Советуете брать релейный за такие деньги или все-таки копить на симисторный?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 - Элекс Гибрид и Герц Реле - это одно и тоже?

одно и тоже

 

 

- А какая выходная мощность у ГЕРЦ РЕЛЕ при нижнем значении Uвх?

110Вх25А=2750Вт

 

 

3 - Есть ли смысл брать на 7.5 кВа для запаса (может, накинут пару киловатт со временем)?

если вводной автомат выдержит более 25А то тогда есть.

 

 

4 – Советуете брать релейный за такие деньги или все-таки копить на симисторный?

за такие деньги советую брать релейный, если насобиратете на симисторный тогда советую брать симисторный.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

dneprstab Спасибо за оперативность в подборе и приобретении стабилизатора. Правда два раза пришлось пересылку проплачивать ,но ладно, считаю обмыли покупку.Не знаю как на остальные стабы, но на ГЕРЦ очень дакументация дохлая. Распаковал,закрепил,подключил - всё работает хорошо. Индикация конечно не впечатляет, но главное чтобы обеспечивал чем надо. Разработчики наверное продумывали и вывели на лицевую панель надписи (функции для контроля),- это входной ток и вх.мощность, но решив что это не столь важно отрубили даные. Схемы нет и я вот не знаю, но думаю, что если мне надо перейти в режим ,,ТРАНЗИТ,, для сварочных работ то это значит выключатель ,,стабилиация,,- выключить а выключатель ,,Танзит,,- включить. В этот промежуток времени все потребители обестачиваются-так ? Звук от вентиляторов охлаждения не очень напрягает, да и недолго длится. В принципе-неплохой агрегат. Спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правда два раза пришлось пересылку проплачивать

Переадресацию ошибочную я оплатил.2 раза это что было ? Новая почта оборзела.

Схемы не дают и дилерам, да и ремонт только в Одессе.

При смене режимов транзит-стабилизация потребители отключаются от сети

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Имею однофазный стабилизатор ГЕРЦ 40. Сегодня слишком интенсивно начало скакать в небольшом диапазоне (где-то на 5-10 единиц, вх 200-210В, по крайней мере, так показывает стаб) с частотой в пару герц. Релейный УПС на компе начал щёлкать трелью, выключил. Советский холодильник тоже начал издавать какие-то неприятные тарахтения. Это опасно? Вроде как при колебании 200-210 - это вполне рабочее напряжение. Или скачки могут быть куда более серьёзные, чем показывает стаб?

 

Если бы не было стаба - были бы те же проблемы с тарахтением в данном случае?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сегодня слишком интенсивно начало скакать в небольшом диапазоне (где-то на 5-10 единиц, вх 200-210В, по крайней мере, так показывает стаб)

Это на входе, так? Сосед сварщик есть?

 

 

Релейный УПС на компе начал щёлкать трелью, выключил. Советский холодильник тоже начал издавать какие-то неприятные тарахтения. Это опасно? Вроде как при колебании 200-210 - это вполне рабочее напряжение. Или скачки могут быть куда более серьёзные, чем показывает стаб?

Выходное напряжени может скачкообразно изменятся на выходе стабилизатора в пределах установленного диапазона выходного напряжения указанного в паспорте на изделие. Другими словами, на выходе могут быть скачки лежащие в определенном диапазоне, хотя допустимы и более значительны колебания, но с очень коротким временным диапазоном, как правило 10-80мс.

 

Так что, для начала желательно померять что на выходе, а затем узнать откудова на входе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это на входе, так? Сосед сварщик есть?

 

ну да ,на входе. Возможно, в этот день кто-то и варил, не знаю

 

Выходное напряжени может скачкообразно изменятся на выходе стабилизатора в пределах установленного диапазона выходного напряжения указанного в паспорте на изделие. Другими словами, на выходе могут быть скачки лежащие в определенном диапазоне, хотя допустимы и более значительны колебания, но с очень коротким временным диапазоном, как правило 10-80мс.

 

Так что, для начала желательно померять что на выходе, а затем узнать откудова на входе.

 

а чем померить? осциллографом? У меня его нет :( И ситуации этой в данный момент нет. Мне просто интересны предположения специалистов - что могло быть на выходе? Колебания в допустимом диапазоне? И, по идее, если на четверть периода напряжение скачет скажем до 300В - стаб это пропустит, правильно? Насколько опасны эти столь кратковременные скачки для техники?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а чем померить? осциллографом? У меня его нет

нет, быстрый вотльтмерт.

 

 

И ситуации этой в данный момент нет. Мне просто интересны предположения специалистов - что могло быть на выходе?

сварщик.

 

 

И, по идее, если на четверть периода напряжение скачет скажем до 300В - стаб это пропустит, правильно? Насколько опасны эти столь кратковременные скачки для техники?

до 20мс обычно пропускают все, до 80мс некторые. проблем с "до 20мс" не встречал.

Посилання на коментар