Sergey++ Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Если по нему длительно будет протекать ток величиной менее ~ 39 А при прокладке в трубе и менее ~ 48 А при открытой, то такой провод годится. Планирую коммутировать таким проводом в эл.щите. (см. прилагаемый файл). Думаю не менять его.Электрическая схема ГРЩ (1 этаж)_09.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Планирую коммутировать таким проводом в эл.щите. Для цепей 63 А (практически везде в щитке) - не годится. Возьмите ПВ-3 1х10 мм2, при открытой прокладке длительный допустимый ток для него - 80 А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergey++ Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Возьмите ПВ-3 1х10 мм2 А чем ПВ-3 удобнее ПВ-1, только ли из-за гибкости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 4 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 квітня 2012 Только. Минимальный радиус изгиба у ПВ-1 - 10 диаметров, у ПВ-3 - 6 диаметров. По остальным параметрам ПВ-1 лучше или такой же, как ПВ-3. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 5 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 квітня 2012 Кто знает что это за кабель ШВГТ? ШВГ Конструктивное исполнение: Шнур со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с поливинилхлоридной оболочкой, подвесной с грузонесущим элементом, на напряжение до 220 В для систем 220/380 В Область применения: Для присоединения светильников, подвешиваемых на электрическом шнуре Можно ли им делать монтаж электропроводки в доме? Нельзя. По тем же причинам, что и ШВВП и ПВС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CASS Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 Нельзя. По тем же причинам, что и ШВВП и ПВС А какую проводку лучше использовать для прокладки электричества в доме? У меня в проекте ВВП 3х2.5 и 3х1.5, я как-то это принял без особенного вникания в различия кабельной продукции и собираюсь купить именно этот провод от Одесса-кабель. Может надо консультироваться? Да, дом из керам. блоков, прокладка в штукатурке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 6 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2012 ВВП 3х2.5 и 3х1.5, Этот провод применяется, но срок его службы - 15 лет. Лучше взять кабель ВВГ - он служит не менее 30 лет. И при прокладке непосредственно в штукатурке необходимо строго соблюдать минимальные радиусы изгибов (не менее 10 наружных диаметров). При меньших радиусах в оболочках и изоляции жил возникают механические перенапряжения, со временем, вследствие миграции пластификатора, ПВХ становится хрупким и в этих местах может растрескиваться. Может возникнуть утечка тока, на которую будет реагировать УЗО, отключая линию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
CASS Опубліковано: 7 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2012 Этот провод применяется, но срок его службы - 15 лет. Лучше взять кабель ВВГ - он служит не менее 30 лет. . Так вроде Одесса ВВГ не производит, тогда какой производитель лучше и стоит ли брать ВВГнг. И чем отличается У Одессы ВВП-1, ВВП-2 и ШВВП? Совсем запутался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 7 квітня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2012 Так вроде Одесса ВВГ не производит, тогда какой производитель лучше и стоит ли брать ВВГнг. И чем отличается У Одессы ВВП-1, ВВП-2 и ШВВП? Совсем запутался. кто Вам такое сказал? ВВГ всегда был в ассортименте Одесскабеля. для прокладки электрики о ШВВП вообще забудьте, а циферка после ВВП- это класс гибкости, 1- это моножила. ВВП-1 у Одескабеля обычно дороже ВВГ, так что лучше брать ВВГ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viorel Опубліковано: 7 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2012 ВВП-1 у Одескабеля обычно дороже ВВГ, так что лучше брать ВВГ Я был удивлен этому обстоятельству, когда покупал кабель. А почему ВВП-1 у Одессы дороже ВВГ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
December Опубліковано: 8 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2012 Подскажите, пож. Необходимо приобрести кабель для стационарной прокладки в гофре, обязательно круглого сечения. Обратился в Одесса кабель, что на Оболони., там только ВВГ нг нд, но плоский, круглых нет и не известно когда будет. Может никогда. Необходим аналог ВВГ нг нд, обязательно круглый. Кто из качественных производителей делает и куда смотреть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Flame-X Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Подскажите, пож. Необходимо приобрести кабель для стационарной прокладки в гофре, обязательно круглого сечения. Обратился в Одесса кабель, что на Оболони., там только ВВГ нг нд, но плоский, круглых нет и не известно когда будет. Может никогда. Необходим аналог ВВГ нг нд, обязательно круглый. Кто из качественных производителей делает и куда смотреть? У ТФ Кабель аналог ВВГ нг нд - кабель YnKY. Он как раз имеет заполнение и абсолютно круглой формы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 У ТФ Кабель аналог ВВГ нг нд - кабель YnKY. [spoiler=Сертификат соответствия YnKY ](ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
December Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 У ТФ Кабель аналог ВВГ нг нд - кабель YnKY. Он как раз имеет заполнение и абсолютно круглой формы. Spasibo big. TF,eto kto ili gde?Podskazhite,kuda obratitsja,esli ne slozhno. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yarik Опубліковано: 9 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2012 Польская фирма, производство в Чернигове, офис в Киеве на Оболони, склад на окружной - см сайт (ссылка устарела) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 Польская фирма, производство в Чернигове, офис в Киеве на Оболони, склад на окружной - см сайт (ссылка устарела) - объясните, пожалуйста - производство в Чернигове, а сертификаты на Telefonika Polska??? Может что-то перепутали или недопоняли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yarik Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 На счет сертификатов - это наверное на импортный товар; лично был на производстве Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 10 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 10 квітня 2012 Польская фирма, производство в Чернигове, офис в Киеве на Оболони, склад на окружной - см сайт (ссылка устарела) И сайт хорош и фирма соответствует, но вот что вызвало вопрос - ежели, согласно данных зарубежного производителя, кабель произведён с применением ПВХ, то как на благословенной Украине он стал весь из себя малотоксичный, малодымный и безгалогенный? Тогда расшифруйте мне ПВХ как-то по иному, нежели поливинилХЛОРИД... во этот вот ХЛОРИД и беспокоит, я понимаю, что дали денег - решили вопрос - ну дык тогда не свети описалово, зачем же так беззастенчиво врать? "Малая ложь рождает большое недоверие"(посл)....8) Добавлено через 4 минуты На счет сертификатов - это наверное на импортный товар; лично был на производстве Это Вы сейчас чо сказали - в оправдание или осуждение? Поясните, плиз... Насчёт "лично был на производстве" - я участвовал в монтаже цехов завода Интеркабель.... с тех пор не покупаю продукцию оного и другим не советую, потому как не на экскурсии был, а ВИДЕЛ процесс, так что простите - "лично был..." не есть аргумент, при всём уважении... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yarik Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 December спросил что за фирма, где находится. Ответил все что знал так как работал с ними по другим "некабельным" вопросам. На счет качества их продукции судить не могу, так как в этом не разбираюсь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Flame-X Опубліковано: 11 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 11 квітня 2012 И сайт хорош и фирма соответствует, но вот что вызвало вопрос - ежели, согласно данных зарубежного производителя, кабель произведён с применением ПВХ, то как на благословенной Украине он стал весь из себя малотоксичный, малодымный и безгалогенный? Тогда расшифруйте мне ПВХ как-то по иному, нежели поливинилХЛОРИД... во этот вот ХЛОРИД и беспокоит, я понимаю, что дали денег - решили вопрос - ну дык тогда не свети описалово, зачем же так беззастенчиво врать? "Малая ложь рождает большое недоверие"(посл)....8) Добавлено через 4 минуты А кто сказал что этот кабель безгалогенный? Добавлено через 10 минут - объясните, пожалуйста - производство в Чернигове, а сертификаты на Telefonika Polska??? Может что-то перепутали или недопоняли? Черниговский завод принадлежит Польской "Tele-Fonika Kable Sp.z.o.o S.K.A" www.tfkable.com/pl/o-nas/lokalizacje-produkcji.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 13 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2012 Цитата: Сообщение от Firetuf Посмотреть сообщение - объясните, пожалуйста - производство в Чернигове, а сертификаты на Telefonika Polska??? Может что-то перепутали или недопоняли? Черниговский завод принадлежит Польской "Tele-Fonika Kable Sp.z.o.o S.K.A" (ссылка устарела) - Flame-X,Вы меня не слышите, или не хотите слышать? Любой завод, в том числе и ваш, может принадлежать кому угодно, это нормальная практика во всем мире. Сегодня один хозяин, одна группа, завтра другие. Я же задал вопрос, по соответствию и подтверждению кабеля YnKY произведенному на Черниговском заводе тому сертификату, который выложен на этой ветке. Я не сомневаюсь, что есть сертификат выданный на этот кабель, производителем которого является Черниговский завод. Если это не так, то поправьте меня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Flame-X Опубліковано: 13 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 13 квітня 2012 (змінено) - Flame-X,Вы меня не слышите, или не хотите слышать? Любой завод, в том числе и ваш, может принадлежать кому угодно, это нормальная практика во всем мире. Сегодня один хозяин, одна группа, завтра другие. Я же задал вопрос, по соответствию и подтверждению кабеля YnKY произведенному на Черниговском заводе тому сертификату, который выложен на этой ветке. Я не сомневаюсь, что есть сертификат выданный на этот кабель, производителем которого является Черниговский завод. Если это не так, то поправьте меня. Вы абсолютно правы. Просто не все так хорошо разбираются в ньюансах. Я же хотел прояснить ситуацию в том плане, что в Чернигове не старенький советский заводик, а абсолютно новый модернизированный завод с импортным оборудованием. Змінено 13 квітня 2012 користувачем Flame-X Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Prestol Опубліковано: 17 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 Обратился в Одесса кабель, что на Оболони., там только ВВГ нг нд, но плоский, круглых нет и не известно когда будет. Может никогда. я только что звонил туда, и у них ВВГ нгнд, но только круглый. плоских нет и неизвестно когда будут. интересно, они там специально "отшивают" покупателей, кому надо меньше километра? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слава Щ. Опубліковано: 17 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 интересно, они там специально "отшивают" покупателей, кому надо меньше километра? Присоединяйтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 17 квітня 2012 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2012 Подскажите, ПВС 2*4 ляжет в гофру 16-ю? Протяженность 70 метров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз