Котельщик Опубліковано: 15 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2015 Прогнозировал год назад. Сбылося Так вот оказывается кто виноват :D:D:D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 15 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2015 Так вот оказывается кто виноват Так он наверное дружбан кролика, только не признается вот вдвоем и намутили, а планировали еще год назад. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 26 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2015 Кто чего думает по ГС ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2015 ГС, в частных домаъ нужна редко. По фото: из эсбе вынимай термоэлемент, в таком виде работать не будет. Котел будет перегорать в своем котловом контуре не отдавая тепла в систему. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 27 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2015 Кто чего думает по ГС ? Это стандартная схема обвязки ТТ котла. Все будет работать. Без термостатического клапана обратка долго будет холодной. В случае долгого, постоянного прогрева ТТ котла температура в стрелке будет выше 50 С, но это частный случай. Во всех инструкциях по монтажу этот клапан есть. А гидрострелка разделит котловой контур и контур отопления. Без нее теплоноситель будет выхватываться более мощным насосом, например смеситель ТП откроется, радиаторное отопление работать не будет, нагрев бойлера включится все остальное отключится и т.д. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 27 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2015 Кто чего думает по ГС ? Работать будет. Добавлено через 1 час 45 минут ГС, в частных домаъ нужна редко. По фото: из эсбе вынимай термоэлемент, в таком виде работать не будет. Котел будет перегорать в своем котловом контуре не отдавая тепла в систему. Такое в принципе может быть только если мощность котелка будет занижена относительно потребителей либо занижен котловой расход теплоносителя относительно потребителей. Другими словами это совсем не проблема эсбе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 27 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2015 Оно то работает, но как-то не так. Дотачивал простенькую автоматику, заодно все пощупал. Обратка в котел выше 50 не поднимается, термопатрон в клапане на 55 (по шильдику). Включение котлового насоса при 60. Выход с котла 70-75, на радиаторы (2 плеча) уходит 55, обратка 45, система вроде не задушена. Расход насосов на радиаторы плюс ТП явно превышает расход котлового насоса. Дрова трухлявые, лежат под открытым небом. Думаю уменьшить производительность насосов на радиаторы. Отключить насос ТП понаблюдать. Мне эта гидрострелка как заноза в одном месте. Какие будут мысли ? из эсбе вынимай термоэлемент, в таком виде работать не будет. Просто тупо выкинуть ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2015 Просто тупо выкинуть ? Если нет желания переделать, то выкинуть. Я уже писал об этом , и темы были по этому поводу. Этих серцевин у меня уже много. Т.Т. с гидрострелкой делать нельзя, только подмес на двухходовом или с насосом на байпасе. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 27 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2015 Если нет желания переделать, то выкинуть. Я уже писал об этом , и темы были по этому поводу. Этих серцевин у меня уже много. Т.Т. с гидрострелкой делать нельзя, только подмес на двухходовом или с насосом на байпасе. Сергей,а у Вас этих термопатронов на 78° или на 83° случаем нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 27 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2015 Сергей,а у Вас этих термопатронов на 78° или на 83° случаем нет? Может и есть, если знать код изделия. Смотрю увеличилкой. Примеры кода: 0938 1 С 501 8749-9М-260 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 27 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2015 Вот какие термопатроны делает производитель Ладдоматов: Thermostat cartridgesPart no Description 11 00 45 Thermostat cartridge, 45°C 11 00 53 Thermostat cartridge type 5840, 53°C 11 00 57 Thermostat cartridge type 8749, 57°C 11 00 63 Thermostat cartridge type 5839, 63°C 11 00 66 Thermostat cartridge, 66°C 11 00 72 Thermostat cartridge type 8719, 72°C 11 00 78 Thermostat cartridge type 1456, 78°C 11 00 83 Thermostat cartridge type 1467, 83°C 11 00 87 Thermostat cartridge type 8222, 87°C Добавлено через 8 минут Может и есть, если знать код изделия. Смотрю увеличилкой. Примеры кода: 0938 1 С 501 8749-9М-260 Выше скинул коды с ладдомата,а у Вас навнрное от ESBE.Но они подходят хоть и коды разняться.Мож цыфра на Вашем 8749 и говорит,что термопатрон на 87°? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 27 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2015 Это стандартная схема обвязки ТТ котла. Все будет работать. .... и т.д. Ага, ага. Если б эти "стандартные" схемы так хорошо и безупречно работали- тем бы, с завидной регулярностью возникающих , не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 28 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 Ага, ага. Если б эти "стандартные" схемы так хорошо и безупречно работали- тем бы, с завидной регулярностью возникающих , не было. Проблемы, что не всегда корректно считают, соответственно оборудование могут подобрать нето, настройка не всегда корректная. У меня такая же схема с ТТ котлом термосмесительным клапаном и гидрострелкой работает на нескольких объектах. Температура в гидрострелке ниже, чем подача котла на 10 С. У Son котел выдает маленькую мощность - не хватает тепла на прогрев системы и вопрос не в гидрострелке. Параметры работы с объекта 28.12.15 6:30 ТТ котел 48 кВт, работает на 50% Насос RS 25-7 @murava А ты так можешь...? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр _ Васильков Опубліковано: 28 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 Оно то работает, но как-то не так. Дотачивал простенькую автоматику, заодно все пощупал. Обратка в котел выше 50 не поднимается, термопатрон в клапане на 55 (по шильдику). Включение котлового насоса при 60. Выход с котла 70-75, на радиаторы (2 плеча) уходит 55, обратка 45, система вроде не задушена. Расход насосов на радиаторы плюс ТП явно превышает расход котлового насоса. Дрова трухлявые, лежат под открытым небом. Думаю уменьшить производительность насосов на радиаторы. Отключить насос ТП понаблюдать. Мне эта гидрострелка как заноза в одном месте. Какие будут мысли ? Просто тупо выкинуть ? В системе два котла? С противоположного конца в торец коллектора - это газовый котел? Считайте сопротивление контуров и смотрите расходы через насосы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 28 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 В системе два котла? С противоположного конца в торец коллектора - это газовый котел? Считайте сопротивление контуров и смотрите расходы через насосы. Один ТТ. С торца коллектора второе плечо радиаторного отопления. Расходы потребительских насосов даж на глаз превышают котловой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 28 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 грудня 2015 Расходы потребительских насосов даж на глаз превышают котловой. Котловой=1,15 расходов потребителей Виссман рекомендует. Инструкцию не приведу, вроде на 300 регулятор 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 7 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2016 Блин,не чё не врублюсь,ставить между котлом и ГС с коллектором трёхходовой на подмес обратки или нет?И какой запас нужен для гидрострелки относительно мощности котла?Потребители два насоса на т.пол и насос на радиаторы.Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2016 чё не врублюсь Вообще то нужен, можно и двухходовой поставить с выносным датчиком вот простые схемы opop-servis.com.ua/files/scheme_full.pdf Гидрострелки по паспортам обычно идут до 50кВт и выше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 7 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2016 До гидрострелки. Но если есть ТА, то отдельно гидрострелка не нужна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 7 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2016 До гидрострелки. Но если есть ТА, то отдельно гидрострелка не нужна. До гидрострелки,что?Вы имели в виду поставить трёхходовой?Вариант рассматривается ТТ котёл без ТА. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 7 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2016 Ну на схеме №7 не смотрели? конечно между ТТ и стрелкой. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Oleg9293 Опубліковано: 7 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2016 Спасибо!Вот перерисовал схему 7-мь и возможноли так как под знаком вопроса подключить эл.котёл,или оставить как по схеме 7-мь?Обр.клапана там не где не нужны между тт и эл.котлом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 7 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2016 Обр.клапана там не где не нужны между тт и эл.котлом? На подаче каждого котла нужен обратный клапан. (типа подписался) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 7 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2016 Потребители два насоса на т.пол и насос на радиаторы. Олег, гляньте вложение. 11.doc Скажу свою ИМХУ - работа ТТ на гидрострелку мне не очень нравится, особенно когда есть ТП. В разе ГС при трех потребительских насосах нужно точковать расход котлового насоса ТТ, расход насоса эл. котла явно будет отличаться.. Сергей31 вроде как в бане, так бы он нас быстро по углам расставил. :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 7 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2016 SON, там между коллекторами байпас показан. Гидрострелка выполняет практически ту же функцию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...