Rack Опубліковано: 2 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 Спасибо,конечно за "нравоучения",но хотелось бы по существу вопроса что-то услышать... Добавлено через 52 секунды В параллельных темах писали, что шлейфования допускается, кроме земли. 2 на клемму - вот и получается 6 проводов (или 5, если правильно). Зачем сразу электриков хаять? Так и есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 2 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2012 очень сложно,не имея сноровки,так как они плохо гнутся,и укладываются сзади розетки.А как вы поступаете в таких случаях? Ведь есть же способы упростить эту процедуру... Согласен, трудно это сделать! В таких случаях я отрезал провода так, чтобы при сгибании их в коробке провода как-бы сложились сзади розетки. И запас имеется в случае перезаделки и монтировать поудобней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dovant Опубліковано: 3 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 Ведь есть же способы упростить эту процедуру.. Если место в подрозетнике позволяет используйте безвинтовые клеммники типа wago, legrand. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 3 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 Если место в подрозетнике позволяет используйте безвинтовые клеммники типа wago, legrand. думаю, если бы место в подрозетнике позволяло - не было бы вопроса. ;) лучше попроситься на пару часов на мастер-класс к форумным гуру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Rack Опубліковано: 3 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2012 Если б все было нормально - все было бы нормально А так,вижу придется с каждой такой точкой поковыряться,матюкаясь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Juje Опубліковано: 4 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2012 Помимо основной характеристики (номинальный ток), есть еще ряд дополнительных, одной из которых является отключающая способность - максимальный ток который автомат может отключить без слипания контактов. Обычно указывается в рамочке. Для автомата слева - это стандартные 6000А, которых вполне достаточно для обычного дома. А вот например этот аппарат на 10кА, подходит для домашнего использования? И вообще какие ограничения к автоматам для бытового использования, объясните пожалуйста или подкинте инфу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 4 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2012 Конечно подходят, если места в щите не жалко... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Juje Опубліковано: 4 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2012 Конечно подходят, если места в щите не жалко... Спасибо! Недавно узнал что в Европе, в частности в Испании уже некоторое время вместо 380 используют 415. Интересно чем оправдано такая замена, маркетинговый ход энергетических компаний? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgeniy256 Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 Может они просто стали несколько по другому рассчитывать действующее значение напряжения. А вообще, 380v - это же номинальное значение, которое по стандартам может варьироваться в достаточно больших пределах (если не ошибаюсь, +/-20% ). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 Стандарт -5% и +10% от номинала. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.A.N. Опубліковано: 5 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2012 Спасибо! Недавно узнал что в Европе, в частности в Испании уже некоторое время вместо 380 используют 415. Интересно чем оправдано такая замена, маркетинговый ход энергетических компаний? 415 на трёх или двух фазах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Odessit Опубліковано: 6 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2012 Подскажите, как проверить остаточную емкость аккумулятора? Предлагают AGM-аккумулятор 100А/ч по низкой цене, б/у 1,5 года. Оборудование магазина, торгующего автомобильными батареями, может подойти для этих целей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgeniy256 Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 415 на трёх или двух фазах? Как это на двух? Две фазы + нуль? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evgeniy_New Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Добрий вечір, Я не можу сообразити, підскажіть плз - лампочка горить і коли підключена до фази та нуля і коли до фази та землі. Може щось не вірно зрозумів, але саме таке запитання задали. Я щось зовсім не можу нічого зрозуміти Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 7 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 лампочка горить і коли підключена до фази та нуля і коли до фази та землі. Нуль соединён с "землёй", как и должно быть: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Добрий вечір, Я не можу сообразити, підскажіть плз - лампочка горить і коли підключена до фази та нуля і коли до фази та землі. Може щось не вірно зрозумів, але саме таке запитання задали. Я щось зовсім не можу нічого зрозуміти Дякую А попробуйте взять лампочку от авто, т.е. 12В, где-то 20Вт и подключить между нулевым (нейтралью) и заземляющим проводником.... Потом расскажете, пообщаемся... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 7 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Маленький мальчик занялся проводкой, Старый электрик вышел за водкой, Рубильник включила чья-то рука, Хлопьями пепел летит с потолка. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POLAA Опубліковано: 7 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2012 Добрий вечір, Я не можу сообразити, підскажіть плз - лампочка горить і коли підключена до фази та нуля і коли до фази та землі. Може щось не вірно зрозумів, але саме таке запитання задали. Я щось зовсім не можу нічого зрозуміти Дякую УЗО, судя по всему - нет? Иначе при подключении лампы к фазе, и "земле", при попытке включения лампы, УЗО бы сработало. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evgeniy_New Опубліковано: 8 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2012 УЗО, судя по всему - нет? Иначе при подключении лампы к фазе, и "земле", при попытке включения лампы, УЗО бы сработало. Ні немає узо - це окрема гілка для поверхні, без УЗО. Добавлено через 8 минут А попробуйте взять лампочку от авто, т.е. 12В, где-то 20Вт и подключить между нулевым (нейтралью) и заземляющим проводником.... Потом расскажете, пообщаемся... Дикую, впевнений, що багато людей, прочитали пост, обов'язково спробують це зробити. Адже судячи з того що нуль і так зьеднаний з землею - нічого не відбудеться. Добавлено через 1 минуту Нуль соединён с "землёй", как и должно быть: Дякую. "Квартирна" схема ( у багатоповерхівці) аналогічна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
snickers Опубліковано: 8 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2012 А попробуйте взять лампочку от авто, т.е. 12В, где-то 20Вт и подключить между нулевым (нейтралью) и заземляющим проводником.... Потом расскажете, пообщаемся... Приходит в голову мысль, поражающая своей хитрожопостью. Берём автомобильный инвертор на 12В, диодный мост и получаем халявное электричество. Ничего не нарушая при этом. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
А.Р.Бородач Опубліковано: 8 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2012 snickers, та не, это покупать надо, лучше обрезать PEN ближе к ТП. Тогда и инвертор не нужно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanykrimea Опубліковано: 8 березня 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 8 березня 2012 "Квартирна" схема ( у багатоповерхівці) аналогічна? Да. Постройки прошлого века: (ссылка на изображение устарела) 1. Выключатель 2. Счётчик. 3. Автоматический выключатель. 4 Светильники. 5. Розетки. 6. Групповой щиток. В новых домах защитный проводник соединён с нулём на вводе здания 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 8 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2012 .... Дикую, впевнений, що багато людей, прочитали пост, обов'язково спробують це зробити. Адже судячи з того що нуль і так зьеднаний з землею - нічого не відбудеться.... Да "Спасибо" не надо, Вы - попробуйте..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Optimalist Опубліковано: 8 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2012 Стандарт -5% и +10% от номинала. Отклонения и в +, и - одинаковы (ГОСТ-13109-97, действует с 2000) 5% от номинала в течении 95% от всего времени работы, но ни в коем случае не выше 10%. А номинальные напряжения в разных странах отличаются (просто так сложилось исторически): в Европе для низкого напряжения встречается и 380/220, и 400/230, и 415/240В (междуфазное/фазное). Еще большие отличия в стандартах на высокие напряжения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zotik2 Опубліковано: 8 березня 2012 Поділитись Опубліковано: 8 березня 2012 Где можно купить смазку УВС Суперконт в 100 граммовой расфасовке или близко к этому, с доставкой в Винницу. Все что нашел только по 1,5 кг за цену близко к 3 кгрн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...