Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Ребята, подскажите пожалуйста, как победить эту проблему.

Вопрос не в тему, но по фото. Хочу заменить в квартире в спальне старые потолочные светильники. Приобрёл одну лампу/светильник на пробу, как на Вашем фото. Пока расширял отверстие (для стоявших светильников достаточно было на 5мм меньшего диаметра), пару раз устанавливал/извлекал светильник. В местах пружинок гипсокартон выкрашивается. Т.е. на множество таких итераций гипсокартона не хватит. Вы края своих отверстий чем-то укрепляли? Если да, то чем?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно не ломать выключатель а просто его заменить. Или вместо светильника повесить лампочку накаливания - она не будет моргать.

Такие варианты не подходят.

Если да, то чем?

У меня не гипсокартон, это ткань, внутри фанера 10 мм. может тоже вырезать двп, оно тоньше вложить его и приклеить на гвозди. Либо как вариант, колхозил с вентилятором, у них есть адаптера пластиковые, одна плоская сторона к стене а к другой крепим воздуховод. Так вот этот можно уступ срезать до толщины кнауфа и будет кайф, правда по размеру не знаю подойдет ,хотя должен у них есть 100 и 120мм.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такие варианты не подходят.

Тогда запитывайте подсветку в выключателе не через лампу, а отдельным проводом от сети. Попробуйте еще диммируемую лампу вкрутить, как InSAn писал выше - вдруг поможет.

Вы же поймите - через подсветку вы подаете питание на лампу, вследствии чего она загорается. И пока вы с неё питание не снимете - загораться она не перестанет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Юра, только смотри, чтобы у тебя не было такого косяка, как на фотках автора:

 

 

attachment.php?attachmentid=546598&stc=1&d=1485163313

 

 

Нарушение радиуса изгиба, который должен составлять не менее 10 диаметров кабеля

 

.

 

фуфуфу то кака...

там існують оригінальні вроді повороти , але краще плавні повороти робити :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А ввгнгд-п 3*2,5 в такую трубу запихнуть будет ок? Или нужна 20-ка?

ed9c2a975f8b4b469b9d6cf20e96f29a.png.4f733977d34f2815a892b66375b6c33c.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Или нужна 20-ка?

думаю нужна 20ка. Хотя смотря сколько метров. Но по правильному хороший кабель 2.5мм2 в 16 трубу не пролезит))

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А ввгнгд-п 3*2,5 в такую трубу запихнуть будет ок? Или нужна 20-ка?

В гофру 16 плоский 3*2,5 не влазит.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Моргает лампа, даже с конденсатором на 630в 0.1mkf

0,1 мкф- маловато, попробовали бы 2мкф

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

0,1 мкф- маловато, попробовали бы 2мкф

Так посоветовал электрик, жаль у меня нет разных поэкспериментировал бы))

А в чем вообще причина моргания?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А ввгнгд-п 3*2,5 в такую трубу запихнуть будет ок? Или нужна 20-ка?

 

осталось понять, зачем НГ пихать в трубы\гофры

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

фуфуфу то кака...

там існують оригінальні вроді повороти , але краще плавні повороти робити :)

Юра! А чого кака? Це ти начитався на форумі у тому пості чи твій особистий висновок?

Що маю сказати.

По-перше, для одноразового згину кабелю допускається не більше 3D, а для постійних згинів в процесі прокладки не більше 10D значення його зовнішнього діаметру. В твоєму випадку маємо (:lol:) 7 и 8 мм зовнішньої оболонки кабелю, то де ж на фото порушення?

По-друге - а якщо в тій трубі проводи, по 2 мм в діаметрі? А якщо там шнурки-слаботоки з багатопроволочними жилками? То які тоді допустимі радіуси вигину?

 

«И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет» (с) Преображенский.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По-перше, для одноразового згину кабелю допускається не більше 3D
Де на фото "одноразовий згин"?

 

7 и 8 мм зовнішньої оболонки кабелю, то де ж на фото порушення?
Ви на фото бачите радіус 70мм?!

 

По-друге - а якщо в тій трубі проводи, по 2 мм в діаметрі? А якщо там шнурки-слаботоки

 

А якщо там не кабелі, а вода тіче? Чи може повітряний ліфт? А може то траса для тараканів?

 

PS: Може хватить захищати дротокрута?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Де на фото "одноразовий згин"?
я, вообще-то, дал более емкую информацию о допустимых сгибах для кабелей стационарной прокладки. Я не знаю, как прокладывался конкретно тот кабель - до монтажа труб, или после, и я не указывал, что там на фото конкретно одноразовый сгиб. Вы просто вырвали кусок фразы из общей и преподнесли это так, как будто я сказал только про одноразовый. Это не красиво.

 

Ви на фото бачите радіус 70мм?!
А вы не видите? А я на фото вижу радиус 70 мм. Я вижу и больше 70 мм, я вижу и меньше 70 мм. Если имелся ввиду выделенный фрагмент - то так и говорите, а то опять несостыковка. А что такое радиус 70 мм? Не дожидаясь ответа с извинениями (не про то подумал/не то посчитал), напоминаю - радиус - это половина диаметра, и если взять тот пример, что я привел, то имеем радиус изгиба кабеля 35 мм, а 70 мм - это диаметр изгиба. Подымать тему, что радиус изгиба кабеля в трубе всегда будет больше чем трубы - не буду, это очень минимально, но так, к слову.

 

А якщо там не кабелі, а вода тіче? Чи може повітряний ліфт? А може то траса для тараканів?
Ну зачем же так? Мы обсуждаем электросети, но я не зря упомянул за провода - у них очень малый наружный диаметр, соответственно и допустимые радиусы изгибов тоже очень малы. Что там проложено - ???

 

На конкретном фото, из имеющейся информации, я лично, не увидел нарушений со стороны прокладки.

 

PS: Може хватить захищати дротокрута?
а может хватит нападаться и на него, не по делу?

Платон мне друг, но истина дороже! (с)

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

думаю нужна 20ка. Хотя смотря сколько метров. Но по правильному хороший кабель 2.5мм2 в 16 трубу не пролезит))

ПУЭ насчет свободного места в трубе ничего не говорит?

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПУЭ насчет свободного места в трубе ничего не говорит?

Говорит,а шо?

Человек спросил и получил ответ!!!

И шо?:o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Юра! А чого кака? Це ти начитався на форумі у тому пості чи твій особистий висновок?

Що маю сказати.

По-перше, для одноразового згину кабелю допускається не більше 3D, а для постійних згинів в процесі прокладки не більше 10D значення його зовнішнього діаметру. В твоєму випадку маємо (:lol:) 7 и 8 мм зовнішньої оболонки кабелю, то де ж на фото порушення?

По-друге - а якщо в тій трубі проводи, по 2 мм в діаметрі? А якщо там шнурки-слаботоки з багатопроволочними жилками? То які тоді допустимі радіуси вигину?

 

«И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет» (с) Преображенский.

 

Firetuf в квартирі які проживаю проводку пвс 3*2,5 і 3*1,5 проклав в гофрі, потім це все заштукатурив, потягував в гофрі кабель перед закладанням в стіни, разіуси старався робити нормальні, кілька днів тому вирішив дещо змінити в проводці, витягував кабель 3*1,5 з гофри, згин був 1 і то його прийлось вирівняти щоб легше втягнути кабеляку :)

 

згодом спробую витягти кабель довжиною до 8 метрів ради цікавості :-o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

витягував кабель 3*1,5 з гофри, згин був 1 і то його прийлось вирівняти щоб легше втягнути кабеляку
вірю, знаю, але це не є порушенням, і не дарма буквально зараз profeMaster ще раз акцентував свою увагу про ПУЕ.

А кабель "ху із"?

 

Добавлено через 47 секунд

згодом спробую витягти кабель довжиною до 8 метрів ради цікавості
акуратніше, а то і штукатурку нову перекладеш.

 

У вас, я так розумію, дома гофра буде служити для захисту кабеля, а не для змінності електропроводки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вы не видите? А я на фото вижу радиус 70 мм. Я вижу и больше 70 мм, я вижу и меньше 70 мм. Если имелся ввиду выделенный фрагмент - то так и говорите, а то опять несостыковка. А что такое радиус 70 мм? Не дожидаясь ответа с извинениями (не про то подумал/не то посчитал), напоминаю - радиус - это половина диаметра, и если взять тот пример, что я привел, то имеем радиус изгиба кабеля 35 мм, а 70 мм - это диаметр изгиба.

Вы что то напутали, но думаю уже тапки в ответ полетят.:rolleyes:

Требовалось обеспечить радиус изгиба кабеля размером не менее 10 диаметров этого кабеля.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

осталось понять, зачем НГ пихать в трубы\гофры

 

а фз, изначально хотел на дюбель хомут к потолку (не в пучки, а по отдельности) и закрыть натяжным. Но написали что нужно в гофру/трубки :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы что то напутали, но думаю уже тапки в ответ полетят.:rolleyes:

Требовалось обеспечить радиус изгиба кабеля размером не менее 10 диаметров этого кабеля.

Вы лучше знаете, что имел ввиду составитель вопроса?

Вы лучше знаете, что он имел ввиду?

Вы лучше знаете, что нужно было обеспечить?

Вы лучше знаете, какой там был наружный диаметр кабеля?

Вы лучше знаете, какая там применялась труба?

 

Пы-сы: Ты будешь бегать за мной по всем моим постам? Я еще в многих других темах бываю, могу дать ссылки, но предупреждаю - я розовый, то есть только на девок. :lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я, вообще-то, дал более емкую информацию о допустимых сгибах

 

Вообще-то, идет обсуждение конкретной фотографии, автор которой посоветовал рассмотреть пример "правильной" прокладки кабелей.

А к сферическому коню в вакууме можно какую угодно "более емкую информацию" придумать.

 

 

А что такое радиус 70 мм?

...

... то имеем радиус изгиба кабеля 35 мм, а 70 мм - это диаметр изгиба.

Вот только свои нормы не нужно выдумывать. :lol: :lol: :lol:

 

Радиус изгиба кабеля не может быть меньше 10 диаметров кабеля.

R(изг) >= 10*D(каб)

При диаметре кабеля 7мм, его радиус изгиба - не менее 70 мм (а не 35 мм).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Буль-ласка, тапками в мене не кидайте, якщо відповідь вже була, або з інших причин, але запитаю: якщо застосовуючи контактор 4НО на 25 А, я запаралелю входи-виходи, то він буде працювати, як 50 А і 2НО..., чи я помиляюся....
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вірю, знаю, але це не є порушенням, і не дарма буквально зараз profeMaster ще раз акцентував свою увагу про ПУЕ.

А кабель "ху із"?

 

Добавлено через 47 секунд

акуратніше, а то і штукатурку нову перекладеш.

 

У вас, я так розумію, дома гофра буде служити для захисту кабеля, а не для змінності електропроводки.

 

кабель TELTEKS казали що Турція але написи частина напису кирилицею, відчуваю що мене надурили :o

 

та я не так фанатично буду висмикувати .я ще кабель можу порвати :D

 

думав для спроби змінності, але бачу фігня получилась.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Буль-ласка, тапками в мене не кидайте, якщо відповідь вже була, або з інших причин, але запитаю: якщо застосовуючи контактор 4НО на 25 А, я запаралелю входи-виходи, то він буде працювати, як 50 А і 2НО..., чи я помиляюся....

 

Не буде, т.к. одномоментного замикання двох контактів досягнути нереально - обовязково якийсь замкнеться раніше другого. І в цей момент через перший побіжить струм в 50А, хоч розрахований він лише на 25.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы лучше знаете, что имел ввиду составитель вопроса?

Вы лучше знаете, что он имел ввиду?

Вы лучше знаете, что нужно было обеспечить?

Вы лучше знаете, какой там был наружный диаметр кабеля?

Вы лучше знаете, какая там применялась труба?

 

Пы-сы: Ты будешь бегать за мной по всем моим постам? Я еще в многих других темах бываю, могу дать ссылки, но предупреждаю - я розовый, то есть только на девок. :lol:

Вы напрасно сотрясаете воздух, суть вашей ошибки была изложена предельно корректно. При этом ни каких претензий вам не выдвигал.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми