Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

как-то не укладывается в сознании, что нагрузка есть, а ноль не греется в первом случае.

Вы представляете себе переменный ток как постоянный, но на самом деле в трехфазной системе напряжения фаз сдвинуты по отношению друг к другу - как вращается ротор генератора, так и возникают последовательно нарастающие напряжения/токи в фазных обмотках. За круг (360 градусов) весь цикл заканчивается и начинается следующий. Геометрическая сумма векторов тока за период полного обращения ротора и дает тот самый ноль в нулевом проводе, что не дает Вам покоя.

В этом разделе данный вопрос поднимался неоднократно, достаточно поискать.

 

Во втором случае нулевой нагреется, но не так как фазный, а меньше

Тоже не факт. Это справедливо в случае более-менее симметричной нагрузки. Но здесь же в этом разделе тоже говорили на тему - почему же чаще отгорают именно нулевые провода в щитах? Да потому, что при несимметричной нагрузке, несмотря на то, что ток в нулевом проводе не выше тока фазного, но по времени он там течет больше, поэтому и греться будет сильнее, ненамного, но достаточно, чтобы что испортить статистику :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста, есть ли какие правила, нормы, обычаи... интересует вопрос размещения эл.щитка этажного и коллектора теплого пола. Уж очень они у меня просятся в один угол. Можно ли так? Естественно по вертикали разнесу, один внизу, второй повыше...

А по моему вопросу? Скажите да или нет...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста, есть ли какие правила, нормы, обычаи... интересует вопрос размещения эл.щитка этажного и коллектора теплого пола. Уж очень они у меня просятся в один угол. Можно ли так? Естественно по вертикали разнесу, один внизу, второй повыше...

 

Коллектор - водяной? Стена из чего? Если допустим прорвет трубу внизу - она сможет как то замочить верхний ящик? По нормам не помню, но если прямого риска замокания верхнего ящика при аварии в коллекторе, то вроде особых ограничений нет.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хелп горю!Необходима помощь в правильном выборе АВ и УЗО. Завтра зранку есть возможность купить наполнение от Хагер в щиток дома (3 фазы, 15 кВт, вводной АВ 63 А).

Есть вот такой список, не могу разобраться с типами и полюсами

 

Ввод-АВ 3 фази 40А, 4 полюсной?, тип А или АС?

Гараж свет АВ 1 фаз. 10А, ? полюсной, тип?

Котельная

котел дрова АВ 1 фаз. 10А, ? полюсной, тип?

електро котел АВ 3 фаз. 25А, ? полюсной, тип?

котел газовий АВ 1 фаз. 10А, ? полюсной, тип?

розетка + водоподготовка АВ 1 фаз. 10А, ? полюсной, тип?

Ванная

розетки АВ 1 фаза 16 А, ? полюсной, тип? + УЗО 20А 10 мА ? полюсное, тип?

Коридор розетки АВ 1 фаза 16А, ? полюсной, тип?

Кабинет розетки АВ 1 фаза 16А, ? полюсной, тип?

Зал

розетки АВ 1 фаза 16А, ? полюсной, тип?

кондиционер АВ 1 фаза 16А, ? полюсной, тип?

Кухня

холод, розетки АВ 1 фаза 16 А, ? полюсной, тип? + УЗО 20А 30 мА, полюсное, тип?

витяжка розетки АВ 1 фаза 16 А, ? полюсной, тип?+ УЗО 20А 30мА полюсное, тип?

плита АВ 3 фази 20А, ? полюсной, тип?+ УЗО 25А 30 мА, полюсное, тип?

розетки АВ 1 фаза 16 А ? полюсной, тип?+ УЗО 20А 30мА, полюсное, тип?

Освещение улица АВ 1 фаза 10А, ? полюсной, тип?

2 ойЩит на 24 групи

Улица розетки АВ 1 фаза 16А, ? полюсной, тип?

Улица освещение АВ 1 фаза 10А, ? полюсной, тип?

Подогрев заезда гараж АВ 1ф 25А, ? полюсной, тип?

Ворота заезд АВ 1 ф 10А, ? полюсной, тип?

Баня АВ 3 фази 32А, ? полюсной, тип?

Полив АВ 1ф 16А, ? полюсной, тип?

Безперебойник АВ 3ф 32 А, ? полюсной, тип?

Дизель генератор АВ 3ф 32 А,? полюсной, тип? + перекидной рубильник (?)

Привод ролета террасы АВ 1 ф 10А, ? полюсной, тип?

Интернет АВ 1ф 6А, ? полюсной, тип?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хелп горю!Необходима помощь в правильном выборе АВ и УЗО. Завтра зранку есть возможность купить наполнение от Хагер в щиток дома (3 фазы, 15 кВт, вводной АВ 63 А).

Есть вот такой список, не могу разобраться с типами и полюсами

 

 

Выпейте чашку узбагоина, нарисуйте схему правильно, и только потом составляйте список покупок. Потратить деньги еще успеете, тут у Вас список на пару сот долл, а кипиш и деньги - несовместимы.

Типы полюсы итд - зависит от целей, задач которые стоят перед устройствами.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"Типы полюсы итд - зависит от целей, задач которые стоят перед устройствами."

Так я вроде указал цели "Ввод АВ 3 фазы 40А","Гараж свет 1 фаза АВ 10А" и задачи истекают из них.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

"Типы полюсы итд - зависит от целей, задач которые стоят перед устройствами."

Так я вроде указал цели "Ввод АВ 3 фазы 40А","Гараж свет 1 фаза АВ 10А" и задачи истекают из них.

 

Без схемы и и понимания задачи врядли вам ктото чтото посоветует. Тут есть много тем по трехфазным домикам - почитайте для начала.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ввод-АВ 3 фази 40А, 4 полюсной?, тип А или АС?

Тут якась помилка, тип А чи АС - це характеристика УЗО (ПЗВ), а не АВ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насколько помнится, в случае, если в электрокабеле есть металлическая оплетка, она должна быть заземлена, так?

В общем, в расчете на это вывел и оставил оконцовки бронелент.

Теперь неспешно присматриваю зажимы, которыми ленты можно соединить или с проводом или со штырём заземления.

 

 

attachment.php?attachmentid=572969&d=1498731079

 

Змінено користувачем Dr.Yura
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підкажіть будь-ласка - кабель 2.5мм2, яка допустима довжина лінії при струмі 16А?

 

З точки зору кабелю - необмежена, перетину достатньо для струму. Питання лише в допустимому падінні напруги, яке вас влаштує.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день уважаемые форумчане.

обнаружил у себя на вводном АВ какую то бяку.

open?id=0B3grk5aVkt4pYVJnWWlLcWRIbnM

еще недавно все было чистое. более качественное фото сделать неполучается - АВ в опломбированном ящике.

 

может кто то подскажет что это?

 

из СИПа вроде вылезти нечему.

может из АВ дугогосящая камера вытекла?:fool:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дугогасящая камера металлическая. Как она вытечет?

Похоже на вскипевшую изоляцию СИП-а. Давно протяжку делали?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дугогасящая камера металлическая. Как она вытечет?

шутка юмора.

 

да, висит почти год. нагрузка 20-25А. (на каждой фазе)

СИП-16. АВ еле теплый. если бы был недожат АВ был бы горячий точно.

сработки АВ по теплу так же небыло за весь период експлуатации.

 

Добавлено через 2 минуты

Похоже на вскипевшую изоляцию СИП-а.

 

полиетилен так не кипит... да и если бы кипел - то ниже было бы видно оплаавление изоляции.

 

боюсь за АВ. кстати стоит IEK C32. пластик на АВ то же нге имеет следов обгорания. (изменения цвета пластика невидно)

 

не в курсе в СИПе какой либо слой между алюминием и полиетиленом есть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Люди добрые, посоветуйте, где добыть распредкоробку, которую можно содержать в канализационной станции. То есть возможны омовения коробки водой.

Так понимаю, нужна степень защиты IP68. Не могу найти в интернете.

 

Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Люди добрые, посоветуйте, где добыть распредкоробку, которую можно содержать в канализационной станции. То есть возможны омовения коробки водой.

Так понимаю, нужна степень защиты IP68. Не могу найти в интернете.

 

Спасибо

 

А для чего Вам? да еще держать ее под водой?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А для чего Вам? да еще держать ее под водой?

 

Канализационная насосная станция. Колодец, заполняемый стоками. В нем насос. Кабель насоса соединяется с кабелем, приходящим из дома.

Использовалась коробка IP44, дополнительно просиликонивалась.

Сейчас выбивает УЗО. Слышу, внутри коробки вода.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Канализационная насосная станция. Колодец, заполняемый стоками. В нем насос. Кабель насоса соединяется с кабелем, приходящим из дома.

Использовалась коробка IP44, дополнительно просиликонивалась.

Сейчас выбивает УЗО. Слышу, внутри коробки вода.

 

длина кабеля насоса не позволяет вынести распред коробку за колодец?

Есть куча коробок IP 65. Мне нравиться Шнайдер. + надо гермоводы....

Но все равно не то...

 

Если кабель насоса короткий - возьмите муфту и в бой...

tapes.ua/zalivnaja-soedinitel-naja-mufta-serii-3m-scotchcast-91-nba-2-na-kabel-s-plastmassovoj-izoljaciej-do-1-kv.html

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Канализационная насосная станция. Колодец, заполняемый стоками. В нем насос. Кабель насоса соединяется с кабелем, приходящим из дома.

Использовалась коробка IP44, дополнительно просиликонивалась.

Сейчас выбивает УЗО. Слышу, внутри коробки вода.

 

 

А что мешает использовать что-то типа этого-http://tapes.ua/komplekt-mufty-3m-dlja-pogruzhnyh-nasosov.html

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

длина кабеля насоса не позволяет вынести распред коробку за колодец?

Есть куча коробок IP 65. Мне нравиться Шнайдер. + надо гермоводы....

Но все равно не то...

 

Если кабель насоса короткий - возьмите муфту и в бой...

tapes.ua/zalivnaja-soedinitel-naja-mufta-serii-3m-scotchcast-91-nba-2-na-kabel-s-plastmassovoj-izoljaciej-do-1-kv.html

 

50$ - это солидно.

А что если спаять 2 кабеля, взять в несколько слоев термоусадки, затем еще изолентой обмотать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

50$ - это солидно.

А что если спаять 2 кабеля, взять в несколько слоев термоусадки, затем еще изолентой обмотать?

 

как минимум я такую "пулю" с г-на слепил ночью из подручных средств чтоб не оставить гостинницу без воды, работает уже полтора года, правда я там уже почти год как не работаю, запарило пули лепить.

термоусадка плюс в натяжку, в надцать слоев изоленты (обязательно синей:lol:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как минимум я такую "пулю" с г-на слепил ночью из подручных средств чтоб не оставить гостинницу без воды, работает уже полтора года.

термоусадка плюс в натяжку, в надцать слоев изоленты (обязательно синей:lol:)

 

Понял, сэр, слушаюсь, сэр :D

 

Только не понял прикола по поводу синей.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

50$ - это солидно.

А что если спаять 2 кабеля, взять в несколько слоев термоусадки, затем еще изолентой обмотать?

 

тогда термоусадка с клеем...

хотя... 50 у.е..... А сколько стоит НОВЫЙ насос?Ж-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

тогда термоусадка с клеем...

 

Это такой тип термоусадки? Или клей отдельно нужно добавлять?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми