standov Опубліковано: 9 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2019 Прошу совета. Если от опоры линии электропередач надо кинуть по воздуху метров 15 до столба к прожектору на 20 Вт, какой провод использовать согласно какого пункта ПУЭ? относительно пуэ хз но у меня в подобных условиях гибкий что-то типа шввп 1.5 (делал не я) продержался сезона три, под своим весом и весом всяких осадков знатно растянулся и судя по всему где-то внутри лопнул. К тому что самая большая проблема мех-нагрузки и лед 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 9 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2019 Прошу совета. Если от опоры линии электропередач надо кинуть по воздуху метров 15 до столба к прожектору на 20 Вт, какой провод использовать согласно какого пункта ПУЭ? "относительно пуэ хз" © практично СИП как самонесущий или тот же ПВС -ВВГ -ШВВП в у/ф стойкой гофре на подвязке к оцинковке 3мм 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2019 практично СИП как самонесущий СИП 3*16 мм? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 9 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2019 СИП 3*16 мм? У вас 3-ф прожектор? или земля со столба пойдет? если нет, то 2х16 хватит Провод самонесущий САПт 2х10 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 9 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2019 да монолит 10кв Я монолит 10 кв затягивал землю... Пан мав час та натхнення... Ищите хотя бы ПВ-3. Конечно десятку монолит гнуть можно пальцы поломать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sergiyzp Опубліковано: 9 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2019 СИП 3*16 мм? СиП с тремя жилами - такая редкость... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Новодел Опубліковано: 9 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2019 ..да монолит 10кв Это не электрики боги, это вы, скажем так, немного оптимист - взяли бы хотя бы ПВ-3, не нужно было бы силушку молодецкую показывать. Да и зачем десятка, имхо, шестерки с запасом хватит, если у вас нет каких-нить специфических потребителей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 9 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2019 да монолит 10кв а есть вот прямо необходимость в 10? ну ладно там ввод многожильный идет 10 но отдельные внутренние соединения в одинарной изоляции в условиях щита то 10 на какие токи? Имхо разве что "осталось от ввода, не выбрасывать же" ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 9 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 9 вересня 2019 "осталось от ввода, не выбрасывать же" У меня таки осталась от ввода шестерка монолит - не выбросил, но на разводку купил ПВ3 шестерку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 10 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2019 прям вот 22А АВ и стоит на разграничении? Сейчас все чаще вводную мощность ограничивают не автоматом, а программно в счетчиках. У брата так-5 кВт. При превышении Счетчик выключает подачу электричества в квартиру и даёт минут 10 подумать, что тебе сейчас важнее: микроволновка и духовка, или утюг и стиралка. И чай при этом лучше греть на газу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
миг Опубліковано: 10 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2019 если у вас нет каких-нить специфических потребителей. ..котёл 9 киловатт и проточник столько же. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 10 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2019 Плоскогубцы обмотайте изолентой (лучше тряпчаной) и гните свою 10-ку монолит. Изолента защитит от повреждения изоляции. Плюс применяйте термоусадку для цветовой маркировки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 10 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2019 У вас 3-ф прожектор? или земля со столба пойдет? если нет, то 2х16 хватит 16 на фонарь? лол. даже уличная система освещения населенных пунктов сильно меньшим диаметром делается. а тут всего один фонарь Добавлено через 2 минуты Сейчас все чаще вводную мощность ограничивают не автоматом, а программно в счетчиках. У брата так-5 кВт. При превышении Счетчик выключает подачу электричества в квартиру и даёт минут 10 подумать, что тебе сейчас важнее: микроволновка и духовка, или утюг и стиралка. И чай при этом лучше греть на газу слышал такие рассказы. но всё больше о киевкской области. в остальных - автоматами балуются до сих пор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 10 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2019 слышал такие рассказы. но всё больше о киевкской области. в коттеджных городках массово - для продажи услуги подключения подороже ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 10 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2019 16 на фонарь? даже уличная система освещения населенных пунктов сильно меньшим диаметром делается. а тут всего один фонарь Так сколько надо согласно ПУЭ? Какое минимальное сечение СИПа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 10 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2019 Так сколько надо согласно ПУЭ? Какое минимальное сечение СИПа? ну согласно ПУЭ надо применять провода согласно их назначению. раз у вас подвес - то выбор из СИП минимальный сип, который продают 2*10 вот это и остается в финале выбора 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 10 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2019 Ещё такой момент как автомат на светильник. Если просто ответвление от СИПа без отдельного автомата то нужно учитывать автомат всей линии освещения. Про тип кабеля ничего конкретного в ПУЕ не найдёте, это может быть и СИП и ВВГ на подвесе из проволоки и КГ на подвесе. Все они должны быть стойкие к УФ излучению, но на практике не лишним будет применение УФ-стойкой гофры в случае выбора ВВГ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 10 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2019 Ещё такой момент как автомат на светильник. Если просто ответвление от СИПа без отдельного автомата то нужно учитывать автомат всей линии освещения. Про тип кабеля ничего конкретного в ПУЕ не найдёте, это может быть и СИП и ВВГ на подвесе из проволоки и КГ на подвесе. Все они должны быть стойкие к УФ излучению, но на практике не лишним будет применение УФ-стойкой гофры в случае выбора ВВГ. на практике ЛЮБАЯ гофра на подвесе - это вздрочь от которого надо уходить. через 3-4-5 лет гофра трещит. в неё набирается вода. вода замерзает. от этого гофру рвет ещё сильнее. нормального коробочного решения креплений гофры к проволоке - нет нормальной культуры применения проволоки которая проживет те же 3-4-5 лет - нет все пользуют голую черметовскую проволоку и нейлоновые стяжки. поэтому не любите муму. смотрите, что использую электрокомпании, у которых эксплуатация сети на улице это основной источник заработка. и ремонты с простоями приносят им головную и попоболь. у них нет проводов на подвесе. у них нет гофры на проволоке. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 10 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2019 Я могу ответить из опыта телефонии, там вешается оцинкованная проволока и просто вешается обычный кабель ТПП (внешняя изоляция чёрный полиэтилен) на подвесы из кусочков этой-же проволоки. Ничего не перетиралось, не повреждалось десятилетиями, проблемы приносили только муфты т.к. они подвергались осадкам. Но изоляция немного дубела от УФ, но это было заметно только при демонтаже. В электроснабжающей организации, где я сейчас работаю, изначально не приветствовались воздушки и длительного опыта с ними мало. Коллеги из освещения, в свою очередь, не парятся, везде применяют СИП 2х16, даже к отдельным опорам, на конце АВВГ 2х4 через прокалывающие зажимы для подключения непосредственно светильника. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 10 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2019 оцинкованная проволока и просто вешается обычный кабель ТПП (внешняя изоляция чёрный полиэтилен) на подвесы из кусочков этой-же проволоки. во во во тут колхозим там колхозим.... зачем, если есть сразу готовый для подвеса кабель/провод? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Woolfer_a Опубліковано: 10 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2019 во во во тут колхозим там колхозим.... ОФФ. В телефонии другая тема, там специальные кабели для воздушек не бывают многопарными (более 5 пар не встречал), а в сельской местности вся телефония по воздушкам идёт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 10 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2019 а в сельской местности вся телефония по воздушкам идёт. я б не был так категоричен. у меня в селе телефония закопана но допустим это пригород. но у моего деда телефония со столбов в землю закопалась году так в 93-95 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 10 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 10 вересня 2019 Прошу совета. Если от опоры линии электропередач надо кинуть по воздуху метров 15 до столба к прожектору на 20 Вт, какой провод использовать согласно какого пункта ПУЭ? я так підключив теж прожектор на 55 Вт, від будинку до стовба, брав що було дешевше, це був СІП 2*10мм2, + 2 кріплення, і автомат 1А АСКО, і реле день-ніч. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 11 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2019 це був СІП 2*10мм2, Так самонесучий люміній тільки ж з 16 мм.кв....))))))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 11 вересня 2019 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2019 Так самонесучий люміній тільки ж з 16 мм.кв.... Ви ще скажіть, що ВВГ від 1,5 мм2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...