Игорь&Ира Опубліковано: 9 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2020 С-25 на розетки - явно некорректно. ... Селективности в них нет. Я их (ABB, Merlin) ставил, когда ещё форума не было. А как надо? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alxey R Опубліковано: 9 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2020 Добрый вечер. Рассматриваю к покупке участок в СТ. На него подведено электричество с автоматом на 16А (3,5квт макс, если я правильно понимаю). Председатель вроде как готова разрешить поменять на 3 фазы подключение, но тоже с автомтом (-ми) 16А. Правильно ли я понимаю, что 3 фазы с автоматом 16А будут иметь ограничение примерно 10,6 квт? В доме планирую примерно такую нагрузку: освещение 1,68кВт Холодильник 0,5 кВт Телевизор 2 шт по 0,6 кВт Микроволновка 1 кВт Стиральная машина 1,6 кВт Отопление 1-3 кВт в зависимости от котла Бойлер 2 кВт Посудомойка 1 кВт При таком грубом подсчете у меня получается 10-12 кВт. Правильно ли я думаю, подскажите? Председатели любят барыжить кВт которых реально нет. может оказаться так что при включении двух более или менее мощных приборов серьезно просядет напруга. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЭлектроМеханиК Опубліковано: 9 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2020 Я их (ABB, Merlin) ставил, когда ещё форума не было. А как надо? С-25 замените на С-16. И все. Больше вы сделать ничего не сможете. Если С-16 начнет выбивать - то у вас некорретно сделана линия с нагрузками на ней. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 9 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2020 Больше вы сделать ничего не сможете. Меня смутила эта фраза: Селективности в них нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 9 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 9 червня 2020 Меня смутила эта фраза: Нормальная фраза, селективность автоматов это полный антипод суслика - все ее вроде видят а на самом деле ее нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 10 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2020 ... селективность автоматов это полный антипод суслика - все ее вроде видят а на самом деле ее нет. Витиевато. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 10 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2020 Читаю в Інструкції користувача к кондиционеру Midea: Прилад повинен бути під’єднаний до електромережі, що відповідає ДСТ України, а саме: • Напруга має бути в межах 220~240В, частота повинна складати 50Гц, від 1-фазного джерела. 220-240 В это часом не калька с европейских нормативов, где идеал это 230 В? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2020 Меня смутила эта фраза: Для повного розуміння картини, потрібно міряти петлю фаза нуль. Але думаю( припущення), що заміна С25 на С16 не дасть спрацювання вхідного 50А автомату при КЗ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 10 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2020 220-240 В это часом не калька с европейских нормативов, где идеал это 230 В? Нет. В Украине номинальное сетевое напряжение 230 В. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 10 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2020 Витиевато. Подбором номиналов вы никак не обеспечите селективность автоматов по кз, какие не ставь выбивать по кз будет рендмомом а то и все - селективность автоматов это миф. Все розетки обычные рассчитаны на максимальный ток 16, провод у вас вероятно тоже 2.5. на таких вводных автомат 25 не защищает ни провод ни розетку, с-но надо менять автомат на 16, если будет выбивать значит у вас просто линия перегружена и задиранием номинала автомата это не решается. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2020 Подбором номиналов вы никак не обеспечите селективность автоматов по кз, какие не ставь выбивать по кз будет рендмомом а то и все - селективность автоматов это миф. Как бы не совсем коректная фраза. Нужно хотя бы провести измерения, и тогда решать по результатам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 10 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2020 Нет. В Украине номинальное сетевое напряжение 230 В. Вот это новость. Периодически попадаются указания на 220+/-10%, то бишь 198-242. Даже где-то читал, что эта разница является препятствием для объединения с евросетями. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 10 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2020 Подбором номиналов вы никак не обеспечите селективность автоматов по кз, какие не ставь выбивать по кз будет рендмомом а то и все - селективность автоматов это миф. Я там указывал В и С. Думал, может с ними что-то не так? Все розетки обычные рассчитаны на максимальный ток 16, провод у вас вероятно тоже 2.5. на таких вводных автомат 25 не защищает ни провод ни розетку, с-но надо менять автомат на 16, если будет выбивать значит у вас просто линия перегружена и задиранием номинала автомата это не решается. Спасибо. Я это прекрасно знаю и шёл на такой шаг сознательно. Будем считать это личными мухами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaksymS Опубліковано: 10 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2020 Даже где-то читал, что эта разница является препятствием для объединения с евросетями. Ну это разве что если объединение по низкой стороне - приграничное село через свою ТП захочет подключиться к другому приграничному селу с другой стороны к ихней ТП :D . И гулять на все 160 кВт мощности ТП. Периодически попадаются указания на 220+/-10% Это на время переходного периода, не более того. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дед Звукарь Опубліковано: 10 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2020 Подбором номиналов вы никак не обеспечите селективность автоматов по кз, какие не ставь выбивать по кз будет рендмомом а то и все - селективность автоматов это миф. И чем же в реальности добиваются селективности автоматов? P.S. Вам фраза "Время-токовые характеристики автоматических выключателей" о чём нибудь говорит? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 10 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2020 И чем же в реальности добиваются селективности автоматов? P.S. Вам фраза "Время-токовые характеристики автоматических выключателей" о чём нибудь говорит? О, диалог с наезда ) це чудово. Знакомы, и? Дабы сократить спор - возьмите втх разных автоматов (желательно реальные, конкретных экземпляров, а не средние в партии) найдите на них точку условного среднестатистического кз в частном доме и попробуйте сделать выводы, если получится Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
razzil Опубліковано: 10 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2020 И чем же в реальности добиваются селективности автоматов? Установкой в вводном щите автомата фирмы Аско Укрем или прочего ИЕКа, которые влиянию ВТХ не подвержены)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дед Звукарь Опубліковано: 10 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2020 О, диалог с наезда ) це чудово. Знакомы, и? Дабы сократить спор - возьмите втх разных автоматов (желательно реальные, конкретных экземпляров, а не средние в партии) найдите на них точку условного среднестатистического кз в частном доме и попробуйте сделать выводы, если получится Абсолютно без наездов. Вы утверждаете что селективность это миф, исходя из этой логики - при КЗ в среднестатистическом частном доме должно вынести автомат на питающей КТП. Но в реальности автоматы отрабатывают таки в доме. Почему? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 10 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2020 Абсолютно без наездов. Вы утверждаете что селективность это миф, исходя из этой логики - при КЗ в среднестатистическом частном доме должно вынести автомат на питающей КТП. Но в реальности автоматы отрабатывают таки в доме. Почему? Я этому же оппоненту в своё время пытался объяснить, что этот миф у некоторых стал явью, но бесполезно... На моей памяти в доме было 3 КЗ. Выбивало максимум 2 автомата по ветке. Ни разу не отключило старший автомат в домашнем щитке и тем более вводный автомат в ЩУ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2020 Я этому же оппоненту в своё время пытался объяснить, что этот миф у некоторых стал явью, но бесполезно... На моей памяти в доме было 3 КЗ. Выбивало максимум 2 автомата по ветке. Ни разу не отключило старший автомат в домашнем щитке и тем более вводный автомат в ЩУ. Ну значить, пояснювати щось не варто Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 10 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2020 Абсолютно без наездов. Вы утверждаете что селективность это миф, исходя из этой логики - при КЗ в среднестатистическом частном доме должно вынести автомат на питающей КТП. Но в реальности автоматы отрабатывают таки в доме. Почему? Потому что кз в доме имеет не такой уж большой ток, и тупо нкдостаточно. Плюс до ктп линия с индуктивностью, встречный вопрос - почему при установке узип 1 и 2 класса между ними надо ставить индуктивность, хотя вроде как там по конструкции втх заложены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2020 Потому что кз в доме имеет не такой уж большой ток, и тупо нкдостаточно. Плюс до ктп линия с индуктивностью, встречный вопрос - почему при установке узип 1 и 2 класса между ними надо ставить индуктивность, хотя вроде как там по конструкции втх заложены? Мммм...не большой это сколько?)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 10 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2020 Мммм...не большой это сколько?)) Вы вполне можете посчитать ток КЗ на линии 30 метров с сечением 2.5) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 10 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2020 Вы вполне можете посчитать ток КЗ на линии 30 метров с сечением 2.5) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 10 червня 2020 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2020 Что уже не так? )) Я так думаю что в среднем по больнице это 500-1000а Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення