Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

подскажите, какие автоматы (обычные автоматические выключатели) нужны для медной проводки 2,5 кв. мм? на сколько ампер? по таблицам 20-25, так это всё же лучше 20 или можно 25?

насколько я понимаю, они служат именно для защиты кабеля от тех, кто попытается на одну такую линию много мощных потребителей включить. или я ошибаюсь?

 

разве есть смысл ставить разные автоматы на провода одинакового сечения?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

(обычные автоматические выключатели) нужны для медной проводки 2,5 кв. мм?

С16 это где то 3.5кВт, для домашней проводки В16

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С16 это где то 3.5кВт, для домашней проводки В16

а почему так мало? больше 3,5 кВт такой провод не выдержит? духовку 2 квт, микроволновку 1 квт и холодильник вешать на одну линию - это уже много?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3,5 кВт такой провод не выдержит?

на розетке что написано? 16А

духовку 2 квт, микроволновку 1 квт

контакты в розетках подгорать будут. Духовка одна линия, микроволновка+холодильник вторая.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые гуру электрики, сколько тем не создавай, сколько не пиши - однозначного ответа, кроме как "это было разжевано ранее многократно на форумах и в нормативке" так и не нашел.

вы уже определились, какой способ самый супер-пупер надежный для соединения проводки (ввг) в стационарной проводке многоквартирных домов необходимо применять. если да, поделитесь этим знанием. ваго, сварка, пайка, скрутка, обжимка, пережимка, недожимка и так далее. спасибо большое. зайду через неделю почитаю начиная с 365 страницы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Звонил им, есть в их линейке кулачковый переключатель I-0-II-0-III на дин рейку, на 40А, цена около 300грн.

Ціна норм, саме з розривом між фазами беріть, з практики термін використання довший! Заміряйте по глибині чи в щитову зайде)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вы уже определились

да

какой способ самый

да

супер-пупер надежный для соединения проводки

нахлест и обмоткой тряпичной изолентой енное количество раз

(ввг) в стационарной проводке

что за провод? ШВВП и ПВС наше все

:)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да

 

да

 

нахлест и обмоткой тряпичной изолентой енное количество раз

 

что за провод? ШВВП и ПВС наше все

:)

а ведь кто-то прочитает и примет за правду :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кто-то прочитает

да ж ведь у него будет тогда самое надежное соединение дома)) Вы что против что ли:lol:

А почитать на страниц 300 можно Три Мушкетера к примеру:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые гуру электрики, сколько тем не создавай, сколько не пиши - однозначного ответа, кроме как "это было разжевано ранее многократно на форумах и в нормативке" так и не нашел.

вы уже определились, какой способ самый супер-пупер надежный для соединения проводки (ввг) в стационарной проводке многоквартирных домов необходимо применять. если да, поделитесь этим знанием. ваго, сварка, пайка, скрутка, обжимка, пережимка, недожимка и так далее. спасибо большое. зайду через неделю почитаю начиная с 365 страницы.

Я не гуру, но точно могу сказать, что самый супер-пупер надежный - тянуть целыми кусками провода, от розетки в стене до автомата в щитке.:\"\":

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я не гуру, но точно могу сказать, что самый супер-пупер надежный - тянуть целыми кусками провода, от розетки в стене до автомата в щитке.:\"\":

 

А как в щитке "поделить" заземление, ноль и фазу :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

самое интересное что людям не в падло тратить время нести ахинею на форуме, чем раздуть тему до 365 страниц. а другие должны эту всю ахинею прочитать и своим хлопским разумом найти для себя истину в спорах между гуру. при этом каждый считает себя супер гуру. ну что ж. каждый дрочит как он хочет. видимо ваша песочница лишь для таких же как и вы гуру электриков. досвидания.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приветствую, уважаемые форумчане.

Подскажите, можно ли решить так проблему?

 

В доме стоит УЗО на 30мА и звонок (220В). К забору под землей идет в гофре 15м провода на кнопку включения звонка.

Когда идет проливной дождь несколько часов - УЗО начинает срабатывать, значит есть повреждение провода и утечка по фазе.

 

Можно ли в распредкородке в доме, поменять ноль с фазой местами, чтоб на кнопку шел ноль а фаза напрямую на звонок? В таком случае УЗО уже не будет срабатывать в дождь?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В таком случае УЗО уже не будет срабатывать в дождь?

сдается мне что будет тоже самое при попытке нажать на кнопку звонка, тоесть к вам никто не дозвониться

нужно искать и устранять причину а не метод как обхитрить

 

или же лучше киньте на кнопку 12в и через реле замыкайте звонок

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приветствую, уважаемые форумчане.

Подскажите, можно ли решить так проблему?

 

В доме стоит УЗО на 30мА и звонок (220В). К забору под землей идет в гофре 15м провода на кнопку включения звонка.

Когда идет проливной дождь несколько часов - УЗО начинает срабатывать, значит есть повреждение провода и утечка по фазе.

Или по нулю

Можно ли в распредкородке в доме, поменять ноль с фазой местами, чтоб на кнопку шел ноль а фаза напрямую на звонок? В таком случае УЗО уже не будет срабатывать в дождь?

 

Всё равно будет срабатывать. Есть небольшая вероятность, что ток утечки несколько снизится из-за сопротивления катушки звонка - до порога несработки УЗО, но всё равно утечка будет увеличиваться.

 

Проверьте кнопку звонка - возможно утечка идёт с её контактов по мокрой стене на Землю.

Если там всё в порядке - меняйте кабель, продувайте гофру в земле и герметизируйте вводы кабеля в неё.

 

Лучше, конечно же, так:

...

 

или же лучше киньте на кнопку 12в и через реле замыкайте звонок

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, что лучше выбрать - ВДТ (УЗО, ПЗВ) Hager CD264J АC 2п 63А 30мА + автомат Hager MB140A АВ 40 А, 1п, В, 6 kA

или АВДТ (дифавтомат) HAGER АD940J 40A 30mA B 6КА двухполюсный однофазный ?

 

PS спрашивал в этой теме.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые гуру электрики.... уже определились, какой способ самый супер-пупер надежный для соединения проводки (ввг) в стационарной проводке многоквартирных домов необходимо применять. если да, поделитесь этим знанием. ваго, сварка, пайка, скрутка, обжимка, пережимка, недожимка и ...

.. ещё несколько способов забыли -

опрессовка,

перелом,

нахлёст,

холодная сварка,

сварка ударом,

химическая сварка,

диффузия,

...

ещё 4 вида звучащих неприлично ..

и самый креативный -

 

жувачка.... :lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

есть еще модное соединение как выражение - сделано на соплях во:lol:

Наверное оно этот способ самый модный, креативный и надежный у дротокрутов:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно ли поставить один дифавтомат или одно УЗО на всю квартиру? цель - защита от утечек (от поражения током). Кроме этого будет ещё 8 линий (освещение и 7 линий розеток), на каждую из которых будет свой автоматический выключатель.

Что в таком случае лучше, УЗО или диф? На сколько ампер взять, если на квартиру договорная мощность 10 кВт?

Отдельно дифы на каждую линию не потянем финансово.

Говорят, может ложно срабатывать на освещении, и вообще там, где есть клеммы, это правда?

Просто если ставить выборочно, то как-то страшно за незащищённые участки... Такой недешёвый девайс, а теоретически лампочками убиться можно будет ))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... На сколько ампер взять, если на квартиру договорная мощность 10 кВт?

...

 

Дом после 2001 года? Дом с электроплитами? Сколько фаз на электроплиту?

Линии освещения как проложены (гипсокартон, гофра)? Тёплые полы (электро) есть? Какой мощности и где? Список нагрузок (мощности всех бытовых электроприборов) есть?

Фото внутренностей этажного щитка есть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дом после 2001 года? Дом с электроплитами? Сколько фаз на электроплиту?

Линии освещения как проложены (гипсокартон, гофра)? Тёплые полы (электро) есть? Какой мощности и где? Список нагрузок (мощности всех бытовых электроприборов) есть?

Фото внутренностей этажного щитка есть?

 

Дом 1989 года, панельный, серия КТ, с электроплитами (у нас таковой единой не будет, будет отдельно духовка и маленькая варочная на 2 конфорки), на электроплиту идёт 1 фаза (три жилы, как я понимаю - фаза, ноль и земля). Ещё ничего не проложено, только штробим. Будет без гофры, вертикальные участки просто в штукатурке, горизонтальные в коробе-плинтусе. Не совсем хорошо, но по максимуму используем имеющиеся заводские штробы в плитах. Штробление - тихий ужас...

 

Для розеток куплен провод 3*2,5, для освещения пойдёт имеющийся одноцветный провод в одинарной изоляции 2*2,5. Тёплых полов не будет. Квартира однокомнатная, нагрузки обычные... Не знаю, что там особо считать. Поделила примерно, чтобы на линию нельзя было включить более 4-4,5 кВт, а лучше меньше. Вышло 8 линий, одна из которых освещение.

 

Фото именно того щитка нет, но могу прям сейчас сделать фото щитка в точно таком же доме, там всё должно быть такое же.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот. Это щиток на две квартиры. Рубильник посередине обесточивает обе квартиры, на каждую квартиру по три выключателя - плита, розетки и свет. Дальше уже не открывается, только откручивать, в 11 вечера я не рискнула ))

IMG531.thumb.jpg.a830169db4f21710e9925e0fc6e87d13.jpg

IMG532.thumb.jpg.8a20d473d91488558f9b234c4a9019c9.jpg

IMG533.thumb.jpg.87b276157bbf1ccff8a219407248ca1c.jpg

IMG534.thumb.jpg.55b10ce649fdb492095229811d5dd0f7.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возник вопрос - насколько допустимо использование двух (и более) проводов различного сечения в одной клемме автомата без предварительной обжимки (а путем "загиба" провода меньшего сечения на большее)? Чем это чревато?

P86349302.jpg.c83f3f46fab8ad317a141ab2aeb5c74e.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И второй вопрос "в догонку" :)

Все говорят о селективности... А нормы какие-то на этот счет существуют?

Или монтажник просто руководствуется методом "разумности" при выборе номиналов и типов автоматов, установленных последовательно (например, вводной - главный щитовой - межщитовой - группа - потребитель)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Возник вопрос - насколько допустимо использование двух (и более) проводов различного сечения в одной клемме автомата без предварительной обжимки (а путем "загиба" провода меньшего сечения на большее)? Чем это чревато?

Недопустимо один из проводов не прожмется (за счет того, что второй не даст) - реальный шанс пожара обеспечен.

IEC 60364 в посте 7177 дал ссылку на вумную:) книгу (ссылка устарела)

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...