Vl@d Опубліковано: 2 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2018 После долгой и упорной борьбы с Киевобленерго к дому подвели три фазы. На участке установили опору, от основной линии кинули СИП, спустили к щиту и через вводной автомат подключили к НИК 2301. Выкинули от счетчика 4-ре провода. Щит и счетчик пока не опломбированы. В разговоре рэсовцы упомянули фазировку, типа кто будет пломбировать, тот ее и сделает. Просьба объяснить, что это такое, как это проверить и какие могут быть последствия от неправильной фазировки. Из трехфазных потребителей планируются электродвигатели. И еще, вводной автомат стоит четырехполюсный насколько это может грозить последствиями? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 2 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2018 какие могут быть последствия от неправильной фазировки. Из трехфазных потребителей планируются электродвигатели. будут двигатели крутится в неправильном направлении. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 2 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2018 какие могут быть последствия от неправильной фазировки. Из трехфазных потребителей планируются электродвигатели. В другую сторону будут вращаться при неверной фазировке. Перекинете у себя в щите две фазы местами и будут вращаться правильно. четырехполюсный насколько это может грозить последствиями Ноль с фазой главное не перепутать. Это тяжело сделать, но возможно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 2 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2018 ну и раз двигатели будете ставить - ставьте реле напряжения трехфазное. у того же зубра защиты и от обрыва одной фазы и от перефазировки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vl@d Опубліковано: 2 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2018 Ну, и еще один вопрос, можно сказать косметический. В РЩ на верхней рейке остается место, а заглушек не хватает, но есть индикаторы фаз. Как правильно (по феншую) их подключить, на вход входного АВ, или на выход? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Energon Опубліковано: 2 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2018 но есть индикаторы фаз. Как правильно (по феншую) их подключить, на вход входного АВ, или на выход? на выход ставьте. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zloydberg Опубліковано: 2 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2018 Возникла тут одна задача Можно ли каким-либо образом в одном двойном выключателе сделать и кнопку и клавишу (обычный выключатель)? В наличии для трепанации имеется Асфора: - 2х кнопочный выключатель. - 2х клавишный выключатель. - одинарные выключатели и кнопочные и клавишные. Возможные варианты (как я вижу): - берем 2х кнопочный выключатель и один из механизмов меняем/допиливаем на тот что в клавишном - берем за основу 2х клавишный выключатель и меняем/допиливаем на тот что в кнопках. Возможно такое? Может кто-то подскажет как сделать. Спасибо. ЗЫ. Вот нашел кое что похожее - cs-cs.net/impulse-relay-buttons-ferum-ks Можно ли такое прикрутить на Асфору? Т.е. взять обычный выключатель и вставить одну пружину под одну из клавиш. возьмите унику и соберите ссылки не корысти ради а примера для первые в гугле: electrica-shop.com.ua/p5136-viklyuchatel_knopochniy_1-kl_1-modul_unica_beliy_mgu3-106-18 - этоподпружиненный electrica-shop.com.ua/p3405-viklyuchatel_1-kl_unica_tsvet_beliy_1-modul_mgu3-101-18 - это обычный ну и не забудьте суппорт и рамочку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Basilco Опубліковано: 5 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2018 Можно ли каким-либо образом в одном двойном выключателе сделать и кнопку и клавишу (обычный выключатель)? Тут щось подібне:www.magnita.com.ua/index.php/stati/kak-s-pomoshchyu-prokhodnogo-marshevogo-vyklyuchatelya-upravlyat-rolletoj. Можливо допоможе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eam Опубліковано: 5 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2018 возьмите унику и соберите Спасибо конечно за совет но я выше четко написал что есть Асфора и нужно это сделать с ней ;) Итак сам и отвечу на свой вопрос - сделать можно аналогично методу что я привел по ссылке выше. Благодаря унификации производства кнопочный выключатель от клавишного отличается только наличием пружины. Соответственно убирая одну пружину у 2х кнопочного или ставя одну в 2х клавишный получаем комбинированый выключатель 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alexandrxxl Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 Провожу на дачу три фазы , возник вопросс по установке узо - имеет ли значение при монтаже трёхфазного узо в каком порядке подключены фазы ? Ввод в дом без цветовой маркировки , обозначен только ноль . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 имеет ли значение при монтаже трёхфазного узо в каком порядке подключены фазы Особо не имеет. Сообщение #17552 в этой же ветке, на этой же странице. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 8 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 8 лютого 2018 Ввод в дом без цветовой маркировки , обозначен только ноль . если ввод сипом в котором только один провод крашен полоской, то при внимательном осмотре можно найти на остальных типа рубцы, или как их назвать. 1, 2 и 3 полосочки на самом материале изоляции Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 9 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 1, 2 и 3 полосочки на самом материале изоляции Только где гарантия, что на столбе посмотрели на полосочки и сохранили чередование? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 9 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 Только где гарантия, что на столбе посмотрели на полосочки и сохранили чередование? крайне высокая. ну в крайнем случае зубр или аналог покажет необходимость правильно включить на входе в свой щит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 9 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 ну в крайнем случае зубр Если он 3-х фазный, а не три штуки однофазных. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 9 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 Если он 3-х фазный, а не три штуки однофазных. это очевидно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nickdecker Опубліковано: 9 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 это очевидно. Мне не очевидно, кто и что планирует себе в щитке. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 9 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 Мне не очевидно, кто и что планирует себе в щитке. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4518580&postcount=17553 если стоит вопрос о фазировке - то электрика 99,9% для двигателей а три однофазных двигатель не защитят. даже более того, сработав штатно по уменьшению напряжения одной фазы - будет беда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 9 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 Независимо ни от чего, последовательность фаз необходимо соблюдать. Правила предписывают. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tamburello Опубліковано: 9 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 А, кстати. не знаю, как насчет все или не все. Но нынешние счетчики на 380 ругаются при неправильной фазировке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 9 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 Старые тоже ругались бы, если бы могли... А так, они просто огорчаются... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 9 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 кк видно на счетчике что фазировака не правильная? у меня НИК 2303 АП2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Volt-Amper Опубліковано: 9 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 StNick: https://www.stroimdom.com.ua/forum/archive/index.php/t-52764.html Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
FLASH Опубліковано: 9 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 А ПУЭ такое допускает если заземление не забыть? 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DraVVa Опубліковано: 9 лютого 2018 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2018 посоветуйте плиз где в киеве завтра по срочному можно купить 2-3 розетки хагер поло ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...