Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

подскажите, чем чревато подключения генератора в цепь с разрывом фазы, но без разрыва нуля?

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, sly сказал:

подскажите, чем чревато подключения генератора в цепь с разрывом фазы, но без разрыва нуля?

 

а где у генератора ноль, если он работает в режиме изолированной нейтрали

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, Телесистемы сказал:

а где у генератора ноль, если он работает в режиме изолированной нейтрали

понятия не имею. Я говорю о ноле, который идет от счетчика. 

Если не демонстрировать, какой я лох в вопросе, каков ответ? 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, sly сказал:

понятия не имею. Я говорю о ноле, который идет от счетчика. 

Если не демонстрировать, какой я лох в вопросе, каков ответ? 

В двух словах:

 

руководствуясь этим правилом из ПУЭ

Допускается использование генераторных установок изначально предназначенных для работы с изолированной нейтралью для питания электроприемников, имеющих глухозаземленную нейтраль. В этом случае режим нейтрали и защитные меры должны соответствовать режиму нейтрали и защитным мерам, принятым в сетях стационарных электроприемников (зануление, зануление в сочетании с повторным заземлением, защитное отключение и т. д.).

необходимо соединить отдельным проводом сечением равным фазному нулевой провод электростанции со шпилькой «корпус» электростанции. Корпус электростанции должен быть заземлен. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 4 Ом. Зануление и заземление производится потребителем.

вот типовая схема из моего проекта для таких решений

image.thumb.png.ed1aefbb02ae8241896fe9850a110f0e.png

  • Лайк 2
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 часа назад, sly сказал:

подскажите, чем чревато подключения генератора в цепь с разрывом фазы, но без разрыва нуля?

Вкратце:

В "лучшем" случае только поломкой генератора, ведь генератор используется когда нет сети, а сети может не быть не только из-за планового отключения для подключения нового потребителя но и из-за АВАРИЙ в сети, в том числе по высокому. Хоть и меньше но есть вероятность поломки и не работающего генератора при АВАРИИ в сети.

ЗАПРЕТ зануления, заземления силового вывода переносного генератора есть в некоторых инструкцыях переносных генераторов и нормативах!

Часто делается с занулением, заземлением силового вывода переносного генератора из-за НЕзнания что это ХУДШЫЙ из возможных вариантов или УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКАМИ так как проще.

Цитата

ПУЭ Украина 2017

1.1.16 ... Слово «допускается» означает что это решение применяется как исключение, как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов, необходимого оборудованиея, материалов и т.п.)

Змінено користувачем Dr.Yura
різнокольоровий шрифт!!!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Наблюдатель сказал:

Вкратце:

В "лучшем" случае только поломкой генератора, ведь генератор используется когда нет сети, а сети может не быть не только из-за планового отключения для подключения нового потребителя но и из-за АВАРИЙ в сети, в том числе по высокому. Хоть и меньше но есть вероятность поломки и не работающего генератора при АВАРИИ в сети.

ЗАПРЕТ зануления, заземления силового вывода переносного генератора есть в некоторых инструкцыях переносных генераторов и нормативах!

Часто делается с занулением, заземлением силового вывода переносного генератора из-за НЕзнания что это ХУДШЫЙ из возможных вариантов или УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКАМИ так как проще.

Какой бред 😭

Как аналогия к процитированному вами п. 1.1.16  (для данного случая) - если бензиновый двигатель автомобиля допускает работу с газом, значит ГБО  на автомобили  устанавливают "ХАЛТУРЩИКИ". 

Змінено користувачем igorjk
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Наблюдатель сказал:

В "лучшем" случае только поломкой генератора, ведь генератор используется когда нет сети, а сети может не быть не только из-за планового отключения для подключения нового потребителя но и из-за АВАРИЙ в сети, в том числе по высокому. Хоть и меньше но есть вероятность поломки и не работающего генератора при АВАРИИ в сети.

99,9% своих инсталляций включаю именно коммутацией только "фазы". И пока ни один генератор от того не пострадал

 

2 часа назад, Наблюдатель сказал:

Часто делается с занулением, заземлением силового вывода переносного генератора из-за НЕзнания что это ХУДШЫЙ из возможных вариантов или УМЫШЛЕННО ХАЛТУРЩИКАМИ так как проще.

умора))))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Объясню , почему "допускается:

 

изначально, передвижной генератор питания является мобильной установкой и предназначен для работы в "полевых" условиях, где подразумевается система заземления ТТ или же работа с электроприбрами с классом защиты от поражения током не ниже II

Поэтому, для работы мобильного генератора питания в стационарных системах (в которых, как говорит ПУЭ:  режим нейтрали и защитные меры должны соответствовать режиму нейтрали и защитным мерам, принятым в сетях стационарных электроприемников) необходимо уточнение производителя генератора, что его продукт может работать в системе с глухозаземленной нейтралью

 

 

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На самом деле мой генератор так и работает, в формате временного подключения. Давно работает.

 

Вопрос задал, так как буду делать постоянный вариант и засомневался в правильности.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

30.08.2021 в 14:01, standov сказав:

вопрос внезапный, кто чем подключает светильники и тп потребители к проводке. У ваго есть проходные 221-2411 но они увы однополюсные, китайские двухполюсные проходные на столько отвратительные что искрят прямо из пакетика ) Понятно что всегда можно взять 2 ваги о хочется так что-бы именно 1 штука и что-бы было многоразовое, максимально компактное, ну и НЕ винтовое, может есть что-то у каких еще нормальных производителей

51Sx6cwoYZL._SY450_.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підкажіть: приватний будинок , зараз є 18 КВт та на вводі стоїть автомат на 32А, при якій потужності РЕС встановить автомат на 40А?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 07.09.2021 в 21:00, Babayfly сказал:

Підкажіть: приватний будинок , зараз є 18 КВт та на вводі стоїть автомат на 32А, при якій потужності РЕС встановить автомат на 40А?

При 26 кВт, но сейчас у вас не 18, а 21 кВт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, aleksey02 сказал:

При 26 кВт, но сейчас у вас не 18, а 21 кВт.

В предыдущем сообщении таблички из РЭС. Свежая.  Этого года. 

И речь идёт о "ДОГОВОРНОЙ" мощности, а не фактической

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 годин тому, Dendnepr сказав:

В предыдущем сообщении таблички из РЭС. Свежая.  Этого года. 

И речь идёт о "ДОГОВОРНОЙ" мощности, а не фактической

Тобто, купую 22 кВт встановлюють автомат 40 А, фактично буде близько 24 кВт?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только что, Babayfly сказал:

Тобто, купую 22 кВт встановлюють автомат 40 А, фактично буде близько 24 кВт?

Да. Так и есть. Единственный момент - если в счётчике не будет ограничения

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 хвилини тому, Dendnepr сказав:

Да. Так и есть. Единственный момент - если в счётчике не будет ограничения

Лічильник GAMA 300, він обмежує потужність?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какой норматив (нормативы) сейчас регламентирует нормы по "электрике" в жилых помещениях, все тот же ПУЭ?

можно ссылку на самую последнюю редакцию для Украины.

Змінено користувачем metall_version
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 часов назад, Babayfly сказал:

Лічильник GAMA 300, він обмежує потужність?

якщо модифікація G3A або GD2 тоді може обмежувати потужність (див. таблицю на сторінці 13). 

2021-09-11_10-54.png

gama300_instr.pdf

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

25 минут назад, laritus сказал:

якщо модифікація G3A або GD2 тоді може обмежувати потужність (див. таблицю на сторінці 13). 

2021-09-11_10-54.png

gama300_instr.pdf 4 \u041c\u0411 · 0 загрузок

Согласно инструкции немного не такие модели могут ограничивать мощность:

 

Цитата

4.7 Внутреннее реле отключения Некоторые счетчики GAMA300 могут изготавливаться с внутренними реле отключения. В коде заказа выбор внутреннего реле отключения обозначается буквой “R” и одной цифрой. Все возможные варинты выбора приведены в таблице (Таблица 11).

Цитата

Внутреннее реле отключения применяется для отключения/включения поставки электрической энергии потребителю. Потребитель может быть отключен, если: • Средняя мощность периода интегрирования превышает лимит мощности; • Подается сигнал через устройства сопряжения связи.

 

Змінено користувачем delic
  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 часов назад, delic сказал:

Согласно инструкции немного не такие модели могут ограничивать мощность:

Согласно инструкции все правильно написано, просто надо понять, что написано :)

2021-09-11_22-01.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...