В 12.07.2023 в 20:56, Privet сказал:

Прийдеться, напевно, купити гідравліку.

 

Клещі порадити можете ? - щоб оптимально ціна, якість та відповідали вимогам госту чи пуе.

Кабель максимально - міркую 16 мм. кв.

Сьогодні мені озвучили ціна за опресовку  однієї клеми - 50 грн.

Має сенс купити клещі. 

 

Тут ще питання - сіп 16 мм.кв. заходить на автомат .

Там треба ставити втулки чи можна під'єднувати як воно є ?

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, Privet сказав:

Клещі порадити можете ? - щоб оптимально ціна, якість та відповідали вимогам госту чи пуе.

Кабель максимально - міркую 16 мм. кв.

Сьогодні мені озвучили ціна за опресовку  однієї клеми - 50 грн.

Має сенс купити клещі. 

Брав ось такі механічні. Потрібно було на раз. З 16 мм. кв. алюмінію норм. А от з 10 мм. кв. міді було тяжко. Хоча проблема могла бути в розмірі гільзи, або в товщині жили... якось розмір в розмір не виходило і прийшлось затискати меншим розміром...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 14.07.2023 в 21:48, Privet сказал:

Клещі порадити можете ? - щоб оптимально ціна, якість та відповідали вимогам госту чи пуе.

Кабель максимально - міркую 16 мм. кв.

 

Для 16 таких вполне хватит electrocable.in.ua/ua/p1254998676-50b-press-kleschi.html , даже 25-35 не сильно часто можно обжимать. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, aleksey02 сказав:

Для 16 таких вполне хватит electrocable.in.ua/ua/p1254998676-50b-press-kleschi.html , даже 25-35 не сильно часто можно обжимать. 

ПГР-70 коштують стільки ж. Який тоді сенс брати брати механіку, коли можна взяти гідравліку?

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 часов назад, Дед Звукарь сказал:

ПГР-70 коштують стільки ж.

Пропонують за 1500 грн.

Що це за інструмент ? - можна брати ? Його не ламає від навантаження/перенавантаження ?

 

Чи може краще YQK-120 ?   У нього форма більш надійніша, як на мене.

 Можна купити за 1850.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Може, порадите ще пасту - змастити контакти у кабельних наконечниках та  у тому числі місце з'єднання контуру заземлення та провідника.

Бо вибір різноманітний, ціни деякі дивують , та що обрати - не зрозуміло. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, Privet сказал:

Чи може краще YQK-120 ?   У нього форма більш надійніша, як на мене.

 Можна купити за 181850.

 

 

Вам ті 120 квадрат ніколи і не знадобляться в будинку. А він важкуватий все ж. 70ка куди легша і зручніша, а якщо ще голова вільно обертається взагалі супер

Змінено користувачем Energon
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 годину тому, Privet сказав:

Пропонують за 1500 грн.

Що це за інструмент ? - можна брати ? Його не ламає від навантаження/перенавантаження ?

 

Чи може краще YQK-120 ?   У нього форма більш надійніша, як на мене.

 Можна купити за 1850.

 

Нема сенсу для побутової електрики. В мене є YQK-300, але більше ніж 50мм² пресувати не доводилось.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Дед Звукарь сказал:

Нема сенсу для побутової електрики.

Зрозуміло. Придбаємо ПГР-70.

Нам треба ще силові розетки на 220 та 380 там встановити.

Можемо це зробити на стовпі - знизу ящика, приваривши відповідну платформу.

А можемо - безпосередньо на самому ящику - знадвору, десь збоку, на вільному місці.

 

Як би ви зробили ?

 

IMG_20230717_140031.thumb.jpg.175f5f12fb2e444d650996f49588594a.jpg

IMG_20230717_143843.thumb.jpg.6e3ebd294442e3a1be8620f979a81d0e.jpg

 

IMG_20230717_143941.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня форумчанам.

Збираюся зробити бетонне покриття для в’їзду на подвір’я, під’їзд до гаража і дорожку до входу в будинок.

Схема досить приблизна і не в пропорціях. Але відображає основні ділянки (синім кольором), де потрібно забетонувати.

 

Як показав досвід будівництва, передбачити всі ньюанси неможливо. Тобто вже бачу, що потрібно буде провести від будинку до воріт:

  1. 220 В
  2. Кабель (кабеля) відеоспостереження.
  3. Відеодомофон і керування електрозамком.
  4. Від скважини бажано прокинути 32 ПНД трубу з водою: організувати полив декоративних насаджень за парканом (на вулиці). Воду перед морозами збираюсь зливати і видувати компресором.

Звичайно, саме правильне рішення: прокласти все це зараз, безпосередньо перед бетонуванням. Але мій життєвий досвід говорить, що тільки но закінчимо бетонні роботи, виявиться, що потрібно ще отакий кабель, і такий. І ще було б добре ще й такий також.

Запитання: чи мав хто з форумчан такий досвід, щоб прокласти в землі труби порядка 150 - 200 мм діаметром, в які потім (через день, або через 5 років) можна буде протягнути все, що забув. На схемі позначено червоним кольором. В "вузлах" закопати бетонні кільця 700 мм діаметром закриті люками

Виникають додаткові запитання:

Які труби краще застосувати? Азбоцементні, поліетиленові (як на фото), каналізаційні рижі, інші варіанти?

На яку глибину краще закопати ці труби?

Yard_ЗагальнаСхема_20230626.png

PipePE.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Через трубу диаметром 20 см даже самокат протянуть можно, не то что провода с трубами.

Единственно что непонятно зачем вам там на схеме поворот, лучше если канал прямой

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

53 минуты назад, BeeKeeper сказал:

чи мав хто з форумчан такий досвід, щоб прокласти в землі труби порядка 150 - 200 мм діаметром, в які потім (через день, або через 5 років) можна буде протягнути все, що забув.

чому б і ні. Якщо маєте можливість і бажання, то так і зробіть. Міська телефонна каналізація так і зроблена. Труби з запасами між колодязями і затягуй що зочеш і коли хочеш.

На рахунок труб, то для кабелів на сьогднішній день використовуються двостінні труби. Глибина стандартна як для кабелів 0,7 м від поверхні землі. Так як для себе то можете на 0,5 закопувати

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 минут назад, igor_d70 сказал:

Через трубу диаметром 20 см даже самокат протянуть можно, не то что провода с трубами.

Единственно что непонятно зачем вам там на схеме поворот, лучше если канал прямой

Так, поворот там ні до чого. Зараз на прямому шляху лежить десь тон 10 чорнозему. Доведеться визвати екскаватор і перемістити десь, де він не буде заважати.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 минут назад, Shturman1 сказал:

На рахунок труб, то для кабелів на сьогднішній день використовуються двостінні труби

Ви маєте на увазі такі ?

 

Pipe_2Walls.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тут мені товариш підказує, що можна, і схоже, більш практично закласти 3 шт. ПНД 32 або 40 мм труби замість однієї 200 мм. Єдине застерігає, щоб труба з 220В і з слаботочкою були рознесені на відстань одна від однієї. 

Як ви вважаєте, яка відстань була б оптимальна в цьому випадку, враховуючи, що вони (труби) будуть іти паралельно близько 25 - 27 метрів? Допустимо це кидати в одну траншею? Чи краще поряд копати дві паралельні траншеї. Земля пісчана, копати не складно...

Змінено користувачем BeeKeeper
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 минут назад, BeeKeeper сказал:

щоб труба з 220В і з слаботочкою були рознесені на відстань одна від однієї. 

Зачем их разносить, по ним же не гептил течь будет...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, DimaF сказал:

Зачем их разносить

Ну я не знаю... Тому запитую тут: як правильно? Розносить, чи розмістити поряд в одній траншеї?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 минут назад, BeeKeeper сказал:

Тому запитую тут: як правильно? Розносить, чи розмістити поряд в одній траншеї?

в одній траншеї, але в різних трубах

Змінено користувачем Shturman1
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, BeeKeeper сказал:

Ну я не знаю... Тому запитую тут: як правильно? Розносить, чи розмістити поряд в одній траншеї?

Ну може ви полюбляете копати траншеи під мисячним сяйвом, то можно копати їх в ряд))

У газовщиков есть требования - метр от кабеля, в вашем случае лишнее)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пнд 32 то замало. Робіть мінімум 40, а краще 50 мм. Через кожні 12 м ставте муфту, бо протяжку можете не протягнути на 25 м. Розносити труби 220в та слаботочку не треба.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, BugS сказал:

Через кожні 12 м ставте муфту

Головне прокласти без муфт в зоні, яка буде забетонована. А там, де залишиться газон, то звичайно краще з муфтами, на випадок, якщо усі 25 метрів не протягнеться.

Я збираюся завести і залишити в трубах риболовну ліску саму товщу (1 мм, здається сама товща) в якості протяжки.

Ну і питання по кабелю для 220 в. Там буде підключене освітлення, електрозамок, ну і так, можливо якісь дрібниці. Потрібен якийсь спеціальний кабель, чи досить такого ж як в будинку іде до розеток: ВВГнг 3х2.5 ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, BeeKeeper сказав:

Головне прокласти без муфт в зоні, яка буде забетонована. А там, де залишиться газон, то звичайно краще з муфтами, на випадок, якщо усі 25 метрів не протягнеться.

Я збираюся завести і залишити в трубах риболовну ліску саму товщу (1 мм, здається сама товща) в якості протяжки.

Ну і питання по кабелю для 220 в. Там буде підключене освітлення, електрозамок, ну і так, можливо якісь дрібниці. Потрібен якийсь спеціальний кабель, чи досить такого ж як в будинку іде до розеток: ВВГнг 3х2.5 ?

Я використовував ВВГ нг і  не замислювався щодо можливості його використання. Від вологи він буде захищений, від сонця також. Тільки низька температура може на нього впливати  Треба подивитись ТУ на цей тип кабелю.

Можна використовувати як мінімум при мінус 30. По ГОСТ до мінус 50.

Змінено користувачем BugS
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

11 годин тому, Privet сказав:

Як би ви зробили ?

Я б врізав би панельні розетки в бокову стінку щита. Але в мене є для цього просічний прес з набором матриць. У вашому випадку потрібно робити як дешевше/практичніше/зручніше.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...