Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

2 часа назад, Firetuf сказал:

був би ти уважний, а не зацикленний, то прочитав би назву по DIN (німецьку) - J-H(St)-H...

О, це дійсно багато міняє! (сарказм).

Ну прочитав цю назву кабеля Драка по німецькому DIN. І що?

2 часа назад, Firetuf сказал:

Німці, мабуть, в ахує, що імпульсні реле, рекомендують підключати сигнальним кабелем для пожежної сигналізації)))))

Німці скоріше здивуються від твого твердження, що кабель для пожежної сигналізації не можна використовувати для передачі сигналів управління.

І коментуючи твій другий пост із трьома стрілочками, де вказано що кабель J-H(St)-H (хоча я вказував на J-Y(ST)Y...LG) не можна використовувати для високих струмів і силових підключень. 24В та 5мА  - це, по-твоєму, високий струм чи силове підключення?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, Firetuf сказал:

Що написано в призначенні кабелів J-Y(St)-Y??? Для живлення реле? Для живлення освітлення?

These cables are suitable for telephone stations and sub-extensions, for signal and data transmission.

24В 5мА - це якраз і є signal and data transmission

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

допоможіть будь ласка вибрати, під яким  постом  написати "Glory to Ukraine" ?  чи може почекати ще якогось козака, що витягне свою буржуйську піп...ську помірятись ???? 

Змінено користувачем ihnetunas
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, ihnetunas сказал:

чи може почекати

Не цікаво - проходимо мимо 😁

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 минут назад, InSAn сказал:

Не цікаво - проходимо мимо

навпаки, дуже цікаво чому люди зі статусами "Форумная легенда" і "Гуру " оперують термінами "Німці скоріше в ахує ..." 

  • Лайк 1
  • Хаха 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, ihnetunas сказал:

дуже цікаво чому люди зі статусами "Форумная легенда" і "Гуру " оперують термінами "Німці скоріше в ахує ..." 

Особисто я звернув би увагу на технічні параметри і висновки по вибору кабеля.

Але, як то кажуть - кому що ближче...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 часов назад, InSAn сказал:

These cables are suitable for telephone stations and sub-extensions, for signal and data transmission.

24В 5мА - це якраз і є signal and data transmission

Стопудово! І нічого не маю проти конкретно даного прикладу використання сигнального кабелю. Навіть підтверджую, що імпульсні реле в системі "Розумний дім", від @InSAn, напругою 24V та споживанням 5mA, як раз і треба підключати такого типу кабелями, як J-Y(St)-Y, а краще J-H(St)-H. (Світ виглядає не тільки таким, який бачиться зі свого вікна))) Не всі імпульсні реле мають таке споживання. Приклад з Хагером я навів. Не більше, не менше. Ну і мінус при використанні таких кабелів у даному випадку, це неможливість у разі необхідності, перепідключитись на безпосереднє лінійне освітлення. Ґарного дня)

Змінено користувачем Firetuf
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, Firetuf сказал:

Ну і мінус при використанні таких кабелів у даному випадку, це неможливість у разі необхідності, перепідключитись на безпосереднє лінійне освітлення.

З цим твердженням також можна сперечатись. 😜

У того ж Хагера/АВВ/Ітона/... є імпульсні реле із керуючою напругою 12/24/36/48 В.

І по великому рахунку, керування імпульсним/проміжним реле за допомогою 220В - це також НЕ силове підключення (бо керуючий струм там - 10-20мА). А в схемах прикладів підключення від іменитих брендів цей участок підключення називається передачею "керуючого сигналу".

Але у випадку керуючої напруги 220В - треба читати даташити на кабель. І рекомендувати сигнальний кабель (типу J-H(St)-H) я не буду - не тому, що не можна, а тому, що я не вивчав це питання.

 

3 часа назад, Firetuf сказал:

Ґарного дня)

Навзаєм!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

PS:

Сигнальний кабель J-H(St)-H сумісний із Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC, яка регулює використання обладнання до 1000AC/1500DC 😎

більш детально я питання не вивчав із-за відсутності такої необхідності. Тому повторю: рекомендувати сигнальний кабель (типу J-H(St)-H) для використання при напрузі більше 48В - я не буду.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

08.12.2023 в 13:18, m2v сказав:

на низькій напрузі та без реле напруги в мене згорів роутер

імпульсні БЖ зазвичай нормально працюють при низькій напрузі, і зазвичай від неї не ламаються

08.12.2023 в 13:18, m2v сказав:

бойлер

якщо йде мова про звичайний "тупий" бойлер з термореле, то мені не зрозуміло чому б йому поламатися. Навпаки, повинен довше служити.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

40 хвилин тому, MAuCTEP сказав:

імпульсні БЖ зазвичай нормально працюють при низькій напрузі, і зазвичай від неї не ламаються

Носив у дві майстерні, всі сказали, що нічим допомогти не можуть

 

41 хвилину тому, MAuCTEP сказав:

якщо йде мова про звичайний "тупий" бойлер з термореле, то мені не зрозуміло чому б йому поламатися. Навпаки, повинен довше служити.

ні, не "тупий"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, m2v сказал:

ні, не "тупий"

Зрозуміло. Це буде наука при виборі наступнього бойлера.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Підкажіть, на вводі на весь будинок краще ставити автомат 4 полюси чи 3 полюси? Багато хто ставить 3 полюси, але ж з точки зору безпеки в ситуації, коли десь на лінії сталася аварія і на нейтралі раптом з'явилася напруга, при вимкненні такого автомату залишаються ризики отримати удар.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

53 минуты назад, Domikv сказал:

Підкажіть, на вводі на весь будинок краще ставити автомат 4 полюси чи 3 полюси? Багато хто ставить 3 полюси, але ж з точки зору безпеки в ситуації, коли десь на лінії сталася аварія і на нейтралі раптом з'явилася напруга, при вимкненні такого автомату залишаються ризики отримати удар.

Чотири!!!)))

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, Firetuf сказал:

Чотири!!!)))

Саме по причині, що мною наведена?

Ще не підкажете, гребінку теплої підлоги з автоматикою треба захищати ПЗВ?

Змінено користувачем Domikv
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 часов назад, Domikv сказал:

Підкажіть, на вводі на весь будинок краще ставити автомат 4 полюси чи 3 полюси? Багато хто ставить 3 полюси, але ж з точки зору безпеки в ситуації, коли десь на лінії сталася аварія і на нейтралі раптом з'явилася напруга, при вимкненні такого автомату залишаються ризики отримати удар.

ща разверзнется по новій )) 
Холіварне питання, головне якщо у вас TNC-S то не рвати PEN, а так в мене особисто 4
 

 

15 часов назад, Domikv сказал:

Ще не підкажете, гребінку теплої підлоги з автоматикою треба захищати ПЗВ?

Якщо в вас головки на гребінці НЗ я би не захищав, бо пзв має таку неприємну особливість "помилкового спрацювання" (наприклад в грозу, воно рідко, може і ніколи але у випадку морозилки, опалення може "вистачити" і 1 разу) і вирубити все опалення, особливо коли вас немає вдома - така собі іосторія. Якщо НВ то можна і поставити, в гіршому варіанти протопить на всі гроші )

Змінено користувачем standov
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14.12.2023 в 21:21, ashim1990 сказав:

Зрозуміло. Це буде наука при виборі наступнього бойлера.

Ні, не буде. Наступний я теж поставлю не "тупий". Краще захистити "не тупий" бойлер, ніж користуватися "тупим".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 годину тому, standov сказав:

PEN

Якщо не помиляюся, розривається до апаратури захисту, відповідно можна вільно використовувати 4-полюсні АВ.

  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, standov сказал:

ща разверзнется по новій )) 
Холіварне питання, головне якщо у вас TNC-S то не рвати PEN, а так в мене особисто 4

 

 Так ви  ж додайте, що сенс з'явиться лишень разом зі всіма іншими АВ двополюсними. Бо якось нелогічно встановити 4-х полюсний зверху й нижче однополюсні.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 минут назад, Vikctor сказал:

 Так ви  ж додайте, що сенс з'явиться лишень разом зі всіма іншими АВ двополюсними. Бо якось нелогічно встановити 4-х полюсний зверху й нижче однополюсні.

чого це? ви вимикаєте мережу, доки у вас ніде далі нейтраль не буде мати з'єднання з PE (а це заборонено) то полюсність автоматів інших ролі не грає

ПС. зараз знову буде холівар )

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 минут назад, MAuCTEP сказал:

Якщо не помиляюся, розривається до апаратури захисту, відповідно можна вільно використовувати 4-полюсні АВ.

я того не 100% не можу знати тому на всяк випадок. Тут були приклади живих людей з садових товариств в яких вже комунізм побудовано - роби шо хочеш але не забувай платити, всяке може бути

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, MAuCTEP сказав:

Якщо не помиляюся, розривається до апаратури захисту, відповідно можна вільно використовувати 4-полюсні АВ.

Пане @Наблюдатель, бачу ви не погодилися з моєю думкою. Можете аргументувати що саме не так?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21 минуту назад, MAuCTEP сказал:

Пане @Наблюдатель, бачу ви не погодилися з моєю думкою. Можете аргументувати що саме не так?

він не може, він німий. а ще дурний

  • Лайк 3
  • Хаха 3
  • Сумно 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Питання дилетанта, не кидати капці

У щитку стоїть автомат на насос свердловини, чи можливо якось контролювати ввімкнення насосу у цьому місці?

маю на увазі світлодіод який повідомить про включення.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хіба поставити лічильник на дін-рейку, буде споживання на лінії - буде блимати діод. У мене так китайський Сінотаймер стоїть для обліку енергії на зарядці авто

  • Лайк 1
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми