Made in USSR Опубліковано: 22 грудня Поділитись Опубліковано: 22 грудня датчик протока посмотрите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 22 грудня Поділитись Опубліковано: 22 грудня 12 годин тому, SON сказав: На приемнике красная лампочка при этом горит? Вона стоїть в котлі, тому не розбирав і не дивився. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SAN67 Опубліковано: 23 грудня Поділитись Опубліковано: 23 грудня 8 часов назад, Ydgeen сказал: А де терморпара? У меня не получилось сразу удалить тот пост. Вам нужно проверить контакты управляющей платы. Чаще всего проблема в управляющей плате. Иногда бывает достаточно просто пошевелить плату. RUKOVODSTVO_PO_OBUCHENIU_ISOFAST_35_EA(1).pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 грудня Поділитись Опубліковано: 23 грудня (змінено) В 21.12.2025 в 14:29, Ydgeen сказал: Котел Saunier Duval включенні подачі гарячої води котел вирубається (попрацював близко 30 секунд) починає блимати чарвона лампочка. Дымоходник или турбированный? Опишите или сфоткайте где и как установлен. Кухонной мебелью часом не зашит? Змінено 23 грудня користувачем SON Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ydgeen Опубліковано: 24 грудня Поділитись Опубліковано: 24 грудня Димоходник! Меблею не зашит! Додаю відео Відео.mp4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: В суботу в 21:58 Поділитись Опубліковано: В суботу в 21:58 22.12.2025 в 10:41, SON сказав: На приемнике красная лампочка при этом горит? Так, горить. Пробував запускати вручну згідно інструкції, приймач клацає но не запускає котел. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
makita Опубліковано: учора в 17:10 Поділитись Опубліковано: учора в 17:10 Доброго вечора! Маю в різних квартирах газові котли турбовані. До котла 1 і котла 2 підключені програматори. Коли програматор дає котлу 1 команду ввімкнутися, котел вмикається і працює довго(лічильник крутить), майже без перериву поки нагріє температутру на програматорі. Потім вимикається. Коли Котел 2 отримує від програматора команду ввімкнутися, котел вмикається, працює 2 хвилини і вимикається на 2-2,5 хвилини(насос при цьому працює). Потім знову котел вмикається на 2 хвилини,гріє теплоносій і вимикається на 2 хв. Яка правильна робота? Першого чи другого котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Made in USSR Опубліковано: учора в 18:25 Поділитись Опубліковано: учора в 18:25 могут работать и так и так. ВЫНОСНОМУ Программатору пофиг , он просто дает котлу команду включится или выключится по достижению установленной температуры на нем , те просто " кнопка" вкл и выкл. А вот как будет работать газовый котел зависит от сот многих факторов :за какое время он нагонит необходимую температуру ( установленную на самом котле ) , какой мощности котел ,какое потребление тепла у системы батарей . ПО сути вы Спрашиваете о тактовании котла . Тактование это не очень хорошо , но не смертельно для него. Многое зависит от того модульная ли у котла горелка и каков коэффициент модульности . К примеру некоторые конденсационные котлы имеют очень высокий коэфициент в разы больше чем у обычных котлов ( у обычных как правило где то два ) . Т.е к примеру котел может выдать три с половиной киловата или тридцать и он почти не будет тактовать. Теперь какой правильно работает ? Первый . Такой режим работы наиболее эффективный . Тепловая мощность которая выделяется в систему уравновешивается теплопотерями на батареях ,т.е теплопотерями дома. У меня тоже два газовых котла висман в разных абсолютно не зависимых помещениях. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 12 годин тому Поділитись Опубліковано: 12 годин тому В 27.12.2025 в 23:58, Roma_Z сказал: Так, горить. Пробував запускати вручну згідно інструкції, приймач клацає но не запускає котел. Мультиметром проверьте замыкаются контакты релюхи или нет, и проводочки от приемника до платы котла, скорее всего шота не контачит. В этих приемниках одна болячка, кондер 0,33 мкФ *400В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 11 годин тому Поділитись Опубліковано: 11 годин тому В 24.12.2025 в 10:28, Ydgeen сказал: Димоходник! Меблею не зашит! Для начала снимите гофру и проверьте дымоход зеркалом и на предмет тяги. Обьясняю почему - на отоплении пламя на горелке небольшое, газы успевают уходить даж при "подзабитом" канале, на ГВС пламя горит на всю катушку, соотв. котел может рубаться по датчику тяги. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ydgeen Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому 4 часа назад, SON сказал: Для начала снимите гофру и проверьте дымоход зеркалом и на предмет тяги. Обьясняю почему - на отоплении пламя на горелке небольшое, газы успевают уходить даж при "подзабитом" канале, на ГВС пламя горит на всю катушку, соотв. котел может рубаться по датчику тяги. Дякую за відповідь! Гофри немає, димоход чистий! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ydgeen Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому 4 часа назад, SON сказал: Для начала снимите гофру и проверьте дымоход зеркалом и на предмет тяги. Обьясняю почему - на отоплении пламя на горелке небольшое, газы успевают уходить даж при "подзабитом" канале, на ГВС пламя горит на всю катушку, соотв. котел может рубаться по датчику тяги. Ще звернув увагу на те, що коли температура трохи вища за тиск (коли працює опалення) гаряча вода працює нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ydgeen Опубліковано: 6 годин тому Поділитись Опубліковано: 6 годин тому (змінено) При такой температурі гаряча вода вирубається! Додаю на програматорі температуру, опалення включається, температура на шкале підіймається і гаряча вода не вимикається! Змінено 6 годин тому користувачем Ydgeen Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...