Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

При гексагональной опрессовке гильза как бы обволакивает скрутку. А при точечной уже жилы передавливаются.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А опрессовывать будете скрутку, или ровные жилы, здесь рояли особой не играет.

Пучок проводов должен соответствовать размеру гильзы, что не всегда так. Приходится добивать пучок дополнительными проволоками жил до требуемого размера.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пучок проводов должен соответствовать размеру гильзы, что не всегда так. Приходится добивать пучок дополнительными проволоками жил до требуемого размера.

 

С точки зрения монтажника - не нужно ниче добивать, просто нужно гильзу подбирать соотв. размера. От и все.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вы скручиваете перед обжимкой?

разве так можно делать?

Да вроде не запрещено, но, имхо, это лишняя операция - скручивать перед обжимкой. Вроде и немного времени/усилий требует, но когда таких соединений больше десяти за раз надо сделать, начинаешь думать про оптимизацию процесса:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пучок проводов должен соответствовать размеру гильзы, что не всегда так. Приходится добивать пучок дополнительными проволоками жил до требуемого размера.

 

Егор, поправь, если шо, когда две жилы, нужно обязательно добивать третьей. Кажется в снипе такое было....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С точки зрения монтажника - не нужно ниче добивать, просто нужно гильзу подбирать соотв. размера. От и все.

Во времена совка опрессовка меди до 16мм2 не регламентировалась, но правоприемники имеют обновленные инструкции:

2.2.4. Гильзы, матрицы и пуансоны выбирают по табл. 2.1 в зависимости от суммарного сечения жил и устанавливают в соответствующий механизм. При суммарном сечении соединяемых жил менее указанного в табл. 2.1 в гильзы вводят дополнительные проволоки жил (рис. 2.1, а, б).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... Одной гильзой типа универсальной не отделаетесь! :)

 

Легко отделается в 90% случаев домашней разводки, если приобретёт только 6-ку. Из личного опыта в такую гильзу плотно влезут три провода по 2,5мм2 от ВВГ Одескабель. А значит и от любого иного ВВГ. Туда же чудно поместятся 5*1,5мм2.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Егор, поправь, если шо, когда две жилы, нужно обязательно добивать третьей. Кажется в снипе такое было....

Тут зависит с какой стороны проводники, может быть с разных сторон гильзы.

 

Зы. Извини, сразу не увидел.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Егор, поправь, если шо, когда две жилы, нужно обязательно добивать третьей. Кажется в снипе такое было....

 

А Шо за СНиПы, сможно полюбопытствовать? Ато я, грешным делом, начинаю подозревать что должен контролировать производителей на предмет стандартов, продаванов, на предмет того, что они продают, да еще и нести гарантийные обязательства за всех, по принципу - "кто последний, тот и папа".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А Шо за СНиПы, сможно полюбопытствовать?

Видимо речь про

Инструкция по оконцеванию, соединению и ответвлению алюминиевых и медных жил изолированных проводов и кабелей

При совке это был всн139-83

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помогите по розеткам в ванной комнате.

Общий планируемый план на картинке:

Screenshot_114.thumb.png.d2f6b2fde5d7f044d5cbdd5d876d2e60.png

Делаю розетки со шторками возле раковины (фен и т.п.), и надо сделать возле полотенчика для возможности использования тена:

Screenshot_115.thumb.png.644dc88598b7d87704a208e475957b95.png

 

Но проблема в том, что розетки можно ставить только в зоне 3 (у меня так в проекте записано), а это 600 мм от ванны и от душевой кабинки. А тут вся ширина полотенчика 700 мм. То есть розетку, согласно ПУЭ, ставить нельзя. Можно ли что-то сделать (например, сделать не розетку, а кабельный ввод, и закоммутировать кабель от тена внутри подрозетника) или надо убирать оттуда полотенчик? Или забить на это требование?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сделать полотенчик водяной:). если не хотите, то делайте и забивайте на правила. только УЗО на 10мА хоть на эту линию поставьте.

 

Так делать нельзя, все умрем и так дальше. Но то делать если полотенчик без розетки не греет:lol:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

сделать полотенчик водяной:). если не хотите, то делайте и забивайте на правила. только УЗО на 10мА хоть на эту линию поставьте.

 

Так делать нельзя, все умрем и так дальше. Но то делать если полотенчик без розетки не греет:lol:

 

Он и так водяной, будет на линии рециркуляции. тен - это запасной вариант. Я интересовался не только правилами, но и устоявшейся практикой, один ответ получил - спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сейчас застройщики лепят такие не суразные и странные квартиры с маленькими и узкими ванными комнатами. Что если следовать строго ПУЭ то они все должны быть без розеток ВООБЩЕ)) ну фен, бойлер и полотенчик нужно же куда то подключать. Вот по этому иногда приходится правила нарушать. Но нарушаем с головой, совсем криминал не проходит:lol:
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сейчас застройщики лепят такие не суразные и странные квартиры

Почему только «сейчас»?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сейчас застройщики лепят такие не суразные и странные квартиры с маленькими и узкими ванными комнатами. Что если следовать строго ПУЭ то они все должны быть без розеток ВООБЩЕ)) ну фен, бойлер и полотенчик нужно же куда то подключать. Вот по этому иногда приходится правила нарушать. Но нарушаем с головой, совсем криминал не проходит:lol:

 

А что в данном случае будет откровенным криминалом? Какие минимальные критерии для себя Вы выбираете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

офф.

 

Видимо речь про

При совке это был всн139-83

да, нашел свежее, но рашистское "инструкция по...." от 2011 года.

Что когда-то точно запомнил (был спор по СИЗам), когда соединять два провода, нужно третьим "добивать", а также, никаких скруток, прямые параллельные жилы.

Учитывая пункт этойц инструкции:

 

Соединение и ответвление однопроволочных жил сечением 2,5 - 10 мм2, с односторонними вводом проводов в гильзу:

2.2.7. Гильзы, матрицы и пуансоны следует выбирать по табл. в зависимости от суммарного сечения жил и установить в соответствующий механизм. При суммарном сечении соединяемых жил менее указанного в табл.в гильзы необходимо вводить дополнительные проволоки жил (рис.)

делаю вывод, что скручивать провода, как минимум, никто не требует, а вот прямого запрета - не вижу. Понятно, что скрутку добивать проводом это бред, такого бы не написали. Так же, понимаю, что наличие двух проводов в площади круга гильзы, не дает наилучшего обжатия, в отличии от трех (трехугольник) или четырех (квадрат) и т.д., проводов.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

прямого запрета - не вижу.

Запрещают обычно что было недавно разрешено, а так достаточно предписания как делать правильно.

Недавно видел паяную не скрутку, а какие то ли морские узлы, то ли косички с узлами, долго смеялся.

Чаще приходилось видеть скрутки сначала попарно, затем пары пар, и потом пары четверок, тоже впечатляло, но не так.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стукну еще сюда:

Нужны трековые светильники, буду брать Китай однозначно, вопрос к опытным, при примерно одинаковой цене, какой Китай меньшее "Г" на али или у наших поставщиков?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У наших. На али крайне легко нарваться на полный треш. А везти такое в Украину себе дороже - придут же покупатели на разговор.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у кого-то есть скидка на продукцию Hager?

 

У форумчанина с ником igorrius

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго времени суток.Нужен совет. Подскажите пожалуйста,есть трехфазный щит,будут стоять три однофазных стабилизатора, а также будет стоять перекидной рубильник для генератора.На вводе автомат на 50А, затем будет противопожарное УЗО 63А на 300mA . Собственно вопрос: Где правильней поставить УЗО, сразу после вводного (перед стабилизаторами и генератором),или после стабилизаторов,или после стабилизаторов и генератора. Возможно есть нюансы в стабилизаторов или генератора,которые способствуют частому срабатыванию УЗО ? Заранее спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

для отводов на розетки по комнате из распределительной коробки (на 5 проводов) какие лучше клеммники взять WAGO 222-415 или WAGO 221-415?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...