Какие нормы для помещения где стоит газовый котел

SkyMan

Рекомендовані повідомлення

Можно сделать неглубокий декоративный короб под стиль кухни.

Короб при этом должен быть съемным. Был свидетелем как газовщики выписали штраф за закрытие таким коробом всех труб под котлом, включая газовую, но выполненный " стационарно".

Интересное предложение. А есть конкретные решения или фотографии?

Ничо военного. :) В одной из кухонных тумбочек, над которой висит котел, снимается задняя стенка либо выпиливается дырка в ДВП. Соотв. расположение кранов.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Короб при этом должен быть съемным.

 

Однозначно.

 

Ничо военного. В одной из кухонных тумбочек, над которой висит котел, снимается задняя стенка либо выпиливается дырка в ДВП. Соотв. расположение кранов.

 

Т.е., доступ к кранам через дверцу тумбочки?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е., доступ к кранам через дверцу тумбочки?

Да.

С учетом того, что крутить их нужно в лучшем случае раз в год или реже, то вариант вполне годный.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Строите ВЫ. В проекте были конкретные указания, как сделать? Вы сами проект установки изучили до того как отдать его в монтаж? Вы давали какие-то конкретные указания, как именно сделать?

 

Или монтажники должны были сами догадаться, что вам надо как-то по другому?

 

Я не к тому что монтажники молодцы. Но в данном случае, повторюсь, ВЫ строите, а не "специалисты". К пуговицам претензии есть? К пуговицам претензий нет. Инструктировать монтажников должны были ВЫ, а вы этого не сделали.

 

 

P.S. Вообще это сложный вопрос культуры бизнеса. А слишком добросовестные подрядчики вообще часто остаются без заказа.)

Дя я согласен, что сам прое... В проекте указано только что сперва стоит счетчик, потом через 80 см печка, потом )без всяких размеров) котел.

И думали ж, сука, спецы. А они цыганскую красоту соорудили. Когда я им позвонил, они были искренне удивлены, типа, вы первый с такими претензиями. Мы всем так делаем и все довольны. Не, если они, может, делали котельные, то вполне креативно, но на рабочей стене кухни такая новогодняя елка...

Завтра они приедут исправлять и в моем уже присутствии. Они заикались о дополнительной оплате, будем разбираться...

 

Добавлено через 14 минут

Есть в паспорте на мембранные счетчики требования к установке/расположению. Внутри у них все из полиэтилена, над газ плитой внутренности могут поплавиться и заклинить. Коболев недополучит премию. :)

 

Запросто.

 

[ATTACH]678512[/ATTACH]

 

 

Лучше переделать.

Если ломать плитку в планах нет, можно спрятать краны за столы, но при условии, что к ним будет доступ.

Либо так. :)

[ATTACH]678513[/ATTACH]

 

 

 

ПыСы.

После сантехников придут мебельщики и предложат спрятать котел в кухонную мебель, ну шоб с глаз долой. :) Прячут обычно так, что потом не то, чтоб обслужить/отремонтировать, даже крышку с котла снять невозможно.

Счастливые хозяева начинают разбирать шкафчики, а зачастую оно все меж собой скручено. :D

 

Это я Вам на будущее. :beer:

А я и думал, что краны будут ниже уровня стола и не такие яркие и большие. Кстати, мебельщики решают этот вопрос очень аккуратно.

Я был свидетелем и в некотором роде участником установки котлов у себя в квартире, у родителей и у тестя с тещей. Там все было сделано весьма и весьма на уровне. Никаких претензий. А в квартире сына ось така херня, малята. Завтра будут переделывать уже в моем присутствии!

 

Добавлено через 15 минут

 

[ATTACH]678513[/ATTACH]

 

Кстати, здесь тоже сделано довольно грубо.

 

Вот у меня в квартире делали люди из горгаза в 2005 году. По сей день никаких нареканий.

d22c97982ef26225f1784af27d241578.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дя я согласен, что сам прое... В проекте указано только что сперва стоит счетчик, потом через 80 см печка, потом )без всяких размеров) котел.

И думали ж, сука, спецы. А они цыганскую красоту соорудили. Когда я им позвонил, они были искренне удивлены, типа, вы первый с такими претензиями. Мы всем так делаем и все довольны. Не, если они, может, делали котельные, то вполне креативно, но на рабочей стене кухни такая новогодняя елка...

Завтра они приедут исправлять и в моем уже присутствии. Они заикались о дополнительной оплате, будем разбираться...

 

Добавлено через 14 минут

 

А я и думал, что краны будут ниже уровня стола и не такие яркие и большие. Кстати, мебельщики решают этот вопрос очень аккуратно.

Я был свидетелем и в некотором роде участником установки котлов у себя в квартире, у родителей и у тестя с тещей. Там все было сделано весьма и весьма на уровне. Никаких претензий. А в квартире сына ось така херня, малята. Завтра будут переделывать уже в моем присутствии!

Не зная конкретной ситуации тяжело рассудить. Но если вы бросили монтажника в монтаж с неконкретными документами то вы уже поставили его в ситуацию когда он будет вынужден тратить больше времени (а время = деньги).

 

 

70% ответственности тут, конечно, на монтажнике, но только за то, что взялся делать на своё усмотрение. Но его тут несложно понять. Заказчик у нас частенько совершенно не ценит время исполнителя. К примеру, если делать работу по конкретному хорошему чертежу, то работу можно сделать за день. Без чертежа, но с постоянными консультациями - за 2, а по плохому чертежу с консультациями и исправлениями - за 3. А для Заказчика это всё один и тот-же объем работ.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну и раз пошла такая пьянка....

Дело в том, что при установке котла (пока не подключен газовиками) мы с супругой не присутствовали из-за работы. Просто отдали ключи "специалистам". Они сделали, получили свои 3 штуки и уехали. Через день пошел проверить. Увидел такую картину.

 

Это на самой середине кухонной стены, там, где будет собственно сама кухня.

Все , что можно сделать не так, вы с успехом и сделали. Не присутствовали. Деньги отдали до сдачи работы. Посмотреть пошли через сто лет. А спецы сделали так, как посчитали нужным. С них-то какие взятки?

 

Добавлено через 12 минут

Они заикались о дополнительной оплате, будем разбираться...

Без доп. оплаты я бы даже и не приехал. Это чисто ВАШ проё....

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все , что можно сделать не так, вы с успехом и сделали. Не присутствовали. Деньги отдали до сдачи работы. Посмотреть пошли через сто лет. А спецы сделали так, как посчитали нужным. С них-то какие взятки?

 

Добавлено через 12 минут

 

Без доп. оплаты я бы даже и не приехал. Это чисто ВАШ проё....

 

 

Так и есть. Но не имея всей картины тяжело сказать наверняка. Но, судя по всему, проект был от газконторы, а там по воде они могут разве-что схематично показать, а то и вовсе ничего не показывать.

 

 

 

У нас когда-то газконтора выдала чертежи газоснабжения на топочную на 200 кВт, и изобразила эту топочную квадратиком (пристройка) без размеров. А Заказчик взял да по этой схеме и ПОСТРОИЛ ту пристроечку. Видимо, линейкой перемеряли, и сделали в масштабе. А котлы туда, как оказалось, НЕ ЛЕЗУТ, даже в чертежах :) Просто по габаритам пристроечка оказалась маловата. Отаке...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 10 місяців потому...

Подскажите, пожалуйста!

Смотрели дом для покупки. В кухне газовый турбо-котел. И газовая плита.

Двери в кухню нет, просто проем в холл (нежилое помещение).

 

При этом полностью отсутствует естественная вентиляция.

Только вытяжка над плитой.

 

Такой вариант вообще возможен?

Сейчас пытаемся добиться от продавцов проект (или технические условия) на газ в доме.

Это не новострой, люди в нем жили.

 

Можно ли как-то себя обезопасить, заказав экспертизу в газовой службе?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это не новострой, люди в нем жили.

Скорее всего эти люди и воткнули вытяжку тупо в вентканал.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Скорее всего эти люди и воткнули вытяжку тупо в вентканал.

 

Нет, вытяжка выведена просто через стену на улицу.

Вентканал просто отсутствует.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет, вытяжка выведена просто через стену на улицу.

Вентканал просто отсутствует.

Делайте вентканал. Пойдете к газовщикам - в лучшем случае скажут то же самое, в худшем опечатают краник.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такой вариант вообще возможен?

В старых домах для плиты достаточно форточки или окна с фрамугой, для котла с закрытой камерой сгорания вент. каналов не требуют

ДБН В.2.5-20-2018 (9.28): В існуючих житлових будинках допускається встановлення газових плит:

у приміщеннях кухонь заввишки не менше ніж 2,2 м та об’ємом не менше зазначеного в 9.27 за відсутності вентиляційного каналу та наявності заґратованого отвору в верхній частині зовнішньої стіни кухні площею не менше ніж 0,025 м2;

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В старых домах для плиты достаточно форточки или окна с фрамугой, для котла с закрытой камерой сгорания вент. каналов не требуют

При наличии котла независимо от выхлопа вентканал по-любому.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня есть старый газ. проект и там указано - если герметичная камера (а не открытая) и выхлоп за стену, то акт ДВК зачеркнут в требованиях и тут об этом сказано

 

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА СОСТОЯНИЕ ДЫМОХОДОВ И ВЕНТКАНАЛОВ?

Акт на пригодность ДВК не нужен в том случае, когда в жилом помещении установлен отопительный котел, конвектор парапетного типа или двухконтурный навесной котел с герметичной камерой сгорания, в которых подача воздуха для горения топлива и отвод продуктов сгорания происходит через наружную стену здания, но при условии отсутствия в помещении, где установлены газовые приборы дымового или вентиляционного канала

 

Получается если сделать вент. канал, то тогда нужен будет и акт и ежегодные проверки, хотя понятно, что реально никто ничего не проверяет, а акт выписывается за 200грн в офисе

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 6 місяців потому...
Хочу поставить парапетник в углу возле выхода из кухни во двор, недавно был проектант говорит что скорее всего такой вариант не прокатит т.к. минимальное расстояние до двери должно быть 0.5м. на противоположной стороне 3м от котла также есть дверь в коридор. Перечитал нормы, везде есть мин расстояние до окна, о двери ничего не сказано:unknown: Вот и не пойму, выдумка это или такое трактование.

Screenshot_20210422-161420.thumb.png.a232c54150cf9a0d51d29959ae82c5ed.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

был проектант говорит что скорее всего такой вариант не прокатит т.к. минимальное расстояние до двери должно быть 0.5м.

Нужно увеличивать расстояние до двери. Спросите у проектанта цену за сантимерт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спросите у проектанта цену за сантимерт.

А шо, и такой "тариф" тоже есть ?

 

Добавлено через 4 минуты

Пс.

Более актуален "тариф" на площадь остекленения окна котельной.

Сориентируйте, плиз, хотя бы порядок цифр.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А шо, и такой "тариф" тоже есть ?

Может не совсем такой, но принцип (чем длиннее стол, тем короче разговор), работает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хочу поставить парапетник в углу возле выхода из кухни во двор

А не боитесь, что при открытой двери угарный газ будет идти в кухню?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

@normal, Выход из кухни предполагался на летнюю террасу. В сезон работы котла вряд-ли эта дверь будет постоянно открытой)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А не боитесь, что при открытой двери угарный газ будет идти в кухню?
если есть риски утечки и угарного то датчик поставить, и спать спокойно
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В сезон работы котла вряд-ли эта дверь будет постоянно открытой)

Это если одноконтурный... Да и зимой вдруг захочеться на террасе посидеть.

если есть риски утечки и угарного то датчик поставить, и спать спокойно

Если выхлоп из дымохода будет валить внутрь и датчик через день пищать, то не только сон пропадет, а и проект все по новой придется переделывать

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ребята, подскажите, котельная

Окно есть

Высота 2.8

Вентиляция - отдельный вентканал (через гардероб второго этажа) с выходом через кровлю, там грибок - естественная вентиляция.

Стена на которой планируется устанавливаться котел спланируем заложить плиткой, остальные стены гипсовая штукатурка + покраска.

 

Обязательно ли отдельный вент. канал через кровлю, или можно через стену?

Можно ли использовать натяжные потолки?

Планируем ставить межкомнатную дверь (выход в коридор)

Возможно стоит учесть еще какие-либо требования?