В 26.10.2022 в 15:29, mib сказал:

Для этого нужно котел разбирать, так что попробую объяснить на пальцах

Если с соноф/евелинк никогда не работали то первое что нужнг сделать это установить приложение ewelink на телефон

Потом к девайсу подключить питание 220 и добавить его в приложение там с ним будет инструкция как это сделать если на пальцах то на нем зажать кнопку а в приложении выполнить поиск

Дальше взять мультиметр, поклацать релешками из приложения или на самом девайсе и проверить что на контактах нет 220 и тем же мультиметром проверить замыкается релеили нет, малоли китайцы чего напутали

Дальше от двух релешек две пары проводов заводите в котел, одну пару на контакт термостата, вторую пару на контакт реле разгрузки

ну и дальше в инженерном меню настраиваете поведение реле разгрузки, у меня это 50% мощности по всем фазам, можно ограничить по какой то одной или по двум в зависимости от потребности

и в приложении ewelink задаете расписание

а ну и еще у девайса у него на каждой релешке по три контакта, вам нужно использовать два

Те что от термостата разомкнуты те что для реле разгрузки замкнуты в выключеном состоянии

и тогда при выполнении расписания контакт термостата будет замыкаться и включать котел, ну и включение реле разгрузки будет наоборот размыкать контакты и будут сниматься ограничения по мощности

вообщем спрашивайте если что не понятно когда дойдет до дела попытаюсь расписать

Зробив подібне у замовника. З вмиканням/вимкненням застсувавши клеми термостата все працює добре. Правда сам пристрій іноді плутає - який з двох портів використовується, але це дрібниці. Ну й ще з'ясувалося що версія 14 гальмує у порівнянні з 13-ою. А ось стосовно реле розвантаження (клеми беспосередньо під клемами термостату) все не так чітко. Я встановив та підключив, а замовник (айтішник) вже грався і щось в нього не дуже чітко та коректно все працювало...

 

 

Змінено користувачем Vikctor
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В 26.10.2022 в 15:29, mib сказал:

...ну и дальше в инженерном меню настраиваете поведение реле разгрузки, у меня это 50% мощности по всем фазам, можно ограничить по какой то одной или по двум в зависимости от потребности...

А як ви це зробили? В сенсі як зайшли в інженерне меню?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 минут назад, Vikctor сказал:

Зробив подібне у замовника. З вмиканням/вимкненням застсувавши клеми термостата все працює добре. Правда сам пристрій іноді плутає - який з двох портів використовується, але це дрібниці. Ну й ще з'ясувалося що версія 14 гальмує у порівнянні з 13-ою. А ось стосовно реле розвантаження (клеми беспосередньо під клемами термостату) все не так чітко. Я встановив та підключив, а замовник (айтішник) вже грався і щось в нього не дуже чітко та коректно все працювало...

 

 

Странно у меня к нему за несколько лет вообще претензий нет

могу разве что догадыватьмя что сейчас пропадает ээ с ним и интернет и если интернет появляется позже чем ээ то в это время релешка не знает который час :-)

11 минут назад, Vikctor сказал:

А як ви це зробили? В сенсі як зайшли в інженерне меню?

у меня 13я версия перейти на бары и зажать моде ок

Что бы выйти нужно нажать одновременно моде ок и стрелку вараво ну или подождать оно когда то само выйдет

Вот инженерная инструкция

www.dropbox.com/s/2100wqkclol7bmp/proterm_skat_service_manual.pdf?dl=0

Змінено користувачем mib
  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бажаю здоров'я! Хтось задавався питанням або й можливо й реалізував підключення плати керування через безперебійник. З останніми подіями, частими перебоями світла "мозгам" це точно не сподобається.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

5 часов назад, Vstar сказал:

Бажаю здоров'я! Хтось задавався питанням або й можливо й реалізував підключення плати керування через безперебійник. З останніми подіями, частими перебоями світла "мозгам" це точно не сподобається.

Скорее мозгам пофиг но я встречал такую реализацию лет 5 назад на форумхаусе, погуглите 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
В 16.11.2022 в 08:13, Vstar сказал:

Бажаю здоров'я! Хтось задавався питанням або й можливо й реалізував підключення плати керування через безперебійник. З останніми подіями, частими перебоями світла "мозгам" це точно не сподобається.

У мене якраз вчора, після включення/виключення (3 рази за 5 хв.) електрики нашими енергетиками перестали реагувати кнопки на панелі. Тобто працює лише + і Ок, причому коли тиснеш +, реагує як -. Котел запам'ятав потужність 6 квт, добавити не можу. Порадьте що робити? Включав/виключав на пару годин, не допомогло. Могла вилетіти плата керування табло? Протерм скат 18 к.

 

 

Upd. Проблема вирішена. Зняв передню кришку котла, причина неполадки - відійшов роз'єм передньої панелі. Фото прикріплюю. Тепер все працює!

 

IMG-9a9eb8a8560f9217d4a3811ed5ee5d1e-V.jpg

Змінено користувачем isak86
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Якщо підлключити до котла тільки ту фазу, на якій висять мозги, то:

1. Чи буде він працювати тільки від однієї фази чи випаде в помилку?

2. Як буде працювати обмеження потужності в режимі опалення?

3. Як буде працювати обмеження потужності через реле розвантаження?

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мозги не бачать чи є інші фази. Буде клацати релюхами так ніби напруга є на всіх фазах. А реально гріти будуть тільки ті тени на яких є напруга.

Змінено користувачем Dmode
  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, Dmode сказав:

Мозги не бачать чи є інші фази. Буде клацати релюхами так ніби напруга є на всіх фазах. А реально гріти будуть тільки ті тени на яких є напруга.

Ясно, тоді для контрольованого обмеження потужності потрібно вибирати семетричне навантаження фаз (d.66 = 1) і обмежувати потужність з кроком макс.потужність/3. Тобто якщо в мене котел 9кВт, то на одну фазу я отримаю максимум 3 кВт, але якщо я хочу 2, то в меню потрібно виставити 6. Якщо 1, то в меню — 3.

Аналогічно і для реле розвантаження і d.68 потрібно виставити в "4".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, volomoto сказал:

Ясно, тоді для контрольованого обмеження потужності потрібно вибирати семетричне навантаження фаз (d.66 = 1) і обмежувати потужність з кроком макс.потужність/3. Тобто якщо в мене котел 9кВт, то на одну фазу я отримаю максимум 3 кВт, але якщо я хочу 2, то в меню потрібно виставити 6. Якщо 1, то в меню — 3.

Аналогічно і для реле розвантаження і d.68 потрібно виставити в "4".

а якщо всі фази увімкнуться?!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 хвилини тому, shneider_vova сказав:

а якщо всі фази увімкнуться?!

В моєму випадку увімкнуться тільки тоді, коли буде мережа. А від одної фази я хочу зливати залишки сонячної енергії в бойлер, але зараз пропрацьовую тільки концепт і відповідно порівнюю два підходи як перевести котел із 3-х фаз на одну:

1. Автоматичний перемикач вибору джерела живлення, як на генератор, з перемичкою між фазами зі сторони інвертора.

2. Контактор, який відключає дві фази.

 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

13 минут назад, volomoto сказал:

2. Контактор, який відключає дві фази.

 

Через реле разгрузки можно ограничить две фазы в 0 тем самым оставить только нужную

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 хвилину тому, mib сказав:

Через реле разгрузки можно ограничить две фазы в 0 тем самым оставить только нужную

В 13-й версії можна обмежити або одну фазу, або відразу всі три.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 минуты назад, volomoto сказал:

В 13-й версії можна обмежити або одну фазу, або відразу всі три.

У меня как раз 13я может я уже позабыл но вроде такая возможность была, сам пользуюсь только ограничением всех на 50%

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, mib сказав:

У меня как раз 13я может я уже позабыл но вроде такая возможность была, сам пользуюсь только ограничением всех на 50%

Наскільки знаю завжди було так:

image.thumb.png.d50acf282e92145416cf37a0c4e3c12c.pngimage.thumb.png.aaf1d99886ab6d7fc19d9b24512a6e08.png

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 минуту назад, volomoto сказал:

Наскільки знаю завжди було так:

image.thumb.png.d50acf282e92145416cf37a0c4e3c12c.pngimage.thumb.png.aaf1d99886ab6d7fc19d9b24512a6e08.png

 

Да да похоже память меня подводит, несколько лет в инструкцию не заглядывал да и котел не трогал

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 5 місяців потому...

Поки нема зеленого тарифу, то вирішив я поекспериментувати із скиданням енергії сонця в бойлер шляхом обмеженя потужності через контакт реле розвантаження.

Параметр d.68 виставив в 4, тобто обмеженя по всіх фазах, а d.69 в 6, щоб на ТЕНи залишилось 3 кВт (повна потужність 9 кВт). Так от при замиканні контакту реле розвантаження котел знижує потужність до 3 кВт, але через 10 секунд повертає її назад до 9 кВт. Якщо розімкнути і замкнути контакт, то ситуація повторюється.

Є в когось ідеї чому так відбувається?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

17 годин тому, outdoor24 сказав:

 

Дуже дякую!

Було б добре, якщо б інструкції вказувався режим роботи контактів, але таке враження, що цього умисно не роблять, щоб для кінцевого користувача прості речі зробити складнішими.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 минуты назад, volomoto сказал:

що цього умисно не роблять, щоб для кінцевого користувача прості речі зробити складнішими.

да это вообще пипец. Я как-то ставил задачу спроектировать электрощит с реле разгрузки - человек так и не смог разобраться, как это все работает :( информации производитель практически не дает.

Забил, вот сейчас вернусь к этому вопросу и буду уже реализовывать сам 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 місяці потому...

Хтось може опізнати тип роз'єма (той що К2 на плані), яким підключено 3-ходовий клапан:

image.thumb.png.4189c44eb73c0e08793c81f45b2f4bd7.png

Хочу підключитись інтерфейними реле, щоб знімати положення 3-ходового і передавати в HASS, але не хочеться різати існуючі дроти. Якщо це якийсь стандартний роз'єм, то можна зробити подовжувач з розгалуженням на інтерфейсні реле.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 часа назад, volomoto сказал:

Хтось може опізнати тип роз'єма (той що К2 на плані), яким підключено 3-ходовий клапан:

image.thumb.png.4189c44eb73c0e08793c81f45b2f4bd7.png

Хочу підключитись інтерфейними реле, щоб знімати положення 3-ходового і передавати в HASS, але не хочеться різати існуючі дроти. Якщо це якийсь стандартний роз'єм, то можна зробити подовжувач з розгалуженням на інтерфейсні реле.

З 90% вірогідністю всі ті зелені чи білі роз'єми що на фото механічно виймаються з пазів на платі, а далі з'являться ті гвинти, яки затягують кабелі.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

21.10.2023 в 15:00, Vikctor сказав:

З 90% вірогідністю всі ті зелені чи білі роз'єми що на фото механічно виймаються з пазів на платі, а далі з'являться ті гвинти, яки затягують кабелі.

Той роз'єм впаяний

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

15 годин тому, volomoto сказав:

Той роз'єм впаяний

Роз'єм складається з двох частин. Нижня впаяна, а верхня – з дротами – виймається з нижньої. 

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

38 хвилин тому, smotesko сказав:

Роз'єм складається з двох частин. Нижня впаяна, а верхня – з дротами – виймається з нижньої. 

Я то знаю, але в коментарі зверху говорилось, що та частина, що на платі, з ймовірністю 90% з неї виймається. Але йе не так, що вона впаяна.