dklimock Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 Вот смотрю на такие фото и думу гадаю. Почему люди так спешат всегда с ТП и коллектором. Раскладывают пол, подсоединяют контура, а магистральные трубопроводы оставляют на потом, а потом чешут репу и не знают как втулить трубы 25-26 диаметра, так чтобы не было переплетов и все по феншую? а как надо? у меня вопроса с магистралью нет. пойдет по стене. а как вы боретесь с переплетами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 C ними не борятся. С ними мирятся. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sopa Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 Присоеденюсь.Всё тоже самое надо переделать и у меня. От 700грн до 1200грн. Мне сделали по верхнему уровню. За обвязку котла озвучили 6000грн- это меня устраивает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vit3f Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 Вот смотрю на такие фото и думу гадаю. Почему люди так спешат всегда с ТП и коллектором. Раскладывают пол, подсоединяют контура, а магистральные трубопроводы оставляют на потом, а потом чешут репу и не знают как втулить трубы 25-26 диаметра, так чтобы не было переплетов и все по феншую? Это потому что лень на листик от руки прикинуть план, не говоря уже о проекте. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 уважаемые мастера, собираю коллектор теплого пола, по технике все понятно. но труб много, углы 90 гр, закреплять надо крепко, а пол - пенопласт. как закрепляете трубы на полу перед входом в коллектор? Выковырять квадратный метр ЭППС, закрепиться к бетону, остальное заложить назад или запенить. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 Выковырять квадратный метр ЭППС, закрепиться к бетону, остальное заложить назад или запенить. Если не мешает, то и не нужно выковыривать ничего прекрасно держит и через ЭППС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dklimock Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 Если не мешает, то и не нужно выковыривать ничего прекрасно держит и через ЭППС [ATTACH]389054[/ATTACH] [ATTACH]389055[/ATTACH] не вариант. пробовал. под трубами ещё 5 см пенопласта. в пенопласте не держит. в бетон на нормальную глубину не достает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 5 см пенопласта. Или ковырять, или перфолента с длинным дюбелем. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 не вариант. пробовал. под трубами ещё 5 см пенопласта. в пенопласте не держит. в бетон на нормальную глубину не достает. Самозабивной дюбель 6х100 + хомут пластиковый для кабелей под дюбель ... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
master-joda Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 Нашел... Теперь будет красиво! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 Теперь будет красиво! А так тоже красиво, но легче при демонтаже трубы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otoplenie.es Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 собираю коллектор теплого пола... будете одевать фиксаторы поворота - гните трубу с внутренней пружиной: (ссылка устарела) при обрезании трубы не забывайте вытягивать пружину Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 11 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 будете одевать фиксаторы поворота - гните трубу с внутренней пружиной: ......... при обрезании трубы не забывайте вытягивать пружину Сарказм или юмор? p.s. фото труб посмотрите Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otoplenie.es Опубліковано: 11 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 Сарказм или юмор? p.s. на фото трубы из полиэтилена (возможно Rautherm S, а может и другой какой-то PEX или PE-RT) Пространство для гибки трубы ограничено. Нижняя планка шкафчика, похоже, несъемная. В таких условиях легко заломить трубу. Особенно если впервые одеваешь фиксатор поворота. Поэтому чтобы смело гнуть трубу, в нее можно вставить пружину, надеть фиксатор поворота, извлечь пружину, наметить, отрезать, одеть теплоизоляцию, подключить к коллектору. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 11 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 ...В таких условиях легко заломить трубу. Особенно если впервые одеваешь фиксатор поворота.... Лучше сразу подробности давать. А то читатели интеренетов потом мозг вынесут - почему, мол, без пружинки?! Хотя меня удивляет, как можно её на излом взять, вставляя в фиксатор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
otoplenie.es Опубліковано: 11 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 Хотя меня удивляет, как можно её на излом взять, вставляя в фиксатор. в местах с плохим доступом возможно все, особенно с трубой 16х2,0. В спешке мой товарищ еще и обрезал трубу не вытащив пружину моими любимыми ножницами Rautitan Stabil, поэтому мне так близок этот вопрос ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 11 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 А оставшаяся внутри пружина так критична? Ну кроме небольшого увеличения сопротивления потоку. Спрашиваю т к в обвязке двигателей довольно часто оставляем пружину внутри резиновых и пластиковых шлангов, дабы гарантировать отсутствие излома на малых радиусах изгиба. Причем в шланг системы охлаждения как раз входит наружная пружина для гибки сантехтрубы. А для маслошлангов даже специально навиваем. Есть подводные камни в таком конструктиве? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 11 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 ...Есть подводные камни в таком конструктиве? Единственный - напаркуя так делать в отоплении? Надёжность и долговечность системы не увеличивается. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dklimock Опубліковано: 11 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 собрал. на фиксаторах. фиксаторы так держат, что к полу прибиваться не понадобилось. Раутерм рехау в фиксаторе не ломается, даже теоретически. ещё раз спасибо всем за совет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 11 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 Единственный - напаркуя так делать в отоплении? Вам легче. Пластиковые трубы, как я понимаю, изгиб помнят. Про армированные резиновые такого не скажешь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 11 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 Вам легче. Пластиковые трубы, как я понимаю, изгиб помнят. Про армированные резиновые такого не скажешь. Вопрос был про отопление. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Interso Опубліковано: 11 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 собрал. на фиксаторах. фиксаторы так держат, что к полу прибиваться не понадобилось. Раутерм рехау в фиксаторе не ломается, даже теоретически. ещё раз спасибо всем за совет. Зачем нужны такие трубы для которых нада ещё и направляющие костыли,развод да и только:-D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 11 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 Зачем нужны такие трубы для которых нада ещё и направляющие костыли,развод да и только:-D 100 % проще было попаять .. и тогда смесительный узел не надо, ибо ППР имея большую толщину стенки, не отдает столько тепла, поэтому можно к радиаторам на прямую подключать. . . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ekofaza Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 Зачем в инструкции камина Жарко предусматривается инсталляция подрывного клапана 1,5бар для открытой системы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 Зачем в инструкции камина Жарко предусматривается инсталляция подрывного клапана 1,5бар для открытой системы? )) растопите его на максимум и вырубите насосы... когда начнет "петь" метал, вы вспомните за него и поймете зачем он там нужен . . . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...