Вопросы по сантехнике, не требующие создания отдельных тем.

B.S.V.

Рекомендовані повідомлення

Хочу последовательно с газовым котлом врезать электрокотел с насосом.

Самое удобное место врезки после газового котла.

(Автоматика есть - могу добавить любой функционал).

Когда будет работать эл.котел, то будет запрет включения газового.

 

Так вот, не будет ли тормозить поток насос газового котла?

Насос для эл.котла проверил - не тормозит (можно так сказать).

 

Или все же врезаться до газового котла? Но в моем случае это связано с большими трудностями: переделывать много и трудно подлезть...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так вот, не будет ли тормозить поток насос газового котла?

Насос для эл.котла проверил - не тормозит (можно так сказать).

Делате параллельно, как уже посоветовал bampo. Смысл последовательного включения при наличии насоса в каждом котле и раздельно работе котлов непонятен...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем этот мазохизм? Обратные клапаны стоят недорого, включите в параллель.

 

На схему ссылки под рукой, только на недорогих обратных клапанах, не найдется?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смысл последовательного включения при наличии насоса в каждом котле и раздельно работе котлов непонятен...

А если оба котла будут работать? При параллельном соединении смогут ли оба насоса одновременно прокачивать? Не получится ли так, что один насос будет душить другого?

Ведь при последовательном соединении один помогает другому! По большим холодам напряжение в сети может быть 160В!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если оба котла будут работать? При параллельном соединении смогут ли оба насоса одновременно прокачивать? Не получится ли так, что один насос будет душить другого?

Ведь при последовательном соединении один помогает другому! По большим холодам напряжение в сети может быть 160В!

А зачем оба?! Боитесь что не хватит мощности одного?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

только на недорогих обратных клапанах

клапана обычные3/4-1", с латунной тарелкой, пружину выдираю.

 

Добавлено через 4 минуты

А если оба котла будут работать? При параллельном соединении смогут ли оба насоса одновременно прокачивать? Не получится ли так, что один насос будет душить другого?

Ведь при последовательном соединении один помогает другому! По большим холодам напряжение в сети может быть 160В!

Не будет, у меня насос эл.котла, не передавливает насос камина, работающий одновременно. Если у Вас в сети будет 160в, газ котел не запустится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне не нужно обсуждение почему так, а не иначе!

Надеюсь я задал простые вопросы и хочу получить на их ответы! Повторюсь:

Хочу последовательно с газовым котлом врезать электрокотел с насосом.

Самое удобное место врезки после газового котла.

(Автоматика есть - могу добавить любой функционал).

Когда будет работать эл.котел, то будет запрет включения газового.

 

Так вот, не будет ли тормозить поток насос газового котла?

Насос для эл.котла проверил - не тормозит (можно так сказать).

 

Или все же врезаться до газового котла? Но в моем случае это связано с большими трудностями: переделывать много и трудно подлезть...

 

Добавлено через 3 минуты

Не будет, у меня насос эл.котла, не передавливает насос камина, работающий одновременно. Если у Вас в сети будет 160в, газ котел не запустится.

Спасибо, уже хоть какая-то конкретика!

У меня газовый котел запитан через 200Вт стабилизатор - проверено и при 150В работает! При меньшем отрубает защита на входе в дом

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне не нужно обсуждение почему так, а не иначе!

Надеюсь я задал простые вопросы и хочу получить на их ответы! Повторюсь:

Хочу последовательно с газовым котлом врезать электрокотел с насосом.

Самое удобное место врезки после газового котла.

(Автоматика есть - могу добавить любой функционал).

Когда будет работать эл.котел, то будет запрет включения газового.

 

Так вот, не будет ли тормозить поток насос газового котла?

Насос для эл.котла проверил - не тормозит (можно так сказать).

 

Или все же врезаться до газового котла? Но в моем случае это связано с большими трудностями: переделывать много и трудно подлезть...

 

Добавлено через 3 минуты

 

Спасибо, уже хоть какая-то конкретика!

У меня газовый котел запитан через 200Вт стабилизатор - проверено и при 150В работает! При меньшем отрубает защита на входе в дом

Тогда короткий и ясный ответ - врезайте! Последовательно. Хоть до, хоть после, как Вам удобно и где больше нравится, ничего ни где тормозить не будет. Сможете включать как раздельно, так и совместно. Все это из личного опыта эксплуатации двух котлов (газ+электро), а не из "а вдруг, может и если..."

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мне не нужно обсуждение почему так, а не иначе!

Надеюсь я задал простые вопросы и хочу получить на их ответы! Повторюсь:

Хочу последовательно с газовым котлом врезать электрокотел с насосом.

Самое удобное место врезки после газового котла.

(Автоматика есть - могу добавить любой функционал).

Когда будет работать эл.котел, то будет запрет включения газового.

 

Так вот, не будет ли тормозить поток насос газового котла?

Насос для эл.котла проверил - не тормозит (можно так сказать).

 

Или все же врезаться до газового котла? Но в моем случае это связано с большими трудностями: переделывать много и трудно подлезть...

 

Добавлено через 3 минуты

 

Спасибо, уже хоть какая-то конкретика!

У меня газовый котел запитан через 200Вт стабилизатор - проверено и при 150В работает! При меньшем отрубает защита на входе в дом

 

Можете ставить после газового, только обязательно поставьте обратные клапаны на обвод каждого котла. Далее сможете как угодно комбинировать включение котлов - хоть вместе, хоть по отдельности ...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня.

Помогите с трапиком viega'вским.

 

В ванной в полу трап-сифон. (по-типу сухой затвор)

Так в нем постоянно стала пропадать вода. Как будто высыхает. Хотя пользуемся постоянно.

Долива воды хватает на пол дня, от силы день.

Поначалу было норм. Но последние пол года такая ерунда.

Соответственно сразу запах из канализации.

До стояка ~1 метр.

 

Почему?

Как исправить?

 

IMG_20160128_093646_240.jpgi.gif IMG_20160128_093721_240.jpgi.gif

 

IMG_20160128_113313_240.jpgi.gif

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если оба котла будут работать?

А такое было в исходном ТЗ? Можете добавить гидрострелку, чтобы оба котла чувствовали себя комфортно..

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если центральная канализация, то забит подсос воздуха,

если выгребная яма - то пора откачивать

Смысл: после слива воды в другом месте, потоком воды создается разряжение и "высасывает" воду из сифона

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А такое было в исходном ТЗ? Можете добавить гидрострелку, чтобы оба котла чувствовали себя комфортно..

Ну так если не запрещено, то разрешено:)

А для гидрострелки там уже и места нет! Все собрано в ящике, в ванной.

Так что "без излишеств" :(

 

Центральная канализация.

Новый (4 года) 5-ти этажный дом.

Как бороться?

С бутылкой к сантехникам.

Может на крыше дома труба вентиляции канализации чем-то закрыта...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если оба котла будут работать? При параллельном соединении смогут ли оба насоса одновременно прокачивать? Не получится ли так, что один насос будет душить другого?

Ведь при последовательном соединении один помогает другому! По большим холодам напряжение в сети может быть 160В!

Проверьте нет ли у Ваших котлов подобных гарантийных условий.

Иначе, при последовательном подключении рискуете остаться без гарантии.

attachment.php?attachmentid=486633&stc=1&d=1453976833

1453976654282.jpg.89809ff87e90bcf44a09406565f45820.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смесительный узел неправильно нарисован. Про подключение его куда-либо наверное нужно добавить данные что за пол - одно дело пару квадратов в ванне, а другое дело 20квадратов в комнате.

 

Ванна пять квадратов

а что неправильно ? Врезка в батарею наверное .

 

А такая схема ?

a8c9e29a11ec.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А такая схема ?

Это жесть:) И куда у вас насос качает? Переверните его, клапан поставьте между насосом и ТП, а между ними байпас с перепускным клапаном. А вообще РТЛку не рассматривали?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проверьте нет ли у Ваших котлов подобных гарантийных условий.

У меня котел Westen Pulsar D 24F - такого нет!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А если оба котла будут работать? При параллельном соединении смогут ли оба насоса одновременно прокачивать? Не получится ли так, что один насос будет душить другого?

Ведь при последовательном соединении один помогает другому! По большим холодам напряжение в сети может быть 160В!

 

В таком случае ставится гидрострелка!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос вроде не по сантехнике, но отдельную тему открывать не вижу смысла. Надеюсь тут спецы по теплотехнике помогут )

 

Вопрос вот какой.

Как посчитать сопротивление теплопередачи или теплопроводность стены исходя из реальных значений.

Провел значит теплоаудит и получил следующее.

 

t внутри = 21град

t улицы = -22

t стены в доме = 15-16град

t стены на улице = от -17,5 внизу до -19 вверху (-18,2 среднее)

толщина стены = 34см

 

кто может подсказать какое значение теплопроводности или сопротивление теплопередачи?

Screenshot_4.jpg.b0596f9acb06bcca2832977c3b63c634.jpg

Змінено користувачем FOX.kissfm
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос вроде не по сантехнике, но отдельную тему открывать не вижу смысла. Надеюсь тут спецы по теплотехнике помогут )

 

Вопрос вот какой.

Как посчитать сопротивление теплопередачи или теплопроводность стены исходя из реальных значений.

Провел значит теплоаудит и получил следующее.

 

t внутри = 21град

t улицы = -22

t стены на улице = от -17,5 внизу до -19 вверху (-18,2 среднее)

толщина стены = 31см

 

кто может подсказать какое значение теплопроводности или сопротивление теплопередачи?

Температура внутренней поверхности стены при этом какая?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Температура внутренней поверхности стены при этом какая?

 

внутри 15-16 примерно если по плоскости. углы в расчет не брал.