Сергей 31 Опубліковано: 20 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2017 Стучитесь к Сергею БСВ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 20 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2017 Многие из вас сталкивались с подключением аквакомплекта Fugas для котла Protherm Скат. С предпоследней котельни. Справа, по средине фото, часть инструкции, прямо- в собранном виде. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 20 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2017 Не дам скучать мастерам))) Многие из вас сталкивались с подключением аквакомплекта Fugas для котла Protherm Скат. Мне приехал комплект без инструкции и в ютубе не смог найти ответов на пару вопросов. Как определить к какому выводу подключать контур СО, а к какому контур бойлера? ... Может фото поможет? У меня вот так и работает... как ни странно 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 20 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2017 Не дам скучать мастерам))) Многие из вас сталкивались с подключением аквакомплекта Fugas для котла Protherm Скат. Мне приехал комплект без инструкции и в ютубе не смог найти ответов на пару вопросов. Как определить к какому выводу подключать контур СО, а к какому контур бойлера? Мой 3-ходовой приехал с открытым выводом со стороны мотора. Именно сюда подключать контур СО? Или это не имеет значения и вопрос в коммутации проводов? С проводами тоже кстати не совсем понятно - имеются синий, коричневый и чёрный. Я правильно понимаю, что землёй нужно назначить коричневый? Всегда пожалуйста 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 20 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2017 Стучитесь к Сергею БСВ. Не нужно. Сейчас объекты в работу не беру. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 20 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2017 С предпоследней котельни. На фото малой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 20 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2017 На фото малой? Нет. Сергей. Он в электрике лучше разбирается. Поэтому, электрическая часть всегда выполняется двумя Сергеями Андрей, в это время, уже делал следующую котельню. Конвеер итить 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 20 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2017 Объясните мне, пожалуйста - зачем нужно покупать этот Fugas? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 20 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2017 Всегда пожалуйста [ATTACH]584092[/ATTACH] Вот спасибо! Это я вовремя спросил... Собирался моторчик подключать в розетку (так , показывая как при подаче электричества смещается шток клапана), а он оказывается в сам котёл и подключается... Скажите, а в распределительном элементе возвратного трубопровода (вторая латунная хрень из набора, которая без моторчика) имеет значение к какому выводу что подключать. В инструкции вижу что указаны пиктограммы с бойлером и СО, но ведь там совершенно одинаковые отводы и в них ничего не перекрывается. Я просто сегодня уже обратную ветку СО собрал и даже частично спаял. Выбрал иной подвод именно потому, что не увидел в них разницы... Переделывать не хочется...[/img] Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
B.S.V. Опубліковано: 20 вересня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2017 без разницы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 20 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2017 Объясните мне, пожалуйста - зачем нужно покупать этот Fugas? Я и не собирался...Пояснил супруге как будет функционировать наша система ГВС. Ночью по низкому тарифу греем 200л бочку и надеемся что воды хватит всем))). Если захочется принять ванну (редко обычно в семье), то пусть предупреждает заранее - часа этак за 3-4... Она не согласилась ссылаясь на любовь к внезапным порывам. Пришлось ставить Фугас...Это существенно сократит время ожидания. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MiroNik Опубліковано: 21 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 Может фото поможет? У меня вот так и работает... как ни странно [ATTACH]584089[/ATTACH] [ATTACH]584090[/ATTACH] [ATTACH]584091[/ATTACH] Простите, но у Вас немножко неправильно установлен предохранительный клапан. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 21 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 Стучитесь к Сергею БСВ. Не нужно. Сейчас объекты в работу не беру. Может быть есть еще варианты? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 21 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 Простите, но у Вас немножко неправильно установлен предохранительный клапан. Почему неправильно? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 21 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 Простите, но у Вас немножко неправильно установлен предохранительный клапан. Фото старое, сразу после монтажа... там что-то переделывалось, но уже не вспомню но клапан даже работает, пришлось на него трубочку натянуть и в трап вывести, т.к. при нагреве бойлера по максимуму из клапана прикапывала вода на бойлер. ЗЫ А как правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 21 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 Почему неправильно? Это не подрывной клапан, это блок безопасности, в нем есть и обратнгый клапан. По сантехническому феншую ставят на входе холоднрой воды в бойлер, а не на боковом отводе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 21 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 Это не подрывной клапан, это блок безопасности, в нем есть и обратнгый клапан. По сантехническому феншую ставят на входе холоднрой воды в бойлер, а не на боковом отводе. То, что там есть обратный клапан я догадываюсь. Но как его наличие мешает работе предохранительного клапана, даже если этот "блок безопасности" установлен в другом месте? Я думаю что никак не мешает. Следовательно поэтому и возник вопрос, почему клапан установлен неправильно. Пока определенный элемент системы способен выполнять свою основную функцию, и не мешает другим элементам, он установлен правильно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 21 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 Пришлось ставить Фугас...Это существенно сократит время ожидания. За счет чего сократит? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 21 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 За счет чего сократит? За счет того, что котел напрямую будет вначале на всю свою мощность! греть бойлер, а только после того как бойлер будет нагрет, котел начнет греть систему отопления. Но есть одно НО! Если мощность котла при работе на систему отопления можно просто ограничить с панели управления, то мощность нагрева бойлера ограничить так просто невозможно... всегда греет на всю мощность. В моем случае это приводит в выбиванию вводного автомата Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 21 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 Я думаю что никак не мешает. Следовательно поэтому и возник вопрос, почему клапан установлен неправильно. Горячая вода из бойлера недожна попадать в контур холодного водоснабжения. Расширительный бак бойлера при такой установке сложно ставить и регулировать. И.Т.Д. Повторю: ОК, подрывник, бойлер. Все остальное и в тот числе Ваш вариант самодеятельность. Это сам себе любимому может делать как угодно. Монтажник же обязать делать правильно и не искать гемор на свою задницу. К примеру бойлер потечет на гарантии, но при такой установке блока безопасности продаваны бойлера придеруться и хрен заменят. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 21 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 Повторю: ОК, подрывник, бойлер. Все остальное и в тот числе Ваш вариант самодеятельность. Это сам себе любимому может делать как угодно. Монтажник же обязать делать правильно и не искать гемор на свою задницу. К примеру бойлер потечет на гарантии, но при такой установке блока безопасности продаваны бойлера придеруться и хрен заменят. Моя самодеятельность основана на здравом смысле и понимании того, что я делаю. Производители оборудования дают лишь рекомендации о том, как их оборудование должно использоваться, но никто в здравом уме не будет жестко ограничивать инсталляторов, иначе рискуют быть посланными. Единственное преимущество у так называемого вами "блока безопасности" - компактность, которая нужна в стесненных условиях монтажа. Его легко можно заменить на полнопроходной обратный клапан и предохранительный клапан с нужным пределом срабатывания. При залипании ОК не придется менять предохранительный клапан, и наоборот. Если сервисники не обладают логическим мышлением а только ищут повод для отказа в гарантии, то это повод задуматься о смене поставщика. Вот выдержка из инструкции к электрическому бойлеру Дражице: В ней четко указано что предохранительный клапан лучше монтировать на ответвлении, и это в конце концов логично. И ничего не указано что необходимо использовать только родной "блок безопасности". Горячая вода из бойлера недожна попадать в контур холодного водоснабжения. Приведите, пожалуйста, пример в каком случае горячая вода из бойлера может попасть в холодный водопровод. Я вас уже спрашивал, но видимо вы были заняты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 21 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 Приведите, пожалуйста, пример в каком случае горячая Отключите питание насоса скважины и откройте кран холодной воды. Повторю: профи не имеет права делать таким образом. Исключение горные сантехники или сам себе дома. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 21 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 .... К примеру бойлер потечет на гарантии, но при такой установке блока безопасности продаваны бойлера придеруться и хрен заменят. Если он сразу не потек, то потечь он может только от коррозии самого бака. Корозию бака предотвращает анод. В регламенте производителя даже на гарантийный срок написана ежегодная его, анода, замена. С отметкой в паспорте прибора Внимание вопрос: кто его меняет там ежегодно? Кто вообще тот паспорт реально хранит и видел? Так что в случае, если бак потечет, можно топать смело покупать новый ибо все равно отправят в сад. Добавлено через 3 минуты Приведите, пожалуйста, пример в каком случае горячая вода из бойлера может попасть в холодный водопровод. Я вас уже спрашивал, но видимо вы были заняты. При выключении насоса магистрали, если нет обратника по входу в бочку, при открытыии крана горячая вода из расширительного бака пошурует в магистраль холодной воды. Некоторые неевропейские личности средней америки такие схемы вполне пользуют, экономя на расширительном баке больших бойлеров, перекладывая эту функцию на имеющийся гидроаккумулятор скважины. Это не беда, не катастрофа, а просто еще одно решение. Оно просто неканонично. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeUA Опубліковано: 21 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 Горячая вода из бойлера недожна попадать в контур холодного водоснабжения. Расширительный бак бойлера при такой установке сложно ставить и регулировать. И.Т.Д. Повторю: ОК, подрывник, бойлер. Все остальное и в тот числе Ваш вариант самодеятельность. Это сам себе любимому может делать как угодно. Монтажник же обязать делать правильно и не искать гемор на свою задницу. К примеру бойлер потечет на гарантии, но при такой установке блока безопасности продаваны бойлера придеруться и хрен заменят. Спасибо. Все понятно... но у меня стоит обратный клапан На другом фото из сообщения с фотографиями видно его, под расширительным бачком, сразу около манометра. Тут вопрос в том, что действительно надо было сразу ставить предохранительный клапан правильно и можно было сэкономить на обратном клапане Добавлено через 1 минуту Если он сразу не потек, то потечь он может только от коррозии самого бака. Корозию бака предотвращает анод. .... Так что в случае, если бак потечет, можно топать смело покупать новый ибо все равно отправят в сад. А бак нельзя заварить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 21 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 21 вересня 2017 А бак нельзя заварить? Міжна (с) Но в реалиях - кто этим всем будет заниматься. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...