51 хвилину тому, yurriy сказав:

Це як раз для тих, яким на всіх пофіг. Штучне збільшення реактивної складової лягає тягарем на підстанцію. Побутовий лічильник не розрізняє активну та реактивну і нараховуватиме продаж. Напруга при цьому не зростає, а компенсуватиме рактивну потужнісь хтось інший, на якого пофіг.

Побутовий лічильник розрізняє активну/реактивну потужності. Не заглиблювався в деталі тягарів, почув цю пораду у відосику ділерів хуавея. Ніхто там про тягарі не говорив.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

22 хвилини тому, AndryG сказав:

почув цю пораду у відосику ділерів хуавея

для побутової техніки важливе амплітудне значення AC, воно заряджає конденсатори БЖ, воно їх і палить. А для цього важливі обидві галки.

Тільки що пробував, знімав активну - напруга зросла до 268v. Вернув обидві - стабілізувалася на рівні 252-255v.

Змінено користувачем yur43
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 години тому, AndryG сказав:

Якщо дея, то можна налаштувати автоматично підлаштовуватися під напругу генерацією реактивної енергії.

Налаштування реактивної потужності, коли висока напруга, має сенс тільки при відсутності експорту, тобто коли напруга росте від того, що лінія не навантажена і ємнісна складова дає ефект Феранті. Якщо ж напруга росте від експорту активної потужності, тобто це банальний закон Ома, то споживання рективної потужності має мінімальний вплив на напругу, але вимагає, щоб хтось інший експортував реактивну потужність.

Має сенс експортувати реактивну потужність при напрузі менше номіналу і від того всім добре, але нема ніякого сенсу споживати її при експорті активної потужності, коли напруга перевищує номінал.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я закинув задачку ШІ і він все гарно порахував:

Припустимо є інвертор 10 кВт 1ф, який підключений до трансформатора кабельною лінією алюміній 50мм2 довжиною 200м, тоді маємо отакий результат:
image.thumb.png.eda6fec6d41434b23ec88dac5e7d9d15.png

При цьому без реактивної потужності струм 43.5 А, а з нею при PF=0.8 (менше ці інвертори не дають) струм вже 54.3 А. Тобто ми збільшили струм на 25%, щоб отримати зростання напруги на 1 В менше. Це просто безпідставне підсмажування трансформатора і це не додає йому довговічності.

Реактивна потужність має великий ефект там, де співвідношення R/X, тобто активного опору до реактивного, є малим, а це тільки високовольтні лінії. У прикладі вище R=0.226, а X=0.03, тобто вони відрізняються на порядок, відповідно вплив на напругу активної на реактивної потужностей також відрізняється на порядок.

Змінено користувачем volomoto
  • Лайк 1
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В мене є цікавий знайомий. Кінець лінії, 12kW СЕС. Експортувати більш як 4kW на фазу не можна бо стрімко зростає напруга. В будинку чотири екземпляри холодильного обладнання, вони перші відчувають проблеми.

Висновки власника: треба поставити ще одного інвектора, чисто на хату, а СЕС хай відпрацьовує дєньгі. 

Висновок2: через сусіда в нього є ще ділянка з напіврозваленою хатинкою, поставлю там ще одну СЕС (лінія та сама, вдень 275v). 

Переконати додати батареї і оптимізувати те все неможливо, на нову СЕС вже закуплене обладнання.