Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Побег от топотуна в Харькове

xPavelx

Рекомендовані повідомлення

Пришел отказ на тариф по электроотоплению. Обьясняют тем, что та организация которая монтировала ЭЛЕКТРОкотел и делала акт ввода в экспуатацию не имеет на это лицензии. Хз теперь что делать :unknown: и где искать контору которая сможет сделать этот акт.

Я так понимаю этой лицензии ни у кого нет.

 

В мене ніхто не вимагав акти котла.

Але в минулому році змінили правила. Тариф почали давати після введення в експлуатацію будинку. На вулиці робили я й сусід маємо тариф. Тариф отримали в грудні 17го. Ще 2 сусіди робили в січні й тариф не дали. Сказали надасте доки на введення в експлуатацію автоматично отримаєте тариф.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Расключили электрощиты. Всего 3 щита - 2 в гараже и 1 внутри дома. Щиты брали на 54 модуля каждый.

 

В щите дома немного не рассчитали и свободного места "про зарас" почти не осталось. Максимум на пару автоматов. Но надеюсь ничего менять и не придется.

 

На фото 1-2 щиты в гараже, от них идет линия на щит в доме. Также заложил возможность переключения питания на генератор. Знаю решение спорное, но вдруг отключат электричество на несколько дней в мороз. Тогда придется срочно покупать генератор чтоб дом не замерз.

 

Фото 3-4 это щит внутри дома.

20190130_145400-2016x1512.thumb.jpg.3b6d939e5b82b41c2bc8c99c98206352.jpg

20190130_150623-2016x1512.thumb.jpg.f1baeae4178e4eca8085e443167ebe5f.jpg

20190130_144359-1512x2016.thumb.jpg.5a410e60468aea2e0bd8635e6dccfa35.jpg

20190130_144521-1512x2016.thumb.jpg.a76b4da2315a8fa9759b7ae6986b599a.jpg

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Расключили электрощиты....

 

Зачем Вам вольтметр при имеющихся реле напряжения? УЗИПы шнайдеровские дорого?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зачем Вам вольтметр при имеющихся реле напряжения? УЗИПы шнайдеровские дорого?

Например, для переключения генератора нужно отключить вводной автомат сети. Тогда реле напряжения будут или отключены или показывать напряжения генератора. А вольтметр, даже при выключеном вводно автомате будет показывать нагрузку на фазах в сети.

Один стоит 1200 другой 1500.

 

насколько я знаю, разрядники стоят неверно! проконсультируйтесь у goga777

А что не так ?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а) УЗИП должен стоять сразу после вводного, как можно ближе к шине заземления (длина кабеля не более 50 см) - тут +-выдержано

 

2) вводной кабель должен быть рядом с узип, и не пересекаться с линиями после "очистки" после узип. Я так это понимаю - по вводному кабелю приходит импульс. Он может навести поля в кабелях, которые идут с ним одним пучком, поэтому "грязный" кабель должен сразу нырнуть в узип, а потом после узип все кабеля должны идти как можно дальше от грязной линии. Тут этого и близко нет

 

3) узип лучше ставить с зазором от остальных приборов, потому что если прилетит нормально - то он сгорит. В данной компановке он сгорит, утащив с собой полщита, и уж точно сигнализацию :-)

 

Но это так, мысли дилетанта вслух - поговорите с Гогой

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Расключили электрощиты.

Судя по архитектуре на первом фото установлены неверно, на 3 фото или да или нет дайте мне пожалуйста схемы и я все проверю.

ПЫ СЫ

 

ГОСПОДА Я ВСЕМ ПОМОГУ СПРОЕКТИРОВАТЬ !!! НО !!! ЭТО НУЖНО ДЕЛАТЬ ЕЩЕ ДО ТОГО КАК ВВОДНОЙ КАБЕЛЬ ПРОЛОЖИТЕ К ЩИТУ.

 

иначе это будут просто впустую потраченные деньги. Ничего конечно плохого , от чегото может и они защитят. НО !!! если желаете полностью реализовать ресурс столь необходимого УЗИПа по велкам. Отвечу всем.

 

Завтра постараюсь выложить общие принципы установки.

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот страницы из методички Saltek (очень любезно присланной мне по бумажной почте goga777 :beer: )

 

IMG_20190130_232604.thumb.jpg.cfc8d1b9b2cc154d2569646a5addb563.jpg

 

IMG_20190130_232614.thumb.jpg.b068bb6d23dac7d3fcd6188e9559d9c1.jpg

 

IMG_20190130_232624.thumb.jpg.7cf182fa088b090bdc44efabe059fff3.jpg

 

В данном случае Павел уже может получить прямую консультацию, но может, кому то полезно будет.

 

у меня будет получше:

 

prntscr.com/megmq5

 

но тоже только сейчас до меня дошло, что я кабеля для подключения ИБП (для питания важных потребителей) заложил в одной штробе с вводным кабелем. Буду еще думать, пользоваться ими или кинуть новые просто по стене

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Судя по архитектуре на первом фото установлены неверно, на 3 фото или да или нет дайте мне пожалуйста схемы и я все проверю.

 

Ммм. Схемы то у меня нет и электрики уже "съехали" на другой объект.

А что будет если я оставлю все как есть ?

Змінено користувачем xPavelx
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще заметил странность - автомат на розетки 20А. Обычно ставят 16. Чем аргументировали?
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще заметил странность - автомат на розетки 20А. Обычно ставят 16. Чем аргументировали?

 

Ну да, в детскую на 20А, а на тандем духовка/микроволновка (вполне может потянуть 4-5кВт мощности) всего 16А.

Требуем объяснений:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну да, в детскую на 20А, а на тандем духовка/микроволновка (вполне может потянуть 4-5кВт мощности) всего 16А.

Требуем объяснений:)

 

А вдруг в детской обогреватель будет и утюг.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вдруг в детской обогреватель будет и утюг.

 

Я не против))), автомат 16А - кабель 2,5мм2, 20А - 4мм2, обычно так.

А современные духовка+микроволновка и автомат 16А - мягко говоря, не совместимы(((.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Итак давайте пробовать чтото сделать

по поводу электриков, если позволите, я ничего говорить не буду

 

итак я обозначил вводной кабель. Верно?

если да то дорисуйте как он идет, максимально сколько сможете опишите также там где он уложен в стену и стяжку есть ли на расстоянии 20 см еще какие то кабеля?

Расстояние между УЗИПами? зачем 2 УЗИПа?

Какие УЗИПы, напишите название.

624413106_01.thumb.JPG.128be44b49b915a5f6ea2981f23644b6.JPG

498063074_03.thumb.JPG.34f9b7f277f869561145a1c4e6e37b67.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что будет если я оставлю все как есть ?

тогда "будет как есть"

но давайте лучше попробуем малой кровью cделать чтобы УЗИПы не стояли "мебелью в гараже".

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кому интерестно прочтите на вопросы отвечу.

При схеме TT будет ли смысл в установке УЗИП класса 2 в РЩ дома?

Или же только класс 1 во ВЩ и класс 2 в РЩ? Или же класс 1+2 в РЩ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При схеме TT будет ли смысл в установке УЗИП класса 2 в РЩ дома?

 

а в нынешнее время имеет смысл делать ТТ ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а в нынешнее время имеет смысл делать ТТ ?

Схема уже есть. Вопрос был в другом

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а в нынешнее время имеет смысл делать ТТ ?

 

в частных домах - только ее и есть смысл делать за редким исключением

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Или же класс 1+2 в РЩ

Это оптимально

hotline.ua/dom-zaschitnye-relepoint-tajmery/saltek-ogranichitel-perenapryazheniya-uzip-flp-125-v3plus1-8595090534273/

 

Добавлено через 48 секунд

в частных домах - только ее и есть смысл делать за редким исключением

всегда так делаю

 

Ниже схема подключения для системы заземления ТТ

1_TT.JPG.5cdb0df2f2a1d1f85e20832f656b5ff1.JPG

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще заметил странность - автомат на розетки 20А. Обычно ставят 16. Чем аргументировали?

 

Ну да, в детскую на 20А, а на тандем духовка/микроволновка (вполне может потянуть 4-5кВт мощности) всего 16А.

Требуем объяснений:)

 

 

По поводу автоматов. Дальше со слов электрика

На розетки проложен кабель 3х2.5 кторый расчитан на ток до 25А. Номинал 1 розетки 16А.

Он ставит автомат 20А если это группа зашлифованых розеток. Т.к. сумарно несколько розеток в группе могут потребить больше 16А (провод же расчитан на 25), но автомат ограничивает на 20.

Плюс еще говорит стоят автоматы характеристики В, а они срабатывают немного раньше.

 

Если провод идет к известному конечному потребителю, например духовой шкаф, номинальная мощность до 3.5 квт, то там ставится автомат под номинальную мощность этого потребителя (в этом случае 16А)

Там надпись духовой шкаф+микроволновка, но по факту это будет один девайс.

 

 

Итак давайте пробовать чтото сделать

по поводу электриков, если позволите, я ничего говорить не буду

 

итак я обозначил вводной кабель. Верно?

если да то дорисуйте как он идет, максимально сколько сможете опишите также там где он уложен в стену и стяжку есть ли на расстоянии 20 см еще какие то кабеля?

Расстояние между УЗИПами? зачем 2 УЗИПа?

Какие УЗИПы, напишите название.

 

 

 

Скинул методичку электрику.

 

 

Ответы по картинкам.

 

 

attachment.php?attachmentid=647511&stc=1&d=1548931304

 

На данном фото главный распределительный щит. Вводной кабель приходит со щита учёта, подключается на верхние клеммы 4 полюсного автомата. Параллельно вводному кабелю подключен 3-фазный вольтметр.

 

 

 

 

attachment.php?attachmentid=647512&stc=1&d=1548931421

 

Провода, обведеные красным овалом, подключены к выходу вводного автомата. Желтый это вводной автомат

1228430931_01.thumb.JPG.06d8a168943a3b7a1d9b8dd0ff880027.JPG

1868846823_03.thumb.JPG.08db43a0066abafcbea2003e8fca3c8d.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это оптимально 1+2

У Павла,скорее всего,стоит класс 2 и сомневаюсь, что на столбе класс 1.

В таком случае какой от него толк?

Или же работать будет, но при плохих стечениях обстоятельств он просто выгорит, хуже - потянет ща собой часть щита, еще хуже - пожар. Что из этого правдиво и что будет отсутствовать при подключении 1+2? Или же при 1+2 может произойти все то же самое, только с намного меньшей вероятностью?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

итак я обозначил вводной кабель. Верно?

если да то дорисуйте как он идет, максимально сколько сможете опишите также там где он уложен в стену и стяжку есть ли на расстоянии 20 см еще какие то кабеля?

Расстояние между УЗИПами? зачем 2 УЗИПа?

Какие УЗИПы, напишите название.

пожалуйста еще ответы на эти вопросы

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...