Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Одноэтажный Z98 с возможностью 2 этажа, в Днепре

shneider_vova

Рекомендовані повідомлення

Классные картинки, откуда они?

Заинтриговали беседой, сел и посчитал :).

 

А утеплив откос снаружи, получите ну пусть 0.025 Вт/м/К - итого общая экономия даже для пассивного дома будет в районе 1%. А для нас, простых смертных, равноценно одному проветриванию в год.

Не согласен. Утеплить откос можно до отрицательных значений линейного коэффициента, если есть такая задача. Ведь чем больше в расчетном сечении площади с низким лямда по отношению к лямда стены, тем меньше линейный коэффициент.

 

Grq0bkHNa47ZAz.jpg

 

 

75мм ХPS для примера выше, и смещение рамы к середине дает уже 0.002W/mK. Еще добавить чуть внутри откоса и выйдем в отрицательное значение.

 

nAyW0guX1gnNmZ.jpg

 

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как понять отрицательный коэфициент?

Для этого надо понять, что такое вообще линейный коэффициент потерь.

Если по простому, то это коэффициент корректирующий расчет по площадям двух конструкций, учитывающий потери на стыке этих конструкций. Если общий тепловой поток с учетом стыка, меньше чем сумма потоков через отдельные элементы, то коэффициент будет отрицательным.

Применительно к стыку окна и стены, это означает, что мы суммируем потери через площадь стен, потери через площадь окон, и корректируем расчет добавляя длину периметра проемов умноженную на коэффициент линейных потерь. Если он будет отрицательным значит отнимаем. Но чтобы сделать его отрицательным, нужно на стыке элементов расположить определенное к-во материала с относительно низким лямда, что не всегда оправдано если остальные потери сравнительно большие. Учет линейных коэффициентов становиться более актуальным по мере снижения остальных потерь.

  • Лайк 6
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По вентканалам уже практически остановился на LAS Systems Ivent 2-12*17 - возьму для каждой шахты по 2 блока по 2 канала, поставлю их квадратом. Завтра еще раз посчитаю на прочность. У них есть более мощные блоки (см. вложение), думал взять 800*330 - у них есть каналы под армирование, как у шиделя, но там вес зашкаливает - на каждую шахту 4 метра придется по 1 тонне. 1 шахта у меня стоит на несущей стене, а вторая - на плите перекрытия, не рискнул.

 

Вопрос - как вывести хорошо фановую трубу из такой шахты. По советам я планировал сверху шахты сделать плиту, из которой будет выступать только фановая. Вентканалы выйдут вбок шахты, а фановая загерметизируется уплотнителем от Вильпе. Вот только фановая - это ж пластиковая канализационная труба, она по идее боится ультрафиолета. Что еще тут можно выгородить? Совсем страшный колхоз не хочу, потому что и так эстетика на 0.

Презентация общая вент дым.pdf

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Начинается сезон - голова пухнет от вопросов. Надо договорится по фронтонам (понять армирование и схему армопояса), по крыше (продумать узлы, заказать лес), вентканалы (заказать блоки, гильзы), сделать гидроизоляцию цоколя (планирую аквамат), договориться за заливку террасы, все это состыковать по срокам... А я не готов - в общем, все как всегда.

 

По дымоходу. Предложение от шиделя - 22.700 без доставки. Плюс транспорт (от 1000) плюс монтаж (4-5 тыс). И рядом все равно надо тулить каналы под газовый котел, под ПВУ. Думал-думал, считал, что есть в кармане - решил уже идти по принципу, с которого начинал стройку - то, что несущественно и может быть отложено - должно быть отложено. Сейчас сделаю вот такую заготовку:

Screenshot_81.thumb.png.fc010fccb9735891a0be1e45fdc9d12a.png

 

Стоимость материалов с доставкой должна быть в районе 8 тыс, плюс работа порядка 2. Дымоход газовый будет гильзоваться при необходимости трубой Almeva LAS, в фановый стояк пойдут 2 трубы 50-70 диаметра, в каминный дымоход может быть установлен сэндвич-труба.

 

По сэндвичу. То, что увидел для себя (не претендую на истину) - нужна сталь AISI 321, 1 мм. Засыпную изоляцию как то не очень хвалят, да и по стоимости получается соизмеримо с сэндвичем. Стоимость комплекта с нержавейки - порядка 10-11 тыс + работы. Тройник подключения и ревизия будут установлены через проем в стене со стороны камину (все равно там потом закрывать порталом), сама труба - опущена сверху.

Змінено користувачем shneider_vova
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Буду считать лайки - как то, что принятое решение по крайней мере не противоречит здравому смыслу.

 

По фронтонам. Не могу прийти к единому решению - нужен ли монолитный пояс по верху фронтона. В проекте нет. Стропилка - наслонная

(причем безраспорность обеспечена несколько раз - стропила на мауэрлате, среднем прогоне и верхнем прогоне закреплены с запилом, верхний узел закреплен от поворота верхней и нижней накладкой к коньковому прогону)

. То есть распора быть не должно. По длинным стенам 1 ряд газобетона и потом пошел армопояс под маэурлат - в руководствах встречал, что при 2 блоках - армопояс вообще можно не делать. Вот теперь не пойму - надо ли поворачивать армопояс на боковые стены. Было бы логично его замкнуть, но если заводить просто горизонтально (везде во втором ряду сделать) - то ниже него всего на 400 мм - уже есть пояс, распор воспринимать не нужно.

 

Если идти по торцу фронтона - то тут технологическая проблема - а как его заливать - чтобы он с нижней точки не вытек.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По верху? Или все таки по низу?

 

Да хоть какой. Пока так думаю:

1) делать его по низу- ну совсем нет смысла - тогда уже проще что то придумать и связать армопояс по длинным сторонам - с армопоясом в уровне плит перекрытия под фронтоном

2) делать по верху - непонятно как. И смысл тоже непонятен. Фронтон толщиной 375-400 мм, высота 4 метра - что с ним будет? загружен будет еще коньковым и средними прогонами (под них залью пятки в любом случае.

 

Очень схематично нарисовал. получается, что все равно наклонный пояс будет разорван в месте опирания прогонов, или его еще и там надо поворачивать - в общем, с таким количеством изгибов это бред

 

 

Screenshot_101.thumb.png.f8f64e5823d583dfa441d2db020470a8.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да хоть какой. Пока так думаю:

1) делать его по низу- ну совсем нет смысла - тогда уже проще что то придумать и связать армопояс по длинным сторонам - с армопоясом в уровне плит перекрытия под фронтоном

2) делать по верху - непонятно как. И смысл тоже непонятен. Фронтон толщиной 375-400 мм, высота 4 метра - что с ним будет? загружен будет еще коньковым и средними прогонами (под них залью пятки в любом случае.

 

Очень схематично нарисовал. получается, что все равно наклонный пояс будет разорван в месте опирания прогонов, или его еще и там надо поворачивать - в общем, с таким количеством изгибов это бред

 

Непонятно к чему вопрос, сам спросил - сам ответил:)

Или ты ждешь нашего одобрения? Если шо, я одобряю:D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Непонятно к чему вопрос, сам спросил - сам ответил:)

Или ты ждешь нашего одобрения? Если шо, я одобряю:D

 

Да, жду одобрения :-) Я просто зацикливаюсь в своих мыслях, и боюсь, что могу что-то упустить.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

загружен будет еще коньковым и средними прогонами (под них залью пятки в любом случае.

Опа-опа-опа... а с этого момента поподробнее...

Т.е. стоевой под фронтоном не будет, опора на кладку?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Опа-опа-опа... а с этого момента поподробнее...

Т.е. стоевой под фронтоном не будет, опора на кладку?

 

что такое стоевая? если это стойка деревянная или монолитная - то нет. в проекте вот такое невнятное нарисовано:

Screenshot_102.png.2eb9bc43217b4ad9e1f11db621069faf.png

 

Расчетная нагрузка на опору среднего прогона - 2.5 тонны, конькового прогона - 0.5 тонн. Думаете, монолитной пятки (скажем, 200*500) недостаточно?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

проекте вот такое невнятное нарисовано:

Отлично и правильно начерчено! Это горизонтальный пояс под прогоны от одного до другого с шпилькой. Его можно сделать плоским 100мм высотой в том числе... Всё там правильно!:good:

И тогда отпадёт вопрос по косому поясу.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Отлично и правильно начерчено! Это горизонтальный пояс под прогоны с шпилькой. Его можно сделать 100мм высотой в том числе... Всё там правильно!:good:

И тогда отпадёт вопрос по косому поясу.

 

то есть сделать вот так:

Screenshot_103.thumb.png.e02bbd4e9d254cda33be430c26479aaa.png

 

залить горизонтальный поясок по всей длине фронтона на отметке опирания прогонов? нужно тогда связывать этот горизонтальный пояс с поясами под мауерлат?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

то есть сделать вот так:

[ATTACH]610906[/ATTACH]

 

залить горизонтальный поясок по всей длине фронтона на отметке опирания прогонов? нужно тогда связывать этот горизонтальный пояс с поясами под мауерлат?

 

Конечно!!!:D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Конечно!!!:D

 

такая мысль была. я еще во фронтонах хочу оставить место под окна - на то время, когда будет там утепленная мансарда - сделаю перемычку в У-блоке, а потом вырежу проем при необходимости. Так что как раз там все и объединится.

 

Tansss, из последнего сообщения не понял - надо ли делать наклонный участок или нет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Начался легкий цейтнот. Чувствую себя студентом на сессии - вроде и учился весь семестр, а к экзамену совершенно не готов.

 

На фронтоны выходит бригада, найденная по рекомендациям форумчан - у них есть еще окно до выхода на большой объект - поэтому с субботы меня теребят - давай-давай. Срочно заказал газобетон - беру УДК, так как объем 17 м3 - с Киева нет смысла везти. Начинаю делать раскладку для бригадира - и понимаю, что верх фронтона (наклонный) должен идти вровень со стопилиной - тогда за счет контробрешетки над фронтоном будет небольшой зазор - где то вот так:

Screenshot_82.thumb.png.beac74aba22d14d02b9cb654b7942bd2.png

 

Отрисовал все блоки - поподрезал - посчитал количество и упал - вместо 9 паллет, как я заказал - надо 10! Начинаю лихорадочно вспоминать, сколько же у меня осталось с осени. Было несколько паллет, они на перекрытии, накрытые пленкой. Сегодня поехал, пленку всю поснимал, посчитал - впритык, но хватает. На фронтонах будем миксовать 400 и 375 блок. Если что, придется в багажнике довозить.

 

Надо заказывать дерево, но нет окончательной договоренности с крышниками. Переделал фронтонную часть - убираю вылеты мауерлатов и прогонов за фронтон, делаю "фронтонную лестницу" по принципу Игорехи - Т-образная консоль с обрешеткой сверху. Прикинул на пальцах -должна держать. Окончательное слово будет за крышниками.

 

Сечение прогона в проекте - 150*250. Дал запрос по дереву на Шинную (планирую оттуда взять) - есть только 150*200. Пересчитал по нагрузкам - несет. Согласовал замену.

 

Вентиляционные блоки и дымоходные - ждут оплаты. Сумма к оплате порядка 10 тыс, но забирать надо из-под Киева, вес 5 тонн, прямая машина больше 6 тыс стоит. Пробую пока искать на della.ua , но пока не очень разобрался, что там к чему.

 

Надо заказать арматуру. Посчитал на армопояс, сразу надо взять и на крыльцо-террасу. Начал считать, а что же там нарисовали мне в проекте - а там ленты так заармированы, что надо 400 кг арматуры . Взял счет на арматуру - думаю "не", давай-ка пересчитай фундамент - так и разориться можно. Проблема в том, что в проекте терраса и крыльцо сделаны условно - просто копии с типовых решений. Так что думаю, что арматура там конструктивно задана. Но уж как то много. Так что у меня до утра масса времени, чтобы уточнить заявку по арматуре

Screenshot_83.thumb.png.7d09ee3bc3592b646459d5f9c7dfe5d8.png

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По поводу деллы, ларди транс. 6 тыс за 5 тонн-нормальная цена. Тем более, если это транспорт поставщика-он несёт риски по доставке. Если будет наемная попутка можно 1 тыс сэкономить.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По поводу деллы, ларди транс. 6 тыс за 5 тонн-нормальная цена. Тем более, если это транспорт поставщика-он несёт риски по доставке. Если будет наемная попутка можно 1 тыс сэкономить.

 

Я думал, что догруз можно дешевле найти

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно. Просто долго искать можно. Хотя ты будешь наличными платить? Тогда немного проще. Я по привычке за Б/Н думаю :)
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Начинаю делать раскладку для бригадира - и понимаю, что верх фронтона (наклонный) должен идти вровень со стопилиной - тогда за счет контробрешетки над фронтоном будет небольшой зазор

А что за программа в которой создали раскладку?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что за программа в которой создали раскладку?

 

У меня 3Д программа, в которой работаю - Tekla. Широкому кругу пользователей не подойдет, думаю, в этом плане архикад или скетчап будет проще

Screenshot_105.thumb.jpg.c0355f12f9b6598796771cf933a8ab7e.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вчера сделали первый ряд на втором этаже:

IMG_20180404_175601.thumb.jpg.981e449d82c5f17ca6c4616296b3b5b0.jpg

IMG_20180404_175604.thumb.jpg.f5e064d4521486dad196a00b8772bdcc.jpg

IMG_20180404_175608.thumb.jpg.936338b90f894418ec99d50c7670cbba.jpg

 

Блок частично подрезался по нижней плоскости так, чтобы лечь понаруже на газобетон, а по внутренней части - на ЦПС на бетон. Размеры по стенам вывели в 0 по проекту - из-за этого кое-где есть свисания над стеной первого этажа в пределах 5-10 мм. Диагонали отличаются на 1 см (на 16 метрах) - уже не ровняли, потому что никак. Думаю, абсолютно приемлимый результат.

 

Чтобы поучаствовать - тоже поработал немного - поснимал частично деревянную опалубку (которую ставили для заливки У-блоков) и крепление пленки с окон. Несколько интересных фактов:

1) черные саморезы (мм 4, наверное, а то и меньше) держатся в газобетоне лучше, чем 5 и 6 мм оцинкованные:

IMG_20180404_183951.thumb.jpg.6d8385e2aa13cb962d816dae4c8705b5.jpg

2) желтые саморезы после выкручивания - вся часть, которая была в газобетоне, стала серой. То ли цинк такой, что сразу начал ржаветь, то ли при вкручивании-выкручивании повреждается.

 

Очень доволен пока своим шуруповертом Bosch 180-LI. Заряд держит хорошо, работает реально в жестких условиях - я его чуть ли не в воду макал (не специально).

 

На субботу планирую заливать армопояс. После этого по фронтонам останется доложить треугольники 5*2 - то есть менее 4 м3.

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...