выбор кабеля для проводки в доме

NBB

Рекомендовані повідомлення

Я ж неимею ничего против. Маслом каши не испортишь.

Ну вот, а то сразу обзываться...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы троньки подправил, для "сочности":

"...... в нулевом проводе арифметически не сложились НУЛЕВЫЕ токи всех трёх..."

Как говаривал мой дорогой Лигоцкий "главное, ребята, понимать физику процесса". :beer:

 

Добавлено через 6 минут

 

 

Без соединений и ответвлений безопасней любая проводка. Но, к нашему конкретному случаю, это не относится.

Прим: если у вас варочная и духовка находятся на разных углах помещения, так уж сложилось, то примените для одного кабель 4*2,5 а для другого 3*2,5. (Или 4 ммкв, смотря какая мощность). Но если они рядом, а это в основном так, то целесообразнее проложить один кабель типа 5*2,5.

почему 4*2,5 и 3*2,5, а не 5*2,5 и 3*2.5?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

почему 4*2,5 и 3*2,5, а не 5*2,5 и 3*2.5?

 

Исходя из рентабельности, и только.

Вариант1.

Для варочной: L1 + L2 + N + PE.

Это 4-ех жильный кабель.

Для духовки: L1 + N + PE.

Это 3-ех жильный кабель.

 

Вариант2.

Для варочной с духовкой: L1 + L2 + L3 + N + PE.

Это 5-ти жильный кабель.

 

Тянуть в одном кабеле несколько отдельных нулец и несколько отдельных защитных проводниклв : это не ко мне!

Прим: к примеру, в ДБН-ских сметах, при защите "кошторисної вартості", не получится доказать необходимость и целесообразность применения кабеля типа 5*2,5 для подключения варочной на две фазы. Да, это не объект, но все же. Типа так.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Прим: к примеру, в ДБН-ских сметах, при защите "кошторисної вартості", не получится доказать необходимость и целесообразность применения кабеля типа 5*2,5 для подключения варочной на две фазы.

 

это если в проекте, в спецификациях указана конкретный тип варочной,

а так, как выше было замечено - возможно и трехфазное подключение.

 

или - сейчас установили четырехконфорочную, через год решили поменять на шестиконфорочную.

врезать новую поверхность - не проблема, а вот подать третью фазу от распределительной точки - проблема

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

@Телесистемы,

Согласен. Наверное, исходя из всех выше приведенных аргументов, нужно заложить два кабеля 5*4 и один 3*6. Точно хватит. А может и нет.... Offtopenko.))))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

@Телесистемы,

Согласен. Наверное, исходя из всех выше приведенных аргументов, нужно заложить два кабеля 5*4 и один 3*6. Точно хватит. А может и нет.... Offtopenko.))))

 

когда проектировщик ЭС закладывает одну доп жилу в кабеле - это чуть не криминал

а когда конструктор закладывает для перестраховки десятикратный запас по армированию - это норм

 

:sorry:

 

Offtopenko.))))

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в ДБН-ских сметах, при защите "кошторисної вартості", не получится доказать необходимость и целесообразность применения кабеля типа 5*2,5 для подключения варочной на две фазы.

Т.е., инструкция производителя (выдержку из которой привел выше) это пустой звук? Хороши ДБН-ы. Вообще, нужно рассматривать индукцию как 2 отдельные однофазные нагрузки с общим управлением, а у пользователя уже выбор - хочешь, запитывай от одной фазы, хочешь и можешь - питай от двух, чтобы чуть сбалансировать потребление. И индукционка на 2-х фазах это и несимметричная нагрузка, и нелинейная. Поэтому рассчитывать на взаимную компенсацию фазных токов в нулевом проводе это весьма самонадеяно. Но это все, конечно, теоретизация в чистом виде. На практике в быту варочная никогда не будет работать длительное время работать на полной мощности, чтобы повредить нулевой проводник

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е., инструкция производителя (выдержку из которой привел выше) это пустой звук? Хороши ДБН-ы. Вообще, нужно рассматривать индукцию как 2 отдельные однофазные нагрузки с общим управлением, а у пользователя уже выбор - хочешь, запитывай от одной фазы, хочешь и можешь - питай от двух, чтобы чуть сбалансировать потребление. И индукционка на 2-х фазах это и несимметричная нагрузка, и нелинейная. Поэтому рассчитывать на взаимную компенсацию фазных токов в нулевом проводе это весьма самонадеяно. Но это все, конечно, теоретизация в чистом виде. На практике в быту варочная никогда не будет работать длительное время работать на полной мощности, чтобы повредить нулевой проводник

 

Вы неправильно трактуете инструкцию это раз. А несимметричность нагрузки для нулевого проводника в трехфазном кабеле не играет никакого рояля. Абсолютно. Первая фаза 50 ват, вторая фаза 1 кВт, и третья фаза 3 кВт для кабеля 5х2,5 и что - ноль отгорит?

:oops:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы неправильно трактуете инструкцию это раз. А несимметричность нагрузки для нулевого проводника в трехфазном кабеле не играет никакого рояля. Абсолютно. Первая фаза 50 ват, вторая фаза 1 кВт, и третья фаза 3 кВт для кабеля 5х2,5 и что - ноль отгорит?

:oops:

 

Разом з хатой:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А несимметричность нагрузки для нулевого проводника в трехфазном кабеле не играет никакого рояля.

Несимметричность не играет. А нелинейность играет, и гармоники тока могут не компенсировать друг друга, а вполне себе суммироваться в нулевом проводе.

Первая фаза 50 ват, вторая фаза 1 кВт, и третья фаза 3 кВт для кабеля 5х2,5 и что - ноль отгорит?

Не, не отгорит. А вот если будет по 3,5 кВт на фазу нелинейной нагрузки - тут уже могут быть варианты.

Вы неправильно трактуете инструкцию это раз.

Что значит "неправильно"? Может быть слишком буквально, это еще понятно. А какова ваша, правильная, трактовка?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

эта равномерность жён должна учитываться не только в этом элементе, а в электроснабжении тремя фазами в принципе? есть какие-то защитные приборы в этом контексте?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
в мороз с кабелем работать можно?

Зависит от кабеля. Обычно указывается температура монтажа.

Прокладка и монтаж кабеля ВВГ без предварительного подогрева производится при температуре не ниже -15°С.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот если будет по 3,5 кВт на фазу нелинейной нагрузки - тут уже могут быть варианты.

И где ж это такое чудо, способное угробить все вокруг взялось? Неужто в магазине такие истребители сетей продаются? Или с каких это бейцев простая индукционная плитка вдруг приобрела столь разрушительные свойства? :lol:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в мороз с кабелем работать можно?

 

Вы думаете что строительство многоквартирых домов остановилось, зря так думаете.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И где ж это такое чудо, способное угробить все вокруг взялось? Неужто в магазине такие истребители сетей продаются? Или с каких это бейцев простая индукционная плитка вдруг приобрела столь разрушительные свойства?

Любое устройство с выпрямителем без ККМ.

Если основное потребление энергии приходится на нелинейные нагрузки (импульсные блоки питания без ККМ, люминесцентные лампы с электронными балластами без ККМ и т.п. - ток потребляется узкими импульсами вблизи пика питающего напряжения) встречаются рекомендации по увеличению сечения нулевого проводника в два раза (относительно сечения, рассчитанного для фазных проводников). Это обусловлено тем, что в нулевом проводе будет протекать еще и значительная сумма гармоник тока кратных трем (особенно будет сильна третья - 150 Гц)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Любое устройство с выпрямителем без ККМ.

Ну и "..встречаются рекомендации.." - это тоже самое оно :lol: Делайте сразу разводку шиной 5х20, медной, конечно, тогда ужасный и могучий "...электронный балласт люминесцентной лампы без ККМ..." точно ничего не спалит. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И все же, резюмируйте, пожалуйста, - для стандартной (хайлайт) варочной мощностью 7-7,5 кВт достаточно моножилы 2,5? При 2-фазном подключении например ( и при 3-фазном если модель позволит). Имеем 6 жил х2,5 от щитка прямо на варочную выделено, 2-полюсный автомат 16 А, появилось мнение, что лучше перетянуть по 4 квадрата (немного напрячься надо уже, но можно), стоит 4 квадрата тянуть?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Берете инструкцию от понравившейся плиты, и читаете требования к подключению, в частности, требования к кабелю и требования к автомату. Если там три жилы и 16А - поздравляю, вы вытянули счастливый билетик. В противном случае нужно тянуть кабель согласно требований изготовителя.

 

З.Ы. Отдельный случай, когда в инструкции указан кабель 3х2,5, а автомат - что-то типа 25 (32)А - в этом случае кабель все же нужно выбирать по ПУЭ, а не по производителю.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И все же, резюмируйте, пожалуйста, - для стандартной (хайлайт) варочной мощностью 7-7,5 кВт достаточно моножилы 2,5? При 2-фазном подключении например ( и при 3-фазном если модель позволит). Имеем 6 жил х2,5 от щитка прямо на варочную выделено, 2-полюсный автомат 16 А, появилось мнение, что лучше перетянуть по 4 квадрата (немного напрячься надо уже, но можно), стоит 4 квадрата тянуть?

 

Я на плиту кидаю 4×4, но зараз появилось б.у варіантів чи навіть нових плит, які хочуть все ж таки 3 фази а не 2. Тому для тих плит 5*2.5 з головою вистачає, і можно без лишніх клопотів садити на клемник поверхні.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Берете инструкцию от понравившейся плиты, и читаете требования к подключению,

З.Ы. Отдельный случай, когда в инструкции указан кабель 3х2,5, а автомат - что-то типа 25 (32)А - в этом случае кабель все же нужно выбирать по ПУЭ, а не по производителю.

Перечитал штук пять инструкций (разных произв-лей, т.к. варочную еще не выбрали), максимум есть схемы, только в самсунге есть намек на сечение кабелей, в боше и электролюксе вообще про подключение - нифига... На картинке - самсунг

Еще вдогонку:

хоть землю можно можно использовать имеющуюся 2,5 (если докину на фазы и ноль по 4 квадрата)?

1931155877_.thumb.jpg.13c650a59d4c25cdb11caf027d47833d.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перечитал штук пять инструкций (разных произв-лей, т.к. варочную еще не выбрали), максимум есть схемы, только в самсунге есть намек на сечение кабелей, в боше и электролюксе вообще про подключение - нифига... На картинке - самсунг

Еще вдогонку:

хоть землю можно можно использовать имеющуюся 2,5 (если докину на фазы и ноль по 4 квадрата)?

 

Я при наличии трехфазного ввода в дом или квартиру - на варочную поверхность всегда прокладываю 5х4. Этого варианта хватает и на "двухфазные" поверхности и на "трехфазные". Смотрите поверхность Ханза, там есть трехфазные хорошие варианты.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я при наличии трехфазного ввода в дом или квартиру - на варочную поверхность всегда прокладываю 5х4. Этого варианта хватает и на "двухфазные" поверхности и на "трехфазные". Смотрите поверхность Ханза, там есть трехфазные хорошие варианты.

 

++++

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...