Deye інвертори гібридні

yur43

Рекомендовані повідомлення

Чи Дея за якимись налаштуваннями слідкує за дельтою напруг між фазами?  Тобто якщо на одній з фаз 220 на другій 250 різниця 30В то чи слідкує за цією різницею?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20 минут назад, Dmode сказал:

Чи Дея за якимись налаштуваннями слідкує за дельтою напруг між фазами?  Тобто якщо на одній з фаз 220 на другій 250 різниця 30В то чи слідкує за цією різницею?

Пан Mib кілька сторінок присвятив цьому явищу, бо в нього при досягненні різниці в 15% напруги на різних фазах інвертор вірубає грід.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

7 минут назад, Dmode сказал:

@mib яке максимальне значення можна вписати в різницю напруг по фазам?

В том то и проблема что этот параметр не настраиваемый, по мануалу должно быть 20% я или не так считаю, я прибавляю 15% к меньшему значению тоесть если будет на одной фазе 200 а на другой 235 у меня грид уже отключается

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тільки що, mib сказав:

проблема что этот параметр не настраиваемый, по мануалу должно быть 20% я или не так считаю

А де про це в мануалі написано?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

8 минут назад, Dmode сказал:

А де про це в мануалі написано?

Я когда купил и ждал пока плывет где то это вычитал и марально себя готовил что зимой получу проблему, когда проблема все же случилась уже в мануале найти не смог, но когда спросил чатгпт как можно это решить он написал про 20%

Но пару страниц назад @volomotoписал что у него инвертор работал при перекосе чуть больше 20%

Они такое ощущения что каждый со своим характером, у Виктора он вырубает нагрузку при пропадании одной фазы не переходя на батарею

У меня сеть выглядит вот так и на графике видно когда он выключает грид

 

Screenshot_2025-03-16-11-33-32-928_io.homeassistant.companion.android-edit.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

10 годин тому, Dmode сказав:

Ось цікаве зі вчорашньої статистики.

Були ділянки коли мережа була відсутня, і причиною могло би бути РН.

Але далі ідуть два "грід дісконект" алярми, які співпадають з падінням потужності, що споживається з мережі до 0. При цьому напруга є, тобто мережа присутня, ії параметри в межах норми. Тому в останніх двох переходах на офгрід, РН не може бути причиною, бо напруга не відсікалась.

По часу ці два останніх алярми один в один збігаються з графіком вище.

 

у мене теж 3фазник, він переходить на батарею коли є перекос по фазам. виведіть грід волтаж

image.png.c6529e4eef2eece2ef8cd1442a477739.png

3.03 було 243-216=27В перекосу що за думкою інвертору вже забагато. Я не знайшов де це можна пофіксити, тож живу з цим

image.thumb.png.e938728625411aca8dfc8f151f25ee2a.png

Змінено користувачем Volodimir Roshchook
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

36 хвилин тому, mib сказав:

Но пару страниц назад @volomotoписал что у него инвертор работал при перекосе чуть больше 20%

Якщо рахувати від більшого, то там 20 ще не було

 

Але мож воно взагалі від середнього значення рахує +-10%, хз

Змінено користувачем beavis
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добродії, ви всі не берете до уваги короткі імпульсні перенапруги. Їх бачить інвертор та не бачать системи моніторінгу. Тому шукати міжфазний перекос на графіках моніторингу безперспективно, на мою думку. Після того, як я поставив кванти перед інвертором - він взагалі не відключається від мережі. Зафіксувати такий міжфазний перекос можна, наприклад, імпульсними вольтметрами з пам'яттю. Або бакатоканальним осцилографом.

Змінено користувачем yurriy
  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

23 години тому, Dmode сказав:

Як місяць тому? Всі помилки за сьогоднішній день з моменту як мені підключили доступ, і продовжують сипатись далі. І так вже близько 300 днів зі слів власника інвертора.

То просто я подивився на скрін котрий виявився не вашим.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

16 часов назад, yurriy сказал:

 Після того, як я поставав кванти перед інвертором - він взагалі не відключається від мережі.

Ну, ось вам і всесвітній заговор виробників!

  • Хаха 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

32 минуты назад, 90BCO сказал:

Ну, ось вам і всесвітній заговор виробників!

маск казьол. ви подивіться на це неподобство. ліфери почали використовувати тільки в третій версії повервол
ціна 15к. 😁 з останнього речення посміявсь. дея топ.
image.png.e38633d65de709326323d9789124e11d.png

Змінено користувачем newbee2020
  • Хаха 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Де в Деї налаштовується обмеження генерації до певного рівня напруги?

Наприклад генеруємо лише до 250В, якщо напруга вище генерація зупиняється...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1 час назад, Dmode сказал:

Де в Деї налаштовується обмеження генерації до певного рівня напруги?

Наприклад генеруємо лише до 250В, якщо напруга вище генерація зупиняється...

Мне кажется это общая настройка как доя генерации так и вообще для грида, но это не точно

IMG_20250301_154601.thumb.jpg.f1448454e82360226cbbb8353dc21f88.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, Dmode сказал:

Де в Деї налаштовується обмеження генерації до певного рівня напруги?

Наприклад генеруємо лише до 250В, якщо напруга вище генерація зупиняється...

Немає такого. Можна обмежити потужність, не напругу.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 години тому, Dmode сказав:

Де в Деї налаштовується обмеження генерації до певного рівня напруги?

Наприклад генеруємо лише до 250В, якщо напруга вище генерація зупиняється...

Можливо тут?

 

IMG_3415.jpeg

IMG_3416.jpeg

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

@Dmode цей інвертор дуже чутливий до гармонік напруги в мережі і буде відключатись навіть якщо середньоквадратичне значення напруги є в нормі.

Джерелом гармонік є будь-яка нелінійне навантаження, наприклад тиристорний регулятор потужності в котлі. Також ступінчасні стабілізатори дають гармоніки.

  • Лайк 4
  • Дякую 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня!

Маю інветор на 12 квт і 2 стрінги по 14 панелей Longi 440 (разом 28 шт, 12320W)

Вирішив на весну докупити ще панелей на схід. Наданний момент доставив 6 панелей.

Перші 2 стрінги повісив на перший здвоєний mppt а нові 6 на другий. Все було ок поки не пішли сонячні дні. При саксимальному сонці інвертор періодично починає глючити. Виробіток падає до пари кіловат або навіт декілька сотень ват. Після викл/вкл сонця починає знову працювати і видавати 12кв з сонця. Чи стикався хтось з такими проблемами? Ніби я к і напруга і струм не перевищені.

Screenshot from 2025-03-18 14-54-58.png

Змінено користувачем orange22
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

14 хвилин тому, volomoto сказав:

цей інвертор дуже чутливий до гармонік напруги в мережі і буде відключатись навіть якщо середньоквадратичне значення напруги є в нормі.

Підтверджую. Сьогодні сонячно та холодно, була гарна генерація. Також було вітряно і інвертор почав відключати мережу. Розібравшись виявив різницю напруги на фазах від 190в до 249 та дикі стрибки частоти від 42Гц до ледь не 120Гц. Тому в такий прекрасний сонячний день із ЗТ сиджу в офф грід режимі)))

 

Інвертор видавав такі звуки та не хотів вмикати мережу:

Змінено користувачем МакДо
  • Лайк 2
  • Сумно 2
  • Дізлайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

33 хвилини тому, orange22 сказав:

Чи стикався хтось з такими проблемами?

Стикалися звичайно і причини різні.

Інвертор має куди дівати всю потужність?

Інвертор відключається від мережі, коли генерація падає?

Скиньте скріни всіх налаштувань.

 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 часа назад, volomoto сказал:

наприклад тиристорний регулятор потужності в котлі.

Блііін, точно! Я ж сам в котел встановив 3шт SSR ще років десять тому 🤷‍♂️

 

 

  • Конфуз 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 години тому, МакДо сказав:

Підтверджую. Сьогодні сонячно та холодно, була гарна генерація. Також було вітряно і інвертор почав відключати мережу. Розібравшись виявив різницю напруги на фазах від 190в до 249 та дикі стрибки частоти від 42Гц до ледь не 120Гц. Тому в такий прекрасний сонячний день із ЗТ сиджу в офф грід режимі)))

То якійсь  глюк бо не може так плавати частота в мережі.

Змінено користувачем k-master
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

3 хвилини тому, k-master сказав:

То якійсь  глюк бо не може так плавати частота в мережі.

Я звернувся в службу підтримки ДТЕК у фецсбуці і надав всю інфо, підкресливши, що гібридний інвертор відмовляється працювати з мережею))). Заявку прийняли і через 2 години (~ в 15:00) вони вимкнули мережу (всю десятку). Мережі досі немає. Напевно є поломка. 

  • Хаха 4
  • Конфуз 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

4 минуты назад, МакДо сказал:

Я звернувся в службу підтримки ДТЕК у фецсбуці і надав всю інфо, підкресливши, що гібридний інвертор відмовляється працювати з мережею))). Заявку прийняли і через 2 години (~ в 15:00) вони вимкнули мережу (всю десятку). Мережі досі немає. Напевно є поломка. 

Главное в местную группу не пишите об этом :-) И свет в доме лучше сейчас выключить :-)

  • Лайк 2
  • Хаха 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах