shneider_vova Опубліковано: 6 серпня Поділитись Опубліковано: 6 серпня 1 годину тому, DimaF сказав: Померял на входе тестером, между фазами 400 вольт показывает (з-х фазное подключение), возможно такое!? ну саме стільки там і повинно бути (380 для номіналу 220 В та 400 для номіналу в 230В) 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 6 серпня Поділитись Опубліковано: 6 серпня 7 хвилин тому, shneider_vova сказав: ну саме стільки там і повинно бути (380 для номіналу 220 В та 400 для номіналу в 230В) Це ж базові знання, або як кажуть для особо одаренньіх - Третий класс, вторая четверть. )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 7 серпня Поділитись Опубліковано: 7 серпня 7 часов назад, shneider_vova сказал: ну саме стільки там і повинно бути (380 для номіналу 220 В та 400 для номіналу в 230В) Т.е. нормально значит. Значит перекос по фазам вероятно, или что то другое. До сих пор на батарейке сидим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurriy Опубліковано: 7 серпня Поділитись Опубліковано: 7 серпня 4 часа назад, DimaF сказал: До сих пор на батарейке сидим. Десь вище писав про свою мережу, яка теж далека від ідеальної. Вирішив проблему стабами. Мабуть і ваш шлях десь в ту сторону )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 7 серпня Поділитись Опубліковано: 7 серпня 1 минуту назад, yurriy сказал: Десь вище писав про свою мережу, яка теж далека від ідеальної. Вирішив проблему стабами. Мабуть і ваш шлях десь в ту сторону )) В общем из сельского чата понятно что у многих пропала одна фаза, посмотрел в настройках инвертора - так и есть, 2 фазы есть, одной нет. Солнце есть, ждем ремонтников. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 7 серпня Поділитись Опубліковано: 7 серпня Вот собственно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 7 серпня Поділитись Опубліковано: 7 серпня 11 годин тому, DimaF сказав: В общем из сельского чата понятно что у многих пропала одна фаза, посмотрел в настройках инвертора - так и есть, 2 фазы есть, одной нет. Солнце есть, ждем ремонтников. Це мабуть єдиний приклад коли 3 однофазних краще одного трьохфазного. Якщоб була зима то допомог би зарядний пристрій однофазний чи просто генератор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 7 серпня Поділитись Опубліковано: 7 серпня 22 минуты назад, k-master сказал: Це мабуть єдиний приклад коли 3 однофазних краще одного трьохфазного. Якщоб була зима то допомог би зарядний пристрій однофазний чи просто генератор. Там тоже вроде есть нюансы если они все работают с одним акб и синхронизируются, то отвал одной фазы всех на акб Но можно в настройках конечно поменять, на это время, а в 3х низя Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 8 серпня Поділитись Опубліковано: 8 серпня 12 годин тому, k-master сказав: Це мабуть єдиний приклад коли 3 однофазних краще одного трьохфазного. Я б до такої мережі навтіь нічого однофазного не підключав, бо там з таким самим успіхом може бути відсутній нуль. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 8 серпня Поділитись Опубліковано: 8 серпня Не знаю в тему ли) В параллель гибрид дейе с сетевым инвертором работать будет? Интересно про то, когда сети нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 8 серпня Поділитись Опубліковано: 8 серпня 4 години тому, ЯД сказав: В параллель гибрид дейе с сетевым инвертором работать будет? Интересно про то, когда сети нет. Буде, але це не паралель, а каскад. Для того в ГЕН порта є режим Microinverter, в якому гібрид буде подавати опорну напругу мережевому. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 8 серпня Поділитись Опубліковано: 8 серпня (змінено) 7 хвилин тому, volomoto сказав: Буде, але це не паралель, а каскад. Для того в ГЕН порта є режим Microinverter, в якому гібрид буде подавати опорну напругу мережевому. А если в принципе сетевой без сети не надо, чтобы он просто отрубался? Гибрид же не будет в сеть выдавать, соответственно и сетевой выключится? Змінено 8 серпня користувачем ЯД Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 8 серпня Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2 години тому, ЯД сказав: А если в принципе сетевой без сети не надо, чтобы он просто отрубался? Гибрид же не будет в сеть выдавать, соответственно и сетевой выключится? Буде воно саме так й працювати, вимкнеться. 2 години тому, volomoto сказав: Буде, але це не паралель, а каскад. Для того в ГЕН порта є режим Microinverter, в якому гібрид буде подавати опорну напругу мережевому. В інтернетах кажуть що при відсутності мережі гібрид при наявності мікроінвертора міняє частоту мережі і як наслідок мікроінвертер вимикається. Ну воно ж десь й логічно - мікроінвертор буде намагатись видати все що може, а хто буде забирати якщо у гібріда нема споживачів на це і батарея заряджена. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xkansler Опубліковано: 9 серпня Поділитись Опубліковано: 9 серпня (змінено) 13 часов назад, k-master сказал: Буде воно саме так й працювати, вимкнеться. В інтернетах кажуть що при відсутності мережі гібрид при наявності мікроінвертора міняє частоту мережі і як наслідок мікроінвертер вимикається. Ну воно ж десь й логічно - мікроінвертор буде намагатись видати все що може, а хто буде забирати якщо у гібріда нема споживачів на це і батарея заряджена. Не зовсім так. Там набагато цікавіше - гібрид при підключені мережевого інвертора на порт Gen (порт Gen режимі Microinvertor) за допомогою частоти доволі плавно може обмежувати або "відпускати" генерацію мережевого (при відсутності Grid) в залежності "потреби яка виникає" на Load або для заряду батарей: Зараз в такому режимі працює одна з інсталяцій (у мого товариша): три 5K гібридних однофазних в трифазній схемі (з синхронізацією фаз) + 15K мережевий трифазний у котрого фази відповідно розведені по портам Gen на 5К - все працює як швейцарський годинник Змінено 9 серпня користувачем xkansler 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 9 серпня Поділитись Опубліковано: 9 серпня 10 годин тому, xkansler сказав: Не зовсім так. Там набагато цікавіше - гібрид при підключені мережевого інвертора на порт Gen (порт Gen режимі Microinvertor) за допомогою частоти доволі плавно може обмежувати або "відпускати" генерацію мережевого (при відсутності Grid) в залежності "потреби яка виникає" на Load або для заряду батарей: Зараз в такому режимі працює одна з інсталяцій (у мого товариша): три 5K гібридних однофазних в трифазній схемі (з синхронізацією фаз) + 15K мережевий трифазний у котрого фази відповідно розведені по портам Gen на 5К - все працює як швейцарський годинник Ну для того мережевий повинен знати що йому робити коли частота змінюється. Щось мені підказує що випадковий інвертор цього може не підтримувати. Чи може є якись стандарт про котрий я не знаю. На відео 2 інвертора одного виробника бо що дея що сассинк то те саме. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xkansler Опубліковано: 9 серпня Поділитись Опубліковано: 9 серпня (змінено) 2 часа назад, k-master сказал: Ну для того мережевий повинен знати що йому робити коли частота змінюється. Щось мені підказує що випадковий інвертор цього може не підтримувати. Чи може є якись стандарт про котрий я не знаю. На відео 2 інвертора одного виробника бо що дея що сассинк то те саме. Стосовно мережевих інверторів інших виробників (відмінних від Deye/Sunsynk), у мене немає точної інфи, хоча в інеті бачив подібні кейси з інверторами інших брендів. Наскільки ця інфа реальна важко стверджувати... Стосовно того що керування мережевим інвертором Deye/Sunsynk підключеним до Gen порту гібрида Deye/Sunsynk, який працює в режимі Microinvertor то це штатний функціонал, який описаний в документації інверторів Deye. Цей функціонал підтверджений діючою інсталяцією, конфігурацію якої я навів вище. Оскільки ми тут начебто в гілці "Deye інвертори гібридні", то мені видається, можливо, що починати досліджувати які "розклади" на цю тему у інших брендів не зовсім правильно, для цього є профільні гілки на цьому форумі або на інших. Мережеві інвертори Deye досить "бюджетні" відносно гібридів. ~$750 за трифазний SUN-15K-G05 доволі прийнятна ціна на якісний виріб для розширення гібридної системи Змінено 9 серпня користувачем xkansler 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 10 серпня Поділитись Опубліковано: 10 серпня 8 годин тому, xkansler сказав: Оскільки ми тут начебто в гілці "Deye інвертори гібридні", то мені видається, можливо, що починати досліджувати які "розклади" на цю тему у інших брендів не зовсім правильно, для цього є профільні гілки на цьому форумі або на інших. Тільки людина сказала що в нього гібрід дея і не сказала модель мережевого інвертора, тому навіть у темі про дею треба бути впевненим що другий теж дея. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 10 серпня Поділитись Опубліковано: 10 серпня Тільки що, k-master сказав: Тільки людина сказала що в нього гібрід дея і не сказала модель мережевого інвертора, тому навіть у темі про дею треба бути впевненим що другий теж дея. Сетевого нет. Это был "мысленный эксперимент" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xkansler Опубліковано: 10 серпня Поділитись Опубліковано: 10 серпня (змінено) 26 минут назад, ЯД сказал: Сетевого нет. Это был "мысленный эксперимент" 😅... Мережевий є, як ви мабудь здогадались - SUN-15K-G05 Змінено 10 серпня користувачем xkansler Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 10 серпня Поділитись Опубліковано: 10 серпня 10 хвилин тому, xkansler сказав: 😅... Мережевий є, як ви мабудь здогадались - SUN-15K-G05 Га? Шото я потерялся) у меня точно нет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 11 серпня Поділитись Опубліковано: 11 серпня 09.08.2025 в 22:19, k-master сказав: Ну для того мережевий повинен знати що йому робити коли частота змінюється. Щось мені підказує що випадковий інвертор цього може не підтримувати. Чи може є якись стандарт про котрий я не знаю. На відео 2 інвертора одного виробника бо що дея що сассинк то те саме. Це стандарт, який підтримують майже всі більш-менш нормальні інвертори. А якщо не підтримують, то всеодно вони відключаються по перевищенні частоти, тому якщо гібрид накрутить 55 Гц, то мережевий точно відключиться. І там на відео мережевий від Huawei. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 11 серпня Поділитись Опубліковано: 11 серпня 08.08.2025 в 18:51, ЯД сказав: А если в принципе сетевой без сети не надо, чтобы он просто отрубался? Тоді його просто на сторону Grid підключити та й все: не буде мережі – не буде працювати мережевий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому А у деї часом нема функції ігнорування мережі на якійсь час якщо вона зникала кілька разів поспіль - ну наприклад зникла мережа, відновлюється через 30 секунд. Якщо вона упродовж наприклад хвилини знову зникла то вже переходити на неї через хвилину і т.д. Бо вночі від блискавок було світло як вдень, реле напруги постійно спрацьовувало, мене це розбудило і я взагалі до ранку вимкнув мережу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...