vine Опубліковано: 3 години тому Поділитись Опубліковано: 3 години тому Всем привет! Такой вопрос. Если в частном доме 3 фазы, разрешенная мощность 5 квт. и стоит автомат на 16 ампер. То получается что 16 ампер это примерно 3,5 квт. на 1 фазу и если фазы три, то выходит больше 10,5 квт. Вроде бы автомат как бы с большим запасом. Но как быть, если я например покупаю какой то электроприбор 220в. с мощностью 4,5 квт. или 5 квт. то автомат у меня будет выбивать. Хотя разрешенная мощность 5 квт. На основании этого не должен ли тогда автомат стоять на 25 ампер? И просить у ДТЕК чтобы поменяли на 25 ампер. Или я что-то недопонимаю? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 38 хвилин тому, vine сказав: разрешенная мощность 5 квт. Це означає сумарну дозволену потужність, тому 16-амперний автомат у вас стоїть з великим запасом, бо мав би стояти 10А (7,5А теоретично, але таких немає, найближчий автомат більшого номіналу 10А) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 16A автомат не отключается при 16А, умножаем на 1,13 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...