vine Опубліковано: 12 годин тому Поділитись Опубліковано: 12 годин тому Всем привет! Такой вопрос. Если в частном доме 3 фазы, разрешенная мощность 5 квт. и стоит автомат на 16 ампер. То получается что 16 ампер это примерно 3,5 квт. на 1 фазу и если фазы три, то выходит больше 10,5 квт. Вроде бы автомат как бы с большим запасом. Но как быть, если я например покупаю какой то электроприбор 220в. с мощностью 4,5 квт. или 5 квт. то автомат у меня будет выбивать. Хотя разрешенная мощность 5 квт. На основании этого не должен ли тогда автомат стоять на 25 ампер? И просить у ДТЕК чтобы поменяли на 25 ампер. Или я что-то недопонимаю? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maryan_bhfz Опубліковано: 11 годин тому Поділитись Опубліковано: 11 годин тому 38 хвилин тому, vine сказав: разрешенная мощность 5 квт. Це означає сумарну дозволену потужність, тому 16-амперний автомат у вас стоїть з великим запасом, бо мав би стояти 10А (7,5А теоретично, але таких немає, найближчий автомат більшого номіналу 10А) 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SantehnikPPR100 Опубліковано: 10 годин тому Поділитись Опубліковано: 10 годин тому 16A автомат не отключается при 16А, умножаем на 1,13 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Invest-finans Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому 2 часа назад, vine сказал: Всем привет! Такой вопрос. Если в частном доме 3 фазы, разрешенная мощность 5 квт. и стоит автомат на 16 ампер. То получается что 16 ампер это примерно 3,5 квт. на 1 фазу и если фазы три, то выходит больше 10,5 квт. Вроде бы автомат как бы с большим запасом. Но как быть, если я например покупаю какой то электроприбор 220в. с мощностью 4,5 квт. или 5 квт. то автомат у меня будет выбивать. Хотя разрешенная мощность 5 квт. На основании этого не должен ли тогда автомат стоять на 25 ампер? И просить у ДТЕК чтобы поменяли на 25 ампер. Или я что-то недопонимаю? Спасибо! Если покупаете электроприбор на 4,5 или 5 кВт, то либо покупайте прибор с трехфазным подключением, либо докупите к нему трехфазный трансформатор 380/220 на необходимую мощность. Ну, или дорогой вариант - докупить необходимую мощность у поставщика. Это новые ТУ, возможно проект, возможно замена проводов ЛЭП и только потом замена вводного автомата. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому 3 часа назад, vine сказал: какой то электроприбор 220в. с мощностью 4,5 квт. или 5 квт. в вашем случае на такую мощность ищите двух-трех фазный потребитель (например мощные электроплиты идут двух фазные) 3 часа назад, vine сказал: то автомат у меня будет выбивать. будет, по одной фазе, остальные естественно тоже выключатся тут еще прикол нет ли ограничений в счетчике) автомат то может и 100амперный, а счетчик запрограммирован на 10 ампер 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vine Опубліковано: 5 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 5 годин тому (змінено) Спасибо за ответы! Я понял, что есть разные варианты. Но хочу узнать. Это правильно, что имея разрешенную мощность 5 квт., я не могу подключить прибор на 4 квт. 220в. (Потому что автомат на 16 ампер). Если это правильно, то значит это мои проблемы. А если это не правильно, то мне должны поставить мощнее автомат? Если я правильно выразился. Змінено 5 годин тому користувачем vine Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
denis-k Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому 10 минут назад, vine сказал: Если это правильно все правильно на одну фазу только 3,5 квт 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому 14 хвилин тому, vine сказав: то значит это мои проблемы. Так, це ваші проблеми. Якщо хочете потужніший автомат, то є два шляхи: 1. Купуєте більше потужності. 2. Ставите розумний лічильник з обмеженням потужності, тоді автомат може бути і 25А, але лічильник буде відключати будинок строго на 5 кВт незалежно від розподілу потужності по фазах, тобто всі 5 кВт можуть на одній фазі. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому 23 хвилини тому, volomoto сказав: лічильник буде відключати будинок строго на 5 кВт незалежно від розподілу потужності по фазах Саме тому відмовився від 3-фазного підвищення до 15кВт, а наполіг на 11кВт однофазного, мені так легше. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 5 годин тому Поділитись Опубліковано: 5 годин тому 1 хвилину тому, Фрай сказав: Саме тому відмовився від 3-фазного підвищення до 15кВт, а наполіг на 11кВт однофазного, мені так легше. Так легше, якщо нема перекосу по фазах. Якщо ж саме ваша фаза почне просідати, то вже нічо не зробиш, а у випадку 3ф ще можна перерозподілити споживачів. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 4 години тому Поділитись Опубліковано: 4 години тому (змінено) Так, але при умові, що розподіл фаз у вашому будинку дозволяє це зробити, у мене ж з самого початку був розрахунок на одну фазу бо на той час різниця між фазами була за межами розуміння. Ото й доводилось ДТЕКу тричі мені перекидати з фази на фазу, щоб забезпечити згідно договору. )) Змінено 2 години тому користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 8 часов назад, vine сказал: Но как быть, если я например покупаю какой то электроприбор 220в. с мощностью 4,5 квт. или 5 квт. Не існує однофазних ( на 220 Вольт) електроприладів заводського (офіційного) виробництва. Промислові виробники не випускають не мають права виробляти однофазні побутові електроприлади з максимальною потужністю більш, як 3,5 кВт. 3500 Вт / 220 Вольт = 16 Ампер. Також, розетки для підключення побутових електроприладів розраховані на максимальний струм у 16 Ампер. 16 Ампер х 220 Вольт = 3500 Вт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому (змінено) Усі інші побутові електроприлади, що мають потужність, більшу за 3,5 кВт, - не є однофазними. Такі прилади можуть бути : - двофазними, - трьохфазними. ... та потребують у приміщенні Користувача наявності мережі відповідної системи. Змінено 2 години тому користувачем АлександрБ. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 3 хвилини тому, АлександрБ. сказав: Усі інші побутові електроприлади, що мають потужність, більшу за 3,5 кВт, - не є однофазними. Такі прилади можуть бути : - двофазними, - трьохфазними. В якже електричні котли. Наприклад цей bt.rozetka.com.ua/ua/111381914/p111381914/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому (змінено) 24 минуты назад, BugS сказал: Наприклад цей Не знаю, що Вам відповісти ... Значить, цей котел не є побутовим, тобто таким, що Користувач може самостійно включати у розетку. Можливо, він є устаткуванням, яке повинне встановлюватися відповідним персоналом. Також, він обов'язково буде потребувати заземлення. А це, у багатьох випадках, неможливо. До того ж, 7,5 кВт - це приблизно 32 Ампери. Сумнівна можливість отримати автомат такого номіналу при однофазному підключенні. Змінено 2 години тому користувачем АлександрБ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому (змінено) А що ви скажете за духову шафу? вони від 3 до 4.5 кВт Цитата До того ж, 7,5 кВт - це приблизно 32 Ампери. Сумнівна можливість отримати автомат такого номіналу при однофазному підключенні. Легко і не 32, а 40А бо 7,5 кВт це майже 35А Змінено 2 години тому користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 4 минуты назад, Фрай сказал: 40А Що це за цифра ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 2 години тому Поділитись Опубліковано: 2 години тому 11 хвилин тому, АлександрБ. сказав: 17 хвилин тому, Фрай сказав: 40А Що це за цифра ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому На фото бачу - автомат на 40 Ампер. Такі існують, як і багато інших, і номіналів, і виробників. До чого саме цей автомат до нашої теми ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ashim1990 Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому (змінено) 1 час назад, BugS сказал: В якже електричні котли. Наприклад цей bt.rozetka.com.ua/ua/111381914/p111381914/ Так, саме такий стоїть на дачі. І у сватів теж поставив в селі. До речі, блок-тен один раз вже замінив (коли згоріли 2 з 3). Змінено 1 година тому користувачем ashim1990 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому (змінено) 26 хвилин тому, АлександрБ. сказав: На фото бачу - автомат на 40 Ампер. До чого саме цей автомат до нашої теми ? Як до чого? До вашої упевненості у тому, що 57 хвилин тому, АлександрБ. сказав: До того ж, 7,5 кВт - це приблизно 32 Ампери. Сумнівна можливість отримати автомат такого номіналу при однофазному підключенні. Є старий договір на 7.5кВт і там вказаний номінал автомата 4-А, саме його вони мені одразу встановили. Змінено 1 година тому користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому Ну що тут скажеш ... Вам пощастило. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
АлександрБ. Опубліковано: 1 година тому Поділитись Опубліковано: 1 година тому 1 час назад, Фрай сказал: А що ви скажете за духову шафу? вони від 3 до 4.5 кВт А який у них шнур з вилкою ? Конкретно у того, що 4,5 кВт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 32 хвилини тому Поділитись Опубліковано: 32 хвилини тому Дядя Саша, так вилка ж у комплекті до плити не йде! Купувати треба Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 31 хвилин тому Поділитись Опубліковано: 31 хвилин тому 1 хвилину тому, Фрай сказав: Дядя Саша, так вилка ж у комплекті до плити не йде! Купувати треба И розетку) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...