Внутренняя электропроводка: ШВВП или ПВС или ВВП или ВВГ?

Ина

Рекомендовані повідомлення

Стоимость рукава на фоне общих затрат по электрике копеечная.

Вы же понимаете что нормальный рукав начинается с трубы стальной сварной? А металлическая гофра - это не рукав, это очковтирательство. Она мгновенно прогорает при КЗ.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А еще там очень много острых заусениц об которые можно этот самый кабель повредить.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И с пружинными контактами все решается с помощью обжима.
зачем покпать кабель дороже, потом покупать наконечники, опресовать их, и ещё мудохатся с ними. Если проще и надёжние монолитом. или у вас избушка на курьих ножках? где монолит переламается при ходьбе? металорукав вообще не представляет защит, при КЗ провода с оболочкой металорукава, последний сам раскалится до пожара. По дереву и в пожаропсных помещениях (типа склад) только в стальных трубах и металических коробках. Монтаж проще, провод можно и ПВ-3 применять.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если проще и надёжние монолитом. или у вас избушка на курьих ножках? где монолит переламается при ходьбе?

Оно-то конечно Вы правы, но... монолит с мясом вырывает розетки из гнёзд, автоматы с дин-реек, распирает/перекашивает пластиковые ящики (для автоматов). Уложить скомутированый провод в разпредкоробку (пластиковую) иногда очень проблематично. Думаю, что иногда всё-таки проще/лучше для нервов многожильный.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

но... монолит с мясом вырывает розетки из гнёзд, автоматы с дин-реек, распирает/перекашивает пластиковые ящики (для автоматов).
какой ужас, это у кого это так? застройщики это в основном обычные люди, и то у них не было таких вот проблем которые вы описали. Ну по крайней мере с которыми я сталкивался.

P.S Ну такое может сотворить например 10-16 квадрат. и то это уметь нужно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

застройщики это в основном обычные люди
Ж-) а они идут на рынок, покупают ВСЁ самое дешовое, а потом електрик ...:o
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

монолит с мясом вырывает розетки из гнёзд, автоматы с дин-реек, распирает/перекашивает пластиковые ящики (для автоматов)

Ну так надо доверять работу по электропроводке не дротокрутам, а электрикам - у них почему-то ничего не вырывает и не распирает.

Думаю, что иногда всё-таки проще/лучше для нервов многожильный.

Несомненно, для дротокрутов проще и быстрее многожильный - им в этом помещении все-равно не жить, а деньги платят по незнанию.

какой ужас, это у кого это так?

У элитных дротокрутов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

зачем покпать кабель дороже, потом покупать наконечники, опресовать их, и ещё мудохатся с ними.

ОНО не кабель! Оно шнур соединительный, да и где это вы видели, чтобы жопокруты опрессовывали многопроволоку - пайка самэ то, такдедыделали.

 

но... монолит с мясом вырывает розетки из гнёзд, автоматы с дин-реек, распирает/перекашивает пластиковые ящики (для автоматов)

приобретайте нормальный кабель, нормальный ящик и будет вам счастье.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

пайка самэ то

Да пайка это роскошь. Так суют распушенную лапшу в зажим - 3 проволочки попало и ладно, следующая точка и давай только плати. Видел своими глазами результат работы таких дротокрутов. Все комплектующие Siemens (выключатели, розетки) / Schnaider (автоматы), а ПВС впихнут лишь половиной жил...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так потому и впихнут, что не ВВГ

Так дротокруты даже УЗО не поставили... Поменял ему двухполюсный вводной автомат на дифавтомат и сказал что ПВС для внутренней проводки не годится. Вроде внял и в новой квартире уже требует от электриков как минимум моножилу. Надеюсь что ВВГ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в квартире хотим заменить старую алюминиевую эл/проводку на медную силами наёмных электриков и чтобы не получить откровенную халтуру пытаюсь разобраться в основах

из прочитанного понял, что

оптимально кабель - ВВГ с сечением 1.5 и 2.5 на освещение и розетки соответственно, по стенам прячется просто в штробу, есть нормы глубины штробы? а по потолку нельзя штробить, значит обязательно должен быть закрыт еще и гофрой?(между бетоном и натяжными потолками)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в квартире хотим заменить старую алюминиевую эл/проводку на медную силами наёмных электриков и чтобы не получить откровенную халтуру пытаюсь разобраться в основах

из прочитанного понял, что

оптимально кабель - ВВГ с сечением 1.5 и 2.5 на освещение и розетки соответственно, по стенам прячется просто в штробу, есть нормы глубины штробы? а по потолку нельзя штробить, значит обязательно должен быть закрыт еще и гофрой?(между бетоном и натяжными потолками)

Да, ВВГ 3Х2,5 и ВВГ 3х1,5

Глубина штробы - так чтобы уместилась гофра не выступая из стены (она нужна для замены при необходимости кабеля без снятия штукатурки).

На потолке в гофре клипсами к плите перекрытия.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

она нужна для замены при необходимости кабеля без снятия штукатурки

И как, 3*2,5 медь нормально проходит 90-градусные повороты в гофре, уложенной в стене? Особенно когда таких поворотов не один.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И как, 3*2,5 медь нормально проходит 90-градусные повороты в гофре,

а без таких крутых поворотов никак ?

 

тем более есть нормы изгиба кабеля, тупо взять и согнуть буквой г- это не правильно

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а без таких крутых поворотов никак ?

 

тем более есть нормы изгиба кабеля, тупо взять и согнуть буквой г- это не правильно

Любой кабель можно загибать.

Производители рекомендуют радиус изгиба не менее 6-10 диаметров кабеля.

А при монтаже загибоны были всегда и будут... много... куда ж без них... :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а без таких крутых поворотов никак ?

Как. Прокладывать проводку кратчайшим путем, а не красиво вертикально и горизонтально. Правда велик риск потом попасть в такой непонятно где проложенный провод при развешивании картин, т.к. вся проводка будет по диагонали с неизвестными углами разведена. Да и неизвестны мне такие дротокруты, которые проводку по диагонали проводят, а не вертикаль/горизонталь.

тем более есть нормы изгиба кабеля, тупо взять и согнуть буквой г- это не правильно

Ну мало кто 50 мм2 в квартире использует - а радиус изгиба у 2,5 мм2 очень небольшой, как раз буква Г и получается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как. Прокладывать проводку кратчайшим путем, а не красиво вертикально и горизонтально.

Без загибона - никак... переход стена-стена, пол-стена, стена-потолок... хоть по диагонали, хоть по спирали, а переход с плоскости на плоскость - всё равно загибон.... :beer:

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да и неизвестны мне такие дротокруты, которые проводку по диагонали проводят, а не вертикаль/горизонталь.

Не... ну я-то тоже их лично не встречал/видел но вот после таких i.jpeg.3a2a546e3d1eda0c7b8a7a70d224c14d.jpeg

самоуверенных електриков 908802643_.thumb.jpg.2c4b7e4d58fda2133d167e1f4973f4af.jpg

в старых советских хрущовках проводка проложена... 380732071_--1.jpg.991f14ed9e37c860e6239a8e89b73b9f.jpg 1596287397_--2.jpeg.cda98b8ed4d984e6bac305b7d02d181a.jpeg 65461252_.jpg.ec8e59673ab45594b08c2df9348d83d6.jpg

местами Очень загадочно. И только Ктулху его знает чем было это мотивировано на тот момент. (фото не мои, как образец).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И только Ктулху его знает чем было это мотивировано на тот момент.

Ну как чем - возможностью замены провода без повреждения штукатурки :lol: .

А интересно - хоть раз кому-то монолитный провод, уложенный в гофре и заштукатуренный, удалось заменить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А интересно - хоть раз кому-то монолитный провод, уложенный в гофре и заштукатуренный, удалось заменить?

Мне удалось добавить еще один, а не заменить :) Но не в гофре, а в электро-технической трубе. Правда, расстояние было небольшое - около 3 метров. Но не пришлось штукатурку сбивать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну как чем - возможностью замены провода без повреждения штукатурки :lol: .

А интересно - хоть раз кому-то монолитный провод, уложенный в гофре и заштукатуренный, удалось заменить?

 

А кто сказал что только монолитный провод нужно? Если с ним не удается выполнить требование сменяемости, то это значит что выбрано неверное техническое решение. Смысла совать ввг в гофру в штукатурку особо нету. А вот провод типа ПВ3 и подобные вполне можно. Я у себя именно так и сделал, гофра цельным куском ведется от точки к точке, заштукатуривается и только потом в конце вместе с монтажем розеток/выключателей успешно протягивается по гофрам. Думаю и ПВ1 без проблем протянутся,а то и даже проще. Гофра нужна 20ка. При необходимости в любое время можно заменить любой кабель или добавить еще один провод.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но не в гофре, а в электро-технической трубе.

Не считается - так каждый может :) . Именно в гофре интересно.

А кто сказал что только монолитный провод нужно?

Извинет, с электриками с ПВС и ШВВП дел не имею.

Смысла совать ввг в гофру в штукатурку особо нету.

Ну собственно это я и хотел донести :) . Какая сменяемость ВВГ в гофре? Откуда? Лишняя она там (гофра).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не считается - так каждый может :) . Именно в гофре интересно.

 

Извинет, с электриками с ПВС и ШВВП дел не имею.

 

Ну собственно это я и хотел донести :) . Какая сменяемость ВВГ в гофре? Откуда? Лишняя она там (гофра).

 

Причем тут шввп и пвс? Я о них не говорил. Я говорю про праведные ПВ3 и ПВ1.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах