Всё это понятно, но хотелось бы увидеть где прописано что нельзя штробить монолитные потолки, для того чтобы разговор был аргументированным. Я как бы на стороне электрика, но доказывая свою правоту, хочется оперировать нормативными документами, а не уподобляться заказчику, аргументируя тем что на форуме кто-то что-то сказал.

Если направите где почитать, буду благодарен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

господа электрики, можно вопрос? новострой, потолки монолит, несущие колонны и заполнение газобетоном.

В таких домах, как показывает опыт (в частности, мой), потолочный свет строителями часто проведен в стяжке соседей сверху. Так что если сверху еще ремонт не сделан, есть шанс договориться:)

 

заказчик отказывается... чтобы электрики штробили потолки... в колоннах делать штробление...

Скажите адрес чтоб знать где ни в коем случае не покупать квартиру:o

 

у электрика с заказчиком назревает конфликт по этому поводу, так как заказчик поспрашивал людей на форуме (другом, не строительном)) и ему все говорят что можно, главное арматуру не пилить.

Имхо, лучше сразу послать. Сдается мне, что это идеальный заказчик для дротокрутов - ведь потом заказчику кто-то скажет, что ШВВП тоже можно, что ВАГО говно, что двух автоматов хватит на все (и какие там еще есть чокнутые идеи в этих ваших интернетах), и нормальный электрик просто сойдет с ума:razz::crazy:.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Электрик толковый, делает всё по уму, достаточно много совместных объектов, без нареканий. С шввп не работает))). Мне бы не хотелось чтобы на объект вместо толкового, проверенного электрика, взяли какого-то дротокрута, поэтому и пришёл к вам с таким вопросом.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я только вот такое постановление нашел, и то у наших как бы соседей

Приложение 1

к постановлению Правительства

Москвы

от 25 октября 2011 г. N 508-ПП

 

ТРЕБОВАНИЯ

К ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

...

11. При производстве работ по переустройству и (или) перепланировке жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах не допускается:

...

11.4. Нарушение прочности, устойчивости несущих конструкций здания, при котором может произойти их разрушение.

...

11.7. Увеличение нагрузки на несущие конструкции сверх допустимых по проекту (расчету по несущей способности, по деформациям) при устройстве стяжек в полах, замене перегородок из легких материалов на перегородки из тяжелых материалов, размещении дополнительного оборудования в помещениях квартир.

...

11.11. Устройство проемов, вырубка ниш, пробивка отверстий в стенах-пилонах, стенах-диафрагмах и колоннах (стойках, столбах), а также в местах расположения связей между сборными элементами.

11.12. Устройство штраб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий под размещение электропроводки, разводки трубопроводов (в многоквартирных домах типовых серий).

а у нас где то наверное в ДБН я так думаю смотреть нужно.Но если заказчик не дурак то и так суть поймет, монолитное сооружение и в Африке монолитное сооружение.

  • Лайк 5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Spaider, у соседей есть профильный сайт и на форуме подходящая тема о штроблении несущих стен : www.offtop.ru/misi/v7_461465_1.php если заказчик - интернет-читатель, пусть лучше там почитает, чем где-нибудь на заборе. Если же и этого будет не достаточно и он продолжит упорствовать в ереси, ИМХО лучше отказаться от такого заказчика. Собственная репутация, спокойный сон и т.д. за деньги не покупается. Х.з., что ему еще взбредет в голову по ходу работы.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

приветствую. дайте пожалуйста совет

1к квартира. последние этапы ремонта.

Кондиционер кинут на общую линию розеток в зале (на тот же автомат) (с одной коробки)

Через неделю буду устанавливать блоки.

Есть ли смысл разрывать линию питания и делать на ней выключатель (на 3м-скотч к торцу кондея его приклеить) и 2 раза в год его вкл-выкл. ?

Много ли будет за зиму простоя тянуть кондей по сути включенный в розетку тянуть?

Есть ли смысл заморачиваться?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас 275 сообщений на этом форуме, и вы позволили чтобы вам ТАК подключили кондиционер?
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас 275 сообщений на этом форуме, и вы позволили чтобы вам ТАК подключили кондиционер?

1. мне пока еще ничего не "подключили" Есть кабель который торчит из стены. Примите это как аксиому.

2. Я задал конкретный вопрос в конкретной ситуации, можете представить что это гипотетическая ситуация, если вам так будет проще совладать со своими эмоциями. Не можете ничего ответить по сути - не засоряйте тему никому ненужными возгласами, которые не несут никакой практической пользы.

спасибо.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ваш вопрос более чем не конкретный. Нет ни номинала автомата, ни мощности кондиционера ни сечения провода. И после 276 сообщений ждать ответа на то сколько будет потреблять в ждущем режиме неизвестно что? По моему засоряет тему кто то другой :) Просим 277 сообщение. Ждемс.... :)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ваш вопрос более чем не конкретный. Нет ни номинала автомата, ни мощности кондиционера ни сечения провода. И после 276 сообщений ждать ответа на то сколько будет потреблять в ждущем режиме неизвестно что? По моему засоряет тему кто то другой :) Просим 277 сообщение. Ждемс.... :)

вот это уже по сути:flag1:

1. автомат 16, кабель обычный 2.5

2. кондей будет такой

www.gree.kiev.ua/kondicioner-gree-gwh07na-k3nnb1a-cold-plazma.html

Потребляемая мощность: охлаждение/обогрев - 690/660 Вт.

Максимальная потребляемая мощность 0.8 кВт

Мощность в режиме охлаждения 2.00 кВт

Мощность в режиме обогрева 2.10 кВт

 

насобирал данных из интернета. Я в электрике не силен. Мои 275 сообщений больше по мебели)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

лично у меня кондей на отдельном автомате в щитке, но на зиму его не отключал никогда. даже не задумывался о лишнем потреблении. теперь тоже интересно ;)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всех причастных к Дню Энергетика - с Праздником! Поменьше отказов и побольше заказов! УРА!!!:flag1:

 

 

b090295c082a.jpg

 

Змінено користувачем alfa77
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

приветствую. дайте пожалуйста совет

1к квартира. последние этапы ремонта.

Кондиционер кинут на общую линию розеток в зале (на тот же автомат) (с одной коробки)

Через неделю буду устанавливать блоки.

Есть ли смысл разрывать линию питания и делать на ней выключатель (на 3м-скотч к торцу кондея его приклеить) и 2 раза в год его вкл-выкл. ?

Много ли будет за зиму простоя тянуть кондей по сути включенный в розетку тянуть?

Есть ли смысл заморачиваться?

В 3-х комнатной квартире установлены три кондиционера, каждый из которых включаем 5-10 раз в году, а то и меньше. Благо, запитаны они по отдельным кабелям, но сидели раньше на разных автоматах с другими потребителями. За 7-м лет эксплуатации задолбал тот момент, что после временного выключения эл-ва в доме, необходимо было с помощью дистанционки сделать включение-выключение каждого, чтобы на внутреннем блоке перестал мигать светодиод аварийного включения.

Это обстоятельство, а также взлетевшая цена на эл-энергию заставила посадить все на один автомат и на большую часть года их выключать. Также на время простоя вынимаются батарейки из пультов, т.к. они с индикацией. Кондей на работе просто выключаем из розетки.

Мое мнение, отключать полностью, толи с помощью автомата, толи с помощью обычной розетки.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

лично у меня кондей на отдельном автомате в щитке, но на зиму его не отключал никогда.

 

у меня в стиралке сгорела плата управления незадолго после того, как начали оставлять ее постоянно включенной , а ведь отключение , как в советской технике- не предусмотрено , переключатель вроде и "выкл " на машинке , но питание все равно ведь идет , если не выдернуть вилку с розетки.

 

заменил плату- теперь стараюсь выдергивать вилку с розетки

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

заменил плату- теперь стараюсь выдергивать вилку с розетки

Если так поступать с каждым прибором, то жизнь перестанет быть комфортной...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если так поступать с каждым прибором, то жизнь перестанет быть комфортной...

 

контактор на выходе из дома. Кроме неотключаемых потребителей

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

контактор на выходе из дома. Кроме неотключаемых потребителей

И как это поможет в описанной ситуации?

у меня в стиралке сгорела плата управления незадолго после того, как начали оставлять ее постоянно включенной
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, вот сделали заземление, три арматуры (на глаз 10") две по 3 метра и одна 2,60м, сварили это дело между собой опять же гладким прутом 10". Работу делала бригада облэнерго.

Теперь вопрос, а правильно ли это они все сделали? Не нарушены ли нормы заземления? Само заземление не проверяли так как эта "земля" нужна для разрешения подключения электричества.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите, вот сделали заземление, три арматуры (на глаз 10") две по 3 метра и одна 2,60м, сварили это дело между собой опять же гладким прутом 10". Работу делала бригада облэнерго.

Теперь вопрос, а правильно ли это они все сделали? Не нарушены ли нормы заземления? Само заземление не проверяли так как эта "земля" нужна для разрешения подключения электричества.

Не правильно и ненадолго. Диаметр вертикальных заземлителей должен быть не менее 16 мм, сварные соединения должны быть обработаны.

Если делаете для себя, сделайте заново - из лучших материалов и с замерами.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не правильно и ненадолго. Диаметр вертикальных заземлителей должен быть не менее 16 мм, сварные соединения должны быть обработаны.

Если делаете для себя, сделайте заново - из лучших материалов и с замерами.

 

Так ведь и обратился к облэенрго так как думал они сделают как положенно, просто помню как товарищ делал тоже с арматуры, так у него не приняли, так он переделывал на уголки.

 

Может звонить в энерго и как аргументировать их работу?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может звонить в энерго и как аргументировать их работу?

Пробуйте звонить. Ссылайтесь на табл. 1.7.5 в ПУЭ.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пробуйте звонить. Ссылайтесь на табл. 1.7.5 в ПУЭ.

 

Надо подкрутить свой глазомер) звонил сказали, что пруты 1,6 см, все нормы выполнены, говорят не беспокойтесь, там все гарантированно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Разтолмачьте, стоит атомат ВА-47-29 с10 - трехфазный счетчик- далее какой нужно ставить автомат (везде будет 1 фаза), надо сделать так,чтобы можно было брать с одной линии 3,5 квт (прибор однофазный), без перекосов.

1253482607_-1.jpg.10399a2b1f89bed2e8ec016fb2441749.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как Вы вообще собираетесь взять 3,5 кВт с одной фазы, если автомат на 10А, т.е. максимум - 2 кВт по фазе?

Общая мощность по договору, я так понимаю, 5 кВт?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как Вы вообще собираетесь взять 3,5 кВт с одной фазы, если автомат на 10А, т.е. максимум - 2 кВт по фазе?

Общая мощность по договору, я так понимаю, 5 кВт?

Встречал, что можно. вот и сам думаю как?!, по договору 6кВт

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми