Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста , почему в проходных выключателях не горит подсветка? Схему подключения прилагаю.

b704a5f7e591.jpg

 

у вас контакты на рисунках по разному проставлены

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у вас контакты на рисунках по разному проставлены

По другому не работает.

Изначально я подключил как на схеме выключателя(нарисовано на самом выключателе), то есть подал напряжение на контакт под номером 2. Не заработало?

Потом я взял тестер и проверил выключатель. Оказалось выключатель работает: если подать напряжение на контакт 3 , то при переключении, напряжение появляется на контакте 2, при повторном переключении, напряжение появляется на контакте 6.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я же нарисовал схему, как я подключил проходные выключатели. Если я их подключил не правильно , то подскажите как правильно? Как правильно подать питание на подсветку?

 

Что за выключатели, укажите модель?

- Их очень много.

 

"Не работает" на обоих, или только на одном выключателе? В любых комбинацих вкл/выкл?

Если выключатель с подсветкой (обычный диод с сопротивлением), то одно, а если с индикацией, то нужен "N".

 

При условном откл. - светильник не горит, отсутствует замкнутая цепь для прохождения тока. При переводе первого выключателя в положение вкл. - появляется замкнутая цепь - лампочка будет светиться, а если второй выключатель задействовать, она погаснет.

При "нерабочем" положении выключателя, ток должен протекать через диод с сопротивлением. - Можете проверить, протекает ли.

 

А с LED лампами, некоторая подсветка вообще может "обломаться" работать:D всякое бывает.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Оказалось выключатель работает: если подать напряжение на контакт 3 , то при переключении, напряжение появляется на контакте 2, при повторном переключении, напряжение появляется на контакте 6.
значит второй рисунок неправильный и не нужно людей вводить в заблуждение

лампочка точно между 3 и 6 ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что за выключатели, укажите модель?

- Их очень много.

 

"Не работает" на обоих, или только на одном выключателе? В любых комбинацих вкл/выкл?

Если выключатель с подсветкой (обычный диод с сопротивлением), то одно, а если с индикацией, то нужен "N".

 

При условном откл. - светильник не горит, отсутствует замкнутая цепь для прохождения тока. При переводе первого выключателя в положение вкл. - появляется замкнутая цепь - лампочка будет светиться, а если второй выключатель задействовать, она погаснет.

При "нерабочем" положении выключателя, ток должен протекать через диод с сопротивлением. - Можете проверить, протекает ли.

 

А с LED лампами, некоторая подсветка вообще может "обоматься" работать всякое бывает.

Выключатели (lezard). В данной линии их два. Подсветка не работает на обоих, в любых комбинациях. Выключатель обычный (диод с сопротивлением). В таких же выключателях , но не проходных , подсветка работает. Как проверить протекает ли ток через диод , нужно разбирать выключатель? В данном случае стоит обычная лампа накаливания.

ps.. Кстати ,там где в обычных выключателях подсветка работает, стоят led лампы.

 

Добавлено через 17 минут

При условном откл. - светильник не горит, отсутствует замкнутая цепь для прохождения тока. При переводе первого выключателя в положение вкл. - появляется замкнутая цепь - лампочка будет светиться, а если второй выключатель задействовать, она погаснет.

Да.

При таком подключении как на рисунке , все работает как и положено , не работает только подсветка

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

andrey_ka, если "ни так ни сяк" и вообще никак не горит, то да, пожалуй нужно разобрать.

И проверить, может вообще не на тех клеммах подсветка подключена.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

значит второй рисунок неправильный и не нужно людей вводить в заблуждение

лампочка точно между 3 и 6 ?

Второй рисунок , это то , что нарисовано на самом выключателе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер. Подскажите пожалуйста , почему в проходных выключателях не горит подсветка? Схему подключения прилагаю.

b704a5f7e591.jpg

 

попробуйте поменять подключение одного из выключателей - поменяйте провода к контактам 6 и 2 местами

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый вечер! Есть такая ситуация в эл.щитке. Щиток в гараже. Планируется замена проводки в гараже,соответственно хочу поставить и сделать как положено все в эл.щитке для гаража- автоматы,диф.автоматы и т.д.

Новые эл.линии будут такими как на рисунке(левые и правые розетки,свет левый и правый...)

В первую очередь важна безопасность,т.к. зимой часто включены эл.калориферы.( абы чего не вышло).

На свет проложен 2*1.5. На розетки 3*2,5.

88888888888.thumb.jpg.f57f7ec586f0d7086adce8a6611d9fbd.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

acea - это хорошо! Модернизация электроустановки - это очень хорошо.:D

Спасибо. А по делу- интересует установка диф.автомата( при такой схеме нужно одно или несколько.), нужно ли то УЗО 40?

(на свет обычные автоматы на 10,на розетки на 16-это я уже знаю :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо. А по делу- интересует установка диф.автомата( при такой схеме нужно одно или несколько.), нужно ли то УЗО 40?

Рекомендуется, с рабочим током на 1-2 номинала, выше номинала "вводного автомата", если УЗО типа диф.реле. Но и без общего УЗО можно обойтись. У вас не предусматривается никакого защитного заземления вообще?

Лучше конечно предусмотреть групповые диф.реле/диф.автоматы там, где от них реально будет толк.

Но можно и одно общее.

А можно и не ставить вообще.

(на свет обычные автоматы на 10,на розетки на 16-это я уже знаю :)

 

Сказал кто..?;)

Можно конечно и так. Но можно и по другому. Например: на розетки 10А, а на свет 16А.

Зависит от ваших нагрузок и кабеля. 2,5мм.кв - может 25А пропустить. Розетка 16А не может, да. А две розетки - вполне.

Освещение: та же ситуация - сколько у вас ламп и какой мощности?

Проводочки питания светильников, не всегда 1,5мм.кв.

Есть много номиналов АВ. Это не просто так.

Я так понимаю, про "В-С классы" "автоматов" вы тоже уже знаете...

 

Добавлено через 7 минут

А такие дифи уже обсуждались?

axiomplus.com.ua/differencialnaya-zaschita/product-33190/

Типа таких...

 

Конечно. А что именно вас интересует?

Мое мнение об IEK отрицательное, но просто потому, что он меня подводил не раз. У многих работает нормально, говорят...

"Вундервафля" по ссылке - очень похоже, что электронное устройство, со своими минусами.

Не дорого, да.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

 

Конечно. А что именно вас интересует?

Мое мнение об IEK отрицательное, но просто потому, что он меня подводил не раз. У многих работает нормально, говорят...

"Вундервафля" по ссылке - очень похоже, что электронное устройство, со своими минусами.

Не дорого, да.

Фирмы разные,любые.

Что в таком,одном корпусе собраны!

 

Добавлено через 33 секунды

Надёжны ли?

Вроде как новинка...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Рекомендуется, с рабочим током на 1-2 номинала, выше номинала "вводного автомата", если УЗО типа диф.реле. Но и без общего УЗО можно обойтись. У вас не предусматривается никакого защитного заземления вообще?

Лучше конечно предусмотреть групповые диф.реле/диф.автоматы там, где от них реально будет толк.

Но можно и одно общее.

А можно и не ставить вообще.

 

 

Сказал кто..?;)

Можно конечно и так. Но можно и по другому. Например: на розетки 10А, а на свет 16А.

Зависит от ваших нагрузок и кабеля. 2,5мм.кв - может 25А пропустить. Розетка 16А не может, да. А две розетки - вполне.

Освещение: та же ситуация - сколько у вас ламп и какой мощности?

Проводочки питания светильников, не всегда 1,5мм.кв.

Есть много номиналов АВ. Это не просто так.

Я так понимаю, про "В-С классы" "автоматов" вы тоже уже знаете...

 

Добавлено через 7 минут

 

 

Свет: будет шесть люминисцентных ламп 72Вт каждая.

Расскажите про В-С классы. В моем случае что лучше?

Надо ли мне ставить диф.автомат. Начитавшись интернета,штука хорошая. Думаю надо. На розетки. Вдруг калорифер замкнет-спасет диф?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Фирмы разные,любые.

Что в таком,одном корпусе собраны!

 

Добавлено через 33 секунды

Надёжны ли?

Вроде как новинка...

 

В низковольтной аппаратуре - все, что не большой, тяжелый, габаритный дифференциальный трансформатор, типа "старых немцев"... - все ненадежно, imho.

 

Добавлено через 11 минут

Свет: будет шесть люминисцентных ламп 72Вт каждая.

Расскажите про В-С классы. В моем случае что лучше?

Надо ли мне ставить диф.автомат. Начитавшись интернета,штука хорошая. Думаю надо. На розетки. Вдруг калорифер замкнет-спасет диф?

 

На ЛЛ, если со стартерами-дросселями, то "С" класс, ампераж небольшой, например 4-6,3А.

На розетки (где калорифер) - "В" класс, 13-16А. Диф.автоматы "В" класса есть, но далеко не у всех продавцов.

На розетки (с двигателями) лучше тоже "С".

Вводный "В".

 

Спасет ли диф. если "замкнет" калорифер?

Смотря куда "замкнет"... если на "корпус-землю", то спасет диф.реле и диф.авт.

Если на "нейтраль", то вероятно реле не спасет, а диф.авт спасет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На ЛЛ, если со стартерами-дросселями, то "С" класс

Имеются ввиду обычные ЛЛ, вкручиваемая под стандартный цоколь Е14, Е27? Я просто не знаю что там у них в корпусе - имеются ли указанные стартеры-дроссели. Как раз автоматику собираюсь заказывать. На свет хотел все "В" класса купить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подскажите пожалуйста , почему в проходных выключателях не горит подсветка?

В проходных выключателях лампы подсветки ставят между выходными клеммами - это верно.

Возможен вариант, что там светодиодные подсветки и они стоят навстречу одна другой, потому и не работают. Чтобы исправить, достаточно одну из ламп подсветки перевернуть - поменять местами клеммы подключения.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Имеются ввиду обычные ЛЛ, вкручиваемая под стандартный цоколь Е14, Е27? Я просто не знаю что там у них в корпусе - имеются ли указанные стартеры-дроссели. Как раз автоматику собираюсь заказывать. На свет хотел все "В" класса купить.

Вы наверное имеете ввиду КЛЛ (Компактные Люм. Лампы).

 

Если АВ "стандартные":) на 10А, то и "В" и "С" хорошо будет.

А если In выключателей, подобран "впритирочку" к нагрузке, то лучше "С".

Даже в обычной лампе накаливания - высокий "пусковой" ток, т.к. сопротивление "холодного" тела накала - значительно меньше его рабочего, "горячего" сопротивления.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день. Подскажите в правильности выбора.

От застройщика достался щиток с набором диф.автоматов фирмы Electro в таком исполнении rf5a3Vz_dnUi1DNfjd_QsodqTYwZ-r82FblFIbkonLjzIxFNFv78eMya9UnHj3-OwPle11mDauGu9Vbf4oMxwZbfUahEXEUG0mw5YpbgvhCZvC0vXtEEgUtE9Aky-FcL9l0LcKYeDILyK_dR2Ek5v9j5jxUWpUftWRtiLG5zIBLgCqAzgQDzMd_hd-y_NplTtWCmy47AnahGa5rqotwiVBq501joVdOpT0-TmjuzN1ayqidC6BYZMTrXSqwStlwZyL-kR8Onggox3N_CZEn72Rt_OsQxhmwoJk4GHuMu0NbIsIL_Ty0CpYuV8GujGOpZ3RpdOnn_S_58rj2G74LwuKFNve-Y2rrCxNbv0zW29XSmlM9UTM81hjef8wf8uNh0Cu-LhsKJM6QcF74cQvj5lC5NCi6MyG4toEhQb-jlxn81ulZJJS_K7vGqPY7ppBmPBeTXWDBrWpl103MaPOqpSr173jKBlaR3t6HEUSEpCXua7Siuf5IK1PO3ry-mWXlipnrUtWZ8cykDiuiXmIc2CDtUkNw3T_6Ea3IEqNt_s4S-WRNiI8YUJ0yXWUAmLPBHeCNjLHZAIlKgpBy1FP_kcEcwNDrPQ3O8CDhkkeeOyUZ0xsFBohLV=w479-h639-no .

Не нравится мне этот щиток с такой схемой. Ввод кабель 3х4мм2.

Хочу переделать под такую схему : 1)на ввод двухполюсный автомат на 25 А EZ9F14225

2) за ним реле контроля напряжения ZUBR D32

3) от него УЗО Hager CD240J 40A 30мА тип A

4) дальше разбивка на автоматы по квартире(шнайдер серии изи9 тип В) + узо Шнайдер EZ9R14225 25А ток утечки 10мА (которое возьмет на себя группу- ванная комната + розетки детской комнаты).

Схема бюджетная понятно. Смысл последовательности узо в том что Шнайдер -электронное но на 10мА и тип АС, а главное узо типа А и электромеханическое.

Покритикуйте схему. есть ли смысл в ней использовать доставшиеся диф.автоматы Электро?(либо это лишнее занятие места в щитке)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

max-nik, от застройщика вам досталась "эротика" made in China, с единственным плюсом в том, что диф.авт, есть почти на каждой группе.

Вы же планируете перейти уже к "легкому порно" из "разносолов" КИПиА...

Серия "Изи9", не так уж намного лучше этих "китайцев", как и бюджетные "Хагеры".

На мой взгляд - что так, что эдак и если вы оставите в схеме, кое-что из "щитка застройщика" - общий "фен-шуй" нарушен не будет.:D

IMHO.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

max-nik, от застройщика вам досталась "эротика" made in China, с единственным плюсом в том, что диф.авт, есть почти на каждой группе.

Вы же планируете перейти уже к "легкому порно" из "разносолов" КИПиА...

Серия "Изи9", не так уж намного лучше этих "китайцев", как и бюджетные "Хагеры".

На мой взгляд - что так, что эдак и если вы оставите в схеме, кое-что из "щитка застройщика" - общий "фен-шуй" нарушен не будет.:D

IMHO.

 

Автоматы ABB серии SH201-B улучшат ситуацию? как обыграть ситуацию с узо, подскажите варианты но в пределах разумного) например есть хорошее узо A9R20225 со всеми современными параметрами, но и денег оно стоит что 5 моих щитков вместе взятых)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как и бюджетные "Хагеры"

какие бюджетные Хагеры имеете ввиду?первый раз такое слышу.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Автоматы ABB серии SH201-B улучшат ситуацию? как обыграть ситуацию с узо, подскажите варианты но в пределах разумного)

 

Прошу прощения, за ABB не скажу, я давно "помахал ручкой" этому бренду.

Думаю кто-то еще на форуме вам подскажет лучше...

Из недорогих аппаратов, с которыми работаю, советую:

EATON/Moeller

ETI

General Electric

"Серьезные автоматы", дорогие, не буду советовать.:)

 

УЗО я бы поставил: общее (хотя общее УЗО - момент неоднозначный) электромех. АС, 0,03А. Санузел/детская - электромех. А, 0,01А.

 

Добавлено через 4 минуты

какие бюджетные Хагеры имеете ввиду?первый раз такое слышу.

 

~ По 4$ за полюс.:D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...